消防低压压力开关开关是强制性的安装吗

国家对于消防电源监控系统是强制性要求安装吗?哪些厂家比较有名啊?_百度知道
国家对于消防电源监控系统是强制性要求安装吗?哪些厂家比较有名啊?
提问者采纳
目前是强制性试点安装,首个试点安装地区是广西。安科瑞还可以。
提问者评价
其他类似问题
杭州崇正电气(制造)等等:上海华宿、北京华新鼎盛、上海安科等等国家对于消防电源监控系统有强制性要求、杭州崇正电气。 知名的有。安装方面有上海利唐
来自团队:
为您推荐:
消防电源的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁A电气消防设计问题解答_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
A电气消防设计问题解答
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢后使用快捷导航没有帐号?
查看: 56452|回复: 32
注册消防工程师管理规定(征求意见稿) 第一章&&总 则 第一条 为了加强对注册消防工程师的管理,规范注册消防工程师的执业行为,保障消防技术服务与管理质量,根据《中华人民共和国消防法》和有关法律法规规定,制定本规定。第二条 取得注册消防工程师资格证书的人员注册以及注册后的执业、继续教育及其监督管理,适用本规定。第三条 本规定所称注册消防工程师,是指经考试取得相应级别注册消防工程师资格证书并依法注册后,从事消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防安全技术工作的专业技术人员。第四条 注册消防工程师分为高级注册消防工程师、一级注册消防工程师和二级注册消防工程师。第五条 公安部消防局对全国注册消防工程师的注册、执业、继续教育实施统一监督管理。县级以上公安机关消防机构对本行政区域内注册消防工程师的注册、执业和继续教育实施监督管理。第六条 注册消防工程师应当严格执行国家有关法律法规和技术标准规范,恪守职业道德和执业准则,增强服务意识和社会责任感,不断提高专业素质和业务水平。 第二章&&注 册 第七条 国家对注册消防工程师实行注册执业管理制度。取得一级或者二级注册消防工程师资格证书的人员,经注册取得注册证和执业印章后方可以相应级别注册消防工程师名义执业。第八条 公安部消防局是一级注册消防工程师资格注册的审批部门。省、自治区、直辖市公安机关消防机构(以下简称省级公安机关消防机构)为二级注册消防工程师资格注册的审批部门,并负责一级注册消防工程师资格注册的初步审查工作。第九条 注册消防工程师的资格注册分为初始注册、延续注册、变更注册。第十条 申请注册消防工程师资格注册的人员,应当同时具备以下条件:& &(一)依法取得一级或者二级注册消防工程师资格证书;& &(二)受聘于一个经批准的消防技术服务机构或者消防安全重点单位;(三)无本规定第二十二条不予注册的情形。第十一条 申请注册消防工程师资格注册的人员,应当通过聘用单位向本单位所在地的省级或者地(市)级公安机关消防机构提交注册申请材料。第十二条 省级公安机关消防机构在收到申请人的注册申请材料后,对申请材料不齐全或者不符合法定形式的,应当当场或者在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容,逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理。对受理或者不予受理的注册申请,均应当出具加盖本级公安机关消防机构专用印章和注明日期的书面凭证。第十三条 申请人提交的注册申请材料齐全、符合法定形式,具备当场审批条件的,注册审批部门应当当场作出书面的注册许可决定。第十四条 除可以当场作出注册许可决定的外,省级公安机关消防机构自受理注册申请之日起20日内,按规定条件和程序完成一级注册消防工程师资格注册申请材料的初步审查工作和二级注册消防工程师资格的注册审批工作,并将一级注册消防工程师资格注册申请材料和初步审查意见报公安部消防局审批。  公安部消防局应当自收到省级公安机关消防机构报送的申请材料和初步审查意见之日起20日内,作出是否批准的决定。在规定的期限内不能作出批准决定的,经注册审批部门负责人批准,可以延长10日,并将延长的期限和理由告知申请人。对作出不予批准决定的,应当书面说明理由,并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。第十五条 注册审批部门应当自作出批准决定之日起10日内,颁发、送达相应级别的注册证、执业印章,并在注册消防工程师技术服务管理系统予以公告。一级注册消防工程师的注册证、执业印章由公安部消防局组织制作。二级注册消防工程师的注册证、执业印章由公安部消防局统一样式,省级公安机关消防机构组织制作。每年12月31日之前,省级公安机关消防机构应当将当年本行政区域二级注册消防工程师名册,通过注册消防工程师技术服务管理系统报公安部消防局备案。第十六条 注册证、执业印章的每一注册有效期为3年,自准予注册之日起计算。第十七条 申请初始注册的,应当自取得一级或者二级注册消防工程师资格证书之日起1年内提出申请。逾期未申请者,须符合本规定继续教育要求。通过考核认定方式取得注册消防工程师资格证书的人员,须参加公安部消防局组织的相关培训,经考试合格后,方可申请初始注册。& & 第十八条 申请初始注册应当提交下列材料:& & (一)初始注册申请表;& & (二)一级或者二级注册消防工程师资格证书复印件;& & (三)身份证明复印件;& & (四)聘用单位资质证书副本复印件(聘用单位同时申请消防技术服务机构资质的无需提供);& & (五)与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件,社会保险证明复印件或者退休证复印件;(六)继续教育合格证明材料(在取得资格证书1年内申请初始注册的无需提供)。