德特威勒电缆系统(上海)有限公司 技术工程师 李洋
  综合布线经过近年的发展,在现代化智能建筑系统中越来越占有重要的地位。双绞线是目前综合布线中非常重要的产品,其传输质量对于综合布线整体的传输性能非常重要。
  顾名思义,网络综合布线设计和安装的对象是“线”。作为网络中主要的传输介质,线缆的品质在很大程度上决定着整个综合布线系统的性能,因此,“线”的重要性不言而喻。
  尽管光缆在技术和成本上已日臻成熟,并在骨干网中得到大量应用,但是双绞线(Twisted Pair)依然是“最后一百米”的首选。而关于近期兴起的光纤到桌面,限于目前的终端设备等局限,真正实施起来还需要很长的时间。相对于其他介质来说,双绞线的购买成本、安装成本和后期维护成本是最低的。在100米的范围之内,双绞线是布线系统的最佳选择。
  双绞线是由一对包着绝缘材料的金属导线构成,属于信息通信网络传输介质。双绞线过去主要是用来传输模拟信号的,但现在同样适用于数字信号的传输。把两根绝缘的铜导线按一定的密度互相绞在一起,可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消,“双绞线”的名称即由此而来。
  平时在参阅双绞线的参数时,会遇到很多关于英文缩写。了解这些英文缩写,有助于我们快速了解其含义,进而对双绞线有一个全新的认识。本文主要介绍关于双绞线的一些名称、参数等的英文缩写及其含义。
  双绞线按照电气性能的不同,可以分为一类、二类、三类、四类、五类、超五类、六类、超六类、七类、超七类等。缩写为Cat.3、Cat.5e、Cat.6、Cat.6A等。
  Cat.3的全称是Category 3(三类);Cat.5e的全称是Enhanced Category 5,意为增强型五类双绞线,在五类双绞线的基础上改善了部分性能,在近端串扰、衰减串扰比、回波损耗等参数上都有所提高;Cat.6A的全称是Augmented
Category 6,意为增强型的六类双绞线。Cat.7及Cat.7A的全称是Category 7和Augmented Category 7,意为七类双绞线和增强型七类双绞线。
  需要说明的是,在TIA标准中,术语Category(类)是定义器件和链路性能的;而在ISO/IEC标准中,术语Category是描述器件性能的(如电缆和连接硬件),术语Class(级)是用于描述链路。Class(级)和Category(类)的对应如下:
  Class D对应于Cat.5及Cat.5e;
  Class E对应于Cat.6;
  Class E A对应于Cat.6A;
  Class F对应于Cat.7;
  Class F A对应于Cat.7A。
  双绞线按照屏蔽层的划分方法可以分为非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线,其中屏蔽双绞线又可按照屏蔽层的不同进一步细分,所以,双绞线主要有以下几种:
  UTP:Unshielded Twisted Pair。也写作U/UTP,非屏蔽双绞线。这就是我们常规遇到的非屏蔽双绞线,此种双绞线适合低端应用,目前主要有3类(主要用于语音)、超5类和6类(主要用于数据)三种。其传输带宽不高(6类非屏蔽为250MHz),适合用于一般应用,目前比较流行。如图1是超5类非屏蔽双绞线。
图1 Cat.5e UTP非屏蔽双绞线
  STP:Shielded Twisted Pair。屏蔽双绞线。这是屏蔽双绞线的总称。此种双绞线在护套层内、甚至在每个线对外都增加了一层金属屏蔽层,以提高抗电磁干扰能力。屏蔽双绞线目前主要用于一些高端及对布线有较高要求的地方。根据屏蔽层的不同,屏蔽双绞线又可以分为以下几种:
  F/UTP:Foiled/Shielded Twisted Pair。采用总屏蔽方式的双绞线。此种双绞线采用整体屏蔽结构,在4对8芯线外用铝箔包裹而成。如图2是Cat.6 F/UTP屏蔽双绞线。
图2 Cat.6 F/UTP屏蔽双绞线
  U/FTP:Unshielded/Foiled
Twisted Pair。采用对对屏蔽方式的屏蔽双绞线。此种双绞线在4对线的每对外面都有一层铝箔的屏蔽层,总共有4个独立的屏蔽层。同一种双绞线,对对屏蔽方式的屏蔽效果要优于总屏蔽的效果。如图3是Cat.6 U/FTP对对屏蔽双绞线。
图3 Cat.6 U/FTP对对屏蔽双绞线
  F/FTP:Foiled/Foiled Twisted
Pair。采用铝箔总屏蔽+铝箔对对屏蔽方式的屏蔽双绞线。此种双绞线有两层铝箔屏蔽层,屏蔽效果极好,一般在高端线缆中采用此种屏蔽结构。图4是Cat.6 A F/FTP双层屏蔽双绞线。
图4 Cat.6 A F/FTP双层屏蔽双绞线
  S/FTP:Shielded/Foiled
Twisted Pair。采用编织网总屏蔽+铝箔对对屏蔽方式的屏蔽双绞线。此种双绞线亦有两层屏蔽层,屏蔽效果极好,一般在高端线缆中采用此种屏蔽结构。图5是Cat.7 S/FTP双层屏蔽双绞线。
图5是Cat.7 S/FTP双层屏蔽双绞线
  SF/UTP:Shielded
Foiled/Unshielded Twisted Pair。采用编织网总屏蔽+铝箔总屏蔽方式的双层屏蔽双绞线,一般在高端线缆中采用此种屏蔽结构。图6是Cat.5e SF/UTP双层屏蔽双绞线。
图6 Cat.5e SF/UTP双层屏蔽双绞线
  之所以给双绞线添加屏蔽层,是为了提高双绞线的传输带宽,提高传输质量。当在双绞线外添加金属屏蔽层后,能够透过屏蔽层的电磁波将被削弱,以至完全隔断,当每对双绞线都添加屏蔽层时,除了可抑制杂散的电磁波外,还可以有效地降低线对之间的串扰,提高了线缆的传输品质。由于金属屏蔽层的趋肤效应及反射和吸收作用,可以更好地分隔周围的电磁场和减少单独屏蔽对绞线之间或四对绞线之间的串音。
  趋肤效应是指至某一频率,屏蔽几乎可以完全分隔所需要的信号和周围的干扰信号。趋肤效应确保干扰电波只流经屏蔽的外表皮而不能渗过很薄的表皮层。
反射效应是指一个金属化的屏蔽层在内、外界面有效地反射大量的入射波。
  EMC:Electro Magnetic Compatibility。电磁兼容性。EMC是指仪器或网络设备具有一定的抗电磁干扰的能力,同时保证较少的电磁辐射。这样,仪器或网络系统就能在比较恶劣的电磁环境中正常运行,同时又不会在辐射过强的电磁波干扰周围其他仪器及网络的正常工作。
  非屏蔽线缆是通过双绞线的绞合平衡来达到EMC性能的,仅能够有效地满足30至40MHz数据传输时的EMC性能。随着传输频率的提高,非屏蔽线缆的电磁兼容性会下降。在电子学中认为屏蔽双绞线的屏蔽层对外来的干扰电场具有防护作用,而双绞线对外来的干扰磁场具有消除作用,所以说屏蔽双绞线同时具有抗电场干扰和抗磁场干扰的双重功能。同时,安装过程中对电缆的牵拉和弯曲等情况,都会使非屏蔽双绞线的均衡绞度遭到破坏。而且,双绞线的绞合平衡只能保证电缆不被磁场干扰。但电缆通常还会受周围其他干扰源所影响。而屏蔽系统具有非常好的电磁兼容性,不受外界环境干扰的影响。利用金属屏蔽层的屏蔽作用有效地防止电磁干扰及辐射,使屏蔽系统受外部影响很小,成为独立于环境的一种电磁干扰机械保护。
  在双绞线的参数中,外护套材质是一项非常重要的内容,将直接影响双绞线的外观、手感、柔韧性、施工难度、防火、耐潮、低烟、无毒性、拉伸强度等指标,在双绞线的各项参数中,占有及其重要的地位。
  目前流行的几种双绞线外护套材质有FR/PVC、FR/LSOH、CMP、CMR、CM/CMG、CMX等。其中FR/PVC、FR/LSOH是按照标准IEC 60332(阻燃标准)、IEC 60754(卤素)、IEC 61034(烟雾浓度);而CMP、CMR、  CM/CMG、CMX是按照美国标准UL认证等级来划分的,其划分方式如下:
  CMX符合防火等级UL1581:VW1,是家居级,其防火能力最差;
  CM符合防火等级UL1581,是商用级,常用于水平走线中;
  CMG是通用级,与商用级类似;
  CMR符合防火等级UL1666,是干线级,防火能力仅次于CMP级,常用于大楼干线和水平走线中;
  CMP符合防火等级UL910,是增压级,是最高的电缆安全等级,具有完美的阻燃能力,常用于通风管道中。
  FR/PVC的全称是Flame Retardant /
Polyvinylchloride,其中FR(Flame Retardant)为阻燃的意思,PVC(Polyvinylchloride)是聚氯乙烯,一种通用型合成树脂,所以如果线缆的外皮标有FR/PVC,则表明此线缆的外皮材料为阻燃/聚氯乙烯。
