75KW电动机星三角启动需要配多大交流接触器?谢谢
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 16:13:26 楼主
请问一下,75KW的电机用的是星三角启动,交流接触器用的85A(一个),客户说小了至少要150A(一个)。我问公司的技术人员,答复说是星三角运行时是两个交流接触器在工作,加起来170A够用了。到底是哪种说法对啊?按我的想法,公司做了那么多套设备,按现用配置使用应该是没有问题的,我想知道按规范哪种对。谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:26:23 1楼
比较常用的是2个150A(主接触器加△接触器),1个90A(Y接触器)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:48:01 2楼
引用 LIQUANMIN 的回复内容: 比较常用的是2个150A(主接触器加△接触器),1个9... 谢谢,现在电机空载的情况下用2个85A的1个65A的也能正常启动。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:55:55 3楼
引用 LIQUANMIN 的回复内容: 比较常用的是2个150A(主接触器加△接触器),1个9... 支持!!!!!!!1
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:41:56 4楼
75KW的电机一般都用变频器起动,省电,对电机伤害也少得多。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:52:00 5楼
150,95,65 & & & & & & & &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:53:53 6楼
回复内容:对: hunsion
75KW的电机一般都用变频器起动,省电,对电机伤害也少得多。 内容的回复! & 变频起动费用高了呀,如不是频繁起动的话一般都 星三角控制,用 150A 的两主接触器当然很好,烧触头的机会少很多
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:40:00 7楼
好的,谢谢各位的帮忙 & & &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:53:38 8楼
厂里的四台75kw电机拖动水泵配置是:2个250,1个170 ,七八年没坏过。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:07:07 9楼
2个200A的&&一个150的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:29:16 10楼
75KW星角启动,正配接触器应该是90A左右,与接触器系列的额定电流接近即可。你的选择没错。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:04:05 11楼
交流接触器要90A就够了,越大安全系数越高么。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:49:11 12楼
正常工作的时候是两个接触器在工作,150A的接触器选择是考虑电机的正常工作电流150左右,应该可以降低些标准。但这种情况是否有什么具体的标准和规范呢~~~~还有就是这种情况的电缆具体选择多大截面积的比较合理呢~~~~
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:33:24 13楼
150A2个,90A1个。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:48:29 14楼
160A的两个100A的一个就可以了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:12:36 15楼
选用交流接触器,最主要看触点质量怎样,也就是看品牌!如是施耐德等(正品)选用2个11就可以如是德力西等,则最低用150,90.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:38:20 16楼
2个150A&&&&&&&&&&&1个90A
周点击排行周回复排行
[19] [18] [15] [14] [13] [10] [9] [9] [9] [8]
[2] [2] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [0] [0]最新求助
[0] [1] [2] [2] [1] [8] [3] [6] [4] [0]||||||||||
||||||||||
查看: 1361|回复: 8
变压器200KVA 电机75kw1台 距离500米 请问需要用多大的铜线 铝线?
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
变压器200KVA 电机75kw1台 距离500米 请问需要用多大的铜线 铝线?&&电压降有多少?
阅读权限101
在线时间 小时
如果你只想看一下电机的牌铭,只需要手电筒,不需要铜线和铝线。
阅读权限15
在线时间 小时
用三根130平方的铜线电压降20v,用三根75平方的铜线电压降30几伏,用多大电缆你自己安实际情况考虑。
阅读权限10
在线时间 小时
用三根130平方的铜线电压降20v,用三根75平方的铜线电压降30几伏,用多大电缆你自己安实际情况考虑。
130是铝线吧& &&&谢谢你
阅读权限50
在线时间 小时
为何要用这么长电缆,损耗很大,将变压器移近电机应该效果更好。
阅读权限55
在线时间 小时
用120的铜线压降是21v 用180的铝线压降是23v,都是刚刚大于5% 电压
阅读权限15
在线时间 小时
郭阿虎 发表于
<font color="#0是铝线吧& &&&谢谢你
是铜线。。
在线时间 小时
120铝线........95铜线
阅读权限10
在线时间 小时
这种情况电机和变压器的距离最好别超出200米为宜
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款&#8226;隐私声明&#8226;
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司共找到 292 个相关产品
报价:2650.00元
报价:2.38万元
报价:100元/台
报价:1元/件
报价:1.22万元
报价:1.10万元
报价:1.97万元
报价:885.00元
报价:4550.00元
报价:4550.00元
报价:2500.00元
报价:100元/台
报价:1元/件
报价:2400.00元
报价:2500.00元
本页是马可波罗为您提供的最新产品供应商、制造商,囊括了75kw电缆产品的参数、型号、图片、价格等信息,是75kw电缆产品的权威数据库。我们会尽全力为您提供准确、全面的信息!
您还可以找
按排行字母分类:电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分690帖子
二星工程师, 积分 690, 距离下一级还需 110 积分
设计的说还考虑了动热稳定什么的,一大堆。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
铜芯电力电缆70mm&sup2;的足够啦!呵呵!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
原帖由 xinshiji168 于
20:32 发表
还有132KW的水泵电机用YJV 3x185+1x95的电缆,距离20米。是否可以用150的电缆如何?2500KVA的变压器。
完全可以!这久不用这么保守!呵呵!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分701帖子
二星工程师, 积分 701, 距离下一级还需 99 积分
回复75KW电机用多大电缆合适? 主贴 的帖子
刚好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分900帖子
三星工程师, 积分 900, 距离下一级还需 50 积分
95平 足够了啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分144帖子
二星助理工程师, 积分 144, 距离下一级还需 6 积分
如果在压降、短路保护等都满足的前提下,70的电缆应该就够了,但是,考虑变频器谐波的问题,电缆一般大一级会比较好
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分296帖子
五星助理工程师, 积分 296, 距离下一级还需 204 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2992帖子
一星高级工程师, 积分 2992, 距离下一级还需 8 积分
75kwYJV50平方毫米;132KW&&YJV120平方毫米就可以。 水泵的启动力矩小,线路又短。只要热稳定合格即可。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分76帖子
一星助理工程师, 积分 76, 距离下一级还需 24 积分
最近看厂里电机配的电缆好像有点夸张,像你说的75kw电机 设计配1x150+1x75,从中控楼到现场也不过50米左右的距离,问同事他们也说太浪费了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
回复75KW电机用多大电缆合适? 主贴 的帖子
是有点大了,建议选用50的
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多关于 75kw用多大变压器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信