六米高轮滑鞋以上的楼层安装一个烟感是多少钱

您目前所在的位置: &
& 烟感器一般是多少距离装一个?
烟感器一般是多少距离装一个?,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
烟感器一般是多少距离装一个?
上一个问题:
下一个问题:
&&& 根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。&&& 建议你拔打上海当宁有限公司的电话:021-(总机),将有专业工程师为你解答! 或者客户服务热线:400-003-0119。
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 2 条对最佳答案的评论
请问有摸盒不吊顶棚的车库怎么安装?
共 0 条答复
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
等你来回答
[ 11:59:00][ 11:13:00][ 15:02:00][ 20:42:00][ 19:41:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&&>>&正文
商业广场租户二次装修(烟感)注意事项提要:烟感下移/移位增加所用的线材与原线材同一型号,即18DWG双绞屏蔽电缆,要求按低规要求进行
  商业广场租户二次装修(烟感)注意事项
  1.队进场后须仔细检查烟感路线是否通畅(以发光二极管为准),如无任何疑议,请在确认备忘录中签署备案。
  2.为防止烟感污染,进场后(线路畅通已检查)须用塑料袋封闭烟感。
  3.按照设计烟感须下移/移位/增加施工时,须在大楼管理人员指导下拆除烟感,并妥善保管拆下之烟感。
  4.由于每个楼层的消防报警元件都是并联串接成系统(包括温感、水流指示、闸阀、排烟阀等),装修施工可能会碰到将预埋在楼层内的管线损坏造成系统开路/短路,若有此情况,装修施工方须全部修复,以保证整个楼层的消防元件都能正常工作。
  5.烟感下移/移位增加所用的线材与原线材同一型号,即18DWG双绞屏蔽电缆,施工要求按低规要求进行。
  6.单元内线路改进后与本层烟感接驳点,视现场情况定,接驳前须检查线路有否开路/短路情况,线路不正常不许接驳,接驳须在管理人员的指导下进行。
  7.安装下移/移位/增加烟感前,烟感须经大厦管理人员编写地址码,已编写地址码的烟感必须即位安装,不能与其他位置的烟感混淆,安装必须在大楼管理人员的指导下进行,绝对要防止正/负线搞错,烟感安装后视装修现场情况,如有必要,须仍将烟感用塑料袋封住。
  8.烟感接装后施工单位应 及时通知(大厦管理部也会配合通知)烟感供应商来大楼进行系统调试,调试中如有问题将会随时与施工单位联系。
  9.装修拆除烟感后将影响本楼层消防报警功能,施工单位须加强消防安全意识,以防不测。
  10.施工完成后必须提供竣工图(竣工图中需标明每个烟感和消防设备的地址编码),并且完成系统电脑内的单元模拟报警图。
  11.施工完成后的消防报警设备需进行现场测试,并请单元业主/租户、施工单位、物业工程部、部几方确认。
  12.单独割断的单元应设置烟感或温感。
  13.在不易安装烟感的区域可改装温感探头。
  上海**有限公司物业管理部
  装修公司签字/盖章&&&&&&&&&&&&  
上一篇文章:
下一篇文章:
百度中搜索:
|||||||||||||||||
物管分类:||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
站务邮箱: Copyright 2008 & 房地产E网 All Rights Reserved.版权所有: 粤ICP备号-2
禁止复制或建立镜像,资源来自网络及会员交流,版权归原作者,请勿作商业用途,如存在异议,请来函告之。施工技术分区
查看: 11805|回复: 14
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分86帖子
一星助理工程师, 积分 86, 距离下一级还需 14 积分
吊顶内高超过800mm有可燃性材料,喷淋需增加上喷,那么烟感和温感对吊顶内高有要求吗?在哪个规范及上有规定?求高工们指点,谢谢了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4543帖子
这种肯定要装的。其实火警的要求比喷淋还严,报警是预警作用,只要吊顶内有可燃物,其实吊顶内就要装
&普通吊顶好像没啥要求吧&
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分180帖子
三星助理工程师, 积分 180, 距离下一级还需 20 积分
本帖最后由 wlz163dyx 于
22:45 编辑
火灾自动报警系统设计规范
“附录D 火灾探测器的具体设置部位”中有一条:“污衣道前室、垃坡道前室、净高超过O.8M的具有可燃物
的闷顶、商业用或公共厨房。”
而关于吊顶的规定:
