漏电保护器烧坏开关一头有电,一头没电,为什么会烧坏

卫生间和厨房的漏电保护器烧坏怎么回事-爱福窝装修论坛
卫生间和厨房的漏电保护器烧坏怎么回事
其它类似问题
卫生间和厨房的漏电保护器烧坏怎么回事常用的家用电器的额定电压是220V,正常的供电电压在220V左右.当供电线路中若因雷击等自然灾害,或者年久接户线失修发生断零线,或因人为错接线等都会引起电压升高,使电流增大导致家用电器因过热而烧坏.为了防止烧坏家用电器,下列措施中可行的是(  )①用电器不使用时应尽量断开电源 ②尽量避免同时使用大功率家用电器 ③给用电器配套安装过电压保护漏电开关 ④定期改造陈旧失修的接户线.A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④ - 跟谁学
在线咨询您好,告诉我您想学什么,15分钟为您匹配优质老师哦马上咨询
搜索你想学的科目、老师试试搜索吉安
在线咨询您好,告诉我您想学什么,15分钟为您匹配优质老师哦马上咨询&&&分类:常用的家用电器的额定电压是220V,正常的供电电压在220V左右.当供电线路中若因雷击等自然灾害,或者年久接户线失修发生断零线,或因人为错接线等都会引起电压升高,使电流增大导致家用电器因过热而烧坏.为了防止烧坏家用电器,下列措施中可行的是(  )①用电器不使用时应尽量断开电源 ②尽量避免同时使用大功率家用电器 ③给用电器配套安装过电压保护漏电开关 ④定期改造陈旧失修的接户线.A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④常用的家用电器的额定电压是220V,正常的供电电压在220V左右.当供电线路中若因雷击等自然灾害,或者年久接户线失修发生断零线,或因人为错接线等都会引起电压升高,使电流增大导致家用电器因过热而烧坏.为了防止烧坏家用电器,下列措施中可行的是(  )①用电器不使用时应尽量断开电源 ②尽量避免同时使用大功率家用电器 ③给用电器配套安装过电压保护漏电开关 ④定期改造陈旧失修的接户线.A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④科目:最佳答案①不使用时尽量断开电源,减小使用时间,从而可以避免烧坏;②同时使用大功率家用电器只能导致电线负荷过重引发线路烧毁,因而尽量避免同时使用大功率家用电器与本题没有联系.③当电流过大时,漏电开关会自动断开保护;④当定期更换旧电线时,可增大安全电流.故B正确,ACD错误;故选:B解析
知识点:&&基础试题拔高试题热门知识点最新试题
关注我们官方微信关于跟谁学服务支持帮助中心听众数收听数自我介绍高低压配电柜,工业控制柜(PLC,变频器,软启动器,节能柜)最后登录注册时间主题精华1积分380帖子
五星助理工程师, 积分 380, 距离下一级还需 120 积分
土木币2951
回复{求助}100A漏电断路器为什么会频繁被烧坏? 7# 的帖子
照片上看到好象是用铝线??虽然是临电也要注意安全啊????
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1958帖子
五星工程师, 积分 1958, 距离下一级还需 542 积分
因为有控制回路220V用电,所以得适用4P的漏电保护开关。
1.即使存在短路,100A 的漏电断路器的极限分断能力在50KA左右,计算一下短路电流,断路器应该可以分断。
& &最好测下绝缘,把电机对地、电缆对地都摇摇,看看对地阻值。
2.负荷均为三相电机,不存在三相不平衡的问题。
3.接线端接线不压紧的话,存在发热问题。但要烧的话,好像有点夸张了
3.不知是什么品牌的漏电断路器,在查下为发现问题的情况下,换个好点的试试。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分46帖子
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
谢谢,。。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分76帖子
一星助理工程师, 积分 76, 距离下一级还需 24 积分
以图来看,应该是下桩头接线不牢,所致,楼主,下端是否用的铝线
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分140帖子
二星助理工程师, 积分 140, 距离下一级还需 10 积分
土木币1223
回复{求助}100A漏电断路器为什么会频繁被烧坏? 地下室 的帖子
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分340帖子
五星助理工程师, 积分 340, 距离下一级还需 160 积分
土木币1050
应该不是过载,可能是线路没接好,短路导致的开关烧毁也可能
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
回复{求助}100A漏电断路器为什么会频繁被烧坏? 主贴 的帖子
此断路器为正泰集团DZ系列,我们公司有一批产品也出现这样情况,后经分析由于断路器漏电保护中的电容质量问题,导致0.5平方线断路烧毁,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分77帖子
一星助理工程师, 积分 77, 距离下一级还需 23 积分
回复{求助}100A漏电断路器为什么会频繁被烧坏? 17# 的帖子
这个应该可以找厂家赔偿吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2956帖子
一星高级工程师, 积分 2956, 距离下一级还需 44 积分
土木币8943
这不应该出现的问题,漏保是漏电会跳,是否存在过流?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分388帖子
五星助理工程师, 积分 388, 距离下一级还需 112 积分
原帖由 wyan2011 于
12:47 发表
该漏保安置在工地临电二级配电箱里,主要负荷为:9台3kW人工挖孔桩用升降机(同时最多用6台)和3台1.5kW潜污泵(不常用,偶尔用来排水),可这儿一星期之内就烧坏了两个100A漏保,照片里是最近烧坏的漏保照片,请各 ...
负荷也不小,基本负荷3KW6台,偶尔还有小负荷,一个星期就烧坏了两个漏保。大概基本运行电流40A左右,另外,几台升降机是否频繁启动,6A*7=42A。本人感觉负荷并不小。要是两台或者3台同时启动?工地上的漏电保护器我们这里用的比较多,因为接线问题,铝线,不压接线鼻子,铜铝结合。另外,此漏保接线其实接触面积小,容易发热。现在,漏电保护器基本上选择250A的。后来,很少再更换了。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)漏电断路器的漏电开关烧坏了 拆下来断路器还能用吗
沫汐控の鶲
1、楼主讲的是【断路器+漏电附件】构成的漏电断路器?若确定仅仅是漏电附件损坏,则完好的断路器仍可用(仅仅是作为断路器)如:【C65N-C40/2P+Vigi30mA】中【Vigi30mA】损坏,【C65N-C40/2P】仍可独立使用2、但,对于一体化的漏电断路器,不可拆分如:【VigiDPN ELE-40】
漏电附件我拆下来了 烧坏了一个电阻
断路器我怎么试试有没有问题
就是说 怎么试断路器掉不掉闸
断路器简单判断(拆下后):
1、“合”断路器,手感动作分3段:(借个词儿)“挂弦”、“给力”、“到位”。
2、“分”断路器,手感初始时稍有阻力(小于合断路器力量),随后快速分断。
3、重复合分动作,每次手感一致,且动作均清晰干脆,“合”到位可靠、轻触不掉闸。
4、外观:两侧面及上下端子附近无异常(发热变色、变形、氧化等)。
以上简单查看正常后,可试接入电路(白炽灯),看电路开关是否正常(若灯光恍惚闪亮,则断路器内部已坏)。