10千瓦低压配电系统接地方式的运行方式是什么

10 kV配电线路单相接地故障_加工_中国百科网
10 kV配电线路单相接地故障
    &&&&电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。10 kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生。黑龙江省龙沙供电局,2005年的24次异常中,单相接地故障占了7次,2006年的31次异常中,单相接地故障占8次。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2 h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电和配电网的安全经济运行。1 单相接地故障的特征及检测装置1.1 单相接地故障的特征中央信号:警铃响,“某千伏某段母线接地”光字牌亮,中性点经消弧线圈接地系统,还有“消弧线圈动作”光字牌亮;绝缘监察电压表指示:故障相电压降低(不完全接地)或为零(完全接地),另两相电压升高,大于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地),稳定性接地时电压表指针无摆动,若电压表不停地摆动,则为间歇性接地;中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表时,可看到有一定指示(不完全接地)或指示为相电压值(完全接地时)消弧线圈的接地报警灯亮;发生弧光接地时,产生过电压,非故障相电压很高,电压高压保险可能熔断,甚至可能烧坏电压。1.2 真假接地的判断一相高压熔断器熔断,发出接地信号。发生接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,线电压不变。而高压熔断器一相熔断时,对地电压一相降低,另两相不会升高,线电压则会降低。用对空载母线充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点位移,三相电压不对称,发出接地信号。这种情况只在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可以判定,投入一条线路或投入一台所用,即可消失。系统中三相参数不对称,消弧线圈的补偿度调整不当,倒运行方式时,会发出接地信号。此情况多发生在系统中倒运行方式操作时,经汇报调度,在相互联系时,了解到可先恢复原运行方式,消弧线圈停电,调整分接开关,然后重新投入,倒运行方式;在合空载母线时,可能激发铁磁谐振过电压,发出接地信号。此情况也发生在倒闸操作时,可立即送上一条线路,破坏谐振条件,消除谐振。1.3 检测装置对于绝缘监察装置,通常采用三相五柱式电压互感器加上电压、信号及监视仪表构成。它由五个铁芯柱组成,有一组原绕组和二组副绕组,均绕在三个中间柱上,其接线方式为Ynynd。这种接线的优点是:第一副绕组不仅能测量线电压,而且还能测相电压;第二副绕组接成开口三角形,能反映零序电压。当网络在正常情况下,第一副绕组的三相电压是对称的,开口三角形开口端理论上无电压,当网络中发生单相金属性接地时(假设A相),网络中就出现了零序电压。网络中发生非金属性单相接地时,开口两端点间同样感应出电压,因此,当开口端达到电压继电器的动作电压时,电压继电器和信号继电器均动作,发出音响及灯光信号。值班人员根据信号和电压表指示,便可以知道发生了接地故障,并判定接地相别,然后向调度值班员汇报。但必须指出,绝缘监察装置是与母线共用的。2 发生单相接地故障的原因导线断线落地或搭在横担上;导线在绝缘子中绑扎或固定不牢,脱落到横担或地上;导线因风力过大,与建筑物距离过近;配电变压器高压引下线断线;配电变压器台上的10 kV避雷器或10 kV熔断器绝缘击穿;配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地;绝缘子击穿;线路上的分支熔断器绝缘击穿;同杆架设导线上层横担的拉线一端脱落,搭在下排导线上;线路落雷;树木短接;鸟害;飘浮物(如塑料布、树枝等);其它偶然或不明原因。