漏电保护器常见故障维修方法是什么?
提问者:莫兰泽|
浏览次数:245|
提问时间: 19:16:36
热门活动:
已有3条答案
回答数:41719|被采纳数:22
流光飞舞829
所有回答:&41719
<p class="ask_one_p edit_.1电源指示灯亮(绿色发光二极管),已拆除全部负荷出线送不上电。检查保护器所配接的工作电压是否与进线端子上方所标注的“380V进”错接为220V,检查接触器线圈及接头是否正常,假如接错或线圈开路将造成接触器无法运行。处理方法是:调整接线,并将接线端子(包括出线)螺丝上紧,以免接触不良造成工作失误。
1.1.2电源指示灯、跳闸指示灯(红色发光二极管)同时亮,拆除全部负荷出线,送不上电。应检查零序电流互感器的穿线方法是否正确。常用的方法是接地线穿入法和三相四线穿入法(根据负荷性质及多级保护也可使用三相三线穿线法,该型号保护器若220V进线还可使用单相两线穿入法),若将接地线法误穿入零线或三相四线法的零线、火线穿入零序电流互感器的方向不一致,将造成保护器送电即动作。处理方法是认清接地线(由接地极引至中性线上的线)和零线(由变压器中性点引出的中性线),纠正零序电流互感器穿线,三相四线法应将四根线同方向穿入。
1.1.3以上拆除出线检查仍找不到故障,请查找控制柜(开关柜)或配电板上的照明灯、指示灯、仪表、临时照明灯等用电是否跨接在零序电流互感器两侧,即同一负载的火线、零线,一根接在零序电流互感器之前,一根接在零序电流互感器之后。处理方法是:调正接线,同一负载的接线应统一接在零序电流互感器前或后。
回答数:2221|被采纳数:0
所有回答:&2221
<p class="ask_one_p edit_、按下“开/关”右上方的红色按钮接通本仪表`工作的电源,左上方的15mA红色指示灯发亮,正上方的液晶屏显示MANUAL &&000ms(注:MANUAL=手动)。
2、查看被测试漏电开关铭牌上标定值(一般户内型单相二线式的漏电保护器的额定动作电流=30mA,额定不动作电流=15mA,分断时间≤0.1S(即≤100mS)。
3、点压“换档”按钮,左侧竖行一排10个红色指示灯从上到下循环点亮,调到如上述的30mA档,即对应的红灯闪亮。
4、将测试表棒的红色插头插入“测试线”的红色座内,黑色插头插入“地线”的黑色座内,黑色插头线的另外一头是黑色的鳄鱼夹,将其夹到被测试的漏电保护器旁的地线桩上。
5、将测试表棒的红色插头线另外一头的表笔去碰触漏电保护器的下桩头对应的火线(220V),此时,正常的漏电保护器会跳闸分断,此时正上方的液晶屏显示“MANUAL && && &&xxxms(注:MANUAL=手动,xxx为被测漏电保护器的分断时间值),如不跳闸,液晶屏则会显示“MANUAL && && &&fauat(fauat=失效)
6、检查所测数据是否符合铭牌上所规定的值。
7、按下“复位”绿色按钮,仪表数据归零,进入开机原始状态,为下一次测试做好准备
回答数:15647|被采纳数:13
动感光波砰砰砰
所有回答:&15647
你好 && && && &&对保护器进行故障检修时,首先进行直观检查,解决明显故障。打开保护器外壳,检查保险管是否熔断、有无断线、线路板铜箔是否烧断、触点是否接触良好、接点是否有假性连接、元件是否烧坏等。出现断线时,特别是多处断线,应耐心根据线路图指定电路连接,千万不要接错线,以免导致故障扩大。有元件烧坏时,更换同型号的元件;实在购不到同型号元件时、用可替代的元件代换。更换电阻元件时,要考虑电阻元件的功率,不仅阻值一样,功率也应一样或功率稍大一点,以免功率大小,更换后再次烧坏。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网一根火线断了,掉在地上,摸它触电后,家里漏电开关会跳闸吗?
一根火线断了,掉在地上,摸它触电后,家里漏电开关会跳闸吗?
09-12-18 &匿名提问
这要看你那条线头是不是接地了要是接地上了还没有跳闸的话,你的漏电开关也该换了,要是这样你还去摸它触电那开关是不会管你的。
请登录后再发表评论!
