箱涵施工单包装模打混泥土多少一方混泥土

箱涵模板施工方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
箱涵模板施工方案
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩38页未读,继续阅读
你可能喜欢箱涵工程模板与支架专项施工方案 (1)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
箱涵工程模板与支架专项施工方案 (1)
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩25页未读,继续阅读
你可能喜欢  内支撑采用&50钢管搭设,纵横向布距不大于1m,竖向布距不大于1.2 m,顶部用可调托撑顶纵梁,纵梁上布置横梁,横梁上为顶模。内支撑的横向钢管应与内侧模在横竖带节点处用钢管卡子连接(内外模的横竖带均采用双根钢管),起到横向内支撑作用。内模采用1.5O的大平面模板制作,表面要求光洁无错台,模板接缝加贴密封胶条。 责任编辑:lwg
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。箱涵模板施工方案-海文库
全站搜索:
您现在的位置:&>&&>&建筑/土木
箱涵模板施工方案
千灯镇新虹路桥梁箱涵工程模板工程专项施工方案编写人:复核昆山市市政工程有限公司第一节、工程概况一、工程概况千灯镇新虹路桥梁箱涵工程工程,包含一座双孔4×3.5m(宽0.4+4×3.5+0.40+4×3.5+0.4)钢筋混凝土箱涵,总长度20m,内底设计高程-1.317m;10M碎石垫层+10MC15混凝土垫层,40cmC30钢筋混凝土底板,40cmC30钢筋混凝土内墙,40cmC30钢筋混凝土外墙,40cmC30钢筋混凝土顶板。各责任主体名称建设单位施工单位项目经理技术负责人
昆山市市政工程有限公司设计单位监理单位总监理工程师专业监理工程师二、施工要求1、确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。2、模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。三、技术保证条件1、安全网络-1-2、模板的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。第二节、编制依据《木结构设计规范》GB《建筑结构荷载规范》GB《混凝土结构设计规范》GB《钢结构设计规范》GB《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB《钢结构工程施工质量验收规范》GB《建筑工程施工质量验收统一标准》GB《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008-2
-第三节、施工计划一、施工进度计划见附图一二、材料与设备计划1、钢材的选用(1)钢材应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700和《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。(2)钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中规定的Q235普通钢管的要求,并应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235A级钢的规定。不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管。(3)每根钢管的最大质量不应大于25kg,采用Φ48×3.0钢管。(4)钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定1)应有产品质量合格证;2)应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T228的有关规定;3)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;4)钢管外径、壁厚、断面等的偏差,应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的规定;5)钢管必须涂有防锈漆。(5)旧钢管的检查在符合新钢管规定的同时还应符合下列规定1)表面锈蚀深度应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用;2)钢管弯曲变形应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的规定;3)钢管上严禁打孔。(6)钢铸件应符合现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T11352中规定的ZG200-420、ZG230-450、ZG270-500和ZG310-570号钢的要求。(7)钢管扣件应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定。(8)件的验收应符合下列规定1)新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证:2)旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换;-3-3)新、旧扣件均应进行防锈处理;4)支架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力达65N?m时,不得发生破外。(9)连接用的焊条应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117或《低合金钢焊条》GB/T5118中的规定。(10)连接用的普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T5780和《六角头螺栓》GB/T5782。