春季气温3至19度温砌红砖墙砌筑工艺好吗?

新房窗子透寒结水,墙体渗水长毛谁什么原因?要怎么处理?家在东北,房子是去年11月完工的,今年3月末开始装修,7月份入住.夏天没有问题.现在冬天了,室内最高温客厅24度北卧室19度,南北卧室、南客厅加上北厨房的窗户上每天都有结霜,北卧室跟厨房结水最严重,而且水都渗到了墙体导致长毛,客厅跟卧室的阴角也生霉长毛,因为客厅是落地窗,地板边缘也有渗水.开发商有做外墙保温,但是室内温度比其他同单元其他住户低2至3度窗子边也有风渗入的感觉凉飕飕的,请问是什么原因造成的?请问是开发商的问题吗?因为要铺地板所以瓦匠对地面找平,水泥铺的比较厚,爸爸说是瓦匠的问题,请问有关系吗?长霉的墙体我们要怎么处理呢?
荣光万丈1728
从你描述的情况看,是窗户上及窗户边上存在结霜(结露)现象,其主要原因是窗子的侧边安装后未采用聚氨酯发泡剂进行封缝,而外墙窗侧面保温不到位形成的,内部较热,含有水汽在室内外保温薄弱部位形成冷热交接而产生冷凝水,由于冷凝水形成涂料发霉.
另外从你的描述看,你的房屋内是采用地采暖的,地面砖铺设时较厚与房屋里温度低没有很大的关系,房间温度比其它住户低也与地暖管路的通畅率有关,如管子里是否存在污物,阀门是否开到最大等.这个与结露没有关系.但与房间保温不好有关系.
这个问题是施工过程中的事,找开发商.对于长霉的墙体,首先应解决根本问题,即将窗户周边与墙体接触部位,检查是否存在空的,没有用保温材料(如保温板或聚氨发泡剂、岩棉等)进行封堵密实到位,如果没有封堵到位,就需采用保温材料进行封堵;其次是查看窗外侧保温是否做到位,是采用保温板的,还是保温颗粒或保温砂浆的,如果都不是,而是水泥砂浆的,则必须铲除重新用保温材料施工.只有这样才能彻底解决问题.
处理这些问题需找开发商.现在冷,外墙需到过了年再做,室内窗侧,可以先检查处理.
外墙保温用的是保温板,窗台与墙体之间有空隙。地热管自己有排过水,应该没有堵塞。因为设计原因阳台与客厅连在一起,所以要在室内晾衣服,室内湿气高与这个有关系吗?而且刚收房的时候就发现窗户有轻微的倾斜。
主要是窗台与墙体间的间隙问题,与室内的湿度没有很大的关系
关键是内外存在冷桥,即形成了内外直接的冷暖交接的通道
修好窗户问题后,再出现温度低,原因可能就是地热管路的铺设长度和管路接口部位的问题,一般来说,解决了窗户的问题,就解决了根本
为您推荐:
扫描下载二维码小芳家里新买了一台电热水器,从“用户手册”中,她获得了以下资料,请根据这些资料完成相应的计算:(一)、外形尺寸(mm)ABCDEF781100196196353434(二)、技术数据额定功率/W00额定电压/Mpa0.8额定电压/V交流&220容积/L50频率/Hz50净重/kg19(1)如图为安装示意图,安装时要将L形挂钩用膨胀螺钉固定在承重墙上,上表是热水器的部分数据,请估算L形挂钩受到的最大向下拉力F及对应此时膨胀螺钉与承重墙体间的摩擦力f.(2)这台热水器共有三挡加热功率,销售人员曾介绍说:热水器内部有两个加热管.请你根据销售人员的介绍,猜测并画出内部加热电路的主要结构(简化的等效电路图).然后依据你的猜想,计算出每个加热管的电阻值.(3)产品说明书上标明:当达到设定温度,停止加热后,如果水温降到低于设定温度4℃时,热水器将自动以设置功率将桶内的水加热至设定温度,如此反复直至手动停止加热.小芳想到了国家提倡的峰谷电价制度的有关规定:2011年起,本地的分时电价为:峰时段(08:00~22:00)0.6元/度,谷时段(22:00~次日08:00)0.3元/度.她想,如果每天下午6点洗浴时需要把20℃的冷水加热至50℃,可以下午直接加热,也可以早晨8点前加热好,让热水器自动保温至下午6点,哪种方式更省钱呢?为此她利用热水器提供的测温功能测量了水温从50℃降至46℃需要190分钟,已知c水=4.2×103J/(kgo℃),请帮她通过计算做出哪种方式更省钱的判断.
