开关电源故障一:保险丝熔断 一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,如果没有发现上述情况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。需要特别注意的是:切不可在查出某元件损坏时,更换后直接开机,这样很有可能由于其它高压元件仍有故障又将更换的元件损坏,一定要对上述电路的所有高压元件进行全面检查测量后,才能彻底排除保险丝熔断的故障。
开关电源故障二:无直流电压输出或电压输出不稳定
如果保险丝是完好的,在有负载情况下,各级直流电压无输出。这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路、短路现象,过压、过流保护电路出现故障,辅助电源故障,振荡电路没有工作,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。在用万用表测量次级元件,排除了高频整流二极管击穿、负载短路的情况后,如果这时输出为零,则可以肯定是电源的控制电路出了故障。若有部分电压输出说明前级电路工作正常,故障出在高频整流滤波电路中。高频滤波电路主要由整流二极管及低压滤波电容组成直流电压输出,其中整流二极管击穿会使该电路无电压输出,滤波电容漏电会造成输出电压不稳等故障。用万用表静态测量对应元件即可检查出其损坏的元件。
开关电源故障三:电源负载能力差
电源负载能力差是一个常见的故障,一般都是出现在老式或工作时间长的电源中,主要原因是各元器件老化,开关管的工作不稳定,没有及时进行散热等。应重点检查稳压二极管是否发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏等。
开关电源维修技巧
开关电源的维修可分为两步进行:
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&127元
&#165&14.9元
节省15.1元
&#165&449元
&#165&28.2元
&#165&45元
&#165&159元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&320元
&#165&239元
&#165&19.9元
节省38.1元
&#165&219元
&#165&38元您可能感兴趣的其他产品
&|&&|&&|&&|&&|&&|&
Copyright & 2003 -
All Rights Reserved 谷瀑环保设备网 版权所有 经营许可证:
邮箱: 服务热线:5,75503 客服:&
营运: 本网站法律顾问:浙江天杭律师事务所
张平安律师梅兰日兰UPS不间断电源常见故障现象分析 - 维修电工 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
梅兰日兰UPS不间断电源常见故障现象分析
时间: 08:53
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】在日常处理Smart-UPS报修申请的过程中,我们发现有许多UPS的故障现象是由于电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。如果能将这些因素找出来,判断出并非是由于UPS引起的故障现象,可以更快速的为客户解决问题。下......
在日常处理Smart-UPS报修申请的过程中,我们发现有许多UPS的故障现象是由于电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。如果能将这些因素找出来,判断出并非是由于UPS引起的故障现象,可以更快速的为客户解决问题。下面电工之家详细列出这些影响UPS运行的因素:
据资料分析,在返修的UPS中,由于蓄电池故障而引起UPS不能正常工作的比例大约占三分之一。所以,我们要特别注意蓄电池是否出现故障。
由于电池引起的故障现象大约有以下几种:
.1.UPS不能启动。
  因为Smart-UPS是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS就不能启动。下面还有几种类似的情况:
  第一种情况:新安装的UPS不能启动。
  如果UPS是SUA1000ICH这种机型,请检查UPS后面板的电池连接插头是否连接。如果是SU3000RMI3U这种机架式的UPS,请打开前面板检查电池是否连接。
  由于新的电池在存放的过程中会有自放电的现象,所以电池处在低电状态UPS不能启动。这时候需要将UPS与电池和市电连接好,按UPS前面板的Test按钮,虽然UPS面板显示灯不会亮,但这时UPS会给电池充电。充电一段时间后,再按Test键UPS就可以启动工作了。
  第二种情况:UPS逆变工作了一段时间后,UPS不能启动。
  同样是因为电池低电,需要给电池充电。
  第三种情况:电池用了2年左右,UPS不能启动。
  根据大多数客户的使用情况来讲,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题,如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。
  第四种情况:单节电池的电压都很正常,但UPS不能启动。
  这时虽然单节电池电压正常,1.很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象,这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。2.可能是UPS与电池连线的保险断了,如果是保险断了换一个保险即可。3.UPS与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点,因此产生了很大的压降,导致UPS不能起动。
  2.市电断电后UPS不能转到逆变状态下工作。
  让UPS在市电状态下工作,将万用表设在电压档,表笔接在UPS背面安德森插头的里面,直接测量到达UPS的直流电压。此时,一个人观察万用表显示,另一个人拔掉UPS的输入线,观察断电瞬间万用表的显示,(电工之家)如果电压值瞬间下降很多,说明电池部分有问题,如果能够排除连接上的问题,而且电池也已经使用两年左右了,就需要考虑更换电池组。
3.UPS逆变时间短,达不到客户要求。
  第一,Smart-UPS长延时机型必须在安装之初就设置电池参数,如果没有设置电池参数就会出现逆变时间短这样的问题。
  第二,已经设置了电池参数,但UPS的逆变时间仍然很短。您可以在UPS低电报警的时候,测量电池电压,如果测量值显示电池的确处于低电状态,那就需要更换电池。如果测量值显示电池并不是处于低电状态,那就需要您作充放电校验。注意在充放电校验中,电池要保证充满,放电时需要带50%左右的负载。
  第三,安装了PowerChutePlus软件,因为软件的默认设置为:市电中断后5分种计算机关闭,所以需要您修改软件中的参数.
