哪个能告诉我100kw用多大电缆
提问者:岑鹏程|
浏览次数:207|
提问时间: 18:08:55
热门活动:
已有3条答案
回答数:6671|被采纳数:6
张张张_4109
所有回答:&6671
按3线380V &&计算I总=100KW/380V,I线=I总/3=87.7A,按铜导线6~7A/mm2计算得:截面积A=87.7/6=14.6mm2
&&希望对你有用,望采纳!您的采纳是我答题的动力!,谢谢
回答数:17266|被采纳数:33
至今单身2載
所有回答:&17266
<p class="ask_one_p edit_0KW应该是三相,按三相的计算,应该是40平方的铜线,或60平方的铝线.零线用16平方的铜线,或25平方的铝线.如果按单相计算,75平方的铜线,90平方的铝线.
回答数:5450|被采纳数:1
Together_8884
所有回答:&5450
据了解:单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。这么大的功率应为三相电源供电P=1.732UIcosφP_功率(W) &&U_电压(V) &&I_电流(A) &&cosφ_功率因素 && &&根据此公式计算出电流,I=P/(1.732Ucosφ)零线为50mm?红河铜芯线。接地线为2.5mm?红河铜芯线。支线为6mm?红河铜芯线。以上希望对你有帮助!
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 5 个回答
已有 3 个回答
已有 5 个回答
已有 3 个回答
已有 5 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网200KW要用多大的电缆?_百度知道
200KW要用多大的电缆?
要用多大的电缆,总功率200KW都是接3相负载?怎么算
如果200KW不是同时使用。楼上几位连电缆的规格都不清楚,电流达到400A,100平方的电缆三相200KW,哪有40平方?你找来我看看,那么使用185平方电缆勉强,错开峰值,选用240平方电缆可以保证供电万无一失,但是不能100%满负荷使用
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
总功率200KW.85A查表,线电流.8=379.铜芯电缆配120平方毫米:I=P&#47.8,功率因数取0电压等级为380v情况下;√3*380*0:铝芯电缆配185平方毫米
120平方就可以了
您可能关注的推广
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁600KW用多大的电缆_百度知道
600KW用多大的电缆
功率因数按0,选择25平方的可以了、600KW,35A左右设备的额定电流与电压有关,要供电部门安装,6KV;6KV,电压不同。2。在广州这种电压,3KV。不知道你设备电压是多高,所选择有电缆型号规格也不同,电流940A,电流60A左右。600KW的设备电压可能是10KV,也有可能是400V,3KV。1,10KV,电流也不同。只从载流量来选择的话。选择交联电缆(YJV )2条300平方的才能满足电流的要求,但供电部门会选择70平方的电缆、400V电压.92计算的话,电流120A左右
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
  600KW的设备电压可能是10KV,6KV,3KV,也有可能是400V,电压不同,电流也不同,所选择有电缆型号规格也不同。
  1、600KW,10KV,35A左右;6KV,电流60A左右,3KV,电流120A左右。
  只从载流量来选择的话,选择25平方的可以了。在广州这种电压,要供电部门安装,但供电部门会选择70平方的电缆。
  2、400V电压,功率因数按0.92计算的话,电流940A。
  选择交联电缆(YJV )2条300平方的才能满足电流的要求。
  电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。电缆通常由传输电力或电信号的缆芯和起到保护、绝缘作用的护套组成。只含有一条缆芯而且直径较细的电缆通常被称为电线。也有些电线没有绝缘护套,被称为裸线。电缆中的缆芯由导电性能良好的金属材料制成,通常使用铜(导电性能...
如果是10KV、600KW、功率因数打0.8算也就40多安的电流,长度才45米,没什么线路损耗,选3*25铜芯或3*35铝芯电缆(载流量都100A以上)足够了。如果是380V、600KW、功率因数也打0.8算,额定电流有1100A左右,如果负荷重、持续时间较长选2根3*300+1*150平方铜芯电缆并联使用(单根载流量550A左右)。如果负荷不重、持续时间不长,要节约选2根3*240+1*120平方铜芯电缆并联使用也可以的。
要看电压是多高了,
配电室到厂房的总柜,总长度是45米,请问用多大的电缆?