2、木材的选用(1)模板结构或构件的树种应根据各地区实际情况选择质量好的材料,不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。(2)模板结构应根据受力种类或用途选用相应的木材材质等级。木材材质标准应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的规定。(3)用于模板体系的原木、方木和板材要符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的规定,不得利用商品材的等级标准替代。(4)主要承重构件应选用针叶材;重要的木质连接件应采用细密、直纹、无节和无其他缺陷的耐腐蚀的硬质阔叶材。(5)当采用不常用树种作为承重结构或构件时,可按现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的要求进行设计。对速生林材,应进行防腐、防虫处理。(6)当需要对模板结构或木材的强度进行测试验证时,应按现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的标准进行。(7)施工现场制作的木构件,其木材含水率应符合下列规定1)制作的原木、方木结构,不应大于15%;2)板材和规格材,不应大于20%;3)受拉构件的连接板,不应大于18%;4)连接件,不应大于15%。3、竹、木胶合模板板材的选用(1)胶合模板板材表面应平整光滑,具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜,并应有保温性良好、易脱模和可两面使用等特点。板材厚度15mm,并应符合现行国家标准《混凝土模板用胶合板》ZBB70006的规定。(2)各层板的原材含水率不应大于15%,且同一胶合模板各层原材间的含水率差别不应大于5%。(3)胶合模板应采用耐水胶,其胶合强度不应低于木材或竹材顺纹抗剪和横纹抗拉的强度,并应符合环境保护的要求。(4)进场的胶合模板除应具有出厂质量合格证外,还应保证外观尺寸合格。-4-第四节、施工工艺技术一、技术参数
二、工艺流程搭支架→测水平→摆主梁→调整楼板模标高及起拱→铺模板→清理、刷油→检查模板标高、平整度、支撑牢固情况。三、施工方法1、在保障安全可靠的前提下,须兼顾施工操作简便、统一、经济、合理等要求,因此梁与板整体支撑体系设计的一般原则是:立柱步距要一致,便于统一搭设;立柱纵或横距尽量一致或成倍数,便于立柱纵横向水平杆件拉通设置;构造要求规范设置,保证整体稳定性和满足计算前提条件。2、浇筑时按梁中间向两端对称推进浇捣,由标高低的地方向标高高的地方推进。事先根据浇捣砼的时间间隔和砼供应情况设计施工缝的留设位置。搭设本方案提及的架子开始至砼施工完毕具备要求的强度前,该施工层下2层支顶不允许拆除。3、根据本公司当前模板工程工艺水平,结合设计要求和现场条件,决定采用扣件式根据本公司当前模板工程工艺水平,结合设计要求和现场条件,钢管架作为本模板工程的支撑体系。4、一般规定(1)保证结构和构件各部分形状尺寸,相互位置的正确。(2)具有足够的承载能力,刚度和稳定性,能可靠地承受施工中所产生的荷载。(3)不同支架立柱不得混用。(4)构造简单,装板方便,并便于钢筋的绑扎、安装,浇筑混凝土等要求。(5)现浇钢筋混凝土梁、板,跨度为大于6m,模板应按3/1000起拱。(6)拼装高度为2m以上的竖向模板,不得站在下层模板上拼装上层模板。安装过程-5-中应设置临时固定措施。(7)当支架立柱成一定角度倾斜,或其支架立柱的顶表面倾斜时,应采取可靠措施确保支点稳定,支撑底脚必须有防滑移的可靠措施。(8)
梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数。示意图如下(9)在立柱底距地面200mm高处,沿纵横向水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的距离,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向各设一道水平拉杆。(10)钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用?48×3mm钢管,用扣件与钢管立柱扣牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接,剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于500mm,并应采用2个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm
处进行固定。-6-(13)支架搭设按本模板设计,不得随意更改;要更改必须得到相关负责人的认可。6、水平拉杆(1)每步纵横向水平杆必须拉通;(2)水平杆件接长应采用对接扣件连接。水平对接接头位置要求如下图:
接头不在同跨内(平面)接头不在同步内(立面)(3)在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆;如下图示意:-7-(见附图)7、剪刀撑、剪刀撑(见附图)四、检查验收1、不满足要求的相关材料一律不得使用,采用问责式制度,相关人员签字。2、施工过程中加强管理,加大检查力度,将隐患消灭在初始状态,避免遗留安全隐患和加固时人力、物力大量耗费。确保一次验收通过。3、砼结构观感质量符合相关验收标准,少量的缺陷修补完善。4、预埋件和预留孔洞的允许偏差如下表:项目预埋钢板中心线位置预埋管、预留孔中心线位置插筋预埋螺栓预留孔中心线位置外露长度中心线位置外露长度中心线位置尺寸允许偏差335+10,02+10,010+10,05、现浇结构模板安装的允许偏差及检查方法如下表:项目轴线位置底模上表面标高截面内部尺寸基础柱、墙、梁不大于5m大于5m允许偏差(mm)5±5±10+4,-56825检查方法钢尺检查水准仪或拉线、钢尺检查钢尺检查钢尺检查经纬仪或吊线、钢尺检查经纬仪或吊线、钢尺检查钢尺检查2m靠尺和塞尺检查层垂直高度相临两板表面高低差表面平整度-8-第五节、施工安全保证措施一、组织保障