  市电环境
  1.电网*。
  如果电网内存在非常严重的*,比如电压下陷等电源*就有可能会造成UPS出现断电等故障现象。下面我们列举一些这样的市电*。您可以安装PowerChutePlus软件,通过软件的事件记录了解电网内是否存在电源*。如果在事件记录中看到很多的这样的记录,表明您的市电电网存在比较严重的*,这种*还会降低电池的使用寿命。如果条件允许,建议您更换一路市电输入或者改造电网。
  PowerChutePlus事件记录可以记录的市电*:
  UPSonbattery:Deepmomentarysag深度电压下陷
  UPSonbattery:Largemomentaryspike深度高电压脉冲
  UPSonbattery:Brownout持续低电压
  UPSonbattery:HighinputLinevoltage高输入电压
  UPSonbattery:Smallmomentaryspike轻度高电压脉冲
  UPSonbattery:Smallmomentarysag轻度电压下陷
  2.UPS输入端安装了漏电保护器。
  当UPS开机时会造成漏电保护器跳闸,如果您需要安装漏电保护器,那么就需要将漏电保护器接到UPS的输出线上。
  3.UPS输入端的空气开关跳闸。
  这种现象可能是因为UPS输入端的空气开关容量小造成的,因为UPS的启动电流比较大,所以要求其前端空气开关的容量要足够大。
  4.UPS逆变状态与在线状态频繁转换。
  第一,有可能是市电波动造成的。第二,如果您使用了发电机,那么就会发生这种情况。
  操作方法:
  1.Smart-UPS不能冷启动,但可以正常逆变工作。
  这属于操作方法不对,正确的冷启动步骤为:按住Test键,大约4秒钟听到&嘀&声后立即松手,UPS即可冷启动。如果按的时间过长或过短,UPS都不能冷启动。建议您按照这个操作步骤多试几次。
  2.UPS与计算机通讯不正常。
  如果您没有使用APC原装的通讯线,就会发生这种问题。
  3.SU5000UXI,SU5000INET,SU5000RMINET输入线的连接方法。
  这三种机型在出厂时不带输入线缆,但有专用的输入线缆接线端子。输入线缆连接步骤:找出UPS输入线缆的接线端子(对于SU5000INET其输入线缆接线端子在UPS背部的右上角,对于SU5000RMINET在UPS背部的左上角),它隐藏于盖板内,盖板由一螺丝固定,需要用改锥松动此螺丝并取下盖板连接输入线。
  4.Smart-UPS在线工作时风扇频繁启动。UPS配电室_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢机房电源的三种故障处理办法
在计算机、服务器等设备环境中,供电系统都装有高速欠压保护和热保护电路。其主要的作用是:当电网欠压时,依靠滤波电容中的能量来维持工作,一般能够维持10ms左右。由于市电电网的供电质量达不到服务器类设备对供电的要求,因此在大型的和比较重要的计算机机房,供电基本上都是双路电源加UPS供电,以保证计算机系统的正常运行。因此,我们对计算机等负载设备供电系统的管理主要是针对双电路和UPS系统的管理。
  如图所示,独立的220V双路电源进来,首先接到双路电源转换开关上面的接入端,接出端是用一根220V的电缆线接到UPS的电源接入端,UPS出口接线是一个多口电源插排,用它就可以给负载供电,也就是为图中最右边的计算机服务器等网络负载设备供电。左下角是UPS前面板放大的指示图,上面标有开关、功能键和许多功能指示灯,通过这些指示灯可判断UPS的运行状况,右下角黑色的部分是UPS的直流电池组及其连线,当双电源市电都停运之后,就靠这些电池组供电,以保证服务器等重要设备不停电。
  突然掉电
  故障原因:UPS过载
