空调打孔的时候好像打到钢筋了 没事吧 请问这是剪力墙可以打孔吗吗?

在剪力墙预留空调孔的直线正上方开孔会有钢筋吗?原预留孔低了_百度知道当前位置:&&&
微信扫一扫到手机
随时看帖、分享到朋友圈
阅读:12105 | &&回复:34
看到装修工人在剪力墙开槽,并且露出钢筋了,怎么办?
我们在二十多层,这栋总共有三十多层。水电施工了两天,今天去看工人已经在墙上开了不少槽了,他们准备在剪力墙上PVC管,埋暗盒的地方都打出钢筋了,楼层这么高好恐怖的感觉。无奈自己又不懂,所以请教一下西柚装修都这样施工的吗?
看着很恐怖,但是我也不懂,帮顶,卫浴方面是我的长项
我也来说说
伤到钢筋就不好了
我也来说说
:伤到钢筋就不好了只是露出钢筋,钢筋没有弄坏
我也来说说
其实物业是不准在剪力墙开槽的,因为那是主体结构,但现在很多大公司都往这个方向做了
我也来说说
开一点没事,开多了肯定不行。
我也来说说
做线管开槽是难免的,只要没有弄断钢筋就没事
我也来说说
目前有的装饰公司为了整体线管整齐好看,已经在混凝土上预埋线管了,钢筋是直接切断才能埋线管,这是很不可取的,连梁都埋线管的。很不提倡这么做,已经伤到主体了。
我也来说说
gqj00188:目前有的装饰公司为了整体线管整齐好看,已经在混凝土上预埋线管了,钢筋是直接切断才能埋线管,这是很不可取的,连梁都埋线管的。很不提倡这么做,已经伤到主体了。其实都只是为了那么点面子工程!
我也来说说
来自: 触屏版
钢筋没断没问题的,但最好用黄蜡管。不用打那么深!
我也来说说
请问露出钢筋要做防锈处理吗
我也来说说
gqj00188:目前有的装饰公司为了整体线管整齐好看,已经在混凝土上预埋线管了,钢筋是直接切断才能埋线管,这是很不可取的,连梁都埋线管的。很不提倡这么做,已经伤到主体了。请问露出钢筋要做防锈处理吗
我也来说说
:请问露出钢筋要做防锈处理吗是有必要做防锈处理的
我也来说说
这个在定电位的时候难道没考虑过吗?既然知道是剪力墙,还敢打这么深?
我也来说说
剪力墙打不得
我也来说说
我也来说说
我也来说说
我也来说说
没伤到钢筋就没问题,有条件可以涂点防锈漆!
我也来说说
我也来说说
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
提到某人:
&回复后跳转到最后一页
交流问答TOP10
正在发表评论...TA的帖子:
发表于 14:36:19
查看: 16408
& && && & 最先设计的思路,不用中央空调,改用各自房间装(费用那个省啊),正好KFS给我们留了超多室外机的位置,为了充分利用室内空间,准备空调室外机放外面,可是有些地方没有孔 怎么办呢?& &放室外机的墙体正好都是承重墙,大家怎么看呢?
&&红色标记位置准备打孔,大家怎么看?有三处,怎么这么多,承重墙是否能打孔?&&大家是否有过一样的困惑呢?
dddd.jpg (0 Bytes, 下载次数: 15)
14:29 上传
点点插话:
放心打孔,没事的。
按照常规来说&&承重墙是不能动的&&但是打孔不知道可以不可以&&还是要慎重下
如果能不被物业发现就打吧 被发现就麻烦了 他们肯定不会同意的
我听帮我装修的师傅说承重墙可以打孔,梁不能打。
经过这两天的考虑及实地考察,主卧的孔不准备打,从客卧那边绕,管也长不了多少,去厨房的孔,KFS原来就预留了,实地看过才发现,现在就是客卫上面那间客卫,好像没有其他更好的方法,这个估计要打孔了
总结下:最后应该只打图上最右边靠上的那个孔了。{:soso_e144:}
09:03 进行了修改点点滴
15:52 进行了修改
论坛功能调整,暂时关闭帖中插入多媒体代码功能
福州市,鼓楼区
普通小白领
承重墙只打一个空调孔没问题,你图上应该是剪力墙,打空调孔问题不大(一定要钻孔,若要凿打就会破坏墙体整体性,可能会产生渗水现象),但不好打,会碰到钢筋不好处理;钻孔好后一定要处理好防水工作;
普通小白领
可以打孔,因为打孔的面积不大,空调孔直径最多也就是7-8公分,不影响承重的!我见过有的人在装修房子的时候,厨房里有梁,油烟机的烟管没地方过,直接把梁打了一个直径10公分左右的洞,买了浴霸的烟管直接穿过去!这个才是吓人啊!其实,他们的烟机摆放,完全可以摆在靠近公共烟道的地方,可是他们迷信,说这个地方不能摆烟机灶具,就移动了位置,结果因为吊顶要做,烟管也要通,所以,就把梁打了,但是,现在烟机的烟管直径都在16公分-18公分,10公分的根本不够用,不但影响了吸力,也影响了房屋的整体承重!每天在断梁的厨房里做饭,想想就恐怖啊!
