出门在外也不愁科隆雷达液位计就地和远传显示不一样是什么原因?_阿仪网
||||||||||||||||||
&您的位置:&>&&>&打听列表&>&科隆雷达液位计就地和远传显示不一样是什么原因?
科隆雷达液位计就地和远传显示不一样是什么原因?
悬赏分:0分&&|&&离问题结束还有&-秒钟&&|&&提问者:ayi 提问时间: 浏览次数:875
&本厂采用科隆7300C雷达液位计,正常使用期间,DCS画面显示突然从12%跳到78%,而液位计就地显示屏依旧显示12%,测量电流为16mA左右,经过检查后,DCS设备均无问题,问题应该出在现场雷达液位计上面,请问,各位前辈,雷达液位计到底哪了出现故障了?我该如何排查???
&16ma 和dcs能对起来 和表头对不起来,很明显 液位计本身有问题,如果液位计内是模块式的话 可以更换模块看看……后使用快捷导航没有帐号?
查看: 2249|回复: 15
关于雷达液位计雷达波反射强度的问题
(811454号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 3 天连续签到: 1 天&
有一个问题一直很迷茫困扰着我,雷达液位计原理书中说测液位原理是靠发射电磁波,电磁波到达它可到达的任何表面,包括介质表面,然后靠反射回的电磁波(先过滤掉明显错误的电磁回波如罐壁或障碍物的回波,)与发射波时间差来计算罐顶到液位表面的距离并以此来算液面高度的,
请问那它跟回波强度有什么关系,跟介质的介电常数有什么关系,原理上说水的介电常数大,所以它对电磁波的衰减率小,反射率就大,所以反射强度就大;而油的则反之,那么问题就来了,因为radar level是靠检测时间差来测量高度的,它跟回波强度有什么关系,除非回波强度也会影响回波速度从而影响时间差差不多?
现实问题是肯定会影响,介电常数是radar level里很重要的一项参数,因为先前有一款rosemount 5300的radar level测污水液位不正常,感觉一碰到液面就输出满量程,后面通过分析污水罐中最上面一层有油,把液位计中的介电常数选择为油对应的介电常数范围就好了。
以上求解??谢谢~!
发起有意义的议题
发起有意义的议题
(889441号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 22 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
本帖最后由 xhh1010 于
08:26 编辑
哈哈,我是专业生产雷达物位计的厂家,这个问题我可以略微的给你讲讲,其实你已经基本上把雷达物位计的测量原理讲的差不多了,你现在不明白的就是和介电常数有什么关系,这个问题呢是介电常数大小反应介质的导电率,介电常数大导电率大,衰减率小,这就意味着电磁波在发射出去后接触到介质表面有个穿透,介电常数越小穿透的越深衰减越大,然后信号就有所衰减,所以说穿透的距离换算成时间经过微处理器转化成液面就不准确了,不知道这样说你能不能明白,,,有问题还可以交流
同意你的观点
系统自动给沙发加分~~
(438736号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 230 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
我觉得介电系数和导电率没有关系,介电系数大说明储存电荷多,导电率只和电阻率有关系
你说的是对的,他们之间是没有关系的,介电常数是表征绝缘能力特性的一个系数,电导率就是物体传导电流的能力,我想表达的是他们之间的一个表征关系,对于任何介质雷达发射电磁波接触介质都会有衰减的,当产生相同衰&
(867754号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 238 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
我的理解是,电磁波在相对介电常数不同的界面发生反射,两种介质的相对介电常数相差越大,反射越强。如果反射的回波信号强度比较弱,可能就判断不出是物位的反射回波还是干扰的虚假回波。
(832864号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
签到天数: 443 天连续签到: 6 天[LV.6]海川常住居民III&
学习学习。
(795488号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 35 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
楼主第一个问题挺好的,这也是很多用户想问却不知道怎么切入去问。首先介电常数不是所有的雷达液位计选型时考虑的一个参量。先看介质成分。多半客观要求介电常数的,介质应该是多种组分存在的。比如:污水,油水并存& &就是说测量界面的时候,才会注重分析介电常数的值。
第一,说说介电常数和雷达的关系,雷达发射的是电磁波,波的频率 时间 波长等关系我就不说了。大家都知道。雷达的测量原理也就S=C*T/2& &空罐D知道,S知道。液位L就出来了。好了,仔细看这:电磁波的反射率受下面条件影响:“衰减系数与电导率(σ)及磁导率(μ)的平方根成正比,与介电常数(ε)的平方根成反比。” 也就是说 目标物体的介电常数越大,衰减率越小,衰减率小了反射率就大。所以介电常数大--反射率强--信号强度高。
反过来 碰上 介电常数小的介质 衰减率大 反射率小 信号强度弱& &
第二:回波强度与雷达反射波的关系。首先都是回波,楼主问的问题本身就是不对的。回波强度不强,都是虚假波,弱小信号的波。要雷达液位计何用?应该选择其他的液位方式了,雷达液位计上有一个回波信号分析装置。这个电路具体的只有设计人员懂。但是其最主要的经验就是:回波信号强度高的,如果不是其它物体反射过来的。那必定是物位表面上反射过来的波。但是肯定的是:液位表面上回波信号强度越高,测量值越精确。