  双电源固然好,但如果UPS坏了,设备照样可能断电,因为由布线图可以看出,它们是串联的。有一次,UPS电源中断输出,指示灯全不亮了,信息中心机房的所有设备全部停止运行,网络随即全部瘫痪。总经理亲自打电话到机房,要求以最快的速度恢复正常。
  突然掉电会造成机器硬件很大的损伤,还对企业运营产生影响。庆幸的是,当时管理员都在上班。为了尽快恢复设备运行,我们首先试着重新启动UPS,居然启动成功并正常运行了。但是伴有不间断的鸣叫声,于是查看UPS维护说明,对应找到此类蜂鸣表示的故障原因——UPS过载。
  大家很快想起在不久前刚增加一台功率500W左右的服务器,可能是它使得UPS负载超出警戒上限,最后导致自动停机保护。那为什么超载了,又没有蜂鸣报警呢?原来有人无意识地关闭了蜂鸣,没有考虑到它已经超负荷,反正能供电就把蜂鸣当作误报处理给关了。
  根据分析出的原因,我们立刻停运了几台不重要的设备,让UPS的负载指示率低于90%,UPS又开始安静地工作了。看来使用UPS也要量力而行,我们下一步就只能增加UPS容量来解决问题。
  UPS意外跳转
  故障原因:地线干扰
  一次市电正常,大家都能正常上网,可UPS总是跳转到电池组供电模式。在此模式下,蜂鸣总是不断地鸣叫提示。我们马上组织人员检查电路,分析故障原因。最后和机房的立式空调联系起来了,每次启动空调不一会,就自动转为电池组供电。显然这是市电输出受到大功率空调机影响所致。但是他们是分开两路单独供电的,是从不同的配电室里面的配电盘接来的,怎么会产生互相干扰呢?
  带着这样的疑问,电工就顺着电线打开天花板、地板、接线盒等逐点进行排查。看是不是什么地方电路虚接到一起了,最后发现它们的零线和地线接到了一块。如此模糊的干扰,对UPS的影响都能被体现到,果然是个精密设备,不能有一点的含糊。
  我们决定对空调的地线进行分开处理。分开零线和地线后,再启动空调,发现没有再出现UPS跳转电池组的情况。那么以前怎么没有表现出来呢?我们分析认为是2007年夏天太热了,空调满负荷运转,加大了功率消耗。
  电源的质量对企业网络能否稳定、安全至关重要。但网络电源安全实际上还有很多属性,如高性能、可扩展性、可靠性、功能性、准确性和可用性等。为了使企业网络电源能持续稳定地运行下去,除了平常的规范使用外,周期性地利用各种测试工具,对网络电源环境实施维护测试也是必须的。整个机房供电安全系统,需要技术人员认真维护,并要做好日常排查工作,及时发现问题,分析处理非计划停机造成的影响等。
  双电源跳转失败
  故障原因:金属生锈
  我公司以前旧的机房空间狭小,屋内的配套设施不完备,导致问题百出,给正常的业务办理带来很多麻烦,其中的供电系统就是维护重点。在公司季度停电检修中,双电源自动转换开关在正常的转换中失败了,没有能自动跳转,静静地一点反应也没有。同时,备用的电源就没有起到应有作用,UPS上的市电显示灯没有输入电显示。
  看到这种情况,部门所有的人员都齐聚来查找故障原因。我们断开电源,使用工具打开转换开关,发现里面所有的接触开关上的金属触点都生锈了,金属生锈导致自动跳转失灵。幸运的是,开关绝缘做得不错,没有发生短路。我们估计生锈有两个原因:长时间没有使用该功能,化工企业环境条件比较差。经过一番清理除锈工作,我们重新安装好了开关,然后手动转换恢复供电。
  经过这件事情,我们总结的经验是,双电源转换开关一定要有专人维护,定期查看组件损坏情况,及时更新。值得注意的是,由于转换开关上面的接线比较多、比较紧凑,拆卸和使用的时候一定要小心谨慎。我们就曾经经历一次双电源开关损坏的情况。当时是在一次机房改造搬迁中,旧的开关在拆卸时因用力过猛而导致里面固定座脱落,跳转功能丧失,最后只能更换一个新的。
  双电源自动转换开关具有过载、短路等保护功能。当电源出现故障时,转换开关能自动完成常用电源到备用电源的转换,以保证机房的持续供电,这是第一层保护。当然,前提是这个常备电源必须是从不同原点接入的。