第十九条 注册消防工程师注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期届满3个月前,按照本规定第十一条的规定申请延续注册。& & 申请延续注册应当提交下列材料:& & (一)延续注册申请表;& & (二)原注册证、执业印章;& & (三)与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件,社会保险证明复印件或者退休证复印件;(四)聘用单位出具的申请人执业期间业绩证明材料;(五)继续教育合格证明材料;(六)同时申请变更登记的,还应当按照本规定要求提交相应材料。第二十条 在注册有效期内,发生下列情形的,应当申请变更注册。 (一)聘用单位主体变更的; (二)所在聘用单位名称变更的; (三)注册消防工程师姓名变更的。第二十一条 注册消防工程师按照本规定第十一条的规定申请变更注册,并应当提交下列材料:& & (一)变更注册申请表;& & (二)原注册证、执业印章;& & (三)聘用单位主体变更的,应当提供新聘用单位资质证书副本的复印件,申请人与新聘用单位签订的聘用劳动合同复印件,社会保险证明复印件或者退休证复印件,工作调动证明或者与原聘用单位解除聘用劳动合同的证明文件、劳动仲裁机构出具的解除劳动关系的仲裁文件、退休人员的退休证明复印件;& & (四)所在聘用单位名称变更的,应当提供变更后的《企业法人营业执照》复印件和企业所在地工商行政主管部门出具的企业名称变更函复印件;(五)注册消防工程师姓名变更的,应当提供变更后的身份证明复印件或者公安机关户籍管理部门出具的有效证明。注册消防工程师在注册审批部门准予其变更注册之前不得执业。变更注册后,有效期仍延续原注册有效期。第二十二条 申请人有下列情形之一的,不予注册:(一)不具有完全民事行为能力的;& &(二)在申请过程中有弄虚作假行为的;& &(三)申请在两个以上单位注册的; & &(四)未达到注册消防工程师继续教育要求的;& &(五)受到刑事处罚,刑事处罚尚未执行完毕或者自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(六)在消防安全技术工作中,受到除警告、一万元以下之外行政处罚,自处罚决定之日起至申请之日止不满1年或者不依法执行行政处罚决定的;(七)一个记分周期内累积记分达到20分,自达到20分之日起至申请之日止不满2年的;(九)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(十)年龄超过70周岁的(身体状况良好、能完全胜任工作的注册消防工程师,由本人自愿提出申请,经原注册审批部门批准的除外);(十一)现在公务员岗位或者现役军人岗位工作的;(十二)依法不予注册的其他情形。第二十三条
注册消防工程师有下列情形之一的,其注册证和执业印章失效:(一)聘用单位不符合注册单位要求或者依法终止的;(二)聘用单位被吊销营业执照的;(三)已与聘用单位解除聘用合同关系的;(四)注册有效期满且未延续注册的;(五)年龄超过70周岁的(身体状况良好、能完全胜任工作的注册消防工程师,由本人自愿提出申请,经原注册审批部门批准的除外);(六)其他导致注册失效的情形。第二十四条 被注销注册或者不予注册者,重新具备注册条件的,可以按照本规定第十一条的规定重新申请注册。第二十五条 高等学校(院)、科研机构从事教学、科研并具有注册消防工程师资格的人员,只能受聘于本校(院)、科研机构所属消防技术服务机构、消防安全重点单位,不得受聘于其他消防技术服务机构、消防安全重点单位。在受聘于本校(院)、科研机构所属消防技术服务机构、消防安全重点单位工作期间,允许申请注册。第二十六条 注册消防工程师注册证、执业印章遗失的,应当及时向原注册审批部门报备。注册消防工程师注册证、执业印章遗失、污损需要补办的,应当持聘用单位和本人联合出具的遗失说明,或者污损的原注册证、执业印章,向原注册审批部门申请补办。原注册审批部门应当在10日内办理完毕。 第三章&&执业 第二十七条 注册证、执业印章是注册消防工程师的执业凭证,由注册消防工程师本人保管、使用。第二十八条 一级注册消防工程师可以在全国范围内执业。二级注册消防工程师可以在注册许可所在省、自治区、直辖市范围内执业。第二十九条 一级注册消防工程师的执业范围包括:  (一)消防技术咨询与消防安全评估;  (二)消防安全管理与消防技术培训;  (三)消防设施维护保养检测;(四)消防安全监测与检查;(五)灭火器检查、维修;  (六)火灾事故技术分析;(七)公安部规定的其他消防安全技术工作。第三十条 二级注册消防工程师的执业范围包括:(一)下列单位或者场所的消防安全评估<font color="#、除100米以上公共建筑外的其他建筑;<font color="#、总建筑面积30000平方米以下的商店建筑(包括市场)、展览建筑;<font color="#、总建筑面积10000平方米以下的宾馆或者饭店;<font color="#、总建筑面积50000平方米以下的航站楼,总建筑面积20000平方米以下的汽车、轮船或者火车客运站;<font color="#、总建筑面积10000平方米以下的博物馆;<font color="#、床位数200床以下的医院;<font color="#、总建筑面积1500平方米以下的公共娱乐场所;<font color="#、火灾危险性为丙类以下的厂房和库房。(二)除250米以上高层公共建筑、火灾危险性为甲、乙类厂房和库房外的其他单位或者场所的消防安全管理;& & (三)单体建筑面积40000平方米以下建筑的消防设施维护保养检测;  (四)消防安全监测与检查;(五)灭火器检查、维修;(六)省级公安机关规定的其他消防安全技术工作。第三十一条 注册消防工程师开展的执业活动应当与其聘用单位业务范围和本人注册级别相符。