  FR/LSOH的全称是Flame
Retardant / Low Smoke Zero Halogen,其中FR(Flame Retardant)为阻燃的意思,LSOH(Low Smoke Zero Halogen)是低烟无卤的意思,有时也写作LSZH。如果线缆外皮标有FR/LSOH,则表明此种线缆的外皮材料是阻燃/低烟无卤,其不含卤素(F、Cl、Br、I、At)等有害于环境物质,燃烧时不会发出有毒烟雾(如:卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)的特性,是一种新型环保材料,目前应用非常广泛。
  PE是聚乙烯Polyethylene的简称,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。其具有优良的耐低温性能,化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良,一般用作绝缘材料。
  HDPE是高密度聚乙烯High Density Polyethylene的简称,密度比普通PE材料更高,具有更好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。
  LLDPE是线型低密度聚乙烯(Linear Low-Density Polyethylene)的简称,是PE的一种。LLDPE在传统聚乙烯的基础上增强了抗伸、抗穿透、抗冲击和抗撕裂的性能。具有优异的抗环境应力开裂性、抗低温冲击性和抗翘曲性。网络工程中综合布线系统监理要点分析
> 网络工程中综合布线系统监理要点分析
网络工程中综合布线系统监理要点分析
    来源:毕业论文网
  摘 要:阐述了综合布线系统基本概念,现行标准,重点分析了网络工程中综合布线系统监理过程中重点把握的问题。
  关键词:网络工程 综合布线 监理要点
  1、综合布线系统基本概念
  综合布线系统是一套用于建筑物内或建筑群之间为传输话音、数据、图像、视频信号、楼宇自控及门禁系统信号预先设置的信息传输管道。它将语音、数据、图像等设备彼此相连,同时能使上述设备与外部通信数据网络相连接,以达到信息资源的共享。它为智能大厦和智能建筑群中的信息设施提供了多厂家产品兼容、模块化扩展、更新与系统灵活重组的可能性。与传统的布线相比具有兼容性、灵活性、可靠性、先进性及独立性等特点。
  2、综合布线系统的标准
  自从综合布线系统经过近十年的发展,布线技术也随之提高,那么相应的布线系统的相关标准也不断发展。目前在国际、国内较为常用的标准主要有以下几种:
  2.1 EIA/TIA568国际综合布线系统标准
  该标准所对应的是国际商务建筑以及工业建筑等布线工程。该标准所确定综合布线系统为其配套服务的电信产品提供设计方向。
  2.2 GB/T
  该标准于2007年的lO月1号在全国开始实施,它是由我国的信息产业部编写、建设部批准发布的综合布线系统工程的设计规范。标准中对建筑以及建筑群的语音、数据、图像和多媒体业务的综合网络建设做出规范。
  2.3 GB/T
  相对于上述50311来说,50312所针对的是综合布线系统的验收,该标准与GB/T同时颁布实施,它将建筑、建筑群综合布线系统工程施工的质量检查、过程检验以及完工验收等工作进行标准统一的规范。
  3、布线系统监控重点
  3.1 对环境的检查
  主要检查地面、墙面、天花板(吊顶)内、电源插座、信息块座、接地装置等要素是否符合要求;房屋地面平整光洁,门的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运。检查设备间、管理间的设计及竖井、线槽、孔洞位置、数量、尺寸均应符合设计要求。检查活动地板的铺设情况,活动地板防静电措施的接地等应符合设计要求。
  2 对施工组织设计的审核
  对施工组织设计进行的审核包括:组织体系特别是质量保证管理体系是否满足工程项目需要;施工现场总体布局是否合理;工程地质特征及场区环境状况,对施工中的质量和安全的影响是否得到落实;主要的施工组织技术措施针对性、有效性。重点是审查施工工序安排、施工设备的选择及主要的施工方法等。
  3 原材料、器件和工程设备的检查
  (1)材料进场的检查:重点检查双绞线、光缆、机房设备、信息模块等工程所用缆线器材、塑料管材是否按设计要求购买,其型式、规格、数量、质量是否符合要求。
  (2)材料和设备的质量控制:审核质量保证文件。主要有:产品合格证及技术说明书;质量检验证明;检测与实验者的资质证明、关键工艺操作人员资格证明及操作记录、不合格产品质量问题处理的说明及证明。
  (3)监督现场材料、设备与器材的存放条件:如光纤的存放条件和搬运要求;检查存放现场的防火条件;器材存放是否安全防盗。
  4、各类器材的检验
  各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定;预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂覆或镀层均匀完整,不得变形损坏;管材采用钢管、硬质聚氯乙烯管时,其管身应光滑无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。管道采用水泥管时,应按通信管道工程施工及验收中相关规定进行检验。
  5、设备安装
  (1)机柜与配线面板的安装:机柜安装的位置应正确,规格、型号、外观应符合要求,其垂直偏差度应不大于3mm,机架安装位置应符合设计要求。
  (2)各类配线部件安装:各部件应完整,标志齐全;机柜与配线架等设备连接可靠牢固;跳线制作规范,配线面板的走线合理整洁。
  (3)信息模块的安装:安装的位置应符合设计规范要求。插座底座盒的固定方法按施工现场条件而定。标志是否齐全,应以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。
  6、双绞线、电缆及光缆的安装
  (1)电缆桥架及线槽的安装:位置应符合施工图规定;垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,安装机柜、机架、配线设备屏蔽层及金属钢管使用的接地体应符合设计要求。
  (2)缆线的铺设:交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.5-1.0m,工作区为10-30m;光缆布放宜盘留,预留长度宜为3-5m。设置电缆桥架和线槽铺设缆线应符合规定。
  7、保护设施的安装
  7.1 水平于系统缆线铺设保护应符合的妻求
  (1)预埋金属线槽保护要求:建筑物中预埋线槽,宜按单层设置,每个路由的预埋线槽不应超过3根,总宽度不宜超过300mm。线槽直埋便于布放缆线和维修。
  (2)预埋暗管保护要求:预埋在墙体中间暗管的最大管径不宜超过50m,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm。直线布管每30m处应设置过线盒装置。
  (5)铺设活动地板铺设缆线时,活动地板内净空应为150-300mm。
  (6)采用公用立柱作为顶棚支撑柱时,立柱支撑点宜避开沟槽和线槽位置,支撑应牢固。间距应符合设计要求。
  (7)金属线槽接地应符合设计要求。
  (8)金属线槽、缆线桥架穿过墙体或楼板时,应有防火措施。
  7.2 干线子系统缆线铺设保护方式应符合的要求
  缆线不得布放在电梯或管道竖井中。干线通道间应沟通。另外,建筑群子系统缆线铺设保护方式应符合设计要求。
  8、室外光缆的布设
  (1)架空布线:架设竖杆位置正确;线的规格、垂度、高度符合要求;卡挂钩的间隔符合要求。
  (2)管道布线:使用的管孔及其位置合适,线路走向路由合理,防护设施到位。
  (3)直埋布线:铺设位置、深度符合要求,有防护铁管;回填土夯实、复原好。
  (4)隧道线路布设:安装层位合理,敷设路由合理,负荷设计规范。
  总之,综合布线网络工程的监理做好了上述八个方面的监控,其质量基本上可以得到较为全面的控制,确保系统各项功能的实现。当然,要做好这些工作,监理人员必须具有硬件、软件、网络平台、工程建设等经验,熟悉信息系统构架和系统集成的全过程,掌握工程建设所必经的关键步骤,采取必要的测试设备和监测手段。
  [1]笔超汉.智能建筑综合布线系统设计与工程[M].北京:电子工业出版社,.