“6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:
1 楼空面积与总面积的比例不大于15% 时,探测器应设置在吊顶下方。
2 楼空面积与总面积的比例大于30% 时,探测器应设置在吊1页上方。
3 楼空面积与总面积的比例为15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
4 探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯。
5 地铁站台等有活塞风影响的场所,楼空面积与总面积的比例为30%~70% 时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。”
GB 自动喷水灭火系统设计规范 中
“净空大于800MM的闷层和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头”
&回答的太好了,解决了我想问的问题。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分123帖子
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
矿棉板吊顶属于可燃物么,我看吊顶上和吊顶下都设置了火灾探测器
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分47帖子
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
wlz163dyx 发表于
火灾自动报警系统设计规范
“附录D 火灾探测器的具体设置部位”中有一条:“污衣道前室、 ...
回答的太好了,解决了我想问的问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2034帖子
五星工程师, 积分 2034, 距离下一级还需 466 积分
路过,学习了~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分17帖子
技术员, 积分 17, 距离下一级还需 33 积分
学习了,回答的太好了,解决了现实的问题
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分5092帖子
四星高级工程师, 积分 5092, 距离下一级还需 1908 积分
大于800符合规范
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分332帖子
五星助理工程师, 积分 332, 距离下一级还需 168 积分
路过,学习了~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分175帖子
三星助理工程师, 积分 175, 距离下一级还需 25 积分
确定大于800?
10周年站庆
高级工程师
中级工程师
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)您目前所在的位置: &
& 钢结构厂房八米高怎么安装烟感如果吸顶安装太高了,降低怎么固定管件?
钢结构厂房八米高怎么安装烟感如果吸顶安装太高了,降低怎么固定管件?,,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
有安装好的图就最好了。
上一个问题:
下一个问题:
共 2 条答复
8米高的钢结构厂房推荐使用图像型火灾探测器,安装烟感的话由于探测器火源过远、大空间射流、空气湍流等因素影响,只能在火势极大蔓延时才能实现报警,对于早期火灾报警扑灭火情减少损失意义不大。图像型火灾探测器在火灾发生的极早期就能及时报警,所见即所得。并且推荐使用兼容ONVIF协议的IP型图像火灾探测器,因为可以直接接入网络硬盘录像机(NVR)使用,实现监控、消防报警两平台的二合一。
回答者:游客 - 提交时间:
空气采样也是不错的选择啊。
回答者:游客 - 提交时间:
我来回答:钢结构厂房八米高怎么安装烟感如果吸顶安装太高了,降低怎么固定管件?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
相关,,问答
等你来回答
[ 8:46:00][ 21:38:00][ 19:20:00][ 18:06:00][ 17:14:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-消防独立烟感报警器安装哪些地方安装高度是多少安装多大面积-深圳市普哲斯科技有限公司
您当前位置是: >>
消防独立烟感报警器安装哪些地方安装高度是多少安装多大面积
64||this.width>64){if(this.height>this.widht){this.height=64}else{this.width=64}}">
公 司: &
产品品牌:安吉斯
发布时间:日
& 联系信息
先生 (销售工程师)
联系时,请说是在中华企业录看到的,谢谢!