1、安全保证体系-9-2、环境保护体系-10-
二、技术措施1、准备工作(1)模板拼装模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。(2)模板的基准定位工作:1)首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正;2)标高测量,利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置;3)竖向模板的支设应根据模板支设图;4)已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用;5)支模前对前一道工序的标高等位置按设计图纸做好技术复核工作。2、模板支设(1)基础及地下工程模板:1)地面以下支模应先检查土壁的稳定情况,当有裂纹及塌方迹象时,应采取安全防范措施后,方可下人作业。当深度超过2m时,操作人员应扶梯上下;2)距基槽(坑)上口边缘1m内不得堆放模板。向基槽(坑)内运料应使用起重机、溜槽或绳索;运下的模板严禁立放在基槽(坑)土壁上;3)斜支撑与侧模的夹角不应小于45°,支在土壁上的斜支撑应加设垫板,底部的对角楔木应与斜支撑连牢。高大长脖基础若采用分层支模时,其上下模板应经就位校正并支撑稳固后,方可进行上一层模板的安装;4)在有斜支撑的位置,应在两侧模间采用水平撑连成整体。(2)墙模板1)当采用拼装定性模板支撑时,应自下往上进行,必须在下层模板全部紧固后,方可进行上一层的安装。当下层不能独立安装支撑件时,应采取临时固定措施;2)对拉螺栓与墙模板应垂直,松紧应一致,墙厚尺寸应正确;3)墙模板内外支撑必须坚固、可靠,应确保模板的整体稳定。当墙模板外面无法设置支撑时,应在里面设置能承受拉力和压力的支撑。多排并别且间距不大的墙模板,当其与支撑互成一体时,应采取措施,防止浇筑混凝土时引起临近模板变形。3、浇捣混凝土管理(1)隐蔽工程,模板工程均验收合格后,方出商品砼采购单,采购单详细填写工程地址,施工部位,强度等级,需求方量,添加剂,坍落度,浇筑时间等相关信息,正式施工前24小时电话再次确认砼站材料储备,供应能力等相关信息。确保砼浇筑正常进行。-11-(2)根据实验室砼配合比,派相关人员在搅拌站进行监督和检测。(3)开盘前检查砼配合比报告,实测砼坍落度,符合要求,方可进行浇筑,浇筑过程中按相关要求进行抽查。20cm为一(4)砼浇筑前输送管线的布置方式符合方案要求,浇筑过程中应按不超过浇筑过程中应按不超过2层分层均匀浇筑,板顶混凝土堆载不得超过设计高程5cm,坚决避免堆载过大现象。层分层均匀浇筑,板顶混凝土堆载不得超过设计高程5cm5cm,坚决避免堆载过大现象。4、模板拆除(1)拆模板前先进行针对性的安全技术交底,并做好记录,交底双方履行签字手续。模板拆除前必须办理拆除模板审批手续,经技术负责人、监理审批签字后方可拆除。(2)支拆模板时,2米以上高处作业设置可靠的立足点,并有相应的安全防护措施。拆模顺序应遵循先支后拆,后支先拆,从上往下的原则。(3)模板拆除前必须有混凝土强度报告,强度达到规定要求后方可拆模。1)侧模在混凝土强度能保证构件表面及棱角不因拆除模板而受损坏后方可拆除;750%方可拆除。2)板底模强度达到板底模强度达到75750%0%方可拆除。3)墙模板拆除,先拆除穿墙螺栓,再拆水平撑和斜撑,再用撬棍轻轻撬动模板,使模板离开墙体,然后一块块往下传递,不得直接往下抛。(4)由于混凝土浇筑体积较大,加强混凝土养护,在强度增长期及拆模时应控制混25℃。凝土内外温差不超过凝土内外温差不超过2525℃-12-三、应急预案1、目的为确保项目部脚手架、模板事故发生后,能迅速地展开抢救工作,最大限度减少经济损失及事态的扩大。2、组织机构与职责2.1由项目负责人、技术员、安全员等成立应急小组。项目负责人朱金芳同志任应急小组组长。组员:具体分工如下:2.2负责现场掌握了解事故情况,组织现场抢救。2.3童晓东负责联络,任务是根据指挥小组命令,及时布置现场抢救,保持与当地建设行政主管部门等单位的沟通。2.4负责维持现场秩序,做好当事人与周围人员的问讯记录。3、应急措施3.1不论任何人,一旦发现有模板、脚手架、操作平台等施工设施倒塌的可能性,应立即呼叫在场全体人员进行避让;现场人员应迅速通知项目经理或施工员,并打电话及时向公司应急抢救抢险领导小组领导报告事故的发生情况。请求公司应急抢救小组的支援;3.2根据现场情况,若有人员受伤,应立即拨打120急救电话,向急救中心急救车尽快赶到事故现场。同时,现场急救人员在急救车到来以前,应对受伤人员进行急救。本项目部部署应急急救药箱1只,药箱存放在现场办公司;3.3在没有人员受伤的情况下,现场负责人应根据实际情况研究补救措施,在确保员工生命安全的前提下,组织恢复正常施工秩序。3.4现场安全员应对脚手架、操作平台等施工设施倒塌事故进行原因分析,制定相关的改正措施,认真填写伤亡事故报表、事故调查等有关处理报告,并上报公司应急抢险领导小组。4、应急物资常备药品及物品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、止血带、氧气袋、麻袋、水泵、应急照明灯。5、通讯联络医院救护中心:120报警:110火警:119工地现场值班电话:有关负责人联系电话:项目负责人:手机:安全员:童晓东手机:6、注意事项:-13-6.1事故发生后应立即停止施工,关闭机械,以免二次伤害。6.2要求心肺复苏坚持不断地进行(包括送医院的途中)不能随意的放弃。7、应急车辆车辆牌号:苏E-P392驾驶员姓名:陈卫清驾驶员电话:四、监测监控1、过程管理(1)施工前管理1)材料管理:材料质量满足方案设计和相关规程要求,搭设模板支架用的钢管、扣件,使用前必须进行抽样检测,抽检的数量按有关规定执行。未经检测和检测不合格的一律不得使用;2)交底管理:交底的形式分为技术交底和安全交底,均由项目技术负责人对相关班组成员、管理岗位人员进行交底,并落实相关签字手续。