您好从 字眼可以看出 短路是指2相连接上了(零线 火线 碰上了)开关就会自动断开漏电是指家用电器跑电了 开关自动断开空气开关是普通的一种 它就叫空气开关
请登录后再发表评论!
这种情况是应该跳闸的,甚至有时掉到地上(地要是潮湿的话)也会跳闸的。我们有必要先了解一下什么是触电。触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候,人身上就有电流通过;当电流的大小足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害。当触电已经发生的时候,就要求在最短的时间内切除电流,比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候,就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体,那么时间限制是0.1 秒。不过,漏电保护器之所以可以保护人,首先它要“意识”到人触了电。那么漏电保护器是怎样知道人触电了呢?如果没有触电的话,电源来的两根线里的电流肯定在任何时刻都是一样大的,方向相反。因此CT的原边线圈里的磁通完全地消失,副边线圈没有输出。如果有人触电,相当于火线上有经过电阻,这样就能够连锁导致副边上有电流输出,这个输出就能够使得SH的触电吸合,从而使脱扣线圈得点,把钩子吸开,开关DZ断开,从而起到了保护的作用
请登录后再发表评论!
您所说的情况有以下原因可以造成;1.您家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。判断的方法是在断电后,用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情况,其绝缘电阻最小不得小于0.5兆欧,2.您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象,检查的办法是将您家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关,合闸后如果这个开关不再跳闸,那么就是您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象。合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是您家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。3.您家中“插座”回路的漏电保护开关有问题,您可以换一个试一下。最后给您一个忠告;千万不要听从那些不懂电气的人所说的那样,盲目的开关容量换大,否则有危险的。
1.是否有负荷较大的电器?2.如果没有,那肯定是什么东西存在短路现象.
是线路上的问题,可能你家里某个地方有线路短路的情况,请电工到家里检查一下。
那就是有地方短路了!!!好好检查一下
开关坏,短路,漏电
不知道你装修的时候,是否改过线路,如果敷设线缆是没有穿保护管,可能就会出现此问题。
这个问题有二个可能性:负载超载;线路中有短路.
个人感觉最大的可能是漏电开关有问题了,因为你提到总闸也跟着跳,总闸跳的原因是电流过大,如果是电器漏电不会向你说的过几分种才跳的,应该是在瞬间:也就是20ms-40ms之间,把漏电开关换了试一试啊,可能是其内部的绝缘不好了^_^
  我家碰到过类似情况,电工来,把配电箱里的线头拧紧了就OK了。简单吧?!
你先所有的插头全部拔掉.然后你的把配电箱里除了总闸以外所有的闸全部拉掉.然后你在把没个闸单独合上.如果那路跳就说明问题出在那里.这样跳的那路不要合上.其他的就可以用了.然后找个专业人来看一下.
插座拔下都跳闸,说明未超负荷,查跳闸开关会不会坏,然后看看电路是否有短路,再者就是电线老化漏电了。
打雷也有关系哦
&#160;除了总闸以外所有的分闸全部关掉,将所有用电的东西都停了 。看总闸会不会跳。会:总闸坏,配电箱里线路坏。不会:再试分闸,将每个分闸逐个合上,如果那路跳就说明问题出在那里。 重点故障区在厨卫。设备:洗衣机,冰箱,空调,水泵。很有可能是电线被老鼠蟑螂咬破皮,接地,短路。
那就要好好检查检查,有必要的话求助供电局
换个粗点的保险丝看看
你用的是空气开关吧,换个容量大点的就行,比如15A的
可能是夏天潮湿,你的房间里有没有电脑或电视等有阴极射线管的电器或者电灯的金属片因为潮湿而直接形成回路。你就把电灯的灯胆都换掉,或把保险丝换成规格是2号的。再不行换个闸开关,10到20安培的都行。
跟负载肯定没关系,有两种可能:1,开关坏,把此开关换掉后试试。2,若开关换掉还跳闸的话,可能是存在漏电情况,检查线路。
.以上说的都有可能~~~最大的可能我估计还是你们家的线有软击穿的可能~~不知道你们家是不是南方还是什么地方~~如果是南方的话~~因为空气潮湿就更可能发生这种事~~~~处理的方法是你要用摇表来测量一下你房间的线路~~~用万用表没有用~~~看看是哪一根线出了问题~~~该换就换~~~该废掉就废掉~~~你如果没有电工方面的知识~最好还是叫个电工来处理一下~~~如果还是没有解决的话~~我把我QQ号留下~~~你在来找我()
负载超载;线路中有短路.