  [2]DSN6416236.综合布线系统的基本概念[EB/OL].()
网络工程中综合布线系统监理要点分析相关推荐综合布线系统中屏蔽或非屏蔽双绞线的比较--《电世界》1999年02期
综合布线系统中屏蔽或非屏蔽双绞线的比较
【摘要】:正 作为智能化大楼的基本组成部分,综合布线已被广泛采用。由于EMC(Electro Magnetic Compatibility)电磁兼容性测试近年来被提出来了,它是指一个运行的系统或设备不对外界产生难以忍受的电磁辐射,同时也不受外界的电磁干扰,即最少的电磁辐射与最强的抗电磁干扰能力,因此涉及综合布线中导线的选用。目
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TU855【正文快照】:
作为智能化大楼的基本组成部分,综合布线已被广泛采用。由于EMC(E3ectro Magnetic Corn—patibility)电磁兼容性测试近年来被提出来了,它是指一个运行的系统或设备不对外界产生难以忍受的电磁辐射,同时也不受外界的电磁干扰,即最少的电磁辐射与最强的抗电磁干扰能力,因此涉及
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
敖磊;;[J];今日科苑;2009年03期
;[J];智能建筑与城市信息;2010年05期
尚晓航;解文彬;马颂阳;;[J];北京联合大学学报(自然科学版);2006年03期
吴晶晶;解文彬;逯燕玲;;[J];国外电子测量技术;2006年09期
陈晓峰;;[J];智能建筑与城市信息;2012年03期
张兵,李雯;[J];计算机系统应用;2001年02期
;[J];智能建筑与城市信息;2010年07期
张鹏,孙晓波,林景荣;[J];黑龙江大学自然科学学报;1998年01期
刘浩,邱扬,张昆,焦建君;[J];测试技术学报;2003年03期
孔保根,杨芳;[J];空军工程大学学报(自然科学版);2004年06期
中国重要报纸全文数据库
刘晓辉;[N];电脑报;2004年
于扬;[N];中国计算机报;2000年
;[N];中国计算机报;2001年
T[N];电脑报;2001年
王巍;[N];电脑报;2003年
;[N];中国计算机报;2005年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号综合布线弱电项目案例
企业网络建设方案
设计单位:北京中启航向科技发展有限公司
设计时间:
一、工程概况.......................................................................... 1
1.1 工程详述 ...................................................... 2
1.2 项目工期....................................................... 2
二、需求分析.......................................................................... 3
2.1 网络要求 ...................................................... 3
2.2 系统要求....................................................... 3
2.3 用户要求....................................................... 4
2.4 设备要求....................................................... 4
三、网络系统设计规划.................................................................. 4
3.1网络设计指导原则................................................ 6
3.2网络设计总体目标................................................ 6
3.3网络通信联网协议................................................ 7
3.1网络 IP 地址规划................................................ 6
3.2网络技术方案设计................................................ 6
3.3网络通信联网协议................................................ 7
3.1网络应用系统选择................................................ 6
3.2网络安全系统设计................................................ 6
3.3网络管理维护设计................................................ 7
四、网络布线系统设计.................................................................. 10
4.1 布线系统总体结构设计............................................ 14
4.2 工作区子系统设计................................................ 14
4.2 水平区子系统设计................................................ 15
4.2 管理区子系统设计................................................ 15
4.2 干线区子系统设计................................................ 15
4.2 设备间子系统设计................................................ 15
4.2 建筑群子系统设计................................................ 16
五、系统的架构于部署.................................................................. 15
5.1 企业WEB网站开发部署............................................. 16
5.2 企业ERP应用系统部署............................................. 17
5.4 企业内部OA系统部署.............................................. 16
5.3 企业电子商务系统部署............................................ 16
五、系统的调测及验收.................................................................. 15
5.1 调试阶段........................................................ 16
5.2 验收阶段........................................................ 16
5.3 测试参数........................................................ 17
六、系统的维护与售后服务............................................................... 21
