冰箱漏电跳闸开关不跳闸引起很多线路烧坏该找谁负责

请问电工们:漏电开关不跳闸又会没电?什么问题?_百度知道
请问电工们:漏电开关不跳闸又会没电?什么问题?
我宿舍的就是,有时候把所有电器电脑、电视、电饭煲、电热丝、都插上来用都没有断电,可有时候什么都不用,就开一个灯它都会自己停电,然旦骇测较爻记诧席超芦后过几分钟它又自己来电了,又都没有跳闸,换了3个漏电开关都不行,在没有电的时候用电笔试那插座又都是有电的?问房东,就说电器漏电,唉
漏电应该跳闸的,这种情况一般不是旦骇测较爻记诧席超芦漏电开关造成的,是接触不良造成的断路,重点检查接线柱是否接触良好,如果导线是铝线重点检查铝线的连接处,潮湿地方的接线也是检查的重点,根据你说的情况,零线是断路的主要部分,所以重点检查零线
断路它又不是没有电啊?只是所有电器都工作不起来,灯就是两头有电光,就亮不起来,电笔试每个插座都有电,也都拆过来重新装上。宿舍线路都是墙上的,也没有潮湿的问题。
电压应该也没有问题啊,旁边宿舍就都没有事。
会不会是电表有问题??
不是灯的两端都有测电笔发光,就是零线断路,也许断路发生在漏电开关前面,在用电器不能工作时,用测电笔逐段检查零线,不发光的部分是正常的发光的部分是与用电器连接正常的,断路发生在测电笔发光和不发光的检测点之间
昨天用万能表测了一下,里面没有点的时候都是110V左右,漏电开关出来后是220V,进去电能表后出来有时候是220V有时候是110V--170V左右,是不是电表坏?
故障应该在电表里面,但电表主要通过两个线圈工作,即使电表坏了,输出电压也不应该是110V--170V左右,主要检查电能表的接线柱接触是否良好,实在不行换一块电能表试一试
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
开关不跳闸的话有可能什么地方接触松了,或者开关坏了,要找电工查一下的 如果是零线坏的话旦骇测较爻记诧席超芦没,那么零线用电笔测量时亮的,也就是说火线零线用电笔侧的时候都亮的话那就是零线断了
零线断了怎么查找?
一级一级的查 插座的两个孔都亮的话,那就是零线坏了,按照线路的走向从坏的地方往上查 一般的话开关和保险丝的问题最有可能,有可能开关坏了,你要开关的上下端都要量的,保险丝也是可能的
昨天用万能表测了一下,里面没有点的时候都是110V左右,漏电开关出来后是220V,进去电能表后出来有时候是220V有时候是110V--170V左右,是不是电表坏?
那问题是在电表上
如果用电笔试每个插座两端都有电,一定是零线有断路情况、接触不良或某个地方人为设置了一个开关等。
用电量大时烧坏了零线接头 建议你检查一下线路
漏电开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁&&问题详情
昨天我家里新房装电,由于短路引起空开烧毁都没跳闸,很多房间电线烧坏,请问该找谁负责
昨天我家里新房装电,由于短路引起空开烧毁都没跳闸,很多房间电线烧坏,请问该找谁负责
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:您所在的位置:&&&&&&&电线短路为什么会引起火灾?
密&&&&码:
&&记住我的登录状态
&&|&& 悬赏分:50&&|&& 浏览次数:721&&|&& 回答数:21
前不久,我一个朋友单位仓库就是因为电缆断路引起的火灾烧了一大片,断路电流直接击穿了3个厚的保护管,引起周围可以气体爆炸,从而发生火灾。
问题补充:
我来帮他解答最多输入10000字&&
回答&&共21条
姓名团队等级采纳数
一、首先我们来了解电线是用什么材料制成的。
  电线是用绝缘滞燃材料和铜线来制造而成,电线是滞燃的,但不是不能燃烧,当电线达到燃烧点时就会燃烧。当电线在使用过程中发生短路时,如果没有即时切断电源电线很快会发热,产生大量的热能导致电线燃烧。电线燃烧会烧着可燃物质,不及时扑灭火源就会发生火灾。
二、电线在使用过程中发生短路有以下几种情况:
  1、如果电线在使用的时间较长电线绝缘橡胶容易老化,电线绝缘耐压就会降低,电线就有可能发生短路。
  2、如果电线在使用中接触不良,比如接线时不够紧固容易氧化使电线发热,这样电线可能会发生短路。
  3、用电设备在使用时出现过载或使用时间过长没有按时保养,用电设备就有可能发生短路。
三、 电线短路是怎样产生的?