(2)施工中管理要点1)竖向结构隐蔽工程质量符合设计要求,进入下道模板支架工序的施工;2)模板支架搭设方式符合施工方案要求,并通过相关部门验收;3)砼浇筑方式符合施工方案要求,控制堆载,避免上部荷载集中化;4)模板拆除方式符合施工方案要求,拆模时间符合相关检测结果和规范要求。拆模以接到拆模通知书为准,不得私自拆除任何构件。(3)质量管理措施1)认真仔细地学习和阅读施工图纸,吃透和领会施工图的要求,及时提出不明之处,遇工程变更或其他技术措施,均以施工联系单和签证手续为依据,施工前认真做好各项技术交底工作,严格按国家颁行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB和其它有关规定施工和验收,并随时接受业主、总包单位、监理单位和质监站对本工程的质量监督和指导;2)认真做好各道工序的检查、验收关,对各工种的交接工作严格把关,做到环环扣紧,并实行奖罚措施。出了质量问题,无论是管理上的或是施工上的,均必须严肃处理,分析质量情况,加强检查验收,找出影响质量的薄弱环节,提出改进措施,把质量问题控制在萌芽状态;3)严格落实班组自检、互检、交接检及项目中质检“四检”制度,确保模板安装质量;4)混凝土浇筑过程中应派专人2~3名看模,严格控制模板的位移和稳定性,一旦产生移位应及时调整,加固支撑;5)对变形及损坏的模板及配件,应按规范要求及时修理校正,维修质量不合格的模板和配件不得发放使用;6)为防止模底烂根,放线后应用水泥砂浆找平并加垫海绵;7)所有模板拼缝处均用胶带纸贴缝,以确保混凝土不漏浆;8)模板安装应严格控制轴线、平面位置、标高、断面尺寸、垂直度和平整度,模板-14-接缝隙宽度、高度、脱模剂刷涂及预留洞口、门洞口断面尺寸等的准确性。严格控制预期拼模板精度;9)严格执行预留洞口的定位控制,预留洞口时,木工严格按照墨线留洞;10)主轴线和分部轴线放线后,规定负责测量记录人员及时记录平面尺寸测量数据,并要及时记录墙、梁、板成品尺寸,目的是通过数据分析垂直度误差。并根据数据分析原因,将问题及时反馈到有关生产负责人,及时进行整改和纠正;11)所有竖向结构的阴、阳角均须加设橡胶海绵条于拼缝中,拼缝要牢固;12)阴、阳角模必须严格按照模板设计图进行加固处理;13)为防止梁模板安装出现梁身不平直、梁底不平下挠、梁侧模胀模等质量问题,支模时应将侧模包底模,梁模与柱模连接处,下料尺寸应略为缩短等。2、安全管理措施(1)应遵守高处作业安全技术规范的有关规定。(2)模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时设施。施工现场应搭设工作梯,工作人员不得爬模上下。(3)登高作业时,各种配件应放在工具箱或工具袋中严禁放在模板或脚手架上,各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋中,不得吊落。(4)装拆模板时,上下要有人接应,随拆随运,并应把活动的部件固定牢靠,严禁堆放在脚手板上和抛掷。(5)装拆模板时,必须搭设脚手架。装拆施工时,除操作人员外,下面不得站人。高处作业时,操作人员要扣上安全带。(6)安装墙模板时,要随时支设固定,防止倾覆。(7)对于预拼模板,当垂直吊运时,应采取两个以上的吊点,水平吊运应采取四个吊点。吊点要合理布置。(8)对于预拼模板应整体拆除。拆除时,先挂好吊索,然后拆除支撑及拼装两片模板的配件,待模板离开结构表面再起吊。起吊时,下面不准站人。(9)在支撑搭设、拆除和浇筑混凝土时,无关人员不得进入支模底下,应在适当位置挂设警示标志,并指定专人监护。(10)搭设应由专业持证人员安装;安全责任人应向作业人员进行安全技术交底,并做好记录及签证。(11)模板拆除时,混凝土强度必须达到规定的要求,严禁混凝土未达到设计强度的规定要求时拆除模板。3、环境保护措施(1)安全警示标志牌1)所有施工和生产现场必须按照施工规范标准和规定等的要求,在重要部位设置齐全的安全文明生产标志、标牌等标识;2)安全文明标志牌须由安全色、几何图形和图形符号组成,要能表达特定的安全信-15-息;3)如安全文明标志在使用中,要用其他补充文字说明时要与安全文明标志平行悬挂一处,让操作人员明确其含义。(2)现场围挡搭、拆模板时必须进行围挡并派专人看守。(3)场容场貌1)进入现场一切材料必须按施工现场平面布置图指定位置一次性放置到位,各类材料分类码放,按贯标要求挂牌,控制高度符合要求,保持现场材料整齐统一,建筑物内外的零散料及时清理,施工及生活垃圾要分开堆放,及时外运,做到活完场清;2)通道等处严禁堆放材料和其他物品,进场的成品采取相应的保护措施,施工区、办公区和生活区域分隔开,对施工现场内进行绿化布置。建立严格的管理责任制,划分责任区,设置明显的标志牌,分片包干,责任到人。(4)材料堆放1)建筑物内外存放的各种物资要分类别、规格按施工平面布置图码放整齐,符合其具体要求;2)构件、半成品、模板、块料必须指定地点分类存放整齐,堆放平稳;3)现场工人操作做到活完料净脚下清;4)现场施工垃圾集中堆放,及时分拣、回收、清运。施工作业面建筑垃圾及时清理;5)现场余料、包装容器及时回收,堆放整齐。(5)现场防火1)不准在宿舍、办公室内私自用电炉、电炒煲、电热杯、煤油炉等,不准私自乱拉乱接电灯,不准在宿舍、办公室内使用60瓦以上的灯泡;2)加强消防器材的管理,维修和保养,经常保持完整好用。钢、木加工厂及其他场合要配备适当数量的在使用期内的灭火器并教会进场工人正确使用;3)严禁工人携带易燃、易爆物品进入施工现场。(6)垃圾清运1)在生活区修建卫生的公共厕所,厕所的污水必须经化粪池处理才允许排入公共下水道;2)建立健全卫生责任制;3)提供给工人饮用水必须从当地的卫生饮用水源接到;4)施工现场设公共浴室、浴室必须是淋浴;5)生活垃圾集中堆放于垃圾池,并且定期清运出去;6)整个生活区的公共卫生设专人负责,以保持生活区经常清洁、干净。(7)环保及不扰民措施1)施工现场环保工作计划认真学习和贯彻国家、地方环境法律法规和本公司环境方针、目标、指标及相关文件-16-要求,达到并超过&文明安全工地&的要求。积极全面地开展环保工作,建立项目部环境管理体系,成立环保领导小组,予以运行控制,定期或不定期监测监控。