高压线与低压线的区别相序换了低压的相序会变吗

扫描关注"电工技术"公众微信
当前位置:
> --> > 利用万用表确定两路低压电源的相序关系
利用万用表确定两路低压电源的相序关系
《电工技术》
编辑/作者:
发布时间:
毕卫宁1,杨娟2,贾斌3
(1.莱芜钢铁集团运输部,山东 莱芜 &271104; 2.莱芜钢铁集团特钢事业部,山东 莱芜 271105;
3.莱芜钢铁集团能源动力厂,山东 莱芜 &271104)
[摘要]介绍一种确定两路低压三相对称电源相序关系的方法。该方法利用万用表测量两路电源的相对相电压并制定相对相电压表,然后根据电压值和在表中排列顺序确定两路电源的相序关系。
关键词 三相对称电源 相序 万用表
随着双电源自动转换开关(ATSE)的普及,重要设备大都采用两路380/220V的三相对称电源(一路为正常电源,另一路为备用电源)供电,如图1所示。由于负荷中存在许多三相异步电机,而供电电源的相序会影响三相异步电机的转向,且实际生产中许多情况不允许电机反转,因此要考虑常用电源和备用电源之间的相序关系。如果常用电源相序为正序ABC,而备用电源与常用电源对应的相序为负序A'C'B',那么当负荷中的三相异步电机由备用电源供电时就会反转,这是不允许的。针对这种情况可以利用万用表测量常用电源ABC和备用电源A'B'C'的A与A',B与B',C与C'之间的电压,从而判断备用电源与常用电源的相序是否相同。如果相序相同,那么备用电源可以投入使用,否则需要对备用电源进行倒相,使其与常用电源相序相同。
图1两路低压电源示意图
一路三相对称电源的相序分为正序和负序两种,两路三相对称电源的相序关系总共有四种,即常用电源和备用电源均为正序ABC; 常用电源和备用电源均为负序ACB;常用电源为正序ABC,备用电源为负序ACB;常用电源为负序ACB,备用电源为正序ABC。无论三相变压器是何种连接组别,其原、副边线电动势的相位差总是30&的整倍数,故下面只针对两路电源相位差为30&的整倍数情况进行分析说明。
2.1两路电源均为正序
假设两路电源相序均为正序ABC,且备用电源滞后常用电源30&,两路电源相序关系如图2所示。
图2两路电源均正序且备用电源滞后常用电源30&向量图
图2中,,,为常用电源A、B、C三相的相电压(220V), ,,为备用电源A'、B'、C'三相的相电压(220V)。根据余弦定理得到,&为滞后角,取30&。由此可计算出为113.88V,同理可得和均为113.88V。&=30&&=60 &时的常用电源与备用电源相对相电压表(以下简称相对相电压表)分别见表1、表2(A、B、C为常用电源的三相,A'、B'、C'为备用电源的三相,表格的交叉处为两相之间的电压值)。
表1& &=30&两路电源均正序相对相电压表&&&&&&&&&& V
&&表2& &=60 &两路电源均正序相对相电压表&&&&&&&&&& V
同理可得,&=0&时,,和为0V;&=90&时,,和为311.12V;&=120&时,,和为381.05V;&=150&时,,和为425V;&=180&时,,和为440V。
2.2两路电源均为负序
假设两路电源相序均为负序ACB,且备用电源滞后常用电源30&,两路电源相序关系如图3所示,相对相电压表见表3。&=60&时的相对相电压表见表4。
图3两路电源均负序且备用电源滞后常用电源30&向量图
表3& &=30&两路电源均负序相对相电压表&&&&&&&&&&&&& V
表4& &=60&两路电源均负序相对相电压表 &&&&&&&&&&&V
2.3常用正序备用电源为负序
假设常用电源相序为正序ABC,备用电源为负序ACB且滞后常用电源30&,两路电源相序关系如图4所示,相对相电压表见表5。&=60&时的相对相电压表见表6。
图4 常用电源正序,备用电源负序且滞后30&向量图
表5& а=30&常用电源正序备用电源负序相对相电压表&&& V
若要使备用电源变为正序,则只需互换备用电源的两相相序。由图4可知,如果互换A'和B',备用电源就会变为正序且滞后常用电源270&;互换A'和C',备用电源就会变为正序且滞后常用电源150&;互换A'和C',备用电源就会变为正序且滞后常用电源30&。
表6& а=60&常用电源正序备用电源负序相对相电压表&&&&&&& V