1.我怀疑还是有短路的地方.一个一个试,顺序是,照明.关掉照明电器一 &#160;个一个试,有可能是电器内部短路.2.配电箱的开关闸有了毛病,换一个名牌产品10--16A的.
一般情况是潮湿引起的,检查一下卫生间等潮湿的地方线路.
根据你说的现象,可以断定你家插座的线路存在短路故障.但不是直接短路.否则开关会瞬间跳闸,可能是线路老化,破损,潮湿(如穿线管进水).造成线路绝缘降低,当加电后击穿短路,开关跳闸.(有延时)你可以做以下检查:(把开关断开,小心触电)在确信所有插头都拔下来的情况下,用万用表在插座开关下端测量线路的电阻,正常情况下应为无穷大.如果有阻值,说明线路绝缘降低.为0就是直接短路.检查这个故障,要采取分段检查的方法,一个一个检查排除.找到故障点后,将该点甩掉.当然也不能排除插座质量差的原因.好了,祝你好运,小心触电!!!
装修的时候是不是线材没有选好,还有可能是你的空开小了.
可能是配电线路接反了
线路接触不良吧
如果将插座都拔掉,它过3、5分钟仍然要跳,我认为至少可以判断为线路上没有硬短路,如果有,闸是合不上的;而你所说的是要过3、5分钟才会跳,我认为极有可能是你开关质量问题或开关老化所至,可以试试换一个开关。如果插座一搭上负荷就跳闸,就要考虑是用电负荷过大还是插座本身或用电器存在短路问题了。
是不是有短路地方
第一,你确认没有用电器了还跳的话,有两个原因,一就是你家的漏电保护器有问题,也就是那个跳的东西.二就是你其中有某个插座有短路现象.或者火线接地现象?你查查.用电笔在任何用电器都关闭的情况下试试地线有没有电.还有零线.看清楚来?第二如果有用电器在用是跳就很简单了,看看用电负荷?
&#160; &#160;分析你所提的问题。其跳闸原因可根据以下步骤进行检查…… &#160; &#160;一、总闸没有问题(是根据总闸没跳),但不能说他没问题!因每一供电系统,在选择总闸的容量时,使整个系统负载的总和。而在选择支路开关的容量时,是以一个支路的容量而定。如果是其中某一支路出现故障时,首先应动作分断的应是支路的开关。主要是各分支开关只对自己的回路,在发生故障时是其故障回路退出系统,以保证整个系统正常运行。 &#160; &#160; &#160; &#160;二、其现象(1):正常投入支路时跳闸的原因,与(拔掉插头)分断电源时一样跳闸。可能存在以下问题; &#160; &#160;1、跳闸机构已损坏;处理方法:如有条件拆下进行修复、对损坏严重的应更换新开关。 &#160; &#160;三、其现象(2):关于什么叫短路?任何一个供电回路如有断路故障点,(指接通阻值非常低的断路故障点)只要合闸,开关经过速断保护机构立刻将故障回路与正常电源系统分开。分支回路开关跳闸,主要是控制故障不向上一级回路扩展。发生短路是只有速断机构动作。 &#160; &#160;四、过一回跳闸的现象:其原因有三个,其一、开关受潮、进入风尘、碳化接地;其二、相线(火)、零线(地)绝缘不同程度的老化造成的故障。其三、平时使用不当。使该回路长期超负荷,造成过载保护机构性能降低。 &#160; &#160;处理方法:清洗粉尘、进行干燥处理; 更换线路; 调整负载是负载在开关容量之内。 &#160; &#160;经常上网多看一些有关家用电器的有关知识,对家用电器工作原理、正确使用、安全防护、日常维护等必需要了解和掌握,在任何情况下处理和进行电工作业的从业人员,称为特种作业。在没有取得特种作业许可证书的任何人员,是不准进行此项工作的。希望能听我的劝告,在日常生活中发现家中的家用电器设备有问题时,应立即找相关的持有电工入网作业证书的专业人员处理。 &#160; &#160;
你这种情况肯定是空气开关的事,它又分为1、开关上、下接头松动。这可在跳闸后,立即关掉总闸(安全),摸该开关很热,上紧即可。2、开关本身坏了,换同型号的,不要换大的,不然该跳的时候不跳,起不到保护作用就不安全了。
管房间插座的闸可能是用久了吧,若是有可能坏了,要不就是哪里的插座有一点点短路,才会过几分就跳闸,如懂可以自己动手,但要注意安全,要不就请专业电工处理.