6.1 维护............................................................. 21
6.2 售后服务......................................................... 22
一、工程概况
1.1 工程详述
某集团总部公司有 1000 台 PC;公司共有多个部门,不同部门的相互访问要有限制,公司有自己的内部网页与外部网站;公司有自己的 OA 系统;公司中的台机能上互联网;核心技术采用VPN;集团包括六家子公司,包括集团总部在内共有2000多名员工;集团网内部覆盖7栋建筑物,分别是集团总部和子公司的办公和生产经营场所,每栋建筑高7层,都具有一样的内部物理结构。一层设有本建筑的机房,少量的信息点,供未来可能的需求使用,目前并不使用(不包括集团总部所在的楼)。二层和三层,每层楼布有96个信息点。四层到七层,每层楼布有48个信息点,共3024个信息点。。每层楼有一个设备间。楼内综合布线的垂直子系统采用多模光纤,每层楼到一层机房有两条12芯室内多模光纤。每栋建筑和集团总部之间通过两条12芯的室外单模光纤连接。要求将除一层以外的全部信息点接入网络,但目前不用的信息点关闭。
1.2 项目工期
日-------日
二、需求分析
●网络需求:满足集团信息化的要求,为各类应用系统提供方便、快捷的信息通路;具有良好的性能,能够支持大容量和实时性的各类应用;能够可靠运行,具有较低的故障率和维护要求。提供网络安全机制,满足集团信息安全的要求,具有较高的性价比,未来升级扩展容易,保护用户投资;用户使用简单、维护容易,为用户提供良好的售后服务。主干网负责各个子网和应用服务的连接,为信息交换提供有效的高速通道。系统主干采用万兆以太网10000M交换,下属子网采用千兆以太网,网络协议采用TCP/IP协议,整个网络应考虑语音、视频、数据等的综合应用。交换机要求采用主流、成熟、信誉和售后服务均佳的产品,核心交换机采用三层交换机,支持VLAN等功能,能较好解决突发数据量和密集服务请求的实时响应问题,在内部用户终端进行视频信号、数据交换时交换引擎不会出现过载现象和数据包碰撞、丢失的现象,还要考虑预防瓶颈出现和补救的相应措施。下属单位接入交换机可采用相对低一档的产品;本系统处理的信息包括数据、语音和图像等,因此要考虑实时性问题,特别要考虑包括视频会议在内的信息共享等方面的实时性要求。;UPS电源的配备,配置要保证网络中所有的服务器、交换机、路由器、集线器等设备的连续、正常地运转;网络带宽的分配:应根据所属单位网络的信息流量情况合理分配网段,以充分利用网络带宽,提高网络的运行效率。网络需要需要具有多主机跨平台主机连接能力,数据集中存放、集中管理、数据有效共享、存储空间共享、统一安全备份,可实现无人值守、自动实施备份策略,备份LANFREE、SERVERLESS等功能,为全面集中管理和数据仓库的建设奠定坚实的基础
●系统需求:配置简单方便:所有的客户端和服务器系统应该是易于配置和管理的,并保障客户端的方便使用;广泛的设备支持:所有操作系统及选择的服务应尽量广泛的支持各种硬件设备;稳定性及可靠性:系统的运行应具有高稳定性,保障7*24的高性能无故障运行。可管理性:系统中应提供尽量多的管理方式和管理工具,便于系统管理员在任何位置方便的对整个系统进行管理;更低的成本:系统设计应尽量降低整个系统的成本;安全性:在系统的设计、实现及应用上应采用多种安全手段保障网络安全;提供良好的售后服务。网络还应具有开放性、可扩展性及兼容性,全部系统的设计要求采用开放的技术和标准选择主流的操作系统及应用软件,保障系统能够适应未来几年公司的业务发展需求,便于网络的扩展和集团的结构变更。
●用户需求:要求计算机应用系统能处理大信息量的传输和计算;要求易于用户管理、界面简单、逻辑清晰;满足用户使用网络系统的运行质量,提高网络运行速度;要求采用千兆以太网作为主干的网络技术,提供标准化的高速度主干网连接,并在未来可以升级到IP,可以在同一个网络中支持多种服务质量,以支持目前和未来的应用和服务为标准。允许网络集成,使用三层交换来代替路由,能实现与广域网的集成功能;网络中使用的设备、技术和协议完全符合国际通用的标准,兼容现有的网络环境,提供良好的互联性;要求网络提供足够的带宽,丰富的接口形式,满足用户对应用带宽的基本要求,并保留一定的余量供扩展使用,最大可能地降低网络传输延迟;要求网络有很高的可靠性、稳定性及冗余,网络能够提供良好的安全性策略,能避免内部操作失误造成的损害和来自外部的恶意攻击。
●设备需求:根据集团的网络功能需求和实际的布线系统情况,楼层接入设备需要选择同一型号的设备;子公司主交换机可以根据需要通过堆叠方式进行灵活的升级扩容;核心交换机需要具有升级到720Gbps可用背板带宽的能力。网络设备必须在技术上具有先进性、通用性,必须便于管理、维护,应该满足集团现有计算机设备的高速接入,应该具备良好的可扩展性、可升级性,保护用户的投资。网络设备在满足功能与性能的基础上必须具有良好的性价比。网络设备应该选择拥有足够实力和市场份额的厂商的主流产品,同时设备厂商必须要有良好的市场形象与售后技术支持。
●客户基本情况 :楼层面积约xx米,且已有光纤到楼层。分支机构**个, 每个机构的网络信息点:xx个;语音信息点:xx个。
主建筑楼两层活动中心楼并排坐落于同一个街区,主建筑楼容纳公司总部以及销售部、营销部、财务部。主建筑的每个办公室和3个会议室(每一层各一个)都要安装电话以及可以高速访问internet的计算机。每个楼层都要有自己的设备间,接入设备第一层。相邻的一个仓库只容纳很少的几个部门,而且只有少数几个办公室需要安装电话和计算机,但是它必须和主建筑位于同一个网络中,高速internet访问能力在其中并不重要,但是要保证部门经理可以快速访问公司总部网络、所有的仓库办公室都必须有语音点,并且仓库中的所有部门都至少需要一台联网的计算机。根据本工程的具体情况,它满足系统纳入结构化布线系统的条件:
六类水平电缆在设备端口至终端端口的距离不超过90米;
采用高速率、大带宽的传输介质,数据传输的带宽在水平区内可达622Mbps;
具有一定的抗电磁干扰特性和防电磁辐射泄露性能;
通过信息端点规划定位,PDS布线支撑,使系统获得相当健全的"信息公路"网络体系,借助计算机网络服务的强有力工具,提高调度、行政管理效率与水平。也为该建筑群提供了良好的内部环境和畅通的对外联络设施。
三、网络系统设计规划
1、网络设计指导原则
网络设计应该遵循开放性和标准化原则、实用性与先进性兼顾原则、可用性原则、高性能原则
、经济性原则
、可靠性原则、安全第一原则、适度的可扩展性原则、充分利用现有资源原则、易管理性原则、易维护性原则、最佳的性能价格比原则、QoS保证.
2、网络设计总体目标
先进性:系统具有高速传输的能力。工作站子系统传输速率达到100Mb/S,水平系统传输速率达到1000Mb/s,满足现在和未来数据的信息传输的需求;主干系统传输速率达到1000Mb/s,同时具有较高的带宽,满足现在和未来的图像、影像传输的需求。灵活性:系统具有较高的适应变化的能力。当用户的物理位置发生变化时可以在非常简便的调整下重新连接;布线系统适应各种计算机网络结构,如以太网、高速以太网、令牌环网、ATM网等。布线系统且具有一定的扩展能力。实用性:系统具有低成本、使用方便、简单、易扩展的特点。布线系统应在满足各种需求的情况下尽可能降低材料成本;布线系统具有操作简单、使用方便、易于扩展的特点。
3、网络通信联网协议
TCP/IP :每种网络协议都有自己的优点,但是只有TCP/IP允许与Internet完全的连接。Ssh/Telnet:用于远程管理,使其他跨省区域的子公司通过远程访问总部的内外,在远程访问时,设置相应的ACL认证和相对权限设置。SNMP网络管理协议:SNMP 用于在 IP 网络管理网络节点(服务器、工作站、路由器、交换机及 HUBS 等)的一种标准协议,它是一种应用层协议。SNMP 使网络管理员能够管理网络效能,发现并解决网络问题以及规划网络增长。通过 SNMP 接收随机消息(及事件报告)网络管理系统获知网络出现问题。路由协议:核心网络层采用OSPF、关键应用系统接入的网络设备采用VRRP热备份;分支机构互联采用EIGRP协议、用户端接入采用DHCP动态获取IP,结合AD域认证的方式。