注册消防工程师的执业范围不得超越其聘用单位的业务范围。注册消防工程师的执业范围与其聘用单位的业务范围不符时,个人执业范围服从聘用单位的业务范围。注册消防工程师聘用单位应当加强对本单位注册消防工程师的管理,并对本单位注册消防工程师开展的执业活动,依法承担法律责任。第三十二条 下列消防安全技术文件应当通过注册消防工程师技术服务管理系统制作,以注册消防工程师聘用单位的名义出具,由相应级别的注册消防工程师签名、加盖本人执业印章,并承担法律责任:& &(一)消防技术咨询报告、火灾风险评估报告、火灾事故技术分析报告;& &(二)单位年度消防工作计划、防火检查记录、消防安全宣传教育和培训记录、 灭火及应急疏散预案和演练记录、火灾隐患整改方案;(三)消防设施维护保养报告、消防设施检测报告;(四)灭火器维修合格证明;(五)法律、法规、规章和消防技术标准规定的其他消防安全技术文件。第三十三条 注册消防工程师享有下列权利:  (一)使用注册消防工程师称谓;  (二)在规定范围内开展执业活动;  (三)对违反相关法律、法规和技术标准的行为提出劝告,并向本级别注册审批部门或者上级主管部门报告;(四)接受继续教育;  (五)获得与执业责任相应的劳动报酬;  (六)对侵犯本人权利的行为进行申诉。  第三十四条 注册消防工程师履行下列义务:(一)遵守法律、法规和有关管理规定,服从行业自律管理,维护国家、社会利益和服务对象合法利益;(二)按照国家标准、行业标准开展执业活动,保证执业质量符合国家标准、行业标准;  (三)保守知悉的国家秘密和聘用单位的商业、技术秘密;(四)不断更新知识,提高消防安全技术能力;(五)完成注册管理部门交办的相关工作。第三十五条 注册消防工程师不得有下列行为:(一)同时在两个以上单位受聘、执业;(二)以个人名义开展执业活动; (三)允许他人以自己的名义,或者冒用他人名义开展执业活动;(四)出具虚假、失实的消防安全技术文件;(五)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章;(六)超出执业范围和聘用单位业务范围开展执业活动;(七)违反消防技术标准规定,减少执业活动项目内容或者数量;(八)违反法律法规的其他行为。 第四章&&继续教育 第三十六条 注册消防工程师在每一注册有效期内应当达到规定的继续教育标准。继续教育作为注册消防工程师逾期初始注册、延续注册、重新注册的必备条件。第三十七条 公安部消防局注册消防工程师管理中心统一管理全国注册消防工程师的继续教育的工作,负责一级注册消防工程师继续教育的组织实施。各省、自治区、直辖市注册消防工程师管理中心负责本行政区域内二级注册消防工程师继续教育的组织实施和管理。第三十八条 注册消防工程师继续教育按照注册级别进行,采取集中面授、网络教学等多种形式进行。第三十九条 逾期初始注册者、注册消防工程师每年参加继续教育不得少于40学时。注册期3年内累积参加继续教育不少于120学时。第四十条 因生病半年以上、生育或者其他特殊原因未按照本规定完成年度继续教育学时的逾期初始注册者和注册消防工程师,可向原注册审批部门提出书面申请,经批准后可向后延长一个年度,在下一年度增补完成上一年度未完成的继续教育学时。第四十一条 继续教育考核合格的注册消防工程师,继续教育培训单位颁发继续教育合格证明材料;继续教育考核不合格或未按规定完成继续教育时间的注册消防工程师,继续教育培训单位不予颁发继续教育合格证明材料。 第五章&&监督管理 第四十二条 县级以上公安机关消防机构依照有关法律、法规和本规定,对本行政区域内注册消防工程师的执业活动进行监督检查,实行日常监督抽查和专项监督抽查相结合的方式。公民、法人和其他组织对注册消防工程师的执业行为进行举报、投诉的,公安机关消防机构应当及时进行核查、处理。第四十三条 注册消防工程师和其聘用单位对公安机关消防机构依法进行的监督检查应当协助与配合,不得拒绝或者阻挠。第四十四条 公安机关消防机构对发现的注册消防工程师违法执业行为,应当责令立即改正或者限期改正,并依法查处,将违法执业事实、处理结果、处理建议及时通知原注册审批部门。第四十五条 公安机关消防机构的工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册消防工程师资格注册的,作出注册的公安机关消防机构或者其上级公安机关消防机构,根据利害关系人的请求或者依职权,可以撤销注册。申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册消防工程师资格注册的,应当予以撤销。第四十六条 注册消防工程师有下列情形之一的,注册审批部门应当予以注销注册,并将其注册证、执业印章收回或者公告作废:& & (一)有本规定第二十三条所列情形发生的;(二)自行申请注销的;(三)依法被撤销或者吊销注册的; (四)受到刑事处罚的;(五)在消防安全技术工作中受到除警告、一万元以下之外行政处罚或者不依法执行行政处罚决定;(六)一个记分周期内累积记分达到20分的;(七)同时在两个以上消防技术服务机构或者消防安全重点单位执业的;(八)一年内完成消防设施维护保养检测项目少于3个或者消防安全评估咨询项目少于2个;(九)依法应当注销注册的其他情形。第四十七条 公安机关消防机构有权采取下列措施实施监督检查:(一)要求被检查的注册消防工程师提供注册证和执业印章、签署意见的消防安全技术文件;(二)进入注册消防工程师聘用单位进行检查,查阅相关资料;(三)就有关问题询问签署消防安全技术文件的注册消防工程师;(四)纠正违反消防法律、法规和本规定及消防技术标准的行为;(五)法律法规规定的其他措施。公安机关消防机构在监督检查中,不得妨碍注册消防工程师正常的执业活动,不得谋取非法利益。第四十八条 公安机关消防机构监督检查时,应当检查注册消防工程师的下列情形:(一)聘用单位是否符合要求;(二)是否具备注册证、执业印章;(三)行使权利、履行义务的情况;(四)是否存在本规定第三十五条的行为;(五)其他依法应当检查的内容。