可能是某个地方的线路老化了 &#160;造成在一定情况下的短路 &#160;建议你检查一下线路
极大多数可能是开关质量变差,自行滑扣跳闸。如果是的话以后跳闸的频率会增加。也不能排除线路中有短期性的偶然碰线现象,我曾碰到过这个问题,时间拖了几个月。碰损处不动不跳闸,有风或鼠等碰到过时就跳。很难找到碰线处。换个开头不费时,挑简单的先做。以后再慢慢找碰线的地方。短期性的偶然碰线就麻烦了。但时间久了故障会扩大总会找到原因的。
&#160; &#160;家庭用的220V配电箱一般里面装配的是40—60A的漏电保护(总)开关,及各房间、厨房、冰箱、空调的分开关(空气断路器)。一般分开关的额定电流为:照明10A、插座15A、空调15A。漏电保护开关有单极保护和双极保护两种(C45系列),额定漏电动作电流为小于等于30MA,分开关一般均为单极保护(控制)开关,也就是仅控制(保护)一根火线的。以上这些保护开关在线路或者负载发生过载、短路和漏电等情况都将动作跳闸。 &#160; &#160;您所说的情况我分析不是漏电引起的:1.可能是保护分开关的接线头螺丝没有拧紧。接触不良容易使内部零件发热,导致跳闸;2.该分开关本身已经老化变质;3.线路或插座内部有短路现象。 &#160; &#160;解决办法:1.检查开关上的接线螺丝是否拧紧,用绝缘柄的螺丝刀把它拧紧了。2.计算一下房间内的用电负荷是否与开关的额定电流相匹,如果开关的额定电流小了,应换大一点的。3. 关闭房间内的灯具开关,拔除房间内的所有电器插头后,看是否还跳闸,如果不跳了,则说明灯具或哪只电器有问题,可逐一接上试验几次分别排除。4.关闭该房间灯具开关和拔除电器插头后,关闭总电源,在配电箱的分线处,找到该房间分开关所控制(保护)的火线及相关的零线、接地线,用万用电表的电阻档对它们进行交叉测量,看线路是否有短路现象。看是零火线短路还是火地线短路。一般来说火线与接地线短路,问题与照明线路无关,可直接检查插座线路了。施工时线路由控制箱至房间内的每一插座接线合的,为排除故障方便、省事,建议您在检查时应该从最后的那一只开始打开,逐一向上检查排除。
房间内的线路有短路,找电工检查维修。
不是短路,如果短路,自恢复保险丝会立即过热马上跳闸。最有可能是某个电器坏掉了,造成电阻很低。排查解决办法是逐个连接屋内电器,有且只会有1个电器造成频繁跳闸,按照价值的多少,选择抛弃或者修理。
一.首先确定空开或保安器是否本身有故障;二.天气热用电量大,电压低电流大,空开容易跳;三.分支线路可能有短路,检查是否有插座或插头因空气潮湿有过流击穿;四.千万不可盲目加大空开,造成线路发热而导致不测;五.是否有用电器具损坏短路.
1、漏电2、短路3、空开坏
有负荷较大的电器
很简单开关是坏的
当然这件事上我首先是建议你把电工师傅叫来,专业的人士对你这问题有很大的帮助,起码自己不会冒风险。其次我觉得你这是在房内某一个地方存在短路,其他没理由啦,过三五分钟再跳也是短路的现象并不是说一开就跳才是。
开关不好或是绝缘老化,分开一个一个试,找出不好的一路,更换
1.将把所有的用电器,包括台灯,都从插座上拔了,鉴别是否是电器设备的微小漏电造成的漏电跳闸.如果现象改善,分别检查各电器 .2.如果情况还是依旧,关闭各分路的空气开关,分别检查各分路电线是否有漏电跳闸的现象.只有慢慢分析和排除了,如果有万用表和绝缘电阻表,可以方便地用表具逐路逐电器进行检查,最后处理.