加强环保宣传工作,提高全员环境意识。现场采取图片、表扬、评优、奖励等多种形式进行环保宣传,并将环保知识的普及工作落实到每位施工人员身上。对上岗的施工人员实行环保达标上岗制度,做到凡是上岗人员均通过环保考试。现场建立环保义务监督岗制度,保证及时反馈信息,对环保做得不周之处及时提出整改方案,积极改进并完善环保措施。根据现场实际情况组织有关技术人员进行环保革新发明,并注意及时宣传推广。每月三次进行环保噪声检查,发现问题及时解决。实行奖罚、曝光制度,定期奖励。严格按照施工组织设计中环保措施开展环保工作,其针对性和可操作性要强。2)施工现场环保工作措施环境管理体系有效运转,各单位环保员切实做好本职工作,随时进行信息反馈,每月召开例会,由专职环保员总结信息,集体解决落实,保证环境管理体系有效运行,持续改进。为防止大气污染,施工现场采取如下具体措施:职工大灶和茶炉,采用煤气(电)方式,每月进行两次自检。现场严禁烧杂物。每月进行3次烟尘黑监测。为防止施工粉尘污染,运输时采用彩条布遮盖或其他方式防止遗撒、飞扬;卸装时要小心轻放,不得抛撒,最大限度的减少扬尘。对进出现场的车辆,进行严格的清扫,做好防遗撒工作。在土方开挖运输期间,设专人负责清扫车轮,并拍实车上土,对松散易飞扬物采取遮盖。临时施工道路进行路面硬化,在干燥多风季节定时洒水。结构施工中的施工垃圾运至封闭垃圾站,并及时清运。运输车不得超量运载,运载工程土方最高点不超过车辆槽帮上沿50cm,边缘低于车辆槽帮上沿10cm,装载建筑渣土或其他散装材料不得超过槽帮上沿。定期对施工作业人员进行文明施工的教育,对施工生产有关管理人员定期进行文明施工现场对噪声控制要求的考核。结构施工阶段昼间不超过70分贝,夜间不超过55分贝,并经常测试。砼浇筑如须连续施工,在夜间施工时,须做好周围居民的工作并向环保局提出书面报告,同时要尽量采取降噪措施,做到最大限度的减少扰民。对强噪声机械如电锯、电刨等,使用时须在封闭工棚内,尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械;对使用时不能封闭的机械如振捣棒等,严格控制工作时间。建筑物四周挂降噪声网。施工期间,尤其是夜间施工尽量减少撞击声、哨声,禁止乱扔模板、拖铁器及禁止大声喧哗等人为噪声。每月进行两次噪声值监测,并在夜间22:00以后进行抽测。加强噪声监测,采取专人监测、专人管理的原则,及时对施工现场超标的有关因素进行调整,达到施工噪声不扰民的目的。会同有关部门和领导及时妥善处理重大扰民问题,详细记录问题及处理结果,必要时及时上报监理和甲方。为防止水污染,现场采取如下具体措施:施工现场道路平整,做到不积水。对现场油料集中保管,油料库做好防渗、污、跑、冒、滴、漏处理。搅拌机和运输车辆冲洗污水、地泵污水等须设二级沉淀池后,排入市政污水管线。现场内职工食堂污水经过滤、沉淀、-17-隔油后排入污水管线。做好施工现场环境保护的监督检查工作,每月初、月中和月末对环境各项工作进行一次检查,对存在的问题及时解决,并做好文字记录和存档工作。5、监测措施(1)监测控制采用经纬仪、水准仪对支撑体系进行监测,主要监测体系的水平、垂直位置是否有偏移。(2)监测点设置观测点可采取在临边位置的支撑基础面、墙上埋设倒“L”形直径12钢筋头。(3)监测措施混凝土浇筑过程中,派专人检查支架和支撑情况,发现下沉、松动、变形和水平位移情况的应及时解决。(4)仪器设备配置名称全站仪自动安平水准仪规格RXT―232DSZ3数量11精度±2”,最大允许误差±20”千米往返±3mm(5)监测说明班组每日进行安全检查,项目部进行安全周检查,公司进行安全月检查,模板工程日常检查重点部位:1)杆件的设置和连接,支撑,剪刀撑等构件是否符合要求;2)连墙件是否松动;3)架体是否有不均匀沉降,垂直度偏差;4)施工过程中是否有超载现象;5)安全防护措施是否符合规范要求;6)支架与杆件是否有变形现象;(6)监测频率在浇筑混凝土过程中应实时监测,一般监测频率不宜超过20~30分钟一次,在混凝土实凝前后及混凝土终凝前至混凝土7天龄期应实施实时监测,终凝后的监测频率为每天一次。1)本工程立柱监测预警值为10mm,立柱垂直偏差在24mm以内;2)监测数据超过预警值时必须立即停止浇筑混凝土,疏散人员,并及时进行加固处理。第六节、劳动力计划一、专职安全生产管理人员搭设过程中,因处在施工高峰期,各施工班组在交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定若干名安全监控员。水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域,用红白三角小-18-旗围栏。谨防非施工人员进入。同时成立以项目经理为组长的安全领导小组以加强现场安全防护工作,本小组机构组成、人员编制及责任分工如下朱金芳(项目经理)――组长,负责协调指挥工作;沈建良(施工员)――组员,负责现场施工指挥,技术交底;童晓东(安全员)――组员,负责现场安全检查工作;(架子工班长)――组员,负责现场具体施工;二、劳动力数量木工人,钢筋工人,混凝土工人,普工人。-19-第七节、计算书及相关图纸板模板(扣件式)计算书
模板支架设计剖面图(板长向)
模板上,因此本例以简支梁,取1m单位宽度计算。计算简图如下:-21-
W=/6=37500mm3,I=×15/12=1、强度验算q1=0.9max[1.2×(0.04+(2+24)×0.4)+1.4×2.5,1.35×(0.04+(2+24)×0.4)+1.4×0.7×2.5]×1=14.89kN/mq2=0.9×1.35×0.04×1=0.049kN/mp=0.9×1.4×0.7×2.5=2.205kNMmax=max[14.89×0.252/8,0.049×0.252/8+2.205×0.25/4]=0.138kN?mσ=Mmax/W=0.138×106/3N/mm2≤[f]=26N/mm2满足要求!2、挠度验算q=(0.04+(2+24)×0.4)×1=10.44kN/mν=5ql4/(384EI)=5×10.44××)=0.21mm≤[ν]=l/400=250/400=0.625mm满足要求!
