你可能喜欢功率九千瓦的用电器,用线要几个平方另外三相电的用电负荷是怎麼计算的,我的三线点电表是(3*5)20A的,最大的负荷多少瓦九千瓦的电器,用十五个小时的话,最多能用多少度电
pzphjk0086
如果是单相电路,9KW负荷电流是A,线路短(50米之内),选用6平方毫米的铜芯线;线路长(50米也上),选用10平方毫米的铜芯线。如果是三相电路,9KW负荷电流是X380=14A,线路短(50米之内)可以用2.5平方毫米的铜芯线,线路长(50米以上)选用4平方毫米的铜芯线。以上如果有电动机等感性负载,电流要增加1.2—1.3倍.你的三相电表是20A的,额定负载是12KW.电能不论单相三相,都等于功率乘时间,九千瓦的电器,用十五个小时的话,9X15=135,就是135度电。
为您推荐:
为您推荐(广告)
扫描下载二维码您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注
求OMRON伺...380v三相电9kw的电流是多少?应当用几平米的线?选用几A的空气开关?
三相380V的每KW电流约2A,2A*9KW=18A铜线按6A/平方毫米算,选用4平方的铜线就可以了空气开关选用24A或以上的都行
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码请问一个9千瓦的热水器要用多大的断路器啊?三相电的。谢谢!!!_百度知道}