1、时间长了自然就坏了,换一个空开就可以了。2、换了还不行的话就说明某处接地有漏电,请仔细逐个检查。
最简单的办法,换一个20安培的漏电保护器,就应该没问题了。
是电闸的有些部件老化或者不合格引起的
我看有两个原因:1。超负荷运转2。插座短路
根据你讲的现象,可以断定你家插座的线路存在短路故障.但不是直接短路.否则开关会瞬间跳闸,可能是线路老化,破损,潮湿(如穿线管进水).造成线路绝缘降低,当加电后击穿短路,开关跳闸.(有延时)你可以做以下检查:(把开关断开,小心触电)在确信所有插头都拔下来的情况下,用万用表在插座开关下端测量线路的电阻,正常情况下应为无穷大.如果有阻值,说明线路绝缘降低.为0就是直接短路.检查这个故障,要采取分段检查的方法,一个一个检查排除.找到故障点后,将该点甩掉.当然也不能排除插座质量差的原因.祝你好运,小心触电!!!
负载超载;线路中有短路
你所说的问题,我也碰到过在我家,原来空调1路的空气开关总是跳闸,即便是在空调关机状态后来检查下来不是线路的问题而是空气开关受潮了过于敏感,导致跳闸你这个问题估计和我的类似,换个空气开关吧
我看有几个可、1,可能漏电开关罗丝松,二、漏电开关容量大小、3如果把全部插头拨掉、还要跳闸、查查插座好不好,如果空载是好的、带负荷过3-5分钟后又跳闸的话、那你的漏电开关容量太小,要换大一点的漏电开关、
1、将电箱的总开关停掉,用家用吸尘器将电箱的内部清洁干净,将开关的上、下口堆积的灰尘吹扫干净,再用合适的螺丝刀将开关上、下口的压线罗丝依次拧紧,不要虚接;最后依次合闸观察动向。2、如上述不灵,可用单只灯泡及导线、插头制作一套试验工具,依次插入全部插座,如有线路接错,开关可跳闸。3、检查您家的漏电开关是否需更换了,方法:先拆掉它,全部合闸后观察情况,如不掉闸了,问题解决;4、如上述方法还不管用,那就拉点儿临时线吧。
您可以安装一台稳压器!!!或变压器!!!
更换漏电开关
请登录后再发表评论!     
[装修攻略]
[论坛头条]
本页主题: 图:漏电保护开关火线零线接反,有何后果?
阅读 [19330]&&&回复数 [47]
月牙泉水电
月牙泉水电
装大学历:
个人积分:
图:漏电保护开关火线零线接反,有何后果? (点击:1168)
这个漏电保护器嘛,我们家用的都是1P那种,如果接反的话,当线路中有人触电,由于零线接到小空开上了,当空开跳闸后,断开的是零线。所以漏保输出线路上还是带电。触电者不能因为漏保的跳闸摆脱触电。但如果漏保使用的是2极式的话,漏保跳闸将使同时断开火线与零线,这样的话,漏保的输出就没有电了,这种情况下基本不受影响。但两者有成本差,而且后者体积上要宽一些。注意:1P型正确接线能确保用电安全,所以一定要接线正确,这很重要1P漏保照片&&& 1P型漏保&2P漏保照片&&&&&&&&&&& 2型漏保本帖于日06时47分被月牙泉水电修改
本帖于日02时13分被月牙泉水电修改
大连装修:/msglist/1700/
原帖链接 /msgview/47.html
月牙泉水电的签名档
可以为大家解答一下关于水电方面的问题 。抄一下自己百度博客的贴子
装大学历:
个人积分:
回复:关于水电装修方面的知识 (点击:1144)
谭师傅,我是叮咚。哈哈 你写了这么多,有的看不懂。我家的水电,你是按这些给我走的吗?
