我想通过WinCC直接读取工业仪表(例如流量计量仪表),计量仪表一般有RS485接口,现不知如何实现WinCC与仪表间的信号传输,应该采用何种信号。附件是Modbus TCPIP不知道能不能实现,属性该如何设置?需要什么硬件,网络结构是怎样?请各位大侠指点一下,谢谢!&/p&
图片说明: 1, 2,
让我们联手拒绝网络伸手党,
2人 等
过:
他们
本帖标题:本帖地址:
【追梦论坛】 - 免责声明
1、本帖所有言论和图片纯属发表者个人意见,与本站立场无关;
2、本主题由 : 【板蓝根】发表,本帖发表者【板蓝根】依享有相关权利;
3、其他单位或个人使用、转载或引用本帖时必须征得发表者【板蓝根】和【追梦工控论坛】的同意;
4、本帖作品部分转载自其它媒体并在本站发布,转载的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责;
5、本帖如有侵犯到贵站或个人版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除,并致以最深的歉意;
6、【追梦工控论坛】管理员和版主有权不事先通知发帖者而删除本文。
分享好友UID610积分268帖子主题精华0金币181 枚追梦点0 视频0 部贡献0 点阅读权限50注册时间在线时间0 小时
里正, 积分 268, 距离下一级还需 132 积分
升级&&34%当前用户组为 里正当前积分为 268, 升到下一级还需要 132 点。该用户从未签到
上传分享工控资料得追梦点,
发帖回帖赚金币兑换下载积分。
流量仪表一般是485接口,Modbus RTU协议。
WinCC V5支持Modbus Serial协议,可以将流量仪表接到电脑的串口,通过232/485转换器进行通讯读取。
V7支持Modbus TCP协议,如果想采用WINCC Modbus TCP协议进行通讯的话,流量计侧需加Modbus TCP至Modbus RTU转换的网关设备。
也可以通过PLC与仪表进行通讯,然后在WINCC上进行显示。
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&& && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&
分享好友UID631积分270帖子主题精华0金币181 枚追梦点0 视频0 部贡献0 点阅读权限50注册时间在线时间0 小时
里正, 积分 270, 距离下一级还需 130 积分
升级&&35%当前用户组为 里正当前积分为 270, 升到下一级还需要 130 点。该用户从未签到
上传分享工控资料得追梦点,
发帖回帖赚金币兑换下载积分。
你可以参照下载中心文档F0413&&WinCC通过MODBUS TCP通信读取PAC3200仪表的电能值
& && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
&&& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && && & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 参见:Wincc如何获取通过RS485采集到的数据
http://www..cn/Service/answer/solution.aspx?Q_ID=22958&cid=1032
请认真回帖,多多分享资料和经验!纯数字、字母、表情、和主题无关等灌水回帖将被扣分处罚!
Powered by 追梦论坛 X2
&Created by自动化、仪表工理论考试试题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
自动化、仪表工理论考试试题
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢& 智能仪表与WinCC串口通信的研究和实现
智能仪表与WinCC串口通信的研究和实现
摘 要:讨论了智能仪表通过计算机串口(COM口)与WinCC通信的一种方法。该方法采用Microsoft提供的串口通信控件MScomm作为中间桥梁,在该控件的OnComm事件中使用wmCC脚本语言VBS编写程
【题 名】智能仪表与WinCC串口通信的研究和实现
【作 者】周谷鸣 雷汝海 步园明 史志鹏
【机 构】中国矿业大学信电学院 江苏徐州221008
【刊 名】《矿山机械》2009年 第22期 5-8页 共4页
【关键词】串口通信 VBScript WinCC
【文 摘】讨论了智能仪表通过计算机串口(COM口)与WinCC通信的一种方法。该方法采用Microsoft提供的串口通信控件MScomm作为中间桥梁,在该控件的OnComm事件中使用wmCC脚本语言VBS编写程序,实现对数据采集、接收、处理和显示的功能:而且较为详细地介绍了Mscomm控件的各种主要性能属性,并对程序进行了调试,在调试中解决了仪表发送数据速度与脚本运行速度不匹配的问题。
【下载地址】
本文导航:
串口通信,VBScript,WinCC
上一篇:暂无WinCC如何读取RS485发出的仪表信号
想通过WinCC直接读取工业仪表(例如流量计量仪表),计量仪表一般有RS485接口,现不知如何实现WinCC与仪表间的信号传输,应该采用何种信号。附件是Modbus&TCPIP不知道能不能实现,属性该如何设置?需要什么硬件,网络结构是怎样?
图片说明:
最佳答案 流量仪表一般是485接口,Modbus&RTU协议。WinCC&V5支持Modbus&Serial协议,可以将流量仪表接到电脑的串口,通过232/485转换器进行通讯读取。V7支持Modbus&TCP协议,如果想采用WINCC&Modbus&TCP协议进行通讯的话,流量计侧需加Modbus&TCP至Modbus&RTU转换的网关设备。也可以通过PLC与仪表进行通讯,然后在WINCC上进行显示。