4、网络 IP 地址规划
集团园区网计划使用私有的A类IP地址。集团园区网的IP地址分配原则如下:集团使用IPv4地址方案。集团使用私有IP地址空间:10.0.0.0/8。集团使用VLSM(变长子网掩码)技术分配IP地址空间。集团IP地址分配满足集团的利用。 集团IP地址分配满足便于路由汇聚。集团IP地址分配满足分类控制等。集团IP地址分配满足未来公司网络扩容的需要。
5、网络技术方案设计
总体网络采用基于树型的双星型结构,使之具有链路冗余特性;整体网络规划为核心及服务器群区域,内部骨干区域(汇聚链路),接入层上联区域,客户端接入区域;核心交换机位于集团总部机房,并为双核心,使用双主干网络设计,保证主交换机网络的容错。在一台交换机出现故障的时候保障网络的正常运行,也不用手工切换和维护,保证网络的可靠性。采用全交换硬件体系结构,可实现全线速的IP交换;网络主干采用先进的千兆位以太交换技术,可最大限度地提高主干的数据传输速率。使用千兆网络保证网络交易速度与实时性,使用了FEC/GEC 技术实现网络带宽的扩展,适应网络不断扩展的要求。根据需求概括,核心交换我们选择的是两台CISCO 6509采用VSS虚拟交换技术; 由两台采用Virtual Switching Supervisor 720-10G的Cisco Catalyst 6500系列交换机构成的VSS. 在一个VSS中,同时激活两个机箱的数据平面和交换阵列, 各支持720Gbps管理引擎, 每个VSS共1400Gbps交换容量. 只有其中一个虚拟交换剂成员有激活的控制平面. 这两个机箱通过机箱间状态切换(SSO)机制和不间断转发(NSF)保持同步,即使摸个管理引擎或机箱发生了故障,也能提供不间断通信. 关键模块均采用1:1冗余备份。可提供10GE、GE、FE等各种丰富的接口模块,并全面支持IPv4、IPv6、MPLS、NAT、组播、QoS、带宽控制等业务功能。整个系统所具备的高可靠性、高扩展性、强大的业务能力等特点可以满足各种网络核心层的建设需求。为用户提供多种业务接入、路由交换一体化的安全融合网络解决方案。
核心交换:三层千兆交换机为整个网络的核心,它对整个网络的性能,可靠性起决定性作用,它连接各个物理子网,治理网络内信息交换(包括多媒体信息),控制VLAN间访问,保证信息安全。因此,我们选用的中心交换机除了提供高速的网络连接之外,还具有多种信息的治理和控制能力。全部的网络设备均支持高效的Intranet多媒体和多点广播技术、治理协议(CGMP)等,为多媒体和多点广播应用如IPTV等提供端到端的带宽保证。网络采用分层结构,不仅逻辑结构清楚,治理方便;更重要的是大多数的数据流量(主要是同一部门或工作组内)的交换在次级节点分布交换机上直接处理,不经中心设备,节省主干带宽,提高利用率。有一定的前瞻性,不仅满足当前网上应用,也为将来更高性能的升级作好了预备:网络具有良好的伸缩性,升级和扩展主要只集中在网络中心,添加新的接口模块,即可实现用户和信息点的扩充;增加光纤连接即可大量提高主干带宽;中心增配另一台多层交换机,网络结构就能连接成可靠性的、真正的中心交换机互备份和上联线路冗余。配合热备份路由协议和热备份双服务器主机系统,在整个系统内消除单点故障,提供高可用性的应用服务系统。
汇聚交换及接入交换:二级交换机可以每个独立构成一个VLAN,也可以多个二层交换机构成一个VLAN。VLAN之间的路由由中心交换机负责。不同的部门/单位可以通过配置不同的VLAN等方式来隔离广播和信息流,不但可以提高网络效率,而且可以增强网络安全。而每台交换机上的10/100自适应端口又可以与下层100M到10M交换式集线器相连接。心交换机与二层交换机以1000M全双工的方式相连接。这样的连接结构可保证网络带宽的最大限度的合理应用。集团由总部机房采取一处连接Internet中,设置防火墙等安全软件,并对外网的远程登录设置权限及相应的安全认证!
6、网络应用系统选择
根据集团用户对操作系统的要求:操作系统要求选择最新版本,所选操作系统需要提供方便的更新与升级方法,服务器操作系统需要能够提供目录服务功能,服务器及客户机操作系统都需要支持TCP/IP协议,所选操作系统应能够方便的实现用户和权限的管理,秘选操作系统应能够运行大多数应用软件,例如办公软件、图像处理软件、CAD财等,我们选择Linux,它具有极高的稳定性、先天的安全性、软件安装的便利性、多任务、多使用者、免费或少许费用、有强大的网络功能、在相关软件的支持下,可实现WWW、FTP、DNS、DHCP、E-mail等服务。
建立WWW服务器,实现Internet上浏览和查询;建立FTP服务器,结合学校实际和需要逐步建立远程FTP服务;建立Web服务器把图文信息组织成分布式的超文本,并用信息指针指向存有相关信息的服务器,使用户可以方便地访问这些信息。当网上用户增多时,网络访问很频繁,通信量很大,随机性强。作为全校的通讯枢纽,需要配备高性能的服务器设备,主要的需求是高性能的CPU、SMP体系结构、高速I/O通道和网络通道。 建立域名服务器DNS,各地名字服务器管理下属主机和子域,并由高一级名字服务器监管,但每个域至少需要配备一台以上的名字服务器。DNS数据量不大,但访问频繁。建立数据库服务器能有高效的处理速度、较大的内存和磁盘空间、快速的I/O系统和网络界面,较高的可靠性,完善的系统备份功能和较好的可扩充性能。
7、网络安全系统设计
内网安全设计:访问控制,通过密码、口令(不定期修改、定期保存密码与口令)等禁止非授权用户对服务器的访问,以及对办公自动化平台、的访问和管理、用户身份真实性的验证、内部用户访问权限设置、ARP病毒的防御、数据完整、审计记录、防病毒入侵。
外网安全设计:安装软件、硬件、防火墙,网络防病毒软件,客户端防病毒软件;利用代理服务器提供Internet与Intranet之间的防火墙功能;通过网管实时记录网络的运行状态。设置远程访问身份认证,防止垃圾邮件等。配置IP_sec VPN设备,共外网用户访问企业网络使用.部署IPS/IDS网络安全设备,预防网络攻击入侵.
8、网络管理维护设计
根据集团和服务器应用模式及全网范围资源集中管理的原则,在集团总部机房建立中心管理机房,统一网络中的交换设备的管理配置,部署统一网管系统Solarwinds系统, 对全局网络进行配置管理监控能够。网管工作站对全网所有交换设备和路由设备进行统一管理、配置和维护;进行故障隔离、分析、统计、报警、设置;网管软件采用图形化界面,支持广泛的网管平台。
四、网络布线系统设计
3.1系统设计原则及依据
本设计方案参照 ISO/IEC ISO 11801
ANSI/TIA/EIA568A,采用符合超5类标准的布线线缆和连接硬件,并由**公司认证的设计人员设计,以确保整个系统的规范和质量。本系统支持语言和数据(图象、多媒体)传输,可满足快速以太网、ATM155Mbps /622.5Mbps及千兆以太网等应用场合。
3.1.1 设计原则
综合布线同传统的布线相比较,有着许多优越性,是传统布线所无法比及的。其特点主要表现为它的兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性和经济性。而且在设计、施工和维护方面也给人们带来了许多方便。
●兼容性:综合布线的首要特点是它的兼容性。所谓兼容性是指它自身是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。综合布线将语音、数据与监控设备的信号线经过统一规划和设计,采用相同的传输介质、信息插座、交连设备、适配器等,把这些不同信号综合到一套标准的布线中。由此可见,这个布线比传统布线大为简化,节省大量的物资、时间和空间。
●开放性:该系统采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,它几乎对所有著名厂商的产品都是开放的,并支持所有通信协议。
●灵活性:该系统采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模快化设计,所有通道都是通用的,而且每条通道可支持终端、以太网工作站及令牌网工作站。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,组网也可灵活多变。