电  话: 6
传  真:
手  机:
在线联系:
地  址: 中国广东深圳市宝安区福永镇白石厦新塘工业区A栋4楼
邮  编:
公司主页:
&&&&消防独立烟感报警器安装哪些地方安装高度是多少安装多大面积
产品型号:JTY-SA1201&
产品参数:&
此款独立烟感率先获得最新家用探测器标准3C认证,为各地消防支队推荐产品。其安装简易,效果显著已经广泛应用于家庭、工厂、写字楼、医院、学校、博物馆等重要防火场所。&
一、安装说明&
(1)特性&
电源:9V咸性电池或碳性电池&
工作电流:静态电流小于10UA,工作电流在20-25UA之间。&
烟雾灵敏度:符合UL的217号标准。&
工作温度:40oF-120oF(-4℃-50℃)。&
气体介面温度:10%-90%。&
蜂鸣器声量能级:10英尺处为85分贝。&
电池寿命:约1年。&
独立烟感_消防验收独立烟感&
(2)安装&
房间内每25―40平方米装一个烟感,重要设备上方0.5―2.5米安装烟感。&
选择一个合适的安装区域用螺钉固定定座,将烟感分线色连接后旋在固定座上。&
依照安装支架的孔在顶棚上或墙上画两个孔位。&
按两个孔位钻两个孔。&
在两个孔中塞入两颗塑料腰钉,然后将安装支架的背面紧贴墙面。&
塞入并紧固安装螺钉直至安装支架撤底牢固为止。&
本探测器是一种密闭装置并不允许打开,请把电池塞入本机背面的隔间内。&
有探测器的背面靠到安装的位置口,并顺时针转动。并确信这两个螺钉头已给滑入腰形孔中。轻轻按一下测试按钮看探测器是否正常工作。&
独立烟感_消防验收独立烟感&
(3)工作,测试及维修的程序&
本探测器在安装好之后就已处于工作状态之中,在此状态,其上面发光二极管大约每分钟闪烁一次。&
当燃烧微粒被探测到时,本探测器会发出清脆响亮的脉动报警声直至空气重新平净为止。&
(二)技艺术参数:&
工厂测试准值为每英尺3.2%的微弱灰尘,传感器有反应;&
工作环境:-5℃-50℃,10-90%无冷凝;&
蜂鸣器声量强度:10英尺为85分贝。&
二、测试&
按下测试按钮至少3秒钟,一个清脆响亮的脉动报警讯号就会发出。&
这意味著探测器真正工作,在报警的同时,发光二极管快速闪烁。&
也可以用把烟雾吹进探测腔中的方法来测试探测器。(每星期做一次测试以得证探测器的可靠工作)&
三、安装维护注意事项:&
●不可安装高于温度、高湿的地、否则会影响灵敏度;&
●为保持传感器工作效率良好,每6个月需清洁传感器,先把电源关掉,再用软毛刷轻扫灰尘便可,再把电源启动。&
探测器适用于火灾发生时有大量烟雾,而正常情况下无烟的场所,如:饭店、旅馆、教学楼、办公楼、计算机房、通信机房、书库和档案库等工业与民用建筑。但不适用于有大量粉尘、水雾滞留的场所;不适用于可能产生蒸汽和油雾的场所;不适用于正常情况下有烟滞留的场所。&
深圳市普哲斯科技有限公司(报警产品专业制造商)
&&&&厂家供应:烟感,烟雾报警器,感烟探测器,3C认证烟感;温感,感温探测器;燃气泄漏报警器,可燃气体探测器,煤气报警器,一氧化碳中毒报警器;家用报警防盗系列、无线门磁、紧急按钮、红外探测器,红外对射等;消防多线报警主机,报警控制器,安防探头,感应器,频闪,警号,手动报警按钮等
&&&&联系人:刘鑫&
&&&&&&电话:6
&&&&&&手机:&
&&&&工作QQ:
&&&&欢迎来电咨询,共享“双赢”!
300){this.height=300}if(this.width>400){this.width=400}">
免责声明:
以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。 对此不承担任何责任。
该公司其他产品信息
共 40 条信息,当前显示第 1
- 40 条,共 1 页
联系人:刘工 &}

我要回帖

更多关于 5米高楼层怎么隔两层 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信