  当用电单位从主电网经电线接到电度表,经过断路开关(一般断路开关选用32A或63A)和漏电开关保护,再连接到各分路开关或插座最后到用电设备(到各分路开关或插座的使用的电线比主线回路的电线小很多)。
  当断路开关和漏电开关输出的主线路发生短路时,断路开关一般会即时跳闸。因为主线路的线径一般都用6平方以上电线,主线路发生短路时所产生的电流有几百安培至上千安培,断路开关的跳闸电流是断路开关额定电流的6-10倍,主线路电线发生短路时所产生的电流足够使断路开关即时跳闸,使短路电线失去电压,电线没有电压就一会产生电流,电线没有电流肯定就不会发热,火灾就可以避免了。
  但当照明分路发生短路时,断路开关一般不会跳闸,因为照明分路线路的线径较小(1平方或1.5平方绝缘橡胶铜线),当照明分路线路发生短路时产生的电流比主线路短路的电流小很多(一般只有几十安培电流或更小),分路电线短路的电流较小,没能达到断路开关跳闸的电流,所以断路开关不会跳闸。
  断路开关不跳闸,极高的电流产生的热量瞬间就可以把电线或者附近可燃物品点燃,火灾便出现了。
  例如照明荧光管一般用1平方铜线连接,当荧光管线路发生短路时,产生的电流只有几十安培电流,如果是荧光管的镇流器线圈发生短路时,产生的电流更小甚至只有几安培电流。如果照明分路开关都装设合当的保险丝时,照明分路线路短路或荧光管的镇流器线圈发生短路时,保险丝会即时熔断,能够在很短的时间内有效地保护电线短路避免发生火灾的危险(照明开关装设的保险丝应按照明负荷的大小来配置保险丝,一般照明荧光管40瓦左右,电流在0.3安培以下,保险丝应配置0.5安培)。
  当用电设备发生短路时,断路开关一般也不会跳闸,因为用电设备用电是经插座供电。一般插座额定电流在10安培,插座在连接电线时所用的电线通常用2.5平方,当用电设备发生短路时,它所产生的电流约在100安培以下,甚至更小只有几安培以下。原因我们日常使用的用电设备功率很小,只有几瓦到几百瓦,所以用电设备短路的电流一般较小,没能达到断路开关跳闸的电流,所以断路开关也不会跳闸。
  断路开关不跳闸,极高的电流产生的热量瞬间就可以把电线或者附近可燃物品点燃,火灾又再次出现了。
  例如我们常用的电风扇功率一般在60瓦以下,额定电流只有0.3安培以下,如果电风扇的电动机线圈发生短路时,它所产生的电流约在10安培左右或更小。这样断路开关是不会跳闸的,因为用电设备短路所产生的电流没有达到断路开关跳闸的电流值,所以断路开关不会跳闸。
  如果所有照明设备或者插座都装设合适的保险丝时,当用电设备发生短路时,保险丝会即时熔断,能够在很短的时间内有效地保护电线短路发生火灾的危险(插座装设的保险丝应按用电负荷的大小来配置保险丝,一般不会大于10安培)。如果插座输出的负荷是60瓦以下的电风扇时,插座应配置0.5安培的保险丝。
  综合以上情况我们可以知道,不论主线路还是控制线路都必须有短路保护装置,最好是安装合适的保险丝保护,因为保险丝在短路的时候一定能切断电源。
  但是我国生产的照明分路开关或者插座都没有短路保护装置和保险丝保护。
  众所周知因电线短路而引起的火灾是非常严重的,所有的电线或电器设备短路引起的火灾,都是因为不能即时切断电源才会引发。
四、设计规范要求
&& 我国380V每个用电设备都安装了短路保护及过载保护装置,但220V每个用电设备几乎都没有安装短路保护及过载保护装置。如果发生短路就不能及时切断电源,将有可能会引起火灾。
&&&& 按国家标准要求现时全国的室内220V用电和家居用电基本上是不符合规范要求。(即室内用的开关和插座在使用时不符合规范)。
  第一、照明开关和插座在使用上没有装设短路保护装置。
  第二、照明开关和插座在使用上没有装设过载保护装置以下摘录部分国家标准及国际电工标准(GB5 / IEC9)
  2.10.3截断电流;允许通过的电流
  开关电器或熔断器在分断时达到的最大瞬时电流值。(IEV 441-17-12)