(1)用铭牌可知电热水器的净重和容积,根据m=ρV和G=mg求出电热水器的总重,然后对静止的热水器受力分析,根据二力平衡条件可知竖直方向对L形挂钩向下的拉力;以悬挂架下端为轴,可以把热水器看成杠杆,根据杠杆的平衡条件求出电热水器上端所受的水平向左的拉力即膨胀螺钉所受的摩擦力.(2)这台热水器共有三挡加热功率且最大功率等于剩余两功率之和据此可以猜想两电热管并联,据此画出等效电路图;根据R=2P分别求出两加热管的电阻.(3)忽略加热过程的热损失,根据W=Q=cm△t求出直接加热消耗的电能,并求出下午加热支出的电费;先求出早晨8点前加热支出的电费,再根据W=Q=cm△t求出加热升温4℃所需电能和最大功率加热时的时间,因时间很小可以忽略不计;降低4℃所需时间为190min,至下午6点共需要三次加热,进一步求出三次消耗的电能和支出的电费,总电费等于这两者之和;然后比较这中方案支出的电费即可判断那种更经济.
解:(1)电热水器的总重:G总=m电+ρ水gV=19×10N/kg+1.0×103kg/m3×50×10-3m3×10N/kg=690N,电热水器挂在L形挂钩上时,其受力情况如下:挂钩竖直方向:向上的拉力F和向下电热水器的总重G总,水平方向:向右的支持力和向左膨胀螺钉的拉力,此时膨胀螺钉的拉力和其受到的摩擦力是一对相互作用力;因电热水器静止,所以沿竖直方向二力平衡,因此对L形挂钩向下的拉力F=G=690N;因L形挂钩静止,电热水器上端所受的水平向右的拉力等于膨胀螺钉所受的摩擦力;以悬挂架下端为轴,把热水器看成杠杆,则根据杠杆的平衡条件可得fD=G总C,f=总CD==690N.(2)由热水器的三档位的数值关系猜测得热水器加热部分的等效电路图如下图所示:其中加热管R1的额定功率为1000W,电热管R2的额定功率为1500W;加热管的电阻分别为:R1=2P1=21000W=48.4Ω,R2=2P2=21500W≈32.3Ω.(3)①忽略加热过程的热损失,直接加热消耗的电能为:W1=Q1=cm△t1=4.2×103J/(kgo℃)×50kg×(50℃-20℃)=6.3×106J=1.75KWoh,下午加热的电费支出为:0.6元/KWoh×1.75KWoh=1.05元;②早晨8点前加热,电费支出为:0.3元/KWoh×1.75KWoh=0.525元;加热升温4℃所需电能:W2=Q2=cm△t2=4.2×103J/(kgo℃)×50kg×(50℃-46℃)=8.4×105J,加热升温4℃所需时间(设加热功率为2500W)t1=2P3=5J2500W=336s=5.6min,(这段加热时间可以忽略不计)降低4℃所需时间为190min,至下午6点共需要三次加热,消耗电能:W3=3W2=3×8.4×105J=2.52×106J=0.7KWoh,电费支出:0.6元/KWoh×0.7KWoh=0.42元;总支出:0.525元+0.42元=0.945元,所以,第二方案更省钱.答:(1)L形挂钩受到的最大向下拉力为690N,此时膨胀螺钉与承重墙体间的摩擦力为690N.(2)内部加热电路的主要结构如上图所示,每个加热管的电阻值分别为48.4Ω、32.3Ω.(3)第二方案更省钱.&&&&&&17日(周一),哈尔滨至齐齐哈尔高铁正式开通运营,通过哈大高铁连接全国快速铁路网,大大方便沿线群众出行,同时,这一高铁与在建的哈尔滨至牡丹江客运专线、哈尔滨至佳木斯铁路相连,构建黑龙江快速铁路网。
&&&&&&东北网记者亲历哈齐高铁开通,全程跟踪报道。这是个机器人猖狂的时代,请输一下验证码,证明咱是正常人~}

我要回帖

更多关于 砌砖墙多少钱一平方 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信