3 对单相接地故障的危害和影响分析3.1 对变电设备的危害10 kV配电线路发生单相接地故障后,变电站10 kV母线上的电压互感器检测到零序电流,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。在实际运行中,近几年来,已发生变电站电压互感器烧毁情况,造成设备损坏、大面积停电事故。单相接地故障发生后,也可能产生谐振过电压。几倍于正常电压的谐振过电压,危及变电设备的绝缘,严重时使变电设备绝缘击穿,造成更大事故。3.2 对配电设备的危害单相接地故障发生后,可能发生间歇性弧光接地,造成谐振过电压,产生几倍于正常电压的过电压,将进一步使线路上的绝缘子击穿,造成严重的短路事故,同时可能烧毁部分配电变压器,使线路上的避雷器、熔断器绝缘击穿、烧毁,也可能发生电气火灾事故。3.3 对区域电网的危害严重的单相接地故障,可能破坏区域电网的稳定,造成更大事故。3.4 对人畜危害对于导线落地这一类单相接地故障,如果配电线路未停运,对于行人和线路巡视人员(特别是夜间),可能发生跨步电压引起的人身电击事故,也可能发生牲畜电击伤亡事故。3.5 对供电可靠性的影响发生单相接地故障后,一方面要进行人工选线,对未发生单相接地故障的配电线路要进行停电,中断正常供电,影响供电可靠性;另一方面发生单相接地的配电线路将停运,在查找故障点和消除故障中,不能保障用户正常用电,特别是在庄稼生长期、大风、雨、雪等恶劣气候条件,和在山区、林区等复杂地区,以及夜间、不利于查找和消除故障,将造成长时间、大面积停电,对供电可靠性产生较大影响。3.6 对供电量的影响发生单相接地故障后,由于要查找和消除故障,必然要停运故障线路,从而将造成长时间、大面积停电,减少供电量。据不完全统计,每年由于配电线路发生的单相接地故障,将少供电十几万千瓦时,影响供电企业的供电量指标和经济效益。4 对单相接地故障的预防和处理办法4.1 预防办法对于配电线路单相接地故障,可以采取以下几种方法进行预防,以减少单相接地故障发生。对配电线路定期进行巡视,主要检查导线与树木、建筑物的距离,电杆顶端是否有鸟窝,导线在绝缘子中的绑扎或固定是否牢固,绝缘子固定螺栓是否松脱,横担、拉线螺栓是否松脱,拉线是否断裂或破股,导线弧垂是否过大或过小等。对配电线路上的绝缘子、分支熔断器、避雷器等设备应定期进行绝缘测试,不合格的应及时更换。对配电变压器定期进行试验,对不合格的配电变压器进行维修或更换。在农村配电线路上加装分支熔断器,缩小故障范围,减少停电面积和停电时间,有利于快速查找故障点。在配电线路上使用高一电压等级的绝缘子,提高配电网绝缘强度。4.2 发生单相接地故障后的处理办法当配电线路发生单相接地后,变电所值班人员应马上作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,当拉开某条线路的断路器,接地现象消失,便可判断它为故障线路。5 新技术新设备的应用5.1 小电流接地自动选线装置在变电所加装小电流接地自动选线装置,此装置能够自动选择出发生单相接地故障线路,时间短,准确率高,改变传统人工选线方法,对非故障线路减少不必要的停电,提高供电可靠性,防止故障扩大。目前,已有部分变电站加装了这套装置,取得了良好效果。在实际应用中,应注意此装置与各配出线间隔上的零序电流互感器配合使用,否则不能发挥任何作用。5.2 单相接地故障检测系统在变电所的配出线出口处加装信号源,在配电线路始端、中部和各分支处,三相导线上加装单相接地故障指示器,指示故障区段。配电线路发生单相接地故障后,根据指示器的颜色变化,可快速确定故障范围,快速查到故障点。来源:《农村电气化》
收录时间:日 12:39:51 来源: 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:我的商务室
& & & & & & & & & &
扫一扫有惊喜
您所在的位置:您所在的位置: &
供配电及照明 节能
供配电及照明 节能
&&来源:上海市节能监察中心
有414人浏览 日期:&&
