我有一台160的160变压器器分电给别人可以吗

要多大功率的变压器一个场上的电器总功率是100kw,那要用多大的变压器啊,如何计算?请问功率因数怎么计算?125,以后要上设备的话就用160具体是什么意思?我上次请教过一个电工,告诉我总功率除0.7,这个算法是不是比较绝对?
丧七大丧尸55
125,以后要上设备的话就用160,意思是今后要增加设备就用160的.功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S.它们之间和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方.S=1.732UIP=1.732UIcosΦQ=1.732UIsinΦcosΦ=P/SsinΦ=Q/S究竟是除零点几,理论上来说,一是看你的无功设备多不多,无功设备是指有电磁线圈的设备,如变压器、电动机、空调,冰箱、洗衣机等,如果这些设备多,功率因数就低;如果无功低了,要看供电部门同不同意用,供电部门对无功有限制的,低过标准,要叫你装无功补偿,实际上如果真正低过标准,你自己也要装无功补偿才划算,否则浪费的电太多.有些负荷基本不需要无功,如白炽灯、节能灯、电炉、电热水器等.实际上来说,国家对无功功率最低标准要求是0.8,发电的、供电的、用电的、制造电器的,都不会低于这个数值,按这个算就没有错,100/0.8=125(KVA) 变压器的等级有范围的,100KVA—125KVA—160KVA等,你这个正和125,实际上大点点,小点点都没有关系,你的负荷不全都是满负荷,变压器也有一定的过载能力,短时可以过载百分之二十,只要温度不太高都可以正常运行.我的看法,供你参考.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
——★基建用施工用变压器,应该以施工工具的“装机容量”为准,“两栋楼想用一台315KVA柱上变压器供电”相差太大,超过架空(柱上)变压器容量,会烧毁变...
你好:对于你所提出的问题,我认为关键不是补偿多少,你还有很多没有说清楚哪.请问现在你的总功力因数是多少?一般只要超过0.9就不用再补了,而你现在介绍的负荷都是容...
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'我和邻居同用一个315变压器,我每个月用4分之1的电量,变压器的总电损是六千多一点。以前我们算电费不分电损,就是用总钱数除总表数,在乘以各自的用表数。现在邻居不干了,要我摊2000块钱电损,他摊4000多一点,然后算法改为总钱数减去六千多一点的电损,在除总表数乘以各种的表数➕各自的电损、这样算,这样算我电费增加了很多,我只是想问这样算电费是否合理?我只是怕吃亏。(我白天用电多,邻居60%白天用电40%晚上用电,我们的变压器是分峰谷平的)。
不合理,用四分之一就该摊四分之一
你不吃亏的。白天时段电贵而你白天用电量大
315变压气是没有变损的,还有315变压器是分时电价的。建议你们两都安装智能表
为您推荐:
扫描下载二维码电力变压器的分接开关±5×1.25%,是什么意思?和±6.25%是一个意思吗?还是有5个裆,裆和裆可调为1.25%?
按投票排序
先说第一点:变压器的分接头一般设置在变压器的高压侧。然后第二点是:每个变压器众多分接头中都会有一个“主抽头(主分接头)” ,例如一个220:11KV的降压变压器,它的主抽头一般设置为220KV。那么,下面我们来理解
±5×1.25%的意思:变压器有11个分接头。-5×1.25%,
-4×1.25%,
-3×1.25%,
-2×1.25%,
5×1.25%。至于每个档位电压大小的计算:例如主抽头电压为220KV,分接头为 1×1.25%时,此时变压器抽头的电压为:(220+220×1×1.25%)KV=222.75KV,
其他“档位”的电压以此类推!!!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------我还是上个图说明一下,下面变压器分别为一个升压变压器和降压变压器,可以看到变压器的分接头都在高压侧,还有它们的主抽头。它们的分接头为: ±2×2.5%
电力系统分析这门课程里有详细说明。变压器的实际变比并不是固定的,这牵扯到整个系统的运行情况。为了符合实际运行需要,变压器分多个抽头,每个抽头对应不同的变化率。正负5乘以百分之1.25就是说该变压器能够在原有基础上(一般是高于系统额定电压百分之5到10)上调或者下调百分之1.25 2.5 3.75以此类推。这和6.25区别明显。
说明这个变压器加上0那一档总共有十一个分接头, 相邻档之间相差1.25%。