为200mm,因此需进行最不利组合,计算简图如下:1、强度验算q1=0.9×max[1.2×(0.3+(2+24)×0.4)+1.4×2.5,1.35×(0.3+(2+24)×0.4)+1.4×0.7×2.5]-22-×0.25=3.801kN/m因此,q1静=0.9×1.35×(0.3+(2+24)×0.4)×0.25=3.25kN/mq1活=0.9×1.4×0.7×2.5×0.25=0.551kN/mM1=0.077×3.25×0.92+0.1×0.551×0.92=0.247kN?mq2=0.9×1.35×0.3×0.25=0.091kN/mp=0.9×1.4×0.7×2.5=2.205kN/mM2=0.077×0.091×0.92+0.21×2.205×0.9=0.422kN?mM3=max[3.801×0.22/2,0.091×0.22/2+2.205×0.2]=0.443kN?mMmax=max[M1,M2,M3]=max[0.247,0.422,0.443]=0.443kN?mσ=Mmax/W=0.443×106/8N/mm2≤[f]=15.44N/mm2满足要求!2、抗剪验算V1=0.607×3.25×0.9+0.62×0.551×0.9=2.083kNV2=0.607×0.091×0.9+0.681×2.205=1.551kNV3=max[3.801×0.2,0.091×0.2+2.205]=2.223kNVmax=max[V1,V2,V3]=max[2.083,1.551,2.223]=2.223kNτmax=3×2.223×0×50)=0.667N/mm2≤[τ]=1.66N/mm2满足要求!3、挠度验算q=(0.3+(24+2)×0.4)×0.25=2.675kN/m跨中νmax=0.632×2.675××0)=0.316mm≤[ν]=l/400=900/400=2.25mm悬臂端νmax=2.675×15×4166700)=0.015mm≤[ν]=l1/400=200/400=0.5mm满足要求!
1、小梁最大支座反力计算Q1k=1.5kN/m2q1=0.9max[1.2×(0.5+(2+24)×0.4)+1.4×1.5,1.35×(0.5+(2+24)×0.4)+1.4×0.7×1.5]×0.25-23-=3.642kN/mq1静=0.9×1.35×(0.5+(2+24)×0.4)×0.25=3.311kN/mq1活=0.9×1.4×1.5×0.25=0.472kN/mq2=(0.5+(2+24)×0.4)×0.25=2.725kN/m承载能力极限状态按四跨连续梁,Rmax=1.143×3.311×0.9+1.223×0.472×0.9=3.926kN按悬臂梁,R1=3.642×0.2=0.728kNR=max[Rmax,R1]/2=1.963kN;同理,R'=1.767kN,R''=1.178kN正常使用极限状态按四跨连续梁,Rmax=1.143×2.725×0.9=2.803kN按悬臂梁,R1=2.803×0.2=0.561kNR=max[Rmax,R1]/2=1.402kN;同理,R'=1.261kN,R''=0.841kN2、抗弯验算
计算简图如下:主梁弯矩图(kN?m)-24-主梁剪力图(kN)主梁变形图(mm)σ=Mmax/W=0.518×106/9N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!3、抗剪验算τmax=2×4.328×.416N/mm2≤[τ]=125N/mm2满足要求!4、挠度验算跨中νmax=0.627mm≤[ν]=800/400=2mm悬挑段νmax=0.25mm≤[ν]=150/400=0.375mm满足要求!
满足要求!查表得,φ=0.779σ=N/(φA)=0.9max[1.2×(0.75+(2+24)×0.4)+1.4×1,-25
-1.35×(0.75+(2+24)×0.4)+1.4×0.7×1]×0.8×0.9××424)=10.389×=31.454N/mm2≤[σ]=205N/mm2满足要求!
满足要求!