目前企业供配电系统大都不是经济运行方式,如全国全面推行变压器及其供电系统经济运行技术,按1%~2%节电率计算,不用投资,全国年节电效果可达到100~200亿kWh,相当于一个大型发电厂的年发电量。供配电系统的电能损耗(线损)主要包括降压变压器的损耗;屋内外配电线路损耗;开关柜内各种配件、仪表损耗。本网页将从降压变压器、供电线路损耗及提高功率因数等三方面介绍减少线损的方法。
&&&&&&&&据统计,我国照明耗电大体占全国总发电量的10%&12%,相当于三峡水电工程全年发电能力(840亿度)的两倍左右。如果在全国范围推广绿色节能灯,到2010年我国一年的节电量将达到1000亿度。照明节能是一项系统工程,要从提高整个照明系统的效率来考虑。在此我们将从照明器材、照度标准和照明方式、照明线路与照明控制的合理选用等方面介绍照明节电技术。
&&&&一、节能指标
1.1 企业日负荷率应不低于以下指标:
a)连续性生产95%;
b)三班制生产85%;
c)二班制生产60%;
d)一班制生产30%。
1.2 企业总线损率应不超过以下指标:
a)一级变压3.5%;
b)二级变压5.5%;
c)三级变压7%;
d)用电体系中单条线路的损耗电量应小于该线路首端输送的有功电量的5%。
1.3 企业最大负荷时的功率因数应不低于0.90。
2.1 工作场所作业面上的照度标准及最高功耗密度
识别对象的
照度标准(lx)
最高功耗密度
(不含镇流器)
一般照明加
很精细作业
0.15<d&0.3
0.3<d&0.6
0.6&d<1.0
1.0<d&2.0
较粗糙作业
2.0<d&5.0
一般观察生
2.2 商店建筑照明的照度标准及最高功耗密度
照度标准(lx)
最高功耗密度
(不含镇流器)W/m2
0.75m水平面
1.5m垂直面
陈列柜、橱窗
货物所处平面
室内菜市场营业厅
0.75m水平面
自选商场营业厅
0.75m水平面
试衣位置1.5m高处垂直面
2.3 学校照明的照度标准及最高功耗密度
照度标准(lx)
最高功耗密度(不含镇流器)W/m2
阅览室、自修室
实验室、自然教室
微型电子计算机教室
2.4 办公室照明的标准及最高功耗密度
照度标准(lx)
最高功耗密度
(不含镇流器)W/m2
办公室、报告厅、会议室
0.75m水平面
接待室、陈列室、营业厅
0.75m水平面
有视觉显示屏的作业
工作台水平面
设计室、绘图室、打字室、电脑室
实际工作面
装订、复印、晒图、档案室
0.75m水平面
0.75m水平面
注:视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx
2.5 宾馆饭店照明的照度标准及最高功耗密度
照度标准(lx)
最高功耗密度(不含镇流器)W/m2
储藏室、楼梯间、公共卫生间
衣帽间、库房、冷库、客房走道
客房、电梯厅、台球房、蒸汽浴室、地球厅
咖啡厅、茶室、游艺室、游泳池、录像室、酒吧、舞厅、旋转厅
洗衣间、客房卫生间、邮电厅
餐厅、商场、休息厅、会议厅、外币兑换处、网球场
大宴会厅、大门厅、厨房、健身房、美容室
多功能厅、总服务台
&&&&二、节能计算机
&&&&三、常见问题解答
高能耗配电变压器主要是指:SJ、SJL、SL7、S7等系列变压器,其铁损、铜损都比目前广泛使用的S9系列变压器高出很多,如S7与S9相比,铁损高出11%,铜损高出28%。而新型变压器,如S10、S11变压器比S9还要节能,非晶合金变压器的铁损只相当于S7的20%。变压器一般使用寿命长达几十年,用高效节能型变压器替代高能耗变压器,不但可提高能源转换效率,而且在寿命期节电效果相当可观。&
变压器输送有功功率与负载功率因数关系如下:
变压器容量(KVA)
负载电流(A)
负载功率因数
有功功率(KW)
从上表可知:负载功率因数越低,变压器输送有功功率就越低,而变压器的负载电流都相同,所以对负载进行无功补偿,提高功率因数,可以提高变压器的输送能力,同时也可降低线路损耗。
1、尽量选用低损耗、高效节能变压器;
&&&&&& &2、&&根据负载情况,选择合理容量的变压器;
&&&&&& &3、&&变压器平均负载系数应大于70%;
&&&&&&& 4、&&平均负载系数经常小于30%时,应酌情调换小容量变压器;
&&&&&&& 5、&&提高负载功率因数,以提高变压器输送有功功率的能力;
&&&&&&& 6、&&合理配置负载,尽量减少变压器的运行台数。&