●可靠性:该系统采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道,所有线缆和相关连接件均通过ISO认证,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统全部采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保证了整个系统的可靠运行。
●先进性:该系统采用光纤和双绞线混合布线方式,极为合理地构成一套完整的布 线。所有布线均采用世界上最新通信标准,链路均按8芯双绞线配置。5类双绞线的数据最大传输率可达到155Mbps,对于特殊用户的需求可把光纤引到桌面。干线语音部分采用电缆,数据部分采用光缆,为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的裕量。
●经济性:虽然综合布线初期投资比较高,但由于综合布线将原来相互独立、互不 兼容的若干种布线集中成为一套完整的布线体系,统一设计,统一施工,统一管理。这样可省去大量的重复劳动和设备占用,使布线周期大大缩短。另外,综合布线系统使用简单、方便,维护费用低,可以满足三维多媒体的传输和用户对ISDN、ATM的需求。可见综合布线系统具有很高的性能价格比。
3.1.2 设计依据
满足下列标准:
-ISO11801
国际建筑通用布线标准
-ANSI / TIA / EIA 568A
北美商用建筑电信布线标准
-ANSI / EIA/TIA-569
北美电信走道和空间的商用建筑标准
-ANSI / EIA/TIA-606
北美商用建筑物电信设备的管理标准
-ANSI / EIA/TIA TSB-75
北美商用建筑物电信设备的管理标准
1000兆以太网
综合业务数据网络标准
光纤分布数据接口(FDDI)标准
北美光纤数据接口高速局域网标准
155Mbps/622.5Mbps
异步传输模式标准
-RS232、X.21、RS422
异步、同步传输标准
3.1.3 安装与设计规范
●中国民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)
●智能建筑设计标准(EBD-03-95)
●工业企业通信设计规范(CECS
●建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS 72:97)
●建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(CECS
●电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ
3.2 方案设计概述
根据本楼的项目要求及上述有关标准,本方案为一个较典型的星型拓扑结构系统,现将设计方案概述如下:
根据用户要求,大楼主设备间设于大楼一层综合布线机房,从主设备间引线缆经桥架和竖井直接引至工作区。水平布线电缆均采用六类4对UTP电缆,信息插座选用xx公司特色产品六类系列插座。
本方案分为五大子系统,分别为工作区子系统、水平子系统、干线子系统、设备间子系统以及管理间子系统,为二级星型拓扑结构。由于1-3层是标准的办公楼,先设计1-3层所用的设备,具体分述如下:
工作区子系统
工作区子系统是指信息端口以外的空间,但通常习惯将电信插座列入工作区子系统。本系统设置1127个双口信息点。普天信息插座是普天专利产品之一。
工作区材料配置表
PT/FA3-08ⅧB
RI45双位插座面板
PT/5.566.019
RJ45插座模块
125回线配线箱
PT/8.037.070
125回线背装架
25回线高频接线模块
3.2.2 水平布线子系统
水平布线子系统为配线间水平配线架至各个办公室门口的分配线箱的连接线缆。
本项目数据点采用六类四对UTP、语音点采用五类四对UTP。
UTP.C6.004
6类4对UTP电缆
UTP.C6.004
6类4对UTP电缆
(此项为约数。具体数量视现场情况而定。)
3.2.3 管理区子系统
由于各个楼层的信息点数比较的多,故在每层楼都要设有管理区子系统,管理区子系统是由配线架、跳线以及相关的有源设备(HUB、服务器及交换机等)。具体的配料表如下:
管理区子系统材料配置表
PT/XG.30U.60
19"配线柜(30U)
25回线高频接线模块
PT/8.037.061
250回线背装架
PT/8.037.100HX
100回线背装架
PT/FA3-08VI
24口Patch-Pannel
PT/4.431.000
PT/8.840.072
PT/UTP.C3.025
5类25对UTP电缆
PT/FB.SN.004
4芯室内多模光纤
PT/TX.ST1.02
ST-ST光纤单芯多模跳线
T/TX.STC1.02
ST-SC光纤单芯多模跳线
12口光纤分线盒
PT/FL.ST.01
ST法兰盘适配器
设备间子系统
设备间子系统是由总配线架、跳线及相关有源设备(HUB、服务器及交换机等)等组成。设备间子系统是一空间概念,总配线架收集来自各水平子系统的线缆,并与相关有源设备通过跳线或对接实现系统的联网。
本项目主设备间设在一层中心机房内,其布线设备主要为系统配线架和相关跳线等。按大楼结构化布线系统实施要求;我们将选用和配置普天相应产品。具体如下:
设备间设备配置表
PT/XG.40U.60
19"配线柜(40U)
16口Patch-Pannel
25回线高频接线模块
PT/8.037.061
250回线背装架
PT/4.431.000
PT/8.840.072
PT/TX.ST1.02
ST-ST光纤单芯多模跳线
PT/TX.STC1.02
ST-SC光纤单芯多模跳线
12口光纤分线盒
PT/FL.ST.01
ST法兰盘适配器
3.2.4 其它产品说明
本项目施工工具包括:
打线工具:主要用于主干线缆与配线架和压线模块的压接,亦为最基本工具之一。安装消耗品:施工辅材,包括扎带,胶带,油笔等。检测工具:美国FLUKE手持式工程仪表, 可迅速方便测试1对~4对线缆的开路、短路、反接、错接以及线对交错等情况,以及ISO11801提出的各种参数。
四、施工方案建议
总体方案说明
4.1.1 布线系统设计说明
大楼综合布线系统涉及计算机网络和通讯系统。综合布线系统有利于多种网络拓扑结构的应用,实行结构化综合布线方式,以达到高度智能化及节省投资的目的。
4.1.1.1工作区子系统
工作区子系统是各办公区组成,根据各自不同的功能,由单孔和双孔信息插座构成,插座里采用的是拆装灵活的模块。通过插座既可以引出电话线,也可以连接数据终端及其它弱电设备。
信息插座和电源可安装在墙上、柱子上,部分可安装于地板上。安装于墙、柱上的插座之底边和地板之距离为30CM。安装于地板上的信息插座需防水、防尘,且可升降,以使得无论在有无地毯的地板上,插座(电源、信息插座)都能和地板、地毯面成水平。
工作区信息插座位置的确定:
对于办公室而言,信息点可安装于办公桌靠墙墙面上。办公区亦可根据每个办公室的实际使用情况配置。
4.1.1.2水平子系统
水平线缆将干线线缆延伸到用户工作区。采用的是五类4对非屏蔽双绞线。这种线缆均在100米范围内保证155Mbps,622.5Mbps以及千兆以太网的传输速率,能够满足各种带宽信号的传输。
4.1.1.3设备间子系统
设备间子系统(主配线间)由设备间中的电缆、联结器和相关支撑硬件组成,它把公共系统设备的各种不同设备互联起来。该子系统将中继线交叉处和布线交叉处与公共系统设备(如:PBX)联接起来。
根据某国际商会大厦教学楼的实际情况,主配线室设在多功能教学楼中心机房内。在大楼中使用一个竖直桥架,以方便缆线的管理。而且在竖直桥架上每隔2米焊一根长宽与桥架宽度相等的精钢筋,直径大约为1.5cm,以固定和支撑垂直上下的缆线,并使安装好后的缆线美观些。
4.1.1.4建筑群子系统
根据陕西国际商会大厦实际情况,楼内计算机网络与外界的网络,如政府机关、银行、各公司之间等的互联,可以通过公共数字业务网或远程LAN等相连。部分需引至楼外的电话电缆及市话局引入的中继线电缆的联接通过主配线架进行交接。