福州良品电器专业批发烟机灶具消毒柜热水器净水器
也不知道当初KFS怎么设计的&&有这么多室外机的地方,但是都没怎么留孔????&&我困惑了
见习小白领
放心打孔,没事的。
一地鸡毛 发表于
放心打孔,没事的。
我自己现在写出来才发现有三个地方都需要&&这么多& &为什么开发留了外机位置 但是没留几个孔&&也太郁闷了吧&&
按照常规来说&&承重墙是不能动的&&但是打孔不知道可以不可以&&还是要慎重下
茉茉茶 发表于
按照常规来说&&承重墙是不能动的&&但是打孔不知道可以不可以&&还是要慎重下&&...
就是慎重&&多听听大家的意见& &装修公司的说没问题& &担心中
普通小白领
好像我们家里有打哦 不然怎么出去呀
元元莫 发表于
好像我们家里有打哦 不然怎么出去呀
怪就是怪这里了&&有室外机位子 但是没有留孔给我们
骑疯 发表于
也不知道当初KFS怎么设计的&&有这么多室外机的地方,但是都没怎么留孔????&&我困惑了 ...
天鹅堡的房子倒是有留孔,但我觉得他留的位置不是很对。也纠结怎么打?
lCC 发表于
天鹅堡的房子倒是有留孔,但我觉得他留的位置不是很对。也纠结怎么打? ...
KFS原来留孔位置都是在飘窗旁边&&还一个客厅那边&&其他就完蛋掉&&现在纠结到底安全不
普通小白领
如果能不被物业发现就打吧 被发现就麻烦了 他们肯定不会同意的
老道 发表于
如果能不被物业发现就打吧 被发现就麻烦了 他们肯定不会同意的
会管吗?& &每家基本上都有开钻啊
骑疯 发表于
会管吗?& &每家基本上都有开钻啊
我听帮我装修的师傅说承重墙可以打孔,梁不能打。
普通小白领
骑疯 发表于
会管吗?& &每家基本上都有开钻啊
被物业看到&&跟他关系又一般 他肯定喊你
淮安市,淮阴区
普通小白领
{:soso_e136:}放心大胆的打吧!
厦门市,思明区
打孔的可以的
星愿123 发表于
我听帮我装修的师傅说承重墙可以打孔,梁不能打。
那现在承重墙都有点不像承重墙了&&都可以打动了
老道 发表于
被物业看到&&跟他关系又一般 他肯定喊你
这个是需要注意哦
amir 发表于
放心大胆的打吧!
这什么表情哦
普通小白领
骑疯 发表于
这个是需要注意哦
呵呵 天朝的地产商都是坑爹的 所以只能坑爹对坑爹了
Copyright & 1998 - 2016 Tencent Inc.打空调孔打断横梁的所有主筋,怎么办?- _感人网
你正在浏览: & >
打空调孔打断横梁的所有主筋,怎么办?
打空调孔打断横梁的所有主筋,怎么办?10分
今天很气愤,开空调孔叫物业去,物业说那不是横梁。开孔的师傅也不懂,一打打掉了梁氦甫份晃莓浩逢彤抚廓下面的一排钢筋,打掉了5根,还有一根剩下一点点。我想底下的应该全部都打断了吧。 那应该是主梁,长5米左右,开孔开在梁的一头,距离支撑点就10厘米多点吧。梁高50厘米。共17楼我家16楼。 现在问题是,请问这有多大影响,考虑到开发商用了下面用了6根,那中间和上面应该也用了不少吧。我也不考虑什么地震了,房子整体肯定没事的。主要担心的是楼上会不会下沉。 现在还有什么补救方法吗? 谁能帮帮我。相关说明:
补充:横梁五米,左边三米下面是墙,但是是非承重墙,然后中间有一根构造柱,再右边是一个推拉门。空打在最右边的位置了
去追究他们的责任那!!想办法加固做装饰吧
这个要是真那么严重 没别的办法了 用槽钢吧
主梁只有四周有钢筋,中心是没有钢筋的。影响是会有的,重新加固一下吧。
下沉到不至于,开裂是一定的了,赶紧加固补钢筋,越拖月麻烦
,所以如果是做建筑相关行业的话,还是会有钱赚的。
问题没有,就是心里会有点不舒服,放心吧没事的
主梁只有四周有钢筋,中心是没有钢筋的。影响是会有的,重新加固一下吧。~~~
很麻烦关健看梁下墙,是乘重墙还是轻质墙!乘重墙易产生列变!轻质墙易下沉!在一个上下层同样墙地震时易变...~~~
看你的图你打断的钢筋正好处在受力部位,不好加固,不知道你下面的墙是不是剪力墙,如果是填充砖墙那真的不...~~~
没事。~~~
新房装修开空调孔的时候被开孔师傅把书房与卫生间之间的一个梁的主筋打断了,梁下方一排三根螺纹钢直径有大...~~~
赔多少钱双方当事人很难商定;涉及房屋使用安全问题,建议双方共同请有资质的单位进行加固处理稳妥。加固发...~~~
单纯打断一根钢筋对楼房所产生的安全性影响非常小,完全可以忽略不计。但是,... ...~~~
1.这样地打空调孔是错误的,属于野蛮施工!正确的位置应该在门头上(下)15cm左右打空调孔。2.按图...~~~
1.这样地打空调孔是错误的,属于野蛮施工!正确的位置应该在门头上(下)15cm左右打空调孔。2.按图...~~~
没有预留空调孔,在60CM高的梁上打断了最下面的钢筋,梁下面没有墙,孔直径是6CM ,对建筑有严重的...装修打空调孔打到钢筋,怀疑是承重柱。_百度知道}