多高电压,10千伏,6千伏,还是380伏,还是200伏
您可能关注的推广
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁1 Pages: 1/2& & &Go
zhangyilin
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
总功率150kw,距离80m左右穿管埋地敷设,用3*120-1*70铜线电缆有没问题!如果用铝线需多大的电缆。现在的电缆质量很让人担心!
我是来学习的
级别: 探索解密
发帖数量: 109 个
工控威望: 193 点
下载积分: 2763 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 最后登录:
如果是用一根这样的电缆那肯定是小了的
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
级别: 家园常客
发帖数量: 495 个
工控威望: 540 点
下载积分: 1982 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 最后登录:
有点小,铝线用200的吧
muzhang111
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 34 点
下载积分: 146 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 最后登录:
传管走地的话 起码用150的铜线。铜线的截面积占管子截面积的40%。
muzhang111
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 34 点
下载积分: 146 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 最后登录:
看你的实际负载。
级别: 网络英雄
发帖数量: 333 个
工控威望: 11018 点
下载积分: 17825 分
在线时间: 219(小时)
注册时间: 最后登录:
现在的电缆截面实际上都比标称的小一些,所以一定要考虑富裕系数
guansky168
级别: 工控侠客
发帖数量: 607 个
工控威望: 3291 点
下载积分: 8250 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_0KW 电流约300A左右。120的铜线有点小了,150铜的可以用。
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
还用铝线&& 百度下 有对应的选用电线型号
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
是什么设备,理论上是够了
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
发帖数量: 1364 个
工控威望: 3638 点
下载积分: 5707 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_.732=216 .5A是总电流3×120+1×70(材质差,截面积缩水)应加大面积。
学无止境,永远是学生。
级别: 工控侠客
发帖数量: 140 个
工控威望: 2829 点
下载积分: 8950 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_0可以的
级别: 家园常客
发帖数量: 460 个
工控威望: 509 点
下载积分: 1571 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 最后登录:
感性负载应设补偿柜。
1 Pages: 1/2& & &Go当前位置:
主题:605475 ┆ 帖子:4637641
┆ 今日新贴:231
昨日贴数:1421 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:3865人
(已结帖)-工控擂台-380V 300KW 电机,电缆用多大的?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 18:18:20 楼主
三台 380V 300KW 的两用一备水泵电机,用300*200的槽架走线。
电机到到配电室距离只有30M。这种情况如何选择电缆。
请根据以上要求选择相应的电缆型号及原因,论述最完整,原创最多者或一等奖
本帖日期后一周结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:26:00 1楼
用300*200的槽架。用在甘肃的,水处理。共3台380V 132KW电机,。用两用一备。也有可能开3台。双电源。到配电室距离只有30M。操作柜就在电机旁边。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:26:28 2楼
算出来240能有360A--------楼主电缆安全载流量是查出来的,不是算出来的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:28:07 3楼
240*1.5=360
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:36:35 4楼
用单芯交联聚氯乙稀铜芯电缆240平方---即可
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:42:19 5楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:43:45 6楼
