元件吸收功率电压电流的关系是电压乘电流吗

电机电流计算
电机电流计算
1、电机电流计算:对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。 三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。 绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数 是对的用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流三相的计算公式:P=1.732×U×I×cosφ(功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)单相的计算公式:P=U×I×cosφ空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。啊,公式是通用的:P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的)单相的不乘1.732(根号3)空开的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。经验公式为:380V电压,每千瓦2A, 660V电压,每千瓦1.2A,3000V电压,4千瓦1A,6000V电压,8千瓦1A。 3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下电流=2.5*功率2功率因数(用有功电量除以无功电量,求反正切值后再求正弦值)功率因数cosΦ=cosarctg(无功电量/有功电量)视在功率S 有功功率P 无功功率Q 功率因数cos@(符号打不出来用@代替一下)视在功率S=(有功功率P的平方+无功功率Q 的平方)&&&&&& 再开平方而功率因数cos@=有功功率P/视在功率S3、求有功功率、无功功率、功率因数的计算公式,请详细说明下。(变压器为单相变压器)另外无功功率的降低会使有功功率也降低么?反之无功功率的升高也会使有功功率升高么? 答:有功功率=I*U*cosφ& 即额定电压乘额定电流再乘功率因数单位为瓦或千瓦无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏.& I*U 为容量,单位为伏安或千伏安.无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高.4、什么叫无功功率?为什么叫无功?无功是什么意思?答:无功功率与功率因数& 许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。无功功率单位为乏(Var)。& 许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。 在功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其计算公式为: cosφ=P/S=P/[(P2+Q2)^(1/2)]P为有功功率,Q为无功功率。在电力网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。这样电路中的无功功率可以降到最小,视在功率将大部分用来供给有功功率,从而提高电能输送的功率。 1 影响功率因数的主要因素 (1)大量的电感性设备,如异步电动机、感应电炉、交流电焊机等设备是无功功率的主要消耗者。据有关的统计,在工矿企业所消耗的全部无功功率中,异步电动机的无功消耗占了60%~70%;而在异步电动机空载时所消耗的无功又占到电动机总无功消耗的60%~70%。所以要改善异步电动机的功率因数就要防止电动机的空载运行并尽可能提高负载率。 (2)变压器消耗的无功功率一般约为其额定容量的10%~15%,它的空载无功功率约为满载时的1/3。因而,为了改善电力系统和企业的功率因数,变压器不应空载运行或长期处于低负载运行状态。 (3)供电电压超出规定范围也会对功率因数造成很大的影响。 当供电电压高于额定值的10%时,由于磁路饱和的影响,无功功率将增长得很快,据有关资料统计,当供电电压为额定值的110%时,一般无功将增加35%左右。当供电电压低于额定值时,无功功率也相应减少而使它们的功率因数有所提高。但供电电压降低会影响电气设备的正常工作。所以,应当采取措施使电力系统的供电电压尽可能保持稳定。 &无功补偿通常采用的方法主要有3种:低压个别补偿、低压集中补偿、高压集中补偿。下面简单介绍这3种补偿方式的适用范围及使用该种补偿方式的优缺点。 (1)低压个别补偿: 低压个别补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散地与用电设备并接,它与用电设备共用一套断路器。通过控制、保护装置与电机同时投切。随机补偿适用于补偿个别大容量且连续运行(如大中型异步电动机)的无功消耗,以补励磁无功为主。低压个别补偿的优点是:用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备也退出,因此不会造成无功倒送。具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低等优点。 (2)低压集中补偿: 低压集中补偿是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功负荷而直接控制电容器的投切。电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调节。低压补偿的优点:接线简单、运行维护工作量小,使无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低网损,具有较高的经济性,是目前无功补偿中常用的手段之一。 (3)高压集中补偿: 高压集中补偿是指将并联电容器组直接装在变电所的6~10kV高压母线上的补偿方式。适用于用户远离变电所或在供电线路的末端,用户本身又有一定的高压负荷时,可以减少对电力系统无功的消耗并可以起到一定的补偿作用;补偿装置根据负荷的大小自动投切,从而合理地提高了用户的功率因数,避免功率因数降低导致电费的增加。同时便于运行维护,补偿效益高。提高自然功率因数是不需要任何补偿设备投资,仅采取各种管理上或技术上的手段来减少各种用电设备所消耗的无功功率,这是一种最经济的提高功率因数的方法。 (1)合理使用电动机; (2)提高异步电动机的检修质量; (3)采用同步电动机:同步电动机消耗的有功功率取决于电动机上所带机械负荷的大小,而无功功率取决于转子中的励磁电流大小,在欠励状态时,定子绕组向电网"吸取"无功,在过励状态时,定子绕组向电网"送出"无功。因此,对于恒速长期运行的大型机构设备可以采用同步电动机作为动力。 