第四十九条 注册消防工程师违法行为实行累积记分管理,记分周期为3年,满分为20分,从注册证、执业印章领取之日起计算。注册消防工程师在一个记分周期内累积记分达到20分的,原注册审批部门应当对其予以注销注册。依据注册消防工程师违法行为的严重程度,一次记分的分值为:20分、10分、3分、2分、1分五种。第五十条 对注册消防工程师违法行为,处罚与记分同时执行。第五十一条 注册消防工程师在一个记分周期内记分未达到20分,所处罚款已经缴纳的,记分予以清除。第五十二条 省级以上公安机关消防机构应当公布注册消防工程师执业、诚信和监督管理信息等有关信息,并为社会提供有关信息查询服务。 第六章&&法律责任 第五十三条 注册消防工程师及其聘用单位违反本规定的行为,法律、法规、规章已经规定法律责任的,依照有关规定处理。第五十四条 隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资格注册的,公安机关消防机构不予受理或者不予许可,并给予警告,申请人一年之内不得再次申请注册。申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册消防工程师资格注册的,原注册审批部门应当撤销其注册,并处五千元以下的罚款;申请人在三年内不得再次申请注册。第五十五条 聘用单位为申请人提供虚假注册材料的,责令改正,并处一万元以上三万元以下的罚款。第五十六条 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业或者未办理延续注册、变更注册而继续执业的,责令其停止违法活动,并处一万元以上三万元以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。第五十七条 注册消防工程师注册证、执业印章遗失的,未及时向原注册审批部门报备注册证、执业印章遗失信息,致使他人盗用其注册证、执业印章出具消防安全技术文件的,原注册审批部门责令改正,处警告或者二千元以下罚款。第五十八条 未通过注册消防工程师技术服务管理系统制作消防安全技术文件或者出具的消防安全技术文件未签名、盖章的,责令改正,处五千元以下罚款。第五十九条 注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动,或者执业质量不符合国家标准、行业标准的,责令改正,处一千元以上一万元以下的罚款。第六十条 注册消防工程师有下列行为之一的,责令改正,处一万元以上二万元以下罚款:(一)同时在两个以上单位受聘、执业;(二)以个人名义开展执业活动。 (三)允许他人以自己的名义,或者冒用他人名义开展执业活动;(四)出具虚假的消防安全技术文件;(五)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章;(六)超出执业范围和聘用单位业务范围开展执业活动;(七)违反消防技术标准规定,减少执业活动项目内容或者数量。第六十一条 注册消防工程师违法执业或者因过错给当事人造成损失的,由其聘用单位承担赔偿责任。聘用单位赔偿后,可以向注册消防工程师追偿。第六十二条 本规定设定的行政处罚除本规定另有规定的外,由违法行为地的县级以上公安机关消防机构决定。第六十三条 公安机关消防机构工作人员有下列行为之一,尚不构成犯罪的,依法给予处分:(一)超越法定职权准予注册的;& &(二)违法法定程序准予注册的;(三)对符合法定条件的申请人不予注册的;& &(四)对不符合法定条件的申请人准予注册的;& &(五)对符合法定条件的申请不予受理或者未在法定期限内初审完毕的;(六)利用职务之便,索取或者收受他人财物或者谋取不正当利益的;(七)不依法履行监督管理职责或者监督不力,造成严重后果的。 第七章&&附则 第六十四条 获准在中华人民共和国境内就业的外籍人员及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的消防技术专业人员,依法取得注册消防工程师资格的,按照本规定执行。第六十五条 高级注册消防工程师管理办法另行制定。第六十六条 本规定中的“日”是指工作日,不含法定节假日;“以上”、“以下”均含本数。第六十七条 本规定自&&年&&月&&日起施行。 附件:注册消防工程师违法行为记分分值
附件:注册消防工程师违法行为记分分值一、注册消防工程师有下列违法行为或者情形之一的,一次记20分:(一)同时在两个及以上单位受聘、执业的;(二)允许他人以自己的名义,或者冒用他人名义开展执业活动的;(三)涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证、执业印章的;(四)出具虚假消防安全技术文件的(指故意提供与事实不符的消防安全技术文件的行为,既包括伪造证明文件,也包括出具形式合法而内容虚假的文件);(五)经维修保养的消防设施、器材未完好有效构成重大火灾隐患的;(六)竣工消防验收前检测中,将不合格的消防设施综合评定为合格的;(七)在受委托的消防安全评估范围内,单位或者场所存在重大火灾隐患未发现并提出整改意见的。二、注册消防工程师有下列违法行为之一的,一次记10分:(一)以个人名义开展执业活动的;(二)超出执业范围、聘用单位业务范围内开展执业活动的;(三)违反消防技术标准规定,减少执业活动项目内容或者数量的;(四)注册消防工程师未通过注册消防工程师技术服务管理系统制作消防安全技术文件的。三、注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展消防设施维修、保养、检测,或者消防设施维修、保养、检测的质量不符合国家标准、行业标准的(合同约定范围内的消防设施、器材,经维修、保养未完好有效,或者消防设施、器材未完好有效而未检测发现并报告的),根据具体违法情形在消防安全中的重要程度,一处记3分、2分或者1分(见附表1)。