&1、&&提高负载功率因数,减少无功电流,采用无功就地补偿和提高负载自然功率因数;
&&&&&&& 2、&&合理提高线路运行电压,变压器可采用带载分接头调压开关;
&&&&&&& 3、&&合理安排负荷分布;
&&&&&& &4、&&配电变压器尽量安排在负荷中心,缩短低压线路的长度;
&&&&&& &5、&&输电线路采用合理的经济电流密度。&
&1、&&提高负载功率因数,减少无功电流,采用无功就地补偿和提高负载自然功率因数;
&&&&&&& 2、&&合理提高线路运行电压,变压器可采用带载分接头调压开关;
&&&&&&& 3、&&合理安排负荷分布;
&&&&&& &4、&&配电变压器尽量安排在负荷中心,缩短低压线路的长度;
&&&&&& &5、&&输电线路采用合理的经济电流密度。&
一般用户都在变压器的低压侧加装无功自动补偿装置,而这种补偿方式仅仅满足了供电公司少送无功给用户的要求。对用户内部来说,配电网络内无功电流并没有减少,多余的线损仍然没有降低,这样的补偿方式只对离变压器很近的负载补偿有效果。无功补偿的根本原则应该是就地同步补偿,只有这样才能真正减少线路中的无功电流,如大功率设备、负荷较集中的用电单元等都应采用就地补偿措施。
节假日时,一般用电负荷较低,当负荷低于20%时自动补偿装置将停止运行,会造成月平均功率因数低于标准的情况。所以建议在这类情况下应把自动控制改为手动控制,或从自动补偿中移出一部分电容作为固定补偿。
契约负荷管理直接反映出企业用电管理水平,实际用电负荷与契约用电负荷的差距越大,用电的成本就越高。低于契约负荷就要多付多余部分的基本电费,而高于契约负荷,高出部分就要加倍付费。&
有功电表以连续15分钟稳定最大负荷记录作为本月实际负荷的最大值,且只进不退,按此值对照MD进行收费。所以在一个月中,只要有15&20分钟的负荷超出契约负荷,其余时间负荷都很低或者根本不用电,则全月的基本电费就按最高负荷收费。
有功电表以连续15分钟稳定最大负荷记录作为本月实际负荷的最大值,且只进不退,按此值对照MD进行收费。所以在一个月中,只要有15&20分钟的负荷超出契约负荷,其余时间负荷都很低或者根本不用电,则全月的基本电费就按最高负荷收费。
1、&&企业应结合季节性、时段性的特殊用电规定,根据本企业的实际情况相应调整峰、平、谷电的使用,才能有效地降低用电成本;
&&&&&&& 2、&&生产计划避开用电高峰期;
&&&&&&& 3、&&设备检修安排在用电高峰期;
&&&&&&& 4、&&大功率设备平、谷电运行;
&&&&&& &5、&&推广蓄热、冰(水)蓄冷笑技术;
&&&&&&& 6、&&尽可能安排谷电生产;
&&&&&&& 7、&&采用节电技术及产品等。&
&1、&&满足使用场所的照明需求;
&&&&&&&& 2、&&更高的光效,保证节能和环保效果;
&&&&&&&& 3、&&合适的色温;
&&&&&&& &4、&&稳定的发光,包括频闪、电压波动、光通量变化等;
&&&&&&&& 5、&&良好的启动性能;
&&&&&&&& 6、&&寿命长;
&&&&&&&& 7、&&性能价格比好。&
紧凑型荧光灯的镇流器与灯管组成一体,且制成与白炽灯相对应的螺口灯头,在亮度相同的情况下,可节电70&80%,且具有多种色温可供选择,因此可直接替代白炽灯。
选择有3C标志和有节能认证标志的节能灯,光效、使用寿命、、谐波等各项性能指标有保障,在使用寿命期内才能真正省电省钱。否则,适得其反,省电不省钱,或产生用电不安全因素,如谐波超标,影响供电质量等。
细管径是指管径在26mm以下的荧光灯,如T8、T5荧光灯等,粗管径是指荧光灯管径为38MM以上的荧光灯,如T12荧光灯等。例如:36瓦T8比40瓦T12荧光灯省电10%,且亮度提高;细管径的汞用量小,有利于环保;细管径更易于使用三基色荧光粉等优点。&
格栅灯具的效率较低,大部分低于60%,使用一段时间后效率会更低,而开敞式灯具的效率为75%左右,在对眩光无特殊要求或要求不高的情况下,应尽量不采用格栅灯具照明,而适当地控制灯具的遮光角即可控制眩光。如考虑装饰需要,随着灯具的发展,其他类型的高效灯具也完全可替代格栅灯具。
三基色与普通卤素荧光粉荧光灯相比具有:光效提高15&20%,显色性好,光衰小,使用寿命长等优点。&