4.1.2综合布线管线设计建议
4.1.2.1 PDS管线方案
(1) 水平线子系统的布线方案
水平线子系统完成由接线间到工作区信息出口线路连接的功能。有两种走线方式。
(a)墙上型信息出口
采用走吊顶的轻型装配式槽形电缆桥架的方案。这种方式适用于大型建筑物,为水平线系统提供机械保护和支持。装配槽形电缆桥架是一种闭合式的金属托架,安装在吊顶内,从弱电井引向各种设有信息点的房间。再由预埋在墙内的不同规格的铁管,将线路引到墙上的暗装铁盒内。
PDS系统的布线是放射型的,线缆量较大,所以线槽容量的计算很重要。
按照标准的线槽设计方法,应根据水平线的外径来确定线槽的容量即:线槽的横截面积=水平线截面积之和×3线槽的材料为冷轧合金板,表面可进行相应处理,如镀锌、喷塑、烤漆等。线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径,线槽须配以相应规格的分支辅件,以提供线路路由弯转自如。
同时为确保线路的安全,应使槽体有良好的接地端。金属线槽、金属软管、电缆桥架及各分配线箱均需整体连接,然后接地。如果不能确定信息出口的准确位置,拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口,待具体位置确定后,再引到各信息出口。
(b)地面型信息出口
采用地面线槽走线方式。这种方式适用于大开间的办公间,有大量地面型信息出口的情况建议先在地面垫层中预埋金属线槽。主线槽从弱电井引出,沿走廊引向各方向,到达设有信息点的各房间进,再用支线槽引向房间内的各信息点出线口。强电线路可以与弱电线路平行配置,但需分隔于不同的线槽中。这样可以向每一个用户提供一个包括数据、语音、不间断电源、照明电源出口的集成面板。真正地做到在一个清洁的环境下,实现办公室自动化。由于地面垫层中可能会有消防等其他系统的线路,所以必须由建筑设计单位,根据PDS管线设计人员提出的要求,综合各系统的实际情况,完成地面线槽路由部分的设计。线槽容量的计算也应根据水平线的外径来确定即:线槽的横截面积=水平线截面积之和×3地面线槽也需整体连接,然后接地。
(2) 垂直干线子系统的走线设计
垂直干线子系统,是由一连串通过地板通孔垂直对准的接线间组成的。用于PDS系统的典型接线间,其可以走进入的最小安全尺寸是200×150cm,标准的天花板高度为240cm,门的大小至少为高2.1宽1M,向外开。垂直干线的走线设计分为两部分
(a)干线的垂直部分
垂直部分的作用是提供弱电井内垂直干缆的通道。这部分采用预留电缆井方式,在每层楼的弱电井中留出专为PDS大对数电缆通过的长方形地面孔。电缆井的位置设在靠近支持电缆的墙壁附近,但又不妨碍端接配线架的地方。在预留有电缆井一侧的墙面上,还应安装电缆爬架。爬架的横档上开一排小孔,大对数电缆用紧绳绑在上面,用于固定和承重。附近有电梯等大型电磁干扰源,则应使用封闭的金属线槽为垂直干缆提供屏蔽保护。预留的电缆井的大小,按标准的算法,应至少是要通过的电缆的外径之和的3倍。此外,还必须保留一定的空间余量,以确保在今后系统扩充时不致需要
(b)干线的水平通道部分
水平通道部分的作用是,提供垂直干线从主设备间到其所在楼层的弱电井的通路。这部分也应采用走吊顶的轻型装配式槽形电缆桥架的方案。所用的线槽由金属材料构成,用来安放引导电缆,可以对电缆起到机械保护的作用,同时还提供了一个防火、密封、坚固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地。其选材算法与水平子系统设计部分的线槽算法一致。
与垂直部分一样,水平通道部分也必须保留一定的空间余量,以确保在今后系统扩充时不致需要安装新的管线。
(3) 设备电源管线方案
接线间的AC电源需求与接线间内安装的设备数量有关。
首先,在配线间内应至少留有二个为本系统专用的,符合一般办公室照明要求的220V电压,电流10A单相三极电源插座。
根据接线间内放置设备的供电需求,还需配有另外的4个AC双排插座的20A专用线路。此线路不应与其他大型设备并联,并且最好先连接到UPS,以确保对设备的供电及电源的质量
4.2施工组织计划
4.2.1 施工组织
(1) 施工准备阶段
包括施工图编制与审核;施工预算;编制施工组织设计及施工方案的编写设备/材料的采购与定作;工程施工工具与设施的准备以及施工队伍的组织准备等。
(2) 施工阶段
包括配合土建和装修施工,预埋管线管路;固定与土建施工有关的支持固定件;固定配线箱及配电柜等;随土建工程的进度逐步进行各子系统设备安装与线路敷设;各子系统检验测试等。
(3)竣工验收阶段
包括系统调试及投入正常运行;完成全部测试报告及竣工文件;汇集建设单位、施工单位及质量监督部门审查;现场验收;针对有行业管理的转项系统完成行业主管部门的验收。
总之,无论工程大小,系统难易,都必须在施工中有条不紊,按一定顺序衔接进行;同时,在积累经验、掌握技艺的基础上,还必须遵循一定的工程程序,包括图纸会审、技术交底、工程变更、施工预算、施工配合、竣工验收等,才能有效地提高功效,确保工程质量。
4.2.2 施工质量、安装及降低成本的措施
(1)施工质量保证的基本措施
为了确保系统工程施工的质量,使工程达到设计要求,必须加强工程施工技术管理工作,根据我公司管理的经验,每一项工程从施工准备阶段开始,到工程施工与组织管理及竣工验收阶段都必须按照一定的程序和要求。由有关的技术人员和管理人员,以文字、图表等形式,记载影响工程质量的有关规定,要求所有文件材料的形成与积累必须做到及时、准确、系统与科学。
及时就是在施工过程中,对各种要求的数据、现象及时进行记录,做到分阶段,按专业积累、整理,编制好施工文件材料。竣工验收时及时做好工程文
件材料的整理、归档及向建设单位的移交工作。
准确既是要求施工过程中形成的技术文件材料应如实地反映工程施工的客观情况,严格按施工图和现行材料质量标准、质量检验标准、施工及验收规范施工,做到变更有手续、有根据,施工各单位有记录。严禁出现擅自修改、伪造和事后补做等情况。
系统即是按照施工程序,对形成的技术文件材料进行系统的整理,系统地反映施工的全过程。
科学就是以科学的态度来对待施工中的每一个数据,应做到施工有依据,检查有结论,现场有记录,测试验收有报告,修改图纸有手续,工程竣工有总结。
(2)安全施工管理措施
在弱电系统工程实施中,安全是我们遵训的首要原则,安全包括人身安全和设备的安全,为此,在施工过程中我们采取相应的安全管理措施,以消除一切事故隐患,避免事故伤害,确保系统安装和运行安全。
a.建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展安全管理活动。
b.建立各级人员安全责任制度,明确人员的安全责任,定期检查安全责任落实制度,惩罚分明。
c.施工人员严格遵守各项安全操作规程,严格按照施工图、施工规范施工。
d.对施工人员进行安全教育与训练,增强安全意识,提高安全施工知识,防止人为的不安全行为,减少人为的失误。
(3)节约措施
布线系统除具有众多优越性外,其突出的优势在于系统综合设计后达到节省人力、物力、财力的目标,而在施工中采取有效的节约措施,则将系统的完善设计得以充分体现。
a.工程实施中采取设备用料核算,做好施工准备,以利于安装过程中材料充分有限地使用。
b.协调管理各工序的工程,实施各子系统工程严格服从工程现场总指挥的管理,避免因工序交叉造成的二次装修带来的损失。
c.严格按施工规范安装操作,注意保护其他专业产品,尽量不损坏建筑物表面及已安装设备,确保楼宇自控设备整体的协调、对称和美观。
d.施工中,在满足设计要求的前提下,保证系统安全可靠运行的基础上,推广使用新科技、新机具新工艺,提高安装质量,提高效率,以达到再创新的升值效果。
e.严格按施工管理程序完成施工中及竣工资料、文件的收集、整理,减少管理费用的支付,为今后系统维护维修创造条件。
f.在施工过程中遇到施工图纸与实际现场不符或存在不完善的地方,工程指挥部将配合现场情况,以最快的速度、最短时间将问题呈报给建设方和设计师,把图纸尽快完善,使施工顺利进行。
五、系统的调测及验收