四、社会单位消防安全评估中,注册消防工程师对建筑防火、消防安全管理不符合消防技术标准和有关规定的情形,未发现并提出整改意见的,根据具体违法情形在消防安全中的重要程度,一处记3分、2分或者1分(见附表2)。社会单位消防安全评估中,注册消防工程师对消防设施不符合消防技术标准的情形,未发现并提出整改意见的,按照附表1予以记分。五、注册消防工程师有下列违法行为之一,一次记1分:(一)未及时向原注册审批部门报备注册证、执业印章遗失信息,致使他人盗用其注册证、执业印章出具消防安全技术文件的;(二)出具的消防安全技术文件未签名或者盖章的。(三)出具失实消防安全技术文件的(指由于疏忽大意,导致所出具的消防安全技术文件,在内容上存在不符合实际的错误)。附表1注册消防工程师消防设施维修保养检测违法情形记分分值表表1 一般要求违法情形记分分值系统组件、设备设置位置、规格、型号、数量不符合消防技术标准要求。3设备、管道有泄漏现象。3导线和电缆的连接、绝缘性能、接地电阻等不符合消防技术标准要求。3系统组件、设备、管道、线槽、支吊架等未完好无损、有锈蚀。1 表2 消防供配电设施项目名称违法情形记分分值消防配电消防设备用电的负荷等级不符合消防技术标准要求。3消防用电设备未采用专用的供电回路,其配电设备没有明显标志,其配电线路的敷设及防火保护不符合消防技术标准要求。3切换备用电源的控制方式及操作程序不符合消防技术标准要求。3自备发电设备启动方式、供电时间不符合消防技术标准,且运行正常。3 储油箱内的油量不能满足发电机运行3-8小时的用量,油位显示不正常。3其他其他备用电源供电时间和容量不符合消防技术标准要求。2 表3 火灾自动报警系统项目名称违法情形记分分值火灾探测器、手动火灾报警按钮、消防联动控制器、消防电气控制装置、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、气体灭火控制器、防火卷帘控制器、火灾警报装置功能不符合消防技术标准要求。3安装质量不符合消防技术标准要求。1系统备用电源容量、工作时间不符合消防技术标准要求。3消防控制中心图形显示装置功能不符合消防技术标准要求。3系统性能及各相关设备控制功能联动逻辑关系和联动执行情况不符合消防技术标准要求。3 表4 消防供水项目名称违法情形记分分值消防水池补水设施不符合消防技术标准要求。2水位及消防用水不被他用的设施不符合消防技术标准要求。2寒冷地区未采取防冻措施。2消防水箱水位及消防用水不被他用的设施不符合消防技术标准要求。2寒冷地区未采取防冻措施。2消防出水管上的止回阀关闭时不严密。2稳压泵、增压泵及气压水罐启动运行不正常。3启泵与停泵压力不符合设定值;3压力表显示不正常。3消防水泵进出口阀门未常开。3压力表、试水阀及防超压装置等不正常。3启动运行不正常,不能向消防控制设备反馈水泵状态的信号。3水泵控制柜按钮、指示灯及仪表不正常,不能按钮启停每台水泵3主泵不能正常投入运行时,不自动切换启动备用泵3水泵接合器控制阀未常开,不能灵活启闭。3单向阀安装方向不正确,止回阀不严密关闭2没有注明所属系统和区域的标志牌1 表5 消火栓、消防炮项目名称违法情形记分分值室内外消火栓消火栓流量、压力不符合消防技术标准要求。3消火栓的阀门不能灵活启闭,消火栓栓口和水带接扣、水枪和水带接扣不相匹配。3消防炮出水压力不符合消防技术标准要求。3控制不能灵活启闭,回转与仰俯操作不灵活,操作角度不符合设定值,定位机构不可靠。3启泵按钮被触发时,不能直接启动消防泵,同时确认灯不能显示。3外观未完好,没有透明罩保护,没有配有击碎工具。1 表6 自动喷水灭火系统项目名称违法情形记分分值报警阀组系统流量、压力不符合消防技术标准要求。3水力警铃设置位置不正确,水力警铃喷嘴处压力小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强小于70dB。2打开手动试水阀或电磁阀,雨淋阀组动作不正常可靠。2与空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制不符合消防技术标准要求。2控制阀未锁定常开位置。1管网管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施不符合消防技术标准要求。3网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、泄压阀不符合消防技术标准要求。2干式系统、预作用系统的管道充水时间不符合消防技术标准要求。2管网排水坡度及辅助排水设施不符合消防技术标准要求。1系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀不符合消防技术标准要求。1报警阀后的管道安装了其他用途的支管或水龙头。1配水支管、配水管、配水干管设置的支架、吊架和防晃支架不符合消防技术标准要求。1喷头喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离不符合消防技术标准要求。2有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头未采取防护措施。1有碰撞危险场所安装的喷头未加设防护罩。1有变形或有附着物、悬挂物、堵塞物。1系统功能报警阀动作,水力警铃不能正常鸣响。1水流指示器反馈信号不能正常显示。1压力开关动作不能正常动作。3电磁阀打开,雨淋阀不能开启,没有反馈信号显示,3消防水泵启动、干式系统加速器动作以及其他联动控制设备启动的反馈信号不能正常显示。2 表7 泡沫灭火系统项目名称违法情形记分分值泡沫液贮罐罐体或铭牌、标志牌上未清晰注明泡沫灭火剂的型号、配比浓度、泡沫灭火剂的有效日期和储量。