帮助他人解决问题
(889441号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 22 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
<font color="#3696284 发表于
我觉得介电系数和导电率没有关系,介电系数大说明储存电荷多,导电率只和电阻率有关系
你说的是对的,他们之间是没有关系的,介电常数是表征绝缘能力特性的一个系数,电导率就是物体传导电流的能力,我想表达的是他们之间的一个表征关系,对于任何介质雷达发射电磁波接触介质都会有衰减的,当产生相同衰减时,这时介电常数大的是比要保持他的电导率大。
(555116号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 152 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
楼上的老师你好请问雷达液位计有使用寿命吗我现在用了西门子LR200用了2300天左右现在不好用了,接近满液位时显示的液位反而降低。我看了别的报道说雷达液位计是不停的在震动,是有使用寿命的,那使用多长时间哪。谢谢
因为我们公司是专业生产雷达物位计的,05年开始做这个行业,怎么说呢在这个行业国产中是起步比较早的,通过以往经验和技术来说正常使用个10来年是没问题的,但是你也知道这个工业产品,工况是比较复杂的,什么高温,&
(325873号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 4 天连续签到: 1 天&
2300天。。。除以365,差不多6.3年。。。
主板,功率发射模块,电源板,做工差点的话,也差不多到寿命了,换吧。。。。
都这样用法。。。仪表企业很难生存了。。。
(890244号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 86 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
设备老化了,功耗大,带不动了
(889441号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 22 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
王l 发表于
楼上的老师你好请问雷达液位计有使用寿命吗我现在用了西门子LR200用了2300天左右现在不好用了,接近满液位时 ...
因为我们公司是专业生产雷达物位计的,05年开始做这个行业,怎么说呢在这个行业国产中是起步比较早的,通过以往经验和技术来说正常使用个10来年是没问题的,但是你也知道这个工业产品,工况是比较复杂的,什么高温,高压,强腐蚀,,,都是一些外部的环境造成表头里芯片出现问题,所以用不到10年也正常,好比一个手机,你就正常打电话用个n年没问题吧,你今天突然碰了一下,明天突然摔了一下,能用多长时间自己也清楚吧,,,对于LR200测量不准确的话,你看做个参数优化有没有效果(ps:在表头没坏的前提下),
不同意你的观点
(890244号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 86 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
xhh1010 发表于
因为我们公司是专业生产雷达物位计的,05年开始做这个行业,怎么说呢在这个行业国产中是起步比较早的,通 ...
默默学习了,感谢!
(248616号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 7 天连续签到: 1 天&
6楼的答复非常专业,需要这样的专业精神
(811454号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 3 天连续签到: 1 天&
非常感谢以上二楼,六楼和其他一些朋友的回答!通过查阅许多资料,现在终于知道为何radar level中介电常数如此重要了,这重要不是因为它会影响时间差,而是介电常数的范围关乎着回波信号的强度,介电常数高的,液位计在进行回波处理过滤时,自动把低强度的回波信号过滤掉了用以减少干扰,如果在组态时选的是低介电常数的介质,如油,酒精灯,则液位计在做回波检测时,自动会选择低强度的回波信号而不会对它进行过滤~
所以,介电常数是不会影响回波的时间差从而影响液面的计算,但它会影响表头对回波强度范围的判断,从而出现回波丢失,回波混同干扰波的问题~!!
又长知识了。
(465589号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 43 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
哈哈,号称国内起步早的那位哥们,真是说话不腰疼,
(866193号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 265 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
学习了,2楼和6楼说的真好
海川化工论坛化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传请联系
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ: (请直接留言)
处理时间:工作日09:00-20:00
节假日09:00--18:00