电机的,大家帮忙看一下啦
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:55:05 7楼
单台电机电流I=P/1.732/U/COS&=132/1.732/0.38/0.8=251A.(0.8为假设值)
按满负荷三台全开来算3*251=753A
如果用4芯电缆的话,至少要用双185平方毫米的主线了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:41:39 8楼
讲的很清楚,两用一备,只能按两台电机来计算,否则就是浪费!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:06:21 9楼
根据施工方便,主线选用2x185的就可以了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 05:12:21 10楼
要考虑安全,又要兼顾成本!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:07:03 11楼
根据多年的工作经验:&&& 你一台电机300KW,则它的工作电流是433A.则启动电流还要大。&&& 建议采用聚氯乙烯240平方铜芯的电缆要用三根,并且是国标的。240平方的电缆在架空的情况下容许的电流不要超过500个流,如果是长时间(24小时)运行,那么就要选择240平方的,就不要选择185的电缆了。&&&& 楼主的三台电机有可能都运行,所以要采用240的电缆三根,楼主要根据实际情况决定。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:11:23 12楼
300W 380V的电动机的额定电流为536A,应该选用3&240平方的钢带铠装铜电缆。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:31:48 13楼
如果你是3*132KW电机,做电源可以使用3根铝150电缆并联。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:16:59 14楼
根据题意具体分析如下:电机380V
300W------电流约为450A,由于配电室距离电机较近线路压降较小,185平方铜芯电缆载流约480A,通常风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,所以电流会低于额度电流下运行,所以选用3*185平方铜制交联聚氯乙稀铜芯电缆较为经济。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:23:25 15楼
楼主是按300kw还是132kw给个明确
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:30:28 16楼
电缆截面选择必须全面综合考虑各个方面因素,如环境条件,使用场所,敷设方式,供电距离,长期运行的费用,电压降以及电缆类型!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:02:15 17楼
而且电工手册查的是室温25摄氏度,在南方温度夏季40多度,这个要考虑!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:49:10 18楼
引用tangjin198641 的回复内容:
用300*200的槽架。用在甘肃的,水处理。共3台380V 132KW电机,。用两用一备。也有可能开3台。双电源。到配电室距离只有30M。操作柜就在电机旁边。
&这个说法与首帖有矛盾。到底是两用一备,还是三台都运行(偶尔运行也不叫两用一备),再者功率叙述也不相同呀?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:14:32 19楼
240平方,双拼.............
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:07:04 20楼
双120平方VVR电缆就可以了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:50:05 21楼
桥架走电缆有一些具体要求
1、热稳定性2、电缆在流量要留有余量(依据工作环境不同而不同)
电缆选择为:2(YJV -0.1/1KV& 3*240+2*120平方)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:27:06 22楼
三台泵的总电源电缆用2根185的,到电机的用1根120的铜芯电缆足矣!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:32:40 23楼
用3*240平方的电缆线就可以可
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:54:41 24楼
300KW,至少要用240的电缆
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:52:51 25楼
引用 yanwen0227 的回复内容:根据多年的工作经验:&&& 你一台电机300KW,则它的工作电流是433A.则启动电流还要大。&&& 建议采用聚氯乙烯240平方铜芯的电缆要用三根,并且是国标的。240平方的电缆在架空的情况下容许的电流不要超过500个流,如果是长时间(24小时)运行,那么就要选择240平方的,就不要选择185的电缆了。&&&& 楼主的三台电机有可能都运行,所以要采用240的电缆三根,楼主要根据实际情况决定。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:21:21 26楼