1液位计、呼吸阀、安全阀及压力表状态不正常。2比例混合器不符合设计选型。3液流方向不正确,阀门不能灵活启闭。3泡沫产生器不符合设计选型。3吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口,有杂物进入或堵塞;泡沫出口附近有阻挡泡沫喷射及泡沫流淌的障碍物。1泡沫栓不能灵活启闭.3泡沫喷头不符合设计选型。3吸气孔、发泡网堵塞。1管网安装质量以及防腐措施不符合消防技术标准要求。3系统功能不能按设定的控制方式正常启动泡沫消防泵,比例混合器、泡沫产生器、泡沫枪,以及喷发的泡沫不正常。3表8 气体灭火系统项目名称违法情形记分分值瓶组与储罐组件固定不牢固,手动操作装置的铅封未完好,压力表的显示不正常。3未注明灭火剂名称,储瓶无编号,驱动装置和选择阀没有分区标志牌,选择阀手动不能灵活启闭。3储瓶的称重装置不正常,没有原始重量标记。3二氧化碳储瓶及储罐,在灭火剂的损失量达到设定值时不能发出报警信号。3低压二氧化碳储罐的制冷装置不能正常运行,控制的温度和压力不符合设定值。3喷嘴喷嘴方向不正确,3有堵塞现象1气体灭火控制器火灾报警功能、故障报警功能、自检功能、显示与计时功能等不符合消防技术标准要求。3主电源断电时不能自动转换至备用电源供电,主电源恢复后不能自动转换为主电源供电,不能分别显示主、备电源的状态。3自动、手动转换功能不正常,手动操作启动无效。3装置所处状态没有明显的标志或灯光显示,反馈信号显示不正常。3管网安装质量不符合消防技术标准要求。3系统功能模拟启动试验、模拟喷气试验结果不符合消防技术标准要求。3
表9 机械加压送风系统项目名称违法情形记分分值控制柜仪表、指示灯显示不正常,开关及控制按钮不灵活可靠。3没有手动、自动切换装置。3没有注明系统名称和编号的标志。1风机叶轮旋转方向错误。3没有注明系统名称和编号的标志。1传动皮带的防护罩、新风入口的防护网未完好。1送风阀安装不牢固。3 开启与复位操作不灵活可靠,关闭时不严密,反馈信号不正确3系统功能不能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机,不能向火灾报警控制器反馈信号。3送风口的风速不符合消防技术标准要求。3防烟楼梯间、前室以及合用前室的余压值不符合消防技术标准要求。3 表10 机械排烟系统项目名称违法情形记分分值控制柜仪表、指示灯显示不正常,开关及控制按钮不灵活可靠。3没有手动、自动切换装置。3没有注明系统名称和编号的标志。1风机叶轮旋转方向错误。3没有注明系统名称和编号的标志。1传动皮带的防护罩、新风入口的防护网未完好。1排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗安装不牢固。3开启与复位操作不灵活可靠,关闭时不严密,反馈信号不正确。3系统功能不能自动和手动启动相应区域排烟阀、排烟风机,不能向火灾报警控制器反馈信号。设有补风系统,在启动排烟风机同时不能启动送风机。3排烟口风速以及排烟量不符合消防技术标准要求。3当通风与排烟合用风机时,不能自动切换到高速运行状态3电动排烟窗系统,不具有直接启动或联动控制开启功能。3 表11 应急照明和疏散指示标志项目名称违法情形记分分值应急照明应急工作状态的持续时间不符合消防技术标准要求。3疏散照明的地面照度不符合消防技术标准要求。3配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间,其工作面的照度,低于正常照明时的照度。3疏散指示标志疏散方向的指示不正确清晰。3疏散指示标志亮度、持续工作时间不符合消防技术标准要求。3表12 应急广播系统项目名称违法情形记分分值扩音机仪表、指示灯显示不正常,开关和控制按钮动作不灵活。3监听功能不正常。3扬声器外观未完好,音质不清晰。1系统功能在火灾报警后,不能够按设定的控制程序自动启动火灾应急广播。3播音区域不正确。3环境噪声大于60dB的场所,火灾应急广播未高于背景噪声15dB。2 表13 消防专用电话违法情形记分分值消防专用电话分机未以直通方式呼叫。1消防控制室不能接受插孔电话的呼叫。1消防控制室、消防值班室、企业消防站等处未设外线电话。1通话音质不清晰。1 表14 防火分隔设施项目名称违法情形记分分值防火门电动常开防火门,在火灾报警后不能自动关闭并反馈信号。3设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门,不能自动和手动解除出入口控制系统。3不能自动闭合,双扇防火门不能按顺序关闭。2关闭后不能从内、外两侧人为开启。1常闭防火门开启后不能自动闭合。1启闭不灵活,关闭不严密。1防火卷帘现场手动、远程手动、自动控制和机械操作不正常。3安装在疏散通道上的防火卷帘,在一个相关探测器报警后下降至距地面1.8m处不能停止;另一个相关探测器报警后,卷帘不能继续下降至地面,不能向火灾报警控制器反馈信号。3仅用于防火分隔的防火卷帘,火灾报警后,不能直接下降至地面,不能向火灾报警控制器反馈信号。3运行时布局平稳,顺畅、有卡涩现象,关闭时不严密。1电动防火阀在相关火灾探测器动作后不自动关闭,不能反馈信号。3开启与复位不灵活可靠,关闭时不严密。1 表15 消防电梯违法情形记分分值当触发迫降按钮时,不能控制消防电梯下降至首层,其他楼层按钮仍能呼叫控制消防电梯,不能只在轿厢内控制。3联动控制的消防电梯,不能由消防控制设备手动和自动控制电梯回落首层,不能接收反馈信号。3从首层到顶层的运行时间超过60s。2轿厢内的专用对讲电话不正常。1
表16 灭火器违法情形记分分值选型、数量及放置地点不符合消防技术标准要求。2超过有效期内使用。1压力表指针未在绿色区域范围内。1 备注:社会消防安全评估中,注册消防工程师对消防设施不符合消防技术标准的情形,未发现或者未提出合理整改意见的,参照本表予以记分。