以36瓦荧光灯为例:&&
传统电感镇流器&&
电子镇流器&&&&
节能型电感镇流器
铁心、线圈、体大
电子线路、体轻
铁心、线圈、体大
8&10瓦&&&&&&&&&
3&4瓦&&&&&&&&
5&6瓦&&&&&&&&&&
0.55&&&&&&&&&&&
0.95&1&&&&&&
0.9&&&&&&&&&&&&
100HZ&&&&&&&&&&&
无&&&&&&&&&&&&
有&&&&&&&&&&&&&&
慢&&&&&&&&&&&
快&&&&&&&&
慢&&&&&&&&&&&&
无提高&&&&&&&&&&
提高10%以上&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
有&&&&&&&&&&&&&&
无&&&&&&&&&&&&
有&&&&&&&&&&&&&&
有&&&&&&&&&&&&&&
无&&&&&&&&&&&&
有&&&&&&&&&&&&&&
便宜&&&&&&&&&&&&
稍贵&&&&&&&&&&
稍贵&&&&&&&&&&&&
无&&&&&&&&&&&&&&
有&&&&&&&&&&&&
无&&&&&&&&&&&&&&
从上表可知:电子镇流器、节能型电感镇流器自身功耗可降低50%,功率因数高,光效高等优点,且性价比好,完全可以替代传统电感镇流器。
发光的机理不同,发光效率就不同,白炽灯只将10&20%的电能转换为可见光,因此光效较低。而气体放电灯可将50&60%的电能转换为紫外线,再照射荧光粉发出可见光,所以在亮度相同情况下,气体放电灯比白炽灯节电70&80%。一般白炽灯的寿命只有1000小时左右。而气体放电灯的寿命可高达小时以上。
1.紧凑型荧光灯取代白炽灯(在照度相同条件下)的效果
普通照明白炽灯(W)
由紧凑型荧光灯取代(W)
节电效果(W)
电费节省(%)
2.细管径荧光灯取代粗管径荧光灯的效果
电费节省(W)
3.荧光高压汞灯由高压钠灯和金属卤化物灯取代的效果
光通量(Lm)
显色指数(Ra)
照度提高(%)
节电率或电费节省(%)
荧光高压汞灯
金属卤化物灯
金属卤化物灯
照度主要是要满足人们眼睛在一定场合开展活动的视觉需要,需求不同,照度就不同。各种场合、环境、工作条件、工作性质等,对照度的要求都是不同的。超过所要求的照度,不但浪费电,而且会伤害眼睛;同样,达不到所要求的照度,也会对生活、工作、眼睛带来影响。每一种灯具照度、适应的场合都有区别,所以要根据不同需求合理选择灯具的照度。
灯具在使用一段时间后,表面会积许多灰尘,特别是工作环境较差时,光源及反射罩等附件积灰会更严重,这样会严重影响灯具的发光效率及灯具的使用寿命,根据积灰的程度不同,光通量会减少20&70%。
一般场合下,人的眼睛最适合自然光,而且自然光的显色性是所有光源中最好的,且取之不尽,用之不绝。优先使用自然光不但可减少人工照明,节约用电,而且对人们的身心健康有益。&
在夜间用电负荷减轻时,电网的电压会容易升高,一般的照明配电系统电压会相应升高,同时照明灯具的电耗也同比增加,此时灯具的光通量只微增,而并未同比增加,相反电压的升高会严重影响灯具的使用寿命。因此,在照明配电线路上加装电压稳压装置来控制电压,不但可以节省电压升高所多消耗的电能,而且可以保护灯具,延长灯具的使用寿命。
&1、&&照明线路加装稳压装置,起稳定电压作用;
2、&&照明线路加装节电器,可相应降低灯具的端电压;
3、照明线路加装智能控制装置,不但可控制电压,而且可控制灯的亮度、开关时间等;
4、加装声控、光控、触摸开关等。&
车间照明都设有一定高度的一般照明,高度越高,照度越低。且同一车间各区域对照度的要求会不同,如用一般照明来满足整个车间不同区域、不同照度要求,则整个车间的照明功率就很大,浪费电能,所以应根据实际情况,减少一般照明,相应增加局部照明,即采用混合照明方式,不但能满足各种照度要求,而且能较大程度节约照明功率。
&&&&四、节能案例
(1)电力需求侧管理(Demand Side
Management,简称DSM)是指在政府政策法规的引导下,通过电力公司与电力用户的相互合作,采取各种有效的激励和诱导措施,以及适宜的运作方式,改变用电方式,提高终端用电设备效率,在完成同样用电供能的同时减少电量消耗和电力需求,降低成本而进行的用电管理活动。