300W 380V的电动机的额定运行电流为I=P/1.732/U/COS&=300/1.732/38/0.85XA(假设功率因数为0.85)。
由于电机的容量很大,加上所带负载为在线流的水泵,正常运行下电机所带负载基本上不处于满负荷状态,正常状况下应不会超过满负荷的80%,所以这个的电机启动及运行大部分使用了变频器控制,最差电机也是个软启动,所以启动电流比正常的启动会小很多。
由于电缆长度铺设距离较短,有使用了300的桥架走线,所以其电缆在运行中的散热效果较好。但考虑到周围硬物的划伤和架空强度对线缆的影响应该使用铠装三芯铜电缆。
根据电缆线径载流量规格查询,3&240mm2的YJV铠装三芯铜电缆在空气中长期运行载流量为500A(25度)根据电机负载在80%左右换算的电机的电流为536x80%=428A&500A所以其电缆可以使用。
根据三芯电缆外径大小查表可知3x240mm2的YJV铠装电缆的直径大约为65mm,由于电机功率很大,而且采取了两用一备的电机运行方案,可见现场水泵很重要,因此需要每个电机单独放线。电机三根电缆在桥架中所占宽度为3x65=195mm,加上电缆之间的散热绝缘空隙满足300桥架的要求,可以并行排列放线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:22:59 27楼
300KW 380V的电动机的额定运行电流为I=P/1.732/U/COS&=300/1.732/380/0.85XA(假设功率因数为0.85)。
由于电机的容量很大,加上所带负载为在线流的水泵,正常运行下电机所带负载基本上不处于满负荷状态,正常状况下应不会超过满负荷的80%,所以这个的电机启动及运行大部分使用了变频器控制,最差电机也是个软启动,所以启动电流比正常的启动会小很多。
由于电缆长度铺设距离较短,有使用了300的桥架走线,所以其电缆在运行中的散热效果较好。但考虑到周围硬物的划伤和架空强度对线缆的影响应该使用铠装三芯铜电缆。
根据电缆线径载流量规格查询,3&240mm的YJV铠装三芯铜电缆在空气中长期运行载流量为500A(25度)根据电机负载在80%左右换算的电机的电流为536x80%=428A&500A所以其电缆可以使用。
根据三芯电缆外径大小查表可知3x240mm的YJV铠装电缆的直径大约为65mm,由于电机功率很大,而且采取了两用一备的电机运行方案,可见现场水泵很重要,因此需要每个电机单独放线。电机三根电缆在桥架中所占宽度为3x65=195mm,加上电缆之间的散热绝缘空隙满足300桥架的要求,可以并行排列放线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:11:04 28楼
要看是否是穿管,还是按明线,一般一平方毫米取4-7安电流,若要穿管你就每平方毫米电流取小点,若明线你就取大点,3.240MM大了。进入配电室的电源线建议使用两根3×185+1×120平方的电缆,一台240KW电机线建议使用两根3×120+1×95平方的电缆。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:19:56 29楼
BVR聚氯乙烯240平方绝缘铜芯电缆&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:18:44 30楼
引用welfare87 的回复内容:BVR聚氯乙烯240平方绝缘铜芯电缆&&&
同意29楼的方法,如果要降低成本的话,不如用母线排。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:34:24 31楼
用300*200的槽架。用在甘肃的,水处理。共3台380V 132KW电机,。用两用一备。也有可能开3台。建议楼主采用3X120平方毫米的铜芯的电缆要用三根。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:27:24 32楼
20MP获得者:
10MP获得者:
jiaoanpeng&&&&&&& &&jiaoanpeng
tangjin198641&&& tangjin198641
yanwen0227&&&&& &yanwen0227
tianxingjian8&&&& &天行健
lyc&&&&& Smile
20积分获得者:
zwl&&&&& 今生缘
QHLIU68&&&& &QHLIU68
zhoumi&&&&&& 雁北飞
jdmohonggen&&&&& &jdmhg
quanshui08&&&&&& quanshui08
hzhpl&&&&&& hzhpl
QHDTHL&&&& &QHDTHL
lcx_jia&&&& &李纯绪
血狼w&&&& &血狼w
Jidian&&&&& 极点
winter938&&&&& winter938
天山雪莲花&&&&& &shuilian
rico555&&&& &rico555
zhxl198808&&&&& zhxl198808
welfare87&&&& welfare87
凝水成冰&&&&& 凝水成冰
AQD008&&&&&& AQD008
周点击排行周回复排行
[525] [148] [118] [105] [95] [90] [75] [75] [73] [72]
[19] [16] [11] [10] [9] [9] [8] [7] [7] [6]最新求助
[0] [3] [4] [1] [2] [0] [2] [3] [2] [1]}

我要回帖

更多关于 13kw3相用多大电缆 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信