大连装修:/msglist/1700/
原帖链接 /msgview/45.html
月牙泉水电
月牙泉水电
装大学历:
个人积分:
回复:关于水电装修方面的知识 (点击:1142)
大连装修:/msglist/1700/
原帖链接 /msgview/41.html
月牙泉水电的签名档
可以为大家解答一下关于水电方面的问题 。抄一下自己百度博客的贴子
月牙泉水电
月牙泉水电
装大学历:
个人积分:
电话线、网线的续接――接线子的使用 (点击:1125)
家装过程中难免更改电脑、电话的安装位置。几乎所有的家庭的网线和电话都进行过改动。这种改动建议使用新材料――接线子。接线子的种类也很多,家装常使用K2接线子,其图片如下:&&连接效果图如下:&大连地区购买接线子的途径:可以到电子电脑城购买(奥林匹克电子城地下二层西)购买或淘宝网购&图片改天上传
大连装修:/msglist/1700/
原帖链接 /msgview/13.html
月牙泉水电的签名档
可以为大家解答一下关于水电方面的问题 。抄一下自己百度博客的贴子
7D7FAEAECD67D2A9692156
装大学历:
个人积分:
回复:关于水电装修方面的知识 (点击:1092)
大连装修:/msglist/1700/
原帖链接 /msgview/73.html
都市水电班
都市水电班
装大学历:
装修日记:
个人积分:
回复:关于水电装修方面的知识 (点击:1091)
下面是引用月牙泉水电于 22:01:21 发表的关于水电装修方面的知识:焦点装修对我来说是个新岭域。接受朋友建议开一个贴子介绍一下水电装修方面的知识。希望对大家的装修有所帮助。谢谢!不错的建议支持!
大连装修:/msglist/1700/
原帖链接 /msgview/32.html
都市水电班的签名档
诚信创新永恒、精品人品同在!
咨询: QQ:
地址:福佳新天地D座16楼2-2号
都市水电班
都市水电班
装大学历:
装修日记:
个人积分:
回复:关于水电装修方面的知识 (点击:1091)
大连装修:/msglist/1700/
原帖链接 /msgview/54.html
都市水电班的签名档
诚信创新永恒、精品人品同在!
咨询: QQ:
地址:福佳新天地D座16楼2-2号
登录后您才能在本版发布信息!
精彩内容推荐 关于漏电保护断路器 (网摘)
关于漏电保护断路器 (网摘)
【单相漏电保护器进线怎么接】家庭用电,60安。单相漏电保护器,进线怎么接,是左零右火,还是左火右零?答:国家行业标准电源接线为:左零右火,开关插座也是一样的。另外看一下标识:&#8220;L&#8221;为火线;&#8220;N&#8221;为零线。安装时上侧接电源,下侧接负荷。【家庭哪些地方需要安装漏电保护器】▲总开没有必要带漏电保护的,照明不需要经过漏电保护开关,插座必需经过漏电保护开关。▲家庭安装漏电开关,建议将除照明灯具之外的电器接入,因为当那些电器和插座拖线的电器出故障漏电或人触电时能够跳闸保护。假如连灯具也接入时会漆黑一片,灯具在大多情况下人是无法触及,就算灯具漏电电到人了,也不会致命。【关于漏电保护断路器】漏电保护断路器是不是可以接任意一根线(220V)的,如果有区别,请问区别是什么?具体应用是什么?低压的漏电保护断路器有两种:单相和三相。先说单相的,它一般用于民用。里面有一根火线和一根零线接线柱,零线为N标注;火线为L标注。当漏电发生时,两根线的电流量就会不平衡,此时漏电保护断路器就会跳闸。再先说三相的,一般用于工业生产。有四根线的,就我们常说的三相四线,其中有三根火线和一根零线,零线也有N标注着的!只有零线与任意一根火线组合时才是220V,不管那一根火线都是220V。两根火线组合就是380V,也叫两相电;三根火线组合也是380V,那叫三相电!380V一般不得用于家电,除非表实得要用380V才可以用得哦!N是零线的代号,在电器里有N的符号只能接零线!不能颠倒,不然跳闸后,插座上还会有电。特别提醒:如果自己不懂得话,千万不要自己搞! 【漏电保护器上口的火线与零线接反的问题】民宅单相的,一火一零,零线是不能接刀闸的对吗?要是那种跳闸后只断一路的一极(1P)漏电保护器,由于跳闸后只断一路而这一路又刚好是零线,其后果就严重了!我不理解&#8220;只断一路的一极(1P)漏电保护器&#8221;。&#8220;只断一路的一极(1P)漏电保护器&#8221;就是当板动漏电保护器上的板手只能切断一根L标识的火线;而N标识的零线只是从漏电保护器上接端直接到下接端。反接后一般情况能正常使用,但不安全。因为这种一级(1P)漏电保护器跳闸后只断一路,而这一路因为反接又刚好是零线,火线并没有被切断,其后果是很严重的。