满足要求!-26-墙模板计算书墙模板的背部支撑由两层龙骨(钢楞)组成:直接支撑模板的为次龙骨,即内龙骨;用以支撑内层龙骨的为主龙骨,即外龙骨。组装墙体模板时,通过穿墙螺栓将墙体两侧模板拉结,每个穿墙螺栓成为主龙骨的支点。当采用溜槽、串筒或导管时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为2.00kN/O;一、参数信息1.基本参数次楞间距(mm):250;穿墙螺栓水平间距(mm):500;主楞间距(mm):600;穿墙螺栓竖向间距(mm):600;对拉螺栓直径(mm):M12;2.主楞信息主楞材料:圆钢管;主楞合并根数:2;直径(mm):48.00;壁厚(mm):3.00;3.次楞信息次楞材料:木方;次楞合并根数:1;宽度(mm):50.00;高度(mm):100.00;4.面板参数面板类型:木面板;面板厚度(mm):15.00;面板弹性模量(N/mm2):9500.00;面板抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00;面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50;5.木方和钢楞方木抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00;方木弹性模量E(N/mm2):9000.00;方木抗剪强度设计值ft(N/mm2):1.50;-27-钢楞弹性模量E(N/mm2):;钢楞抗弯强度设计值fc(N/mm2):205.00
;墙模板设计简图二、墙模板荷载标准值计算新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:F=0.22γtβ1β2V1/2F=γH3其中γ--混凝土的重力密度,取24.000kN/m;t--新浇混凝土的初凝时间,取2.000h;T--混凝土的入模温度,取30.000℃;V--混凝土的浇筑速度,取2.500m/h;H--模板计算高度,取1.000m;β1--外加剂影响修正系数,取1.200;β2--混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。分别计算得23.042kN/m、24.000kN/m,取较小值23.042kN/m作为本工程计算荷载。计算中采用新浇混凝土侧压力标准值F1=23.042kN/m2;倾倒混凝土时产生的荷载标准值F2=3kN/m2。222三、墙模板面板的计算面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。根据《建筑施工手册》,强度验算要-28-考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。计算的原则是按照龙骨的间距和模板面的大小,
按支撑在次楞上的三跨连续梁计算。面板计算简图1.抗弯强度验算弯矩计算公式如下:M=0.1q1l2+0.117q2l2其中,M--面板计算最大弯矩(N?mm);l--计算跨度(次楞间距):l=250.0mm;新浇混凝土侧压力设计值q1:1.2×23.042×0.600×0.900=14.931kN/m;倾倒混凝土侧压力设计值q2:1.4×3.00×0.60×0.90=2.268kN/m;其中0.90为取的临时结构折减系数。面板的最大弯矩:M=0.1×14.931×250.02+0.117×2.268×250.02=1.10×105N?mm;按以下公式进行面板抗弯强度验算:σ=M/W&f其中,σ--面板承受的应力(N/mm2);M--面板计算最大弯矩(N?mm);W--面板的截面抵抗矩:W=bh2/6=600×15.0×15.0/6=2.25×104mm3;f--面板截面的抗弯强度设计值(N/mm2);f=13.000N/mm2;面板截面的最大应力计算值:σ=M/W=1.10×105/2.25×104=4.9N/mm2面板截面的最大应力计算值σ=4.9N/mm2小于面板截面的抗弯强度设计值-29-[f]=13N/mm2,满足要求!2.抗剪强度验算计算公式如下:V=0.6q1l+0.617q2l其中,V--面板计算最大剪力(N);l--计算跨度(次楞间距):l=250.0mm;新浇混凝土侧压力设计值q1:1.2×23.042×0.600×0.900=14.931kN/m;倾倒混凝土侧压力设计值q2:1.4×3.00×0.60×0.90=2.268kN/m;面板的最大剪力:V=0.6×14.931×250.0+0.617×2.268×250.0=2589.5N;截面抗剪强度必须满足:τ=3V/(2bhn)≤fv其中,τ--面板截面的最大受剪应力(N/mm2);V--面板计算最大剪力(N):V=2589.5N;b--构件的截面宽度(mm):b=600mm;hn--面板厚度(mm):hn=15.0mm;fv--面板抗剪强度设计值(N/mm2):fv=1.500N/mm2;面板截面的最大受剪应力计算值:τ=3××600×15.0)=0.432N/mm2;面板截面抗剪强度设计值:[fv]=1.500N/mm2;面板截面的最大受剪应力计算值τ=0.432N/mm2小于面板截面抗剪强度设计值[τ]=1.5N/mm2,满足要求!3.挠度验算刚度验算采用标准荷载,同时不考虑振动荷载作用。挠度计算公式如下:ν=0.677ql4/(100EI)≤[ν]=l/250-30-其中,q--作用在模板上的侧压力线荷载:q=23.04×0.6=13.825N/mm;l--计算跨度(次楞间距):l=250mm;E--面板的弹性模量:E=9500N/mm2;I--面板的截面惯性矩:I=60×1.5×1.5×1.5/12=16.88cm4;面板的最大允许挠度值:[ν]=1mm;面板的最大挠度计算值:ν=0.677×13.83×××105)=0.228mm;面板的最大挠度计算值:ν=0.228mm小于等于面板的最大允许挠度值[ν]=1mm,满足要求!四、墙模板主次楞的计算(一).次楞直接承受模板传递的荷载,按照均布荷载作用下的三跨连续梁计算。本工程中,次楞采用圆钢管,直径48mm,壁厚3mm,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:W=5×10×10/6×1=83.333cm3;I=5×10×10×10/12×1=