电力需求侧管理是指在政府政策法规的引导下,通过电力公司与电力用户的相互合作,采取各种有效的激励和诱导措施,以及适宜的运作方式,改变用电方式,提高终端用电设备效率,在完成同样用电供能的同时减少电量消耗和电力需求,降低成本而进行的用电管理活动。
电力需求侧管理不是单纯的节约用电,它还包含了更加丰富的内容:凡是以节约电量和调整电力负荷为目的的任何改变用电状况的措施、手段和技术都属于DSM范畴。其特点是:
1、 把需求方实施DSM项目提高用电效益而减少的电量消耗,改变用电方式,从而降低的电力需求作为一种替代资源同时参与电力规划;
强调政府在实施DSM中的主导作用。只有通过政府制定政策法规和标准等行政手段,协调并保证参与DSM活动的各方利益,才能有效的推动DSM的实施;
3、 电力公司是实施DSM的主体。政府必须激发电力公司开展DSM的主动性和积极性,才能使电力公司将DSM纳入公司的正常运营;
实施DSM的最终结果,必须使参与各方均能受益。电力用户通过提高设备和用电效率,降低成本,增加效益;电力公司实施DSM,通过电力需求的减少,少建和推迟建设电厂,得到比其他投资更好的收益;同时节约了能源,保护了环境,惠及全社会。
(2)实施DSM的措施包括:
技术措施:主要是提高设备的用电效率和削峰填谷,包括采用节能灯、节能电器、高效风机、水泵、电动机、低损耗变压器,推广可控调压装置,交流电动机调速技术,无功补偿技术,远红外微波加热技术、蓄能技术以及用电设备经济运行等。
2、 行政措施:政府和有关职能部门通过法规、标准和制度来控制、规范电力消费和市场行为,推广节能技术。
3、 经济措施:实行峰谷电价、折扣、奖励、补贴、低息贷款、税收刺激等。
4、 诱导措施:对用户进行消费引导,如普及节电知识、信息传播、研讨交流、审计咨询、优质服务等。
(3)某采油厂实施电力需求侧管理技术的措施和效益分析
1、削峰填谷:将高峰负荷转移到低谷时段,合理分布负荷。以注水电机为例,该机功率220千瓦,高峰期停运4小时,低谷增开一台,年节约峰值电费96万元,减少高峰负荷2200千瓦,降低峰、谷负荷差4400千瓦。
2、 行政措施:政府和有关职能部门通过法规、标准和制度来控制、规范电力消费和市场行为,推广节能技术。
3、 经济措施:实行峰谷电价、折扣、奖励、补贴、低息贷款、税收刺激等。
4、 诱导措施:对用户进行消费引导,如普及节电知识、信息传播、研讨交流、审计咨询、优质服务等。
5、更新改造高能耗注水电机和低压电机:采油厂在全厂范围内选出J系列注水电机1台、2200千瓦,J系列低压电动机9台、480千瓦进行更新,换用Y系列高转差电机,提高泵效,减少电量损耗,共投资50万元,年节约电量38.4万千瓦时,节省电费19.34万元,投资回收期2.5年。
6、应用抽油机电动机节电控制器:投产较早的油井,电动机控制箱的各项保护措施少,缺少无功补偿,影响设备的安全性,又增加用电消耗。为此,选出40台电机共1600千瓦,投资48万元,采用低耗保护控制箱代替原有的配电箱,年节约电量253.4千瓦时,节省电费101.35万元,投资回收期6-8个月。除以上项目外,采油厂还在厂区内实施了缩短供电半径、提高变压器负载率等4个项目,投资52.8万元,年节约电量373千瓦时,年节省电费131.4万元,投资回收期为5个月。
除以上项目外,采油厂还在厂区内实施了缩短供电半径、提高变压器负载率等4个项目,投资52.8万元,年节约电量373千瓦时,年节省电费131.4万元,投资回收期为5个月。
实施综合效果评价:
综合以上各项实施项目,共投入资金234.8万元,全部项目每年可节约电量1281.08万千瓦时,节省电费512.43万元。投资回收期5.5个月。
非晶态变压器是90年代末期才出现的第四代变压器产品,当今在我国处于起步阶段,非晶态变压器产品的出现是变压器技术进步第三次飞跃。非晶态变压器空载损耗较S7系列下降80%,负载损耗下降50%。
(1)非晶态变压器的原理及特点