综合布线在计算机网络中最基础也是最重要的组成部分,它是连接每个服务器和工作站的纽带,起着信息通路的关键作用,作为传输高速数据的物理链路,链路产生的故障严重时会导致整个网络系统的瘫痪。因此,综合布线工程竣工后,为保证系统符合设计要求,确保信息畅通和高速传递,对系统的调测是布线工程最主要的一环,必须采用专用测试仪器对系统的各条链路进行检测,以便于评定综合布线系统的信号传输质量及工程质量。用于检测铜缆的设备必须选择符合TSB-67标准Ⅱ精度专业级线缆认证测试仪(包括信道及基本链路的测试),仪器应具备线缆故障定位、故障分析及自动储存测试结果并可客观地将其打印输出的功能。
5.1 调试阶段
5.1.1 供应商在全部安装工程完成后,应按照业主及厂商的要求,负责系统的开调试。
5.1.2 调试好的系统必须达到业所要求的使用功能。
5.1.3 如调试中出现问题,必须排除故障反复试验,务必使系统完善。
5.1.4 安装人员可随装随测,以及时发现问题并改正。
5.2验收阶段
5.2.1当供应商认为系统调试好达到使用要求时,同工程师及业主进行系统验收。
5.2.2 系统验收所需进行的检验测试项目及每项试验的具体方法和要求,应提前交工地工程指挥部审批,工程部同意后方可进行。
5.2.3 系统验收过程中某些部分出现问题,要在纠正错误后再重做试验,重新试验时,至少有三次以上同一试验没有出现问题,工程师满意后才算通过。
5.2.4 供应商应提供检验和测试的工具的仪表。
5.2.5 检验测试时,必须要有详细的技术记录。测试结束后,供应商需将整理好的测试就送交工程师。
5.2.6 经测试后的系统需经过一段时间的试运行,试运行期间,系统由供应商及业主工作人员共同管理。
5.2.7系统试运行之前,供应商应提供培训课程,确保业主的工作人员熟悉设计资料和图纸文件,掌握系统装置、设备各方面的情况,例如:系统的设计,设备日常运行的操作和监视,故障,排除损坏设备的更换、维修及系统设备的例行维修保养等。
5.2.8 试运行期间,供应商应指导以协助业主工作人员完成工作记录,若有问题出现,应及时处理及记录在案。
5.2.9试运行结束后,供应商应将套完整的竣工图纸连同整个系统交付业主。交付之前必须经工程师审阅,认为符合要求时方正式交付业主。
5.3 综合布线系统检测模型
综合布线系统有基本链路(Basic Link)及信道(Channel)两种检测模型,现场认证检测可根据实际需要选择相应的检测模型。对于综合布线系统自身的检测,可选用基本链路形式,对于综合布线系统应用的检测,可选用信道形式。
5.4 测试内容及特性参数
系统的特性参数主要分为两大类:一类是电缆、接插件的物理特性,例如导体的金属材料强度、柔韧性、防水性和温度特性,电缆的物理特性在出厂时已经确定,对于使用者在购买进行选择时不能采用一般的方法进行测试;第二类是系统的电气特性,这些特性对于用户而言是最主要的,所以用户应该了解这些特性参数。
系统测试主要指工程电气性能和光纤特性,包括(1)连接图,(2)线缆敷设长度,(3)衰减,(4)近端串扰,(5)反射(光纤)等。
5.4.1接线图
(Wire Map)
有二种不同的接线标准,一为T568A,一为T568B,本布线方案采用的是T568A.线缆必须正确端接于信息端口,不允许有任何形式的错接。从水平配线区至信息端口之间的双绞线必须保证连通,线对间不能短路。
5.4. 2链路长度
(Length)
根据TIA—568标准,布线系统基本链路(Basic Link)的最大长度为90米,通道(Channel)的最大长度为100米。链路的长度可以用电子长度测量来故事估算,电子长度测量是基于链路的传输延时和电缆的NVP值(Nominal Velocity of Propagation:表示电信号在电缆中的传输速度与光在真空中的传输速度的比值),当测量一个信号在链路中一来一回的时间,又知道电缆NVP值,就可以计算出链路的电子长度。
(a)端——端连通性(End—to –end
connectivity)
这一测试是确认链路的连接。它不仅是一个简单的逻辑关系连接测试,而且要确认链路一端的每一根针和另一端相应针的连接是否符合相关标准,对于UTP来说,内部由4对双绞线组成,两端用RJ45水晶头连接,线与接头的连接(严格的对应关系)要符合网络的标准,而且还确认是否存在开路、短路等现象。
(b)链路长度
根据TIA—568标准,布线系统基本链路(Basic Link)的最大长度为90米,通道(Channel)的最大长度为100米。链路的长度可以用电子长度测量来故事估算,电子长度测量是基于链路的传输延时和电缆的NVP值(Nominal Velocity of Propagation:表示电信号在电缆中的传输速度与光在真空中的传输速度的比值),当测量一个信号在链路中一来一回的时间,又知道电缆的NVP值,就可以计算出链路的电子长度。
5.4.3 近端串扰( NEXT—Next Crosstalk)
近端串扰指电缆在同一侧的接收端收到发送端发送的信号,即链路中通常一对线用来发送信号而另一对线用来接受信号。在理想情况下,发送对和接受对应有良好的隔离,即在接受到来自发送端的信号,但是电缆是紧挨在一起的,因此这些线对之间肯定会有信号的耦合,显然这种耦合信号越小越好,或被衰减的越多越好。NEXT是众多指标中最为主要的一项,特别对高速局域网来说,其影响是非常大的。布线施工不规范、安装错误、连接不当都会引起严重的NEXT。
本系统六类线缆所用测试标准为 TIA/EIA-568-A五类国际标准,通道指标应符合如下表格(另附超5类通道指标):
5类和超5类标准中不同频率时NEXT(通道)
特性组抗(Characteristic Impedance)
特性组抗是交变电信号通过电缆时所表现出来的障碍性反应,电缆的特性组抗应该是一个特定的常数,但若由于施工、安装时连接不当或电缆的损坏(例如电缆的急剧弯曲和扭结、捆绑过紧)都可能引起组抗的不连续与不一致,称为组抗异常,它会造成信号的反射,引起网络电缆中信号的畸变,并引起网络出错。
线路信号衰减的大小,直接影响着传输的行能,其不但与长度有着直接关系,也与阻抗有关。根据标准,本布线系统的信道系统衰减量和基本链路衰减量在传输频率为100MHz时应分别为24db和21.60db。前者总长度为100米以内,后者为94米以内。
Attenuattion----衰减
Delay----传输时延
Prop Delay
Loss 回波损耗
250MHz/td>
5.4.6其他参数
a.Power.Sum.NEXT 综合近端串音
b. Power.Sum.ELFEXT 综合等效远端串音
c.ACR 串音衰减比=NEXT-Attenuattion
d.Power . Sum . ACR
六、系统的维护与售后服务
在系统交付业主使用后,供应商应负责提供一年的免费维修保养期,在此期间,供应商应提供非人为损坏的设备、材料及维修的人员、工具等;应对所有设备予以定期测试和检查并对设备进行必要的运行维护,更换不合格的设备和材料。如供应商认为设备、材料损坏四人为而不属于设备质量问题,应提供足的证据及书面材料,在免费维修保养期内,供应商应继续对业主的工作人员提供维修指导。
6.1.2 在值班室内应放置实验和检查记录本,供应商没次到现场都需将工作内容详列并经业主工作人员确认,因维持需要而要将系统部分隔离后停机,必须通知业主。
6.2 售后服务
***有限公司将为用户提供随时的技术咨询服务,及时解决用户在系统应用中所发现的问题。
在工程实施过程中,对用户提供1-2名人员进行系统培训。(免费)
6.2.3保修服务内容
**有限公司将为所承担的工程提供一年的免费保修服务(有效期从工程验收后,用户在完工报告上签字之日算起)并提供终生维护。
●我公司可全面负责布线工程的方案设计、材料供应、组织施工、安装调测、验收开通。
●提供维护系统的常用工具和现场培训,并提供全套验收文本、方案施工图、管理手册交业主留档管理。
●负责为业主培训1-2名日常维护人员。
●工程交付使用后,由专职工程师定期为系统进行常规检测,确保系统正常运转。
●协助交换机和网络工程的安装测试。
电话:010-
传真:010-
联系人:赵女士
地址:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦5层58室}