框架柱验收钢柱垂直度允许偏差度

【筑城图文】武汉图文店:框架柱、剪力墙垂直度规范要求及检查方法
有专用的检测尺,配套的。若没有专用检测尺,可用两米铝合金方通作简易检测尺。在要检测墙上紧靠后察看最大离缝处,用钢尺测量。检查十处后,若误差在2mm内,则为优良工程,若不超过三处大于3mm小于5mm则为合格工程,垂直度检测可自制一把检测尺,做法如下:用一根2米长的方整木方5*10cm,或2.5*10cm铝方通,于10CM面用笔画一中线,将小吊线锥用线绑于中线上端,将方通侧紧靠要检测墙面,并使吊线锥能不受方通影响受重力吊垂直,目测与方通中线是否重合。就知该墙是否垂直及误差值了。
1、垂直度观测要求主体结构完成后测一次,装饰工程完成后测一次,竣工后再观测一次移交建设单位。
2、主体结构垂直度,按以下标准控制:砖混结构H≤10m,允许偏差10mm;H>10m,允许偏差20mm。框架结构允许偏差为
且≤30mm。H为柱、墙全高。竣工工程垂直度按以下标准控制:Hg≤24m,允许偏差为 Hg;24m<Hg≤60m,允许偏差为
Hg;60m<Hg≤100m,允许偏差为 Hg;Hg>100m,允许偏差
为 Hg。其中,Hg为自室外地面算起的建筑物高度。设计另有规定的除外。
框架柱 规范允许的垂直度偏差是多少
小于等于5m时,允许偏差8mm;大于5m时,允许偏差10mm。在(GB)中有规定。
规范注明砼墙外观质量允许偏差垂直度为8mm,平整度为8mm,楼层层高为正负10mm,高层剪力墙、柱为+8mm,-5mm。规范是设计、施工和验收规范,因而,清水墙也应该按上述标准控制。
3、垂直度观测点的设置要求:在主体结构结顶前,在建筑物的室外大角的两面、各立面的宜面测点上、下各埋设一根Φ20,露出结构外墙面8厘米,一般设在檐沟下20厘米,室外地坪以上50厘米处。
4、每一层的主体结构完工以后均应测楼层标高,主体结构结顶以后应测量建筑物全高。观测点的设置由监理(建设)单位、施工单位共同协商确定。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。框架柱验收标准是什么?_完工验收_土巴兔问吧
框架柱验收标准是什么?
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
框架柱验收标准是什么?
提问者:米静安|
浏览:138|
时间: 15:34:12
已有4条答案
回答数:13974|被采纳数:55
成都百合人家装饰工程有限公司
所有回答:&13974
很高兴为您解答
浇筑混凝土前会对前期的钢筋工程和模版工程检测。就柱子来说,验收一般就查看钢筋的绑扎,如箍筋是否加密,以及柱筋的接头率,不能超过50%,箍筋的间距是否满足要求,钢筋的型号是否正确,竖焊的柱筋是否顺肋,焊接的质量,是否有焊瘤,错位等等,柱子是很重要的,这些都要仔细检查
接下来还要检测柱模版的垂直度,用吊锤就可以检测了
希望对你有帮助,望采纳
回答数:704|被采纳数:1
所有回答:&704
请看《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 && &&里面有阐述和表格。当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的就是框支柱。一般来讲,当上部结构中有些墙(柱)不能落地时,需要用一定的结构构件来支承上部的墙(柱),如果这个构件用的是“梁”,那么这根梁就是框支梁(有些书上将支承上部柱的梁称为转换梁,道理是一样的);而支承这些转换构件的柱就是框支柱。这种结构体系就称为部分框支剪力墙结构。框架梁就是就由柱子支撑的梁来承重的结构,就是直接由梁承重,在由梁将荷载传达到柱子上。
回答数:7380|被采纳数:12
吃草不吐兔子
所有回答:&7380
框架柱的箍筋加密区长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。一、二级抗震等级的角柱应沿柱全高加密箍筋。柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较大值;四级抗震等级不宜大于300mm。此外,每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;当采用拉筋时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍筋。
回答数:94500|被采纳数:74
所有回答:&94500
框架柱验收标准:首先,验收框架柱钢筋要看型号及数量,箍筋的间距,柱底跟柱端根据规范要进行加密的,还有拉钩看图纸是否为满扎,保护层厚度,主筋间的间距,还有柱子的定位,希望我的回答对你有帮助。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
北欧简约、复古美式、大气欧式、清新地中海风,总有一款适合你!
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网站务休闲分区
查看: 16870|回复: 46
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
框架柱轴线偏差
(50.78 KB, 下载次数: 13)
20:13 上传
点击文件名下载附件
(40.86 KB, 下载次数: 6)
20:13 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分70帖子
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4667帖子
三星高级工程师, 积分 4667, 距离下一级还需 333 积分
偏差3cm不算太大,如果保护层有的话剔一点,填充墙砌筑时调整一点,抹灰时调整一点,基本差不多了。
&只能这样处理了&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分99帖子
一星助理工程师, 积分 99, 距离下一级还需 1 积分
楼上的说的很有道理,但是可以不剔的吧,如果业主方要求严格的话,剔是没可能的吧。 抹灰厚一点基本上可以了事。
&抹灰太厚不行的,可以剔一点&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分126帖子
二星助理工程师, 积分 126, 距离下一级还需 24 积分
把灰抹厚点,没必要剔的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7501帖子
五星高级工程师, 积分 7501, 距离下一级还需 1499 积分
严格的话,剔是不允许的,它缩小了柱子的截面。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分908帖子
三星工程师, 积分 908, 距离下一级还需 42 积分
属灰色地带,可处理可不处理,可严格或不严格.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
框架柱垂直度偏差3cm,偏差已经超过规范要求,在上层结构中要调整过来。偏差的框架柱不能剔除,只能用水泥砂浆粉刷。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分68帖子
一星助理工程师, 积分 68, 距离下一级还需 32 积分
学习,学习,再学习。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
只有砂浆抹平咯
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)君,已阅读到文档的结尾了呢~~
钢柱垂直度偏差验收记录表偏差,钢,钢柱,钢柱垂直度,记录表,垂直度偏差,验收记录,钢垂直度,验收表格
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
钢柱垂直度偏差验收记录表
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 墩柱垂直度允许偏差 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信