  4.6 额定熔断短路电流。成套设备中一条电路的额定熔断短路电流是指当短路保护器件是熔断器时,此电路的额定限制短路电流。
  7.5.42 如果工作条件要求供电电源有最大的连续性,成套设备的短路保护器的整定和选择应是这样的:即在任何一个输出支路中发生短路时,应利用安装在该故障支路中的开关器件使其消除,而不影响其他输出支路,以确保保护系统的选择性。
  7.6.1 开关电器和元件的选择开关电器和元件的短路耐受强度或分断能力不足以承受安装场合可能出现的应力时,应利用限流保护器件(例如:熔断器或断路器)对元件进行保护。
  更多请查看(低压成套开关设备和控制设备),(低压成套开关设备和控制设备)标准是由质量检验总局监制,其它电气规范都是参照国家标准编制。
姓名团队等级采纳数
电线短路引起火灾的原因,电线在短路的瞬间产生大电流低电压,电流过大在超出电线的额定值后会产生高温,瞬间温度可以达到几千度,从而是电线打弧起火。
家庭电路主要是因为电路老化、潮湿、或者被老鼠啃掉皮、还有就是电线的平方数和总开关选择的不正确,电线选择的平方小了总开关选择大了,电流过大开关不掉闸电线的温度过高,线皮融化产生短路。
姓名团队等级采纳数
电缆在运行过程中会产生一定的热量,当电缆短路时,热量会急速增加,局部热量很高,一旦电缆有缺陷,就会在相对薄弱的地方发生击穿,这样就是造成周围的可燃气体燃烧。所以现在需要我们用阻燃耐火的电缆,同时采用短路器进行保护,采用钢管穿线。这样就能避免很多因为电缆长时间使用,导致绝缘老化发生击穿造成的火灾。
姓名团队等级采纳数
电线短路瞬间会产生大量的热,当这个热量大于等于电线绝缘的燃点时,就会引发火灾
姓名团队等级采纳数
短路时候电流可以无限大,W=UI,就像热得快一样,电流无限大,功率无限大,热量也无限大,直到燃烧,爆炸
姓名团队等级采纳数
短路的瞬间电能达到最大,产生热能容易引起燃烧.
姓名团队等级采纳数
当电量超过该电线所能承受的负荷,电线就会发热,热量超过外面绝缘皮燃点,就会燃烧
姓名团队等级采纳数
通电的导线因有电阻存在就必然会发热,故配线时是按多少负载去配多粗的线以保证发热量在许可范围内,而私乱接电线会造成原配的线过电流,过电流引起线发热量增大:发热量增的不多也会使绝缘皮发热后其皮变脆(发热变脆是个循环过程),发热量过大就等于在溶化绝缘皮而直接使线芯粘在&起电线短路。
短路:若保护的保险、空开配的好则跳闸起保护作用还好些,若不跳闸则火灾必定发生!!
姓名团队等级采纳数
电线是用绝缘滞燃材料和铜线来制造而成,电线是滞燃的,但不是不能燃烧,当电线达到燃烧点时就会燃烧。
  当电线在使用过程中发生短路时,如果没有即时切断电源电线很快会发热,产生大量的热能导致电线燃烧。
  电线燃烧会烧着可燃物质,不及时扑灭火源就会发生火灾。
 电线在使用过程中发生短路有以下几种情况:
  我国380V每个用电设备都安装了短路保护及过载保护装置,但220V每个用电设备几乎都没有安装短路保护及过载保护装置。如果发生短路就不能及时切断电源,将有可能会引起火灾。
  按国家标准要求现时全国的室内220V用电和家居用电基本上是不符合规范要求。电缆由于老化或者机械损伤等原因,造成电缆出现短路现象。电缆一旦短路,巨大的过电流造成电缆瞬间升温过高,当温度达到材料的燃点时就开始燃烧,进而点燃周围的可燃物发生火灾。
姓名团队等级采纳数
电线短路引起火灾的原因,电线在短路的瞬间产生大电流低电压,电流过大在超出电线的额定值后会产生高温,瞬间温度可以达到几千度,从而是电线打弧起火
姓名团队等级采纳数
首先我们来了解电线是用什么材料制成的。
电线短路瞬间会产生大量的热,当这个热量大于等于电线短路时最高燃点时,就会引发火灾& 一些特殊场合采用特殊性能电缆
姓名团队等级采纳数
短路时候电流可以无限大,W=UI,就像热得快一样,电流无限大,功率无限大,热量也无限大,直到燃烧,爆炸
姓名团队等级采纳数