非晶合金铁心变压器是利用铁、硼、硅和碳四种因素合成的非晶合金作铁心材料而制作成的变压器。非晶合金是将合金金属经特高温而后急冷,再经过高速旋转喷转而成的非晶(尤如玻璃等非晶体材料)带状薄膜(约0.02mm)。这种带材是非磁性材料,它可以根据不同用途进行磁化后达到所需要的磁密。非晶合金变压器的铁心是由不间断的非晶合金带材卷绕而成,没有间隙,所以铁磁损耗极少。
非晶合金铁心的特点:
1.非晶合金材料不存在晶体结构,是一种各向同性的软磁材料,磁化功率小。
2.不存在阻碍磁畴壁移动的结构缺陷,其磁滞损耗要比硅钢片小。
3.非晶合金带的厚度极薄,只有20~30&m,填充系数相应变小,只有0.75~0.8。
4.电阻率很高,是硅钢片的3~6倍,非晶合金材料的涡流损耗大大降低,因此,单位损耗仅为硅钢片的20%~30%。
5.非晶合金材料的磁畴伸缩比硅钢片要大得多,是硅钢片的7~8倍,直接影响非晶变压器噪音。
(2)项目实施及效益分析
某玻璃厂于2005年2月采用非晶合金变压器更新了一台1250KVA和二台1600KVA的S7变压器,使用非晶合金变压器的投资比过去使用的S7配电变压器的投资增加9.39万元,但每年可节电9.89万kWh,节省电费5.93万元(电价按0.6元/
kWh计),投资回收期为0.6年。
(1)S9型节能配电变压器节电技术的原理
配电变压器一般是指高压侧为10kV或6kV、低压侧为0.4kV,直接向用户供电的变压器。在运行过程中,其自身产生的损耗可分为空载损耗和负载损耗。空载损耗主要由铁损、漏磁损耗和激磁电流产生的铜损组成。负载损耗是由负载电流在变压器线圈电阻上产生的损耗,其大小与负载电流的平方成正比。
由于变压器长期处于运行状态,降低其损耗对于变压器节能具有重要的意义。降低空载损耗的主要方法是改进变压器的设计和制造工艺、采用质量更好的铁芯材料。S9系列节能变压器通过在结构上进行改进,采用低损耗硅钢片制造变压器铁芯,使其空载损耗比S7系列变压器降低了10%以上,负载损耗降低20%以上;随着技术的进步、设计水平的提高及原材料价格的下降,目前S9而其价格与S7系列变压器相差不大。
(2)项目实施及效益分析
某供电局于2000年3月在对配电变压器进行增容改造中,安装一台S9型315kVA的节能配电变压器。使用S9型节能配电变压器的投资比过去使用的S7配电变压器的投资增加1500元,但每年可节电3730kWh,节约电费1865元(电价按0.5元/
kWh计)。现供电局已安装61台315kVA的S9型节能配电变压器,每年可节电22.753万kWh,节约电费11.38万元。设备使用寿命按二十年计算,投资回收期为0.8年。
(1)无功补偿技术的原理及特点&
&&&&由于用电设备在消耗有功功率的同时,
也消耗无功功率。所以当用电设备所需的有功功率和无功功率由电网输送时, 输送的有功电流Ir和无功电流IL都会在输电线路上产生损耗&&线损&DP
。因此当发电厂生产的电能P1向用户输送时,除了用户使用的电能P2外,有一部分的电能&DP在输送过程中就被白白地损耗掉了。
无功补偿技术就是在电能用户这一侧安装无功补偿装置,由无功补偿装置产生用电设备所需的无功电流,
从而减少电网(线路)输送的无功电流IL,即减少输电线路中的电流I,从而降低线路损耗&DP,
达到节能的目的。对于需要输送较多无功电流的电力线路和需要无功较大的用电设备,采用无功补偿技术(集中补偿或就地补偿)将会取得很好的节电效果。
无功补偿技术具有以下特点:
1.无功补偿技术是一项成熟技术;
2.已有适用于各种需要的无功补偿装置(无功补偿器);
3.无功补偿装置在运行中无须管理, 不增加运行费用。
(2)项目实施及效益分析
某变电站由于无功负荷较大, 变电站以上电力系统的线损很大,
为降低变电站线路损耗、保证供电电压稳定,于1995年在变电站安装了两台容量4000 kVAR, 总容量为8000
kVAR的无功补偿装置。无功补偿技术改造项目设备总投资75万元,设备设计寿命二十年。平均年减少线损而节电80万kWh,价值40万元(电价按0.5元/
kWh计)。投资回收期为1.9年。
(1)紧凑型节能荧光灯的特点
紧凑型节能荧光灯是80年代问世的节能照明光源。于白炽灯相比,紧凑型节能荧光灯可节电80%(在相同照度下)。经过不断发展,节能灯的质量有了很大提高:节能灯寿命已达8000小时,电气性能指标进一步提高。使用节能灯,在减少电费开支同时,节约了能源,起到了保护环境的积极作用。目前节能灯已在世界各国得到广泛的推广应用。