  从电源的最适宜环境的角度考虑,较低温度下可以有较高相对湿度,在周围空气温度为+40℃时机房的空气相对湿度不宜超过50%。同时,如果该月的平均最低温度为+25℃,就需要考虑到因温度变化在设备表面上发生的凝露。当常用电源下降至有效值的70%以下或常用电源其中一相或者三相电压中断时,常用电源延时切换至备用电源,并在常用电源恢复正常时,又将备用电源延时切换至常用电源。这样就给输入UPS的电源一个安全屏障,减少设备的停运次数。
  做一个细心的、有热情的人,照管好自己的设备,这就是维护工程师的成就。
  UPS温度控制维护
  在UPS的构成中除了冷却用的风扇和断路器开关部件外,还有大量的固态电子器件。它们基本上不存在机械磨损,因此能够长期地工作在最佳运行状态之中。如果要及时发现可能出现的故障苗头,并防止故障隐患扩大,就要使UPS工作在适宜的环境中,并做好日常维护。UPS的工作环境应该与计算机的工作环境相同,温度应控制在5℃以上,22℃以下;相对湿度控制在50%以下,上下幅度不超过10%。当然,和这些因素同样重要的是应保持UPS工作间的清洁、无灰尘、无污染、无有害气体,因为这些因素同样影响UPS的使用寿命和引发故障。
  在UPS的日常维护工作中,工程师需要每日进行例行检查,其主要目的是为了积累UPS电源的运行经验和及时发现故障苗头,因此每日的例行检查都要细心。
  有效接地防雷击
  为了保护建筑物内的电子电器设备不被静电雷击所损坏,电源布线时必须连接地线。要清醒地认识到,电源无地线是十分危险的。设备外壳接地要独立引线接到室外,并且保证系统符合对接地电阻的要求,防静电可以安装永久性防静电地板,要使用防静电手套等防静电产品,在操作设备时必须要戴上机柜上准备的防静电套腕,每天用湿拖把拖地板1至2次;操作设备前洗手等措施。
  建筑物的防雷器只是保护建筑物不被直击雷损坏,而不能保护建筑物内部的电子电器设备免遭感应雷损坏。
  雷击通过电源电缆或通信线路进入到建筑物内部的机会较大。在这种情况下,感应电压的峰值将对建筑物内部的“敏感电子设备”造成破坏。建筑物内部的计算机或者敏感电子设备还需要有自己的“二级保护”;如包括安装适合的浪涌保护设备。
UPS分哪些种类?
UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类;其中,我们最常用的是后备式UPS,如HO系列与SD系列,它具备了自动稳压、断电保护等UPS最基础也最重要的功能,虽然一般有10ms左右的转换时间,逆变输出的交流电是方波而非正弦波,但由于结构简单而具有价格便宜,可靠性高等优点,因此广泛应用于微机、外设、POS机等领域; 在线式UPS结构较复杂,但性能完善,能解决所有电源问题,如PS系列,其显著特点是能够持续零中断地输出纯净正弦波交流电,能够解决尖峰、浪涌、频率漂移等全部的电源问题;由于需要较大的投资,通常应用在关键设备与网络中心等对电力要求苛刻的环境中;另外、APC等厂商还提供在线互动式UPS,同后备式相比较,在线互动式具有滤波功能,抗市电干扰能力很强,转换时间小于4ms,逆变输出为模拟正弦波,所以能配备服务器、路由器等网络设备,或者用在电力环境较恶劣的地区;尤其MD系列的UPS,价格又远低于在线式,是应该向用户大力推荐的一种更好的选择。
如何考虑UPS的备用时间?
如何考虑UPS的备用时间?
&&&&&UPS依备用时间可分为标准型及长效型。标准型UPS备用时间为5-15分钟,长效型为1-8小时。假如您的设备停电时,只需要存盘、退出即可,那选用标准型UPS;假如您的设备停电时,仍须长时间运转,那须选用长效型UPS。
【】【】【】
免责声明:本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
版权所有:
 桂ICP备号 更新时间: 09:01:31
旗下网站:}

我要回帖

更多关于 ups输入配电柜 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信