基础伐板周边胎膜可以用砌块砌筑规范吗

查看: 3481|回复: 13
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分457帖子
五星助理工程师, 积分 457, 距离下一级还需 43 积分
本帖最后由 csccbjs 于
10:54 编辑
& && & 现在一的体设计是采用加气混凝土砌块,并且要用专用砌筑。而我们之前的都是用普通砂浆,现在业主要求我们按设计用专用砂浆。试问大虾,是否有必要?
тополь
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分641帖子
一星工程师, 积分 641, 距离下一级还需 9 积分
本帖最后由 happytohelp911 于
10:43 编辑
按规定,应采用专用砌筑砂浆、专用抹灰砂浆、专用界面剂。加气块有专门的图集13J104。
不用的话,看现场的施工质量了,容易开裂空鼓渗水。
顺便问下LZ,你们用的加气块,强度和密度分别是多少?专用砂浆从哪里买?
&有砂浆配合比要求的&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分191帖子
三星助理工程师, 积分 191, 距离下一级还需 9 积分
按清单来,看看分析,如果是厂拌砂浆就有理由用厂拌,好商量,业主也是图个放心
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1194帖子
五星工程师, 积分 1194, 距离下一级还需 1306 积分
土木币1000
专用砂浆容易保证质量,普通砂浆砌筑时要求比较高才能保证质量,一般还是采用专用砂浆。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1732帖子
五星工程师, 积分 1732, 距离下一级还需 768 积分
土木币2112
设计说明上一般都是要求用专用砂浆的,使用专用砂浆配合比及砌筑质量有较高的保证。例如现在很多地方都采用的干混砂浆,已经按配合比配置好了,直接加水就可以用了,另外也有利于环境保护。当然了,也要根据地方要求及习惯做法来定了。使用专用砂浆成本要高一些~,这也是有时候不愿采用的原因之一~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
happytohelp911 发表于
按规定,应采用专用砌筑砂浆、专用抹灰砂浆、专用界面剂。加气块有专门的图集13J104。
不用的话,看现场的 ...
有砂浆配合比要求的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3928帖子
二星高级工程师, 积分 3928, 距离下一级还需 72 积分
土木币2224
设计院在图纸里面标明的使用专用砂浆,那就要必须使用了,我们这的工程没有要求使用,所以使用的是普通砂浆;
交流才能提高!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分641帖子
一星工程师, 积分 641, 距离下一级还需 9 积分
LZ,你们用的加气混凝土砌块,强度和密度分别是多少?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分512帖子
一星工程师, 积分 512, 距离下一级还需 138 积分
土木币1071
按专用砂浆砌筑、粉刷
听众数收听数最后登录注册时间主题精华11积分890帖子
为了统一管理问题,请大家到问答专版提问
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)用砌块专用粘结剂砌筑还要做砂浆试块吗?_百度知道
用砌块专用粘结剂砌筑还要做砂浆试块吗?
还要送吗?
提问者采纳
做好基础处理后就不用了。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
粘结剂的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁180厚楼板,10的钢筋双层双向,楼层是5.2米,加气混凝土砌块砌筑,请问墙下需要做什么处理吗?_百度知道
180厚楼板,10的钢筋双层双向,楼层是5.2米,加气混凝土砌块砌筑,请问墙下需要做什么处理吗?
楼下还有地下室!
我有更好的答案
一般板厚为跨度的30-40分之一就可以了楼下有地下室 用轻质砌体没有问题。不知道你有多大的面积。180的板厚有点大
如果楼下有地下室的话,轻质砌体应该是没有问题的,不过具体还是要看你的面积大小,我也觉得180的板著实有点太厚。有经验的人都知道,除特殊外形建筑以外,一般建筑板厚为跨度的30-40分之一就可以了
不知道你有多大的面积。180的板厚有点大,一般板厚为跨度的30-40分之一就可以了。
其他类似问题
为您推荐:
加气混凝土砌块的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
F水沟胎膜砌筑施工技术交底 - 复制
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口加气混泥土砌块为啥不能直接砌筑在楼板上?_百度知道
加气混泥土砌块为啥不能直接砌筑在楼板上?
是卫生间、厨房等接触水比较多的地方不能直接砌筑加气混泥土砌块,还是所有的楼板上砌筑都不能直接砌筑?
为有水啊。水对加气混凝土砌块有侵蚀。没有水的可以。但最好也不要、损害
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
其他房间还需看楼板下是否有梁卫生间是需要加防水坎台才能砌筑的,否则墙体的荷载直接落在板上!如果无梁的话板中加钢筋也是可以的,对板不安全