2.4常用电源负序备用电源为正序
假设常用电源相序为负序ACB,备用电源为正序ABC且滞后常用电源30&,两路电源相序关系如图5所示,相对相电压表见表7。&=60&时的相对相电压表见表8。
图5常用电源负序备用电源正序且滞后30&向量图
表7& &=30&常用电源负序备用电源正序相对相电压表&&&& V
表8& &=60&常用电源负序备用电源正序相对相电压表&&&& V
综上所述,表1~4的&正对角线&上的数值相等而&反对角线&的数值不等,且&正对角线&和&反对角线&上数值不可能同时相等;表5~8的&正对角线&上的数值不相等而&反对角线&的数值相等,且&正对角线&和&反对角线&上数值不可能同时相等。由此可以证明,&取其它值(30&的整倍数)时也会出现相同的规律。由于不存在&正对角线&和&反对角线&上数值同时相等的情况,因此可以得出结论:两路电源相与相电压表&正对角线&上的数值相同(,和大小相同),则两路电源的相序相同;&反对角线&上的数值相同则两路电源相序不同。
本文中,两路低压电源的三相电压假设为220V,实际中两路电源的的三相电压可能会不平衡,即使平衡也可能不为220V,所以实际测量的数据可能与本文列出的数据有偏差。应用时,应根据实际测量的数据和余弦定定理,并结合向量图判断两路电源的相序关系。
关键词: 三相对称电源,相序,万用表
来源:中国电工网
中国电工网声明:此资讯系转载自中国电工网合作媒体或互联网其它网站,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。投稿联系: 023-
新闻投稿咨询QQ:
北京时间18日凌晨讯据知情人士透露,中
2014年11月,深圳市中电电力技术股份有限
8月3日16时30分,昭通市鲁甸县发生6.5级地
特斯拉电动汽车之所以能够取得今天的成
电 话:023-
传 真:023-
《电工技术》编辑部
电 话:023-
网络部(中国电工网)
电 话:023-
地址:重庆市北部新区洪湖西路18号 邮编:401121 中国电工网版权所有 Copyright @ 2012渝CIP备您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
缺相那相电压不正常,但有电压的
如果你是35/10kV的变压器,低压又是角接,只能测量到低压的线电压。那么含缺相的那两个的线电压总是不正常的。而另外一个的线电...
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'高压相序怎么区分?_百度知道
高压相序怎么区分?
10KV线路,如三角形架设:面向负载侧,上方一根是A,左手是B,右手边是C。如水平架设:面向负载侧,左手边起A、B、C顺序。如垂直架设:从上往下A、B、C。 如果有四根线,那么最最上方的一根是避雷线(水平架设时可能上方有两根)。  1KV及以上的电压称高压.高压架空线路是没有零线的.都是三相三线制.高压架空线路目前我国的电压等级一般有:6KV 10KV 35KV 110KV 220KV 330KV 500KV,750KV超高压输电线路我国正在研制中.35KV以上高压线一般都在电杆(塔)顶上装有避雷线.它们的相序一般中间的是B相,一般面向线路大号侧左手边是A相,右手边是C相。
其他类似问题
为您推荐:
如垂直架设。 如果有四根线,左手是B10KV线路、C顺序,如三角形架设、B:面向负载侧,左手边起A、C:面向负载侧,上方一根是A,那么最最上方的一根是避雷线(水平架设时可能上方有两根):从上往下A。如水平架设,右手边是C、B
其他1条回答
面向高压柜!从左自右ABC从里往外ABC从上往下ABC具体可以看黄绿红一次是ABC!
相序的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁低压三相四线制架空线的相序排列顺序 - 配电知识 - 电工之家
- 电工之家-电工学习网站
当前位置: >
低压三相四线制架空线的相序排列顺序
时间: 08:50
作者:编辑部
低压三相四线制架空线的相序排列顺序
低压三相四线制,水平排列成一字。
面对来线方向看,从左到右有顺序。
A、B、N、C依次排,N线可能比较细。