416.667cm4;次楞计算简图1.次楞的抗弯强度验算次楞最大弯矩按下式计算:M=0.1q1l2+0.117q2l2其中,M--次楞计算最大弯矩(N?mm);l--计算跨度(主楞间距):l=600.0mm;-31-新浇混凝土侧压力设计值q1:1.2×23.042×0.250×0.900=6.221kN/m;倾倒混凝土侧压力设计值q2:1.4×3.00×0.25×0.90=0.945kN/m,其中,0.90为折减系数。次楞的最大弯矩:M=0.1×6.221×600.02+0.117×0.945×600.02=2.64×105N?mm;次楞的抗弯强度应满足下式:σ=M/W&f其中,σ--次楞承受的应力(N/mm2);M--次楞计算最大弯矩(N?mm);W--次楞的截面抵抗矩,W=8.33×104mm3;f--次楞的抗弯强度设计值;f=13.000N/mm2;次楞的最大应力计算值:σ=2.64×105/8.33×104=3.2N/mm2次楞的抗弯强度设计值:[f]=13N/mm2;次楞的最大应力计算值σ=3.2N/mm2小于次楞的抗弯强度设计值[f]=13N/mm2,满足要求!2.次楞的抗剪强度验算最大剪力按均布荷载作用下的三跨连续梁计算,公式如下:V=0.6q1l+0.617q2l其中,V-次楞承受的最大剪力;l--计算跨度(主楞间距):l=600.0mm;新浇混凝土侧压力设计值q1:1.2×23.042×0.250×0.900/1=6.221kN/m;倾倒混凝土侧压力设计值q2:1.4×3.00×0.25×0.90/1=0.945kN/m,其中,0.90为折减系数。次楞的最大剪力:V=0.6×6.221×600.0+0.617×0.945×600.0=2589.5N;截面抗剪强度必须满足下式:-32-τ=3V/(2bh0)其中,τ--次楞的截面的最大受剪应力(N/mm2);V--次楞计算最大剪力(N):V=2589.5N;b--次楞的截面宽度(mm):b=50.0mm;hn--次楞的截面高度(mm):h0=100.0mm;fv--次楞的抗剪强度设计值(N/mm2):fv=1.500N/mm2;次楞截面的受剪应力计算值:τ=3××50.0×100.0×1)=0.777N/mm2次楞截面的受剪应力计算值τ=0.777N/mm2小于次楞截面的抗剪强度设计值fv=1.5N/mm2,满足要求!3.次楞的挠度验算刚度验算采用荷载标准值,同时不考虑振动荷载作用。挠度验算公式如下:ν=0.677ql4/(100EI)≤[ν]=l/250其中,ν--次楞的最大挠度(mm);q--作用在次楞上的线荷载(kN/m):q=23.04×0.25=5.76kN/m;l--计算跨度(主楞间距):l=600.0mm;E--次楞弹性模量(N/mm2):E=9000.00N/mm2;I--次楞截面惯性矩(mm4),I=4.17×106mm4;次楞的最大挠度计算值:ν=0.677×5.76/1×××106)=0.135mm;次楞的最大容许挠度值:[ν]=2.4mm;次楞的最大挠度计算值ν=0.135mm小于次楞的最大容许挠度值[ν]=2.4mm,满足要求!(二).主楞承受次楞传递的荷载,按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算。本工程中,主楞采用圆钢管,直径48mm,壁厚3mm,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分-33-别为:W=4.493×2=8.986cm3;I=10.783×2=21.566cm4;E=206000N/mm2
主楞计算简图主楞计算剪力图
(kN)主楞计算弯矩图(kN?m)-34-主楞计算变形图(mm)1.主楞的抗弯强度验算作用在主楞的荷载:P=P=1.2×23.04×0.25×0.6+1.4×3×0.25×0.6=4.778kN;主楞计算跨度(对拉螺栓水平间距):l=500mm;强度验算公式:σ=M/W&f其中,σ--主楞的最大应力计算值(N/mm2)M--主楞的最大弯矩(N?mm);M=2.69×105N?mmW--主楞的净截面抵抗矩(mm3);W=8.99×103mm3;f--主楞的强度设计值(N/mm2),f=205.000N/mm2;主楞的最大应力计算值:σ=2.69×105/8.99×103=29.9N/mm2;主楞的最大应力计算值σ=29.9N/mm2小于主楞的抗弯强度设计值f=205N/mm2,满足要求!2.主楞的抗剪强度验算主楞截面抗剪强度必须满足:τ=2V/A≤fv其中,τ--主楞的截面的最大受剪应力(N/mm2);V--主楞计算最大剪力(N):V=2926.5N;-35
-A--钢管的截面面积(mm2):A=848.23mm2;fv--主楞的抗剪强度设计值(N/mm2):fv=120N/mm2;主楞截面的受剪应力计算值:τ=2×.230=6.900N/mm2;主楞截面的受剪应力计算值τ=6.9N/mm2小于主楞截面的抗剪强度设计值fv=120N/mm2,满足要求!3.主楞的挠度验算主楞的最大挠度计算值:ν=0.206mm;主楞的最大容许挠度值:[ν]=2mm;主楞的最大挠度计算值ν=0.206mm小于主楞的最大容许挠度值[ν]=2mm,满足要求!五、穿墙螺栓的计算计算公式如下:N&[N]=f×A其中N--穿墙螺栓所受的拉力;A--穿墙螺栓有效面积(mm2);f--穿墙螺栓的抗拉强度设计值,取170N/mm2;查表得:穿墙螺栓的型号:M12;穿墙螺栓有效直径:9.85mm;穿墙螺栓有效面积:A=76mm2;穿墙螺栓最大容许拉力值:[N]=1.70×105×7.60×10-5=12.92kN;主楞计算的支座反力为穿墙螺栓所受的拉力,则穿墙螺栓所受的最大拉力为:N=5.32kN。-36-穿墙螺栓所受的最大拉力N=5.32kN小于穿墙螺栓最大容许拉力值[N]=12.92kN,
满足要求!-37--38-