【家用漏电保护器与老式的保险丝功能的区别】家用电路中,用保险丝的陶瓷保险盒与漏电保护器,不知道在功能上它们有什么区别,哪个更好?漏电保护器主要实现的是检测家庭供电回路中,有没有非正常电流。所谓非正常电流,指的是没有通过&#8220;火线&#8594;用电设备&#8594;零线&#8221;回路的电流,对于这种电流,保护器认为是漏电,它有可能是人触电造成的,也有可能是线路由于受潮对地漏电造成的。如果上述非正常电流超过一定额度(通常阈值高为20mA)时,保护器就起控,断开供电回路,一定程度上就减少了人触电的危险。有的漏电保护器也有类似保险丝的功能,即总电流超过一定值时,保护器起起控。但漏电保护器的起控,是通过控制某个开关断开来实现的,它不能保证在整个供电回路出现短路时开关触点还能断开。而实现任何方式下电流超标时都能断开功能的,只有保险丝。所以,即使在电力系统中,各种自动控制和保护装置,也不能完全取代保险丝(在电力系统中,称作断路器)。人触电时,改变的只是电流的流向,使原来应该&#8220;火线&#8594;用电设备&#8594;零线&#8221;的电流,改为&#8220;火线&#8594;人&#8594;地&#8221;。实际电流可能变化不大,甚至没有变化,因为流经人体的电流可能只有50-200mA,并未增加电网的负荷,所以保险丝是不知道是否有人触电的。能够识别上述电流流向改变的,只有漏电保护器。所以,两者各自实现的功能不同,不能互相代替!【空气开关、漏电保护器、地线的综合问题】我的加工厂里有空气开关,请问大家我还用安装漏电保护器么?还有我的机器是全铁的,上面写的有专门的地线接触点,如果我装了漏电保护器,还用弄地线么?地线的功能是什么?第一,你要知道地线是用来做什么的,当你知道地线的作用时你就自然明白了。接地线又称保护线,家用电器或工厂的设备很多都是用金属做外壳的吧?万一当你的电器或设备发生漏电的话,那不是都要带电了吗?如果人碰一下的话就会有触电危险!有没有什么办法可以防止发生这种触电的事故的发生呢?有!接地线就是一种很好的保护方法。人之所以会触电,首先因为人是导体,第二是因为有电流流过,为什么会有电流过,因为有电压。通过欧姆定律:I=U/R,得知在电压相同的情况下电阻越大电流就越小;电流还有一个特征就是那边电阻小它向那边走。人体的电阻一般为1700欧姆,而接地线电阻只有4欧姆的话,你看那大部分的电流会向哪儿走呢?没有电流流过的话那人也就不会触电了。说白了那就是:当用电器发生漏电时,通过接地线的作用把电流导入大地,防止人体触电!或是让电路产生足够大的短路电流,从而触发空气开关(断路器)动作,切断电源,防止人体触电;或是来打破漏电保护器内的平衡电流,从而触发漏电保护器的保护装置动作,防止人体触电。这也就是人们为什么把接地线叫为保护线的原因吧!第二,断路器、漏电保护器是二种不同的产品作用也是不同的。断路器又名空气开关,它是有灭弧装置的。它是一种有开关作用,又能进行自动保护低压配电电器。其作用相当于刀开关、熔断器、热继电器等电气组件的组合,主要是用用于短路和过载保护的。一般分1P(只有一根火线进入空开零线在公共端上);1P加N(火线和零线同进入空开,但零线是常闭的不管跳不跳闸。接线时千万别搞错了!);2P的(就是火线和零线同进入空开,二者都是常开跳闸时同时断开);还有3P或4P等。漏电保护器又名剩余电流动作保护器,简称RCD。可以分为以下三种::(1)不带过载、短路保护。仅有漏电保护的RCD,称为漏电开关。(2)带过载保护、短路保护和漏电保护的RCD,称为漏电断路器。(3)没有过载、短路保护功能,也不直接分合电路,仅有漏电报警作用,称为漏电继电器。(一般用于不能断电的重要场所)RCD的工作原理为利用零序电流互感器来检测漏电、触电等接地故障电流,并使其脱扣器动作切断电源。根据其分断反应时间可分为:高灵敏度、中灵敏度和低灵敏度。由于工作原理为:I&火线电流>+I<零线电流>=Ix=0;或I&A相>+I<B相>+I<C相>=Ix=0;或I&A相>+I<B相>+I<C相>+<N零线>=Ix=0。所以一定要装接地线,不然的话漏电保护器就变成了触电保护器。第三,电机保护器是用来保护电机的,不是用来保护人的,它们是二回事!总结:空气开关是防止电流过大的;电机保护器是保护电机的;接地是保护人身安全的;漏电保护器也是保护人身安全的。生命宝贵。接地和漏电保护都不能少!【安装漏电保护器时有那些注意事项】第一、电压、用电量大小要和负载相配。第二、相,零不能错接;进线、出线要分清,负载接到出线侧。第三、地线接配电箱的公共接地线(黄绿相间线)。第四、漏电保护器的跳闸时间要选准。第五、安装高度约1.5到1.8米,别忘安装防尘罩,装在通风的地方。