附表2注册消防工程师社会单位消防安全评估违法情形记分分值表表1 建筑防火项目名称违法情形记分分值建筑类别建筑物类别不符合消防技术标准要求。3耐火等级建筑主要构件燃烧性能和耐火极限不符合消防技术标准要求。3钢结构构件防火处理不符合消防技术标准要求。3总平面布局防火间距不符合消防技术标准要求。3消防车道设置形式、宽度、坡度、承载力、转弯半径、回车场、净空高度不符合消防技术标准要求。3消防车登高面不符合消防技术标准要求,或者擅自改变用途或被占用。3消防车登高操作场地不符合消防技术标准要求。3平面布置消防控制室设置位置、安全出口不符合消防技术标准要求。3消防控制室内有影响设备使用等管道穿越。2消防水泵房设置位置、防火分隔不符合消防技术标准要求。3消防水泵房疏散门未直通室外或未靠近安全出口。3民用建筑中其他特殊场所(人员密集场所,歌舞娱乐放映游艺场所,儿童活动场所,锅炉房,变压器室、配电室、柴油发电机房、集中瓶装液化石油气间等设备用房)设置位置、防火分隔不符合消防技术标准要求。3工业建筑中其他特殊场所(高火灾危险性部位、中间仓库、以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所)设置位置、防火分隔不符合消防技术标准要求。3 表2 消防安全管理项目名称违法情形记分分值组织建设未按照规定确定单位消防安全责任人、消防安全管理人,2未按照规定确定各级、各岗位的消防安全责任人。1未按照规定设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,确定专职或者兼职的消防管理人员。1制度建设未落实并明确逐级消防安全责任制、岗位消防安全责任制及具体职责。2未制定年度消防工作计划。1未制定并落实消防安全制度和消防安全操作规程,或者消防安全制度和消防安全操作规程不合理。1未制定灭火和应急疏散预案,或者灭火和应急疏散预案不合理。1消防安全管理未按照规定开展防火巡查、防火检查。2未确定消防安全重点单位并设置明显的防火标志。1未按照规定组织实施对本单位消防设施、器材的维护保养。1未按照规定制定火灾隐患整改方案和和具体落实措施。1未填写防火巡查、防火检查记录,或者防火巡查、防火检查记录填写不全。1消防安全宣传教育和培训未按照规定开展消防安全宣传教育、消防安全培训。2消防演练未按照规定组织灭火、应急疏散演练。2消防档案未按照规定建立消防档案,或者消防档案不全。1& & 备注:社会单位消防安全评估中,注册消防工程师对消防设施不符合消防技术标准的情形,未发现并提出整改意见的,参照附表1予以记分。
中华人民共和国公安部
公消〔2013〕94号
关于印发《关于建立建设工程消防质量
终身负责制的指导意见》的通知
各省、自治区、直辖市公安厅、局,新疆生产建设兵团公安局:
为认真贯彻《国务院关于加强和改进消防工作的意见》(国
发〔2011〕46号),加强消防安全源头管控,预防和减少火灾事
故的发生,公安部制定了《关于建立建设工程消防质量终身负责
制的指导意见》,现印发给你们,请结合本地实际,认真贯彻落
2013年4月 9日
关于建立建设工程消防质量
终身负责制的指导意见
为认真贯彻《国务院关于加强和改进消防工作的意见》,严
格落实“建立建设工程消防设计、施工质量和消防审核验收终身
负责制,建设、设计、施工、监理单位及执业人员和公安消防部
门要严格遵守消防法律法规,严禁擅自降低消防安全标准”的要
求,加强消防安全源头管控,预防和减少火灾事故的发生,现就
建立建设工程消防设计、施工质量和消防审核验收终身负责制
(以下简称终身负责制)提出以下意见:
一、建设工程消防质量终身负责的范围
(一)建设工程消防质量终身负责的单位。依照有关法律法
规规定,建设工程的建设、设计、施工、监理单位,施工图审查
机构,消防技术服务机构,按照各自的职责对工程消防质量负终
(二)建设工程消防质量终身负责的个人。依照有关法律法
规规定,建设工程的建设、设计、施工、监理单位及施工图审查
机构,消防技术服务机构的法定代表人、工程项目负责人、工程
项目技术负责人、注册执业人员、施工图审查人员、技术服务从
业人员,按照各自职责对工程在设计使用年限内的消防质量负终
身责任。上述人员因工作调动、退休等原因离开该单位后,无论
2— 调到哪里工作、担任什么职务,如被发现在该单位工作期间违反
国家消防法律法规、建设工程质量管理法规和国家消防技术标
准,造成建设工程存在先天性重大火灾隐患、导致发生较大以上
亡人火灾或重特大火灾事故的,要依法追究相应责任。
(三)建设工程消防行政审批部门的终身责任。依法实施建
设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查的公安机关消防机构
行政审批负责人及相关工作人员,对建设工程的消防设计审核、
消防验收和备案抽查结果负终身责任。行政审批负责人、相关工
作人员因转业、工作调动、退休等原因离开原单位后,如被发现
在该单位工作期间违反消防法律法规,造成建设工程存在先天性
重大火灾隐患、导致发生较大以上亡人火灾或重特大火灾事故
的,要依法追究相应责任。
二、建设工程消防质量责任追究程序
(一)启动责任追究的情形
1、建设工程在设计、施工、竣工验收过程中发现违法行为
的责任追究。公安机关消防机构在对建设工程进行消防设计审
核、消防验收和备案抽查过程中,发现建设、设计、施工、监理
单位,施工图审查机构、消防技术服务机构及其人员,违反消防
法律法规、消防技术标准强制性要求的,依法对相关单位和人员
追究责任。
2、建设工程投入使用后发现存在重大火灾隐患的责任追究。
公安机关消防机构在日常监督检查中,发现存在下列由于设计、
—3—施工质量原因造成先天性重大火灾隐患的,应当在确定为重大火
灾隐患之日起,依照建设工程消防设计、竣工验收时的法律法规、
消防技术标准要求,追究建设、设计、施工、监理单位,施工图
审查机构、消防技术服务机构及有关人员的责任:
(1)生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专
用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站,
设置位置不符合城乡消防安全布局要求,防火防爆设施、自动消
防设施设置不符合国家工程建设消防技术标准强制性要求;
(2)甲、乙类厂房、仓库设置在建筑的地下、半地下室;
(3)甲、乙类厂房、仓库和丙类厂房与人员密集场所、住
宅或宿舍混合设置在同一建筑内;
(4)建筑的安全出口、疏散楼梯的设置形式及数量,室内
装修材料的燃烧性能等级,自动消防设施,消防车道,防火间距
设置不符合国家工程建设消防技术标准强制性要求。
3、发生火灾事故后的责任追究。发生较大以上亡人火灾,
重大、特别重大火灾事故后 30 天内,依照建设工程消防设计、
竣工验收时的法律法规、消防技术标准要求,追究建设、设计、
施工、监理单位,施工图审查机构、消防技术服务机构及有关人
员,公安机关消防机构行政审批及有关工作人员的责任。
(二)认定消防质量责任。建设工程投入使用后发现存在由
于设计、施工质量造成先天性重大火灾隐患,发生较大以上亡人
或重特大火灾事故的责任追究,由省级公安机关消防机构会同相
4— 关部门成立联合调查组,对建设工程消防质量责任进行调查认
定。联合调查组应当有建筑、结构、给水排水、采暖通风、电气、
消防等专业人员组成,具有高级职称以上的成员不应少于调查组
成员人数的三分之二。必要时,省级公安机关消防机构可以责成
市(地)级公安机关消防机构成立相应的调查组进行调查认定。
凡对该建设工程消防质量终身负责的单位和人员应当回避,不得
参与调查。调查组履行下列职责:
1、依据有关法律法规和国家工程建设消防技术标准,认定
消防质量责任,必要时进行技术检测鉴定;
2、查阅建设工程建设档案、消防执法档案、建设工程消防
质量终身负责制档案,确认应当负责的单位和人员;
3、依照有关法律法规提出对责任单位、人员的处理建议;
4、形成责任调查报告。
(三)处理。公安机关消防机构对负有责任的单位及个人,
依法给予行政处罚;对依法应当由有关部门处罚的违法行为,及
时将有关情况通报相关部门;对违法情节严重,构成犯罪的,移
送司法机关依法追究刑事责任。同时,将责任追究情况记入建设
工程消防质量终身负责制档案,作为不良行为向社会公布,并通
告住房和城乡建设、工商、税务、银行、质检等部门,纳入诚信
公安机关消防机构行政审批负责人及相关工作人员违法履
行职责的,依法给予处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
—5—三、建立建设工程消防质量终身负责制档案
各地公安机关消防机构应在受理消防设计审核或备案申报
之日起,结合执法档案,对建设工程建立建设工程消防质量终身
负责制档案,包括以下内容:
(一)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件,设计、
施工、工程监理、施工图审查机构、消防技术服务机构的合法身
份证明和资质等级证明文件;
(二)建设工程的建设、设计、施工、监理单位,以及施工
图审查机构、消防技术服务机构的相关执业人员身份证复印件及
相关的执业证明文件;
(三)施工图审查合格书,消防设施检测合格证明文件;
(四)工程竣工验收报告;
(五)公安机关消防机构建设工程消防设计审核合格、消防
验收合格等行政许可证明文件,建设工程消防设计备案、竣工验
收消防备案凭证及检查记录,省级人民政府公安机关消防机构对
特殊消防设计文件出具的专家评审意见。
以上归档内容是复印件的,应当由原单位或相关人员盖章或
签字确认。
四、加强建设工程消防质量终身负责制的管理
(一)提高认识、加强领导。建立建设工程消防质量终身
负责制,是落实《国务院关于加强和改进消防工作的意见》的具
体举措,是推动建设工程消防行政审批制度改革,建立消防设计
6— 技术审查与行政审批分离制度的重要保障。各地公安机关要充分
认识建立建设工程消防质量终身负责制,提高建设工程消防质量
的重要性,由公安机关主要领导负总责,并确定一名分管领导具
体抓落实,确保建设工程消防质量终身负责制工作取得实效。
(二)密切配合、细化措施。各地公安机关要主动向当地政
府汇报,并加强与相关部门的沟通联系,建立联合工作机制,定
期沟通协商,完善配套制度,进一步细化终身负责的范围和责任
追究的程序。省级公安机关要制定出台落实建设工程消防质量终
身负责制的具体实施办法,并报公安部备案。
(三)加强宣传、狠抓督导。要加大对建设工程消防质量终
身负责制的宣传和培训教育工作力度,提高社会公众、建设工程
各方主体、施工图审查、消防技术服务机构等单位人员的认识和
关注度,为推动工作创造良好的舆论环境。各地公安机关对工作
落实情况要采取定期报告、督导检查、工作评估等形式,加强督
导,确保取得实效。
从 2013 年开始,各地公安机关每年向公安部报送一次终身
负责制落实情况总结。公安部将不定期对各地工作开展情况进行
检查通报。
抄送:中央办公厅、国务院办公厅。
中央政法委,住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、
国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家安全生
产监督管理总局。
本部党委,部属有关局级单位。
学习了,很严啊
这个建立责任终身制的指导意见是刚发布的吗?
既然这么严&&那么拜托楼主不要考了 免得你进去
兼职的风险很大,记分到20分将产生纠纷。因为很情况不是消防工程师能简单控制和左右的。
Powered by Discuz!
& Comsenz Inc.}

我要回帖

更多关于 消防产品强制性认证 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信