异步电动机同步运行就是将异步电动机三相转子绕组适当连接并通入直流励磁电流,使其呈同步电动机运行,这就是"异步电动机同步化"。 (4)合理选择配变容量,改善配变的运行方式:对负载率比较低的配变,一般采取"撤、换、并、停"等方法,使其负载率提高到最佳值,从而改善电网的自然功率因数。电力系统的无功电源除了同步电机外,还有静电电容器、静止无功补偿器以及静止无功发生器,这4种装置又称为无功补偿装置。除电容器外,其余几种既能吸收容性无功又能吸收感性无功。 (1)同步电机: 同步电机中有发电机、电动机及调相机3种。 ①同步发电机: 同步发电机是唯一的有功电源,同时又是最基本的无功电源,当其在额定状态下运行时,可以发出无功功率: Q=S×sinφ=P×tgφ 其中:Q、S、P、φ是相对应的无功功率、视在功率、有功功率和功率因数角。 发电机正常运行时,以滞后功率因数运行为主,向系统提供无功,但必要时,也可以减小励磁电流,使功率因数超前,即所谓的"进相运行",以吸收系统多余的无功。 ②同步调相机: 同步调相机是空载运行的同步电机,它能在欠励或过励的情况下向系统吸收或供出无功,装有自励装置的同步电机能根据电压平滑地调节输入或输出的无功功率,这是其优点。但它的有功损耗大、运行维护复杂、响应速度慢,近来已逐渐退出电网运行。 ③并联电容器: 并联电容器补偿是目前使用最广泛的一种无功电源,由于通过电容器的交变电流在相位上正好超前于电容器极板上的电压,相反于电感中的滞后,由此可视为向电网"发?无功功率: Q=U2/Xc 其中:Q、U、Xc分别为无功功率、电压、电容器容抗。 并联电容器本身功耗很小,装设灵活,节省投资;由它向系统提供无功可以改善功率因数,减少由发电机提供的无功功率。 ④静止无功补偿器: 静止无功补偿器是由晶闸管所控制投切电抗器和电容器组成,由于晶闸管对于控制信号反应极为迅速,而且通断次数也可以不受限制。当电压变化时静止补偿器能快速、平滑地调节,以满足动态无功补偿的需要,同时还能做到分相补偿;对于三相不平衡负荷及冲击负荷有较强的适应性;但由于晶闸管控制对电抗器的投切过程中会产生高次谐波,为此需加装专门的滤波器。 ⑤静止无功发生器: 它的主体是一个电压源型逆变器,由可关断晶闸管适当的通断,将电容上的直流电压转换成为与电力系统电压同步的三相交流电压,再通过电抗器和变压器并联接入电网。适当控制逆变器的输出电压,就可以灵活地改变其运行工况,使其处于容性、感性或零负荷状态。 与静止无功补偿器相比,静止无功发生器响应速度更快,谐波电流更少,而且在系统电压较低时仍能向系统注入较大的无功。 5、什么叫超前或滞后的无功功率?异步电动机运行时为什么从电网里吸收滞后的无功功率?答:感性电流就是超前电流,容性电流就是滞后电流。无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。6、三相电机11KW的电机标有电流22.6A,如何计算?还有单相0.75KW标有4.5A转速为2860r\min.详细些最好,谢谢!答:三相电动机功率计算P=UI*功率因数(0.75) 额定电流I=P/(U*0.75)/1.732=11/(0.38*0.75)/1.732=22.28A 0.75KW单相(220V)计算为:.0.75/(0.22*0.75)=4.54A 上面的0.22及第一条的0.38为电压的千伏,0.22KV=220V 0.38KV=380V& 2860r/min 说的是电动机为二极电机每分钟的转速. 像1450转/分的为四极电机.主要是针对有不同要求转速情况下专门的电机的选型.像二极电机用在轴流风机和一些需要较高速度的设备上,四极普通电机常配减速机用变通流水线上和一些玻璃磨边磨角机上等等 ..这些你可以买专门的书学习下,会有较大的帮助7、问一下一台电机的瓦数如何计算。一台电机,它所拥有的信息如下:1430转速,380V,5分钟7.5A,那它是几千瓦的啊?答:根据三相电动机功率公式P=1.732UIcosφ可以计算出来P——功率W& U——电压V& I——电流A&& cosφ功率因数一般取0.8结果& P=1.732*380*7.5*0.8=3948.96W约为4KW还有一个经验公式,那就是380V三相电动机的电流为功率的2倍,也就是2KW的4A,3KW的6A,4KW的8A···········50KW的100A 8、三相电机提高功率因数要用几个电容?答:一般三相电机的自然功率因数是0.7左右,若想将功率因数提高到0.9,则补偿电容量为:Q≈0.5P,即电容器的补偿量是电机额定功率的一半左右。
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&求图中电压源 电流源 电阻的功率?是发出还是吸收这一题呢同上题一样求详细解答
刷粉BP9c蠸
Ir=15/5=3 A Pr=U*I=15*3=45 W (电阻吸收功率)Pa=U*Ia=15*2=30 W (电流源发出功率)Pv=U*(Ir-Ia)=15*(3-2)=15 W (电压源发出功率)
Pv不是关联吗?P>0不是吸收吗?
分析这类电路就是抓住电阻是消耗功率,电阻的电压由电压源确定,电流源方向与电压源相同的,电阻的电流由电流源供给,电流源是发出功率,不足或多余的部分由电压源承担,也就确定了电压源是发出还是吸收功率;电流源方向与电压源相反的,电流全部由电压源承担,电流源和电阻吸收功率。至于功率正、负符号,你就按老师要求的规范写。
Ir=15/5=3 A
Pr=U*I=15*3=45 W
(电阻吸收功率)
Pa=U*Ia=15*2=30 W
(电流源吸收功率)
Pv=U*(Ir+Ia)=15*(3+2)=75 W
(电压源发出功率)
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码2.图1-2所示电路中,分别计算各元件吸收的电功率,电压源 ,电流源2.图1-2所示电路中,分别计算各元件吸收的电功率,电压源&&&&&&&&&&,电流源&&&&&&&&&,电阻&&&&&&&&&&&&.&&&&&&&&&&&&求解
这个电路电流大小和方向与电流源一样.所以流经电阻的电流是2A,从左到右,电阻电压为从左到右4V,电阻吸收功率为:8W.回路电压矢量和为零,所以电流源电压为从上到下6V,电流方向与电压方向一致,所以吸收功率12W.电压源电流为从下到上2A,电压方向与电流方向相反,所以发出功率20W.
你这是让我帮你写作业呢吧,这些都是书上最基本的,认真把书看看,自己做吧,你问的这些都不难。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电功率_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 功率与电压电流的关系 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信