第六、接完进线后先不接出线,按测试按钮应该立即脱扣,证明保护动作正常,方可接出线。注意,安装是上方为电源(进线),下方为负载(出线),横平竖直,。使用前开关要试用两次,每十五天再试用一次。以上都要求有一定电工基础的情况下进行,220V交流电压很危险了,操作要注意安全。【继电器】继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中。它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种&#8220;自动开关&#8221;。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。【空气开关与漏电开关的区别?漏电开关能代替空气开关吗?】▲一般在电表的出线端装空气开关比较好,因为线的距离比较远,如果装漏电开关故障率就相对增加,可能会因导线而引起。漏电开关装在使用设备前比较好。两者的区别:空气开关是如果超过它的额定电流电流时会动作,而漏电开关是如果超过它的额定电流或者漏电都会跳闸,主要用于家庭或办公照明,保证人的安全。▲1、空气开关是我们平常的俗称,它正确的名称叫做空气断路器。空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气断路器的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气断路器还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。2、漏电开关的正确称呼为漏电保护断路器,是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它除了空气断路器的基本功能外,还能在负载回路出现漏电(其泄漏电流达到设定值)时能迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。3、漏电开关不能代替空气开关。虽然漏电开关比空气开关多了一项保护功能,但在运行过程中因漏电的可能性经常存在而会出现经常跳闸的现象,导致负载会经常出现停电,影响电气设备的持续、正常的运行。所以,一般只在施工现场临时用电或工业与民用建筑的插座回路中采用。▲漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。▲空气开关分为:微型断路器和塑壳断路器两种,他们的基本功能有:1&#183;过流、过载保护;2&#183;短路保护。但两者的区别在于短路的分断能力不同,具体数值要看空气开关的型号和生产厂家。漏电保护开关主要是漏电保护作用,一般民用住宅设计漏电流为30mA,这30mA的数值是结合人体的电阻和电击电压计算出来的。当人体触电时电流通过人体直接导入大地,此时电流有一部分没有通过零线返回电网中,漏电开关检测到这一部分损失的电流时就认为有漏电存在,开关自动跳闸,从而起到保护作用。▲空开只能起到过负荷,短路跳闸。漏电开关在空开的基础上加装了一套防漏电装置,能起到漏电跳闸的作用。起到保护人生及电器设备的安全。记住漏电开关只是在人体触摸单线是起到保护作用,如果人体同时触摸零线和火线的话就起不到保护作用~▲空开只通断电流,长时间超过设定值会保护跳开,也带短路保护;漏电保护在漏电的电流超过设定值时断开;有的空开同时带漏电保护。▲空开不带电的情况按一下试验按钮也可以跳开,漏电开关不带电的情况按一下试验按钮不会跳的。【380V和220V电压】能产生幅值相等、频率相等、相位互差120&#176;电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路;U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V;相与中心线之间称为相电压,电压是220V。(1)三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。(2)按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体或电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安)如果,把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&}

我要回帖

更多关于 漏电保护器跳闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信