(2)项目实施及效益分析
某大酒店节能改造前,照明采用40W-60W白炽灯9727只、其它规格的白炽灯及卤钨灯741只。由于其能耗高、光源寿命短,使酒店运行成本增加,且维护工作量大。
酒店于2000年8月通过对照明系统节能改造,在客房、楼道、大堂宴会厅、工作间及娱乐场所采用紧凑型节能荧光灯替换原来的白炽灯和卤钨灯,大大降低了照明用电量,照度增加20%,减轻了维护工作量和维护费用,空调耗能也有明显下降,并提高了酒店用电的安全性和可靠性,取得了显著的节电效果。照明系统改造项目总投资26.92万元,节能灯寿命8000小时。每年节约用电103.4万kWh,
电费按0.82元/kWh计算,每年可节约电费84.78万元。投资回收期为3.8个月。
(1)大功率节能荧光灯的原理及特点
&&&&稀土三基色高效节能荧光灯是采用优质稀土三基色荧光粉、轻红丹硅酸盐玻璃管及优质的电子粉浆,加上严格的生产工艺和生产管理生产的高效电光源。结构由灯头、镇流器和灯管组成,并使之成为一体的荧光灯。目前已广泛应用于宾馆、商场、学校、企业、厂房、库房、道路、广场等照明。大功率节能荧光灯主要适用于工矿企业大跨度车间厂房的生产照明及户外广场、道路、码头等公共场所的高空泛光照明。其主要特点是光效高、显色指数高、使用寿命长、功率因数高、光衰小、节电效果显著。
(2)项目实施及效益分析
&&&&某工业公司的车间照明光源主要采用白炽灯、汞灯、高压钠灯,功率从200W-500W不等,功率高、耗电量大且照度低,为在不降低光照度的前提下降低照明用电,2001年8月该公司决定在某个车间开展照明节电改造的试点工作,该车间用YDN135W-6U/LF共计380盏大功率节能荧光灯替换原有的250W汞灯。经过一年的运行,取得了明显的节能降耗的效果和良好的经济效益,目前,该公司的其他车间及几个分厂正在陆续推广该项节能项目。该改造项目总投资为13.3万元,年节电36.3万kWh,电价按0.75元/
kWh计算,每年可节省电费27万元。 投资回收期为6个月。
(1)高效节能灯具原理:
1.根据旋转抛物面反射原理,精确设计灯具面形,减少光的反射次数,同时提高光的定向性。
2.根据不同场所的照明需求,利用镜面反射原理,选用新的光学材料,同时镀有光触媒膜,提高光的利用率。
3.利用光学材料不氧化的性能,解决光的衰减问题,提高灯具的使用寿命。
(2)高效节能照明灯具主要性能特点(与普通灯具比较):
1.提高了照明质量,照度提高1~3倍;
2.高效节能,节电率37.5%~50%;
3.使用寿命是普通灯具的2倍以上;
4.光污染低,紫光和紫外线的反射率只有5%,是普通灯具的八分之一;
5.光衰减少,长期使用反射率仅降低3%~8%,远低于普通灯具。(3)市场推广潜力据中国照明学会统计2000年照明行业国内市场容量为600亿元人民币,并且每年以20%速度递增。
(3)项目实施及效益分析
某锻压厂房照明,原配备74盏汞灯,每盏450W,6盏碘钨灯,每盏1000W,均使用普通灯具,耗电大,照明质量差,经现场实测照度为18lx。为了改善生产作业环境,减轻职工工作视力疲劳,提高劳动生产率和产品质量,降低生产成本,于2001年9月改造安装了41套高效能灯具,选用金属卤化物灯,其中250W32盏,100W9盏,经现场实测照度为80lx。改造后虽然灯盏数及总功率减少了,但是照度大大的提高了。不仅改善了作业环境,同时也降低了生产成本,并取得了很好的节能效果。项目总投资3.5万元。平均年节电量6.1万kWh,价值4.88万元(电价按0.8元/kWh计)。项目投资回收期为9个月。&
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
关注EHSCity官方微信账号:“EHSCity”,每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
&& 同类经理人学院
&&相关评论
扫扫二维码有惊喜}

我要回帖

更多关于 低压配电系统运行方式 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信