电线短路瞬间会产生大量的热,当这个热量大于等于电线绝缘的燃点时,就会引发火灾
姓名团队等级采纳数
短路产生高温,继而产生火花
姓名团队等级采纳数
电线短路时,电流不通过设备,直接通过电线构成回路,电线本身的电阻非常小(与设备相比),根据欧姆定律&I=U/R,就会产生很大的电流,电流产生的功为&W=I*I*R*T&所产生的功基本上为热量,由于短时间聚集了大量的热量,且不能及时散发出去,当热量骤然聚集,温度猛烈升高,会引发爆炸,且有电火花出现,引燃电缆导体外面的一切可燃物质,引发火灾,造成经济损失。&
姓名团队等级采纳数
&&&&电缆在运行过程中会产生一定的热量,当电缆短路时,热量会急速增加,局部热量很高,一旦电缆有缺陷,就会在相对薄弱的地方发生击穿,这样就是造成周围的可燃气体燃烧。所以现在需要我们用阻燃耐火的电缆,同时采用短路器进行保护,采用钢管穿线。这样就能避免很多因为电缆长时间使用,导致绝缘老化发生击穿造成的火灾。&
姓名团队等级采纳数
电缆短路,在短路瞬间会产生一个瞬间短路电流,这个瞬间短路电流比电缆平时承受的电流要大很多,所以导体会产生很大的一个热量,那个热量足以烧穿绝缘以及外面的防护层,据你说的,会引起周围气体爆炸,那就是环境的原因了。你说的短路电流直接击穿了三个保护管,多半是你那个绝缘和保护管时间都长了,已经有老化的现象了,才会引起这么严重的情况。&
姓名团队等级采纳数
可能是当时电线短路时,电流不通过设备,直接通过电线构成回路,电线本身的电阻非常小(与设备相比),根据欧姆定律&I=U/R,就会产生很大的电流,电流产生的功为&W=I*I*R*T&所产生的功基本上为热量,由于短时间聚集了大量的热量,且不能及时散发出去,当热量骤然聚集,温度猛烈升高,会引发爆炸,且有电火花出现,引燃电缆导体外面的一切可燃物质,引发火灾,造成经济损失。&&
All Rights Reserved &&&&版权所有
咨询热线:010- &&&400 650 3773&&
京ICP证120311号&&&&京ICP备号-7&&&&京公网安备84号&&&&
技术支持:
请输入关键词,搜索您感兴趣的问题:
请输入关键词,搜索您感兴趣的问题:
期待您的回答!
请先登录,才能继续进行相关操作!
密&&&&码:
还没有帐号?
问题已经成功推荐!请耐心等待最后确认。若该问题被选为推荐问题,提问人将获10分经验值和10点财富值!
举报对象:
举报类型:
请选择举报类型
含有广告内容
含有反动色情等内容
含有危害国家安全等内容
谩骂与诽谤
无意义灌水
抄袭别人的回答
举报理由:电箱漏保电线烧了都不跳闸_百度知道
电箱漏保电线烧了都不跳闸
就是想知道到底是什么原因。。急,就是没跳 。到底是什么原因 。没坏。空开和漏保什么都是好的 火线和零线碰在了一起不知道· 结果电线全烧了 · 电箱里漏保和单相保护器都没跳 ·空开也有
又会自动弹开,目前市售的断路器都是C型的动作特性。把电线烧糊了。但是B型的价钱要贵很多,C型断路器i还没有跳闸的情况很多,断路器还没有来得及跳闸。动作时间快。像B型和A型的对短路和过电流动作比较敏感。如B型的说的是3到5倍的过电流很快就跳闸。你说的这个问题正式目前市售的断路器的问题。即电流过载5至十倍要半小时内在能够跳闸火线零线碰到一起,要么增么会出现那些电线短路引起的电器火灾。解决的办法是往往是不要把断路器的额定电流选的太大,因为打火花
关键是电线都烧了啊 ,火线和零线根本就没弹开啊 ·就是不跳 ,我都郁闷死了。。
关键是电线都烧了啊 ,火线和零线根本就没弹开啊 ·就是不跳 ,我都郁闷死了。。
说明电线虽然少了,但是烧掉电线时,电流还不够大,还不足以达到跳闸所需的电流和持续时间。这样你用一根粗一点的保险丝,接在断路器的出线端,合闸,看他跳不。若是不调,那就是断路器的品质问题了
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
此时短路电流为22A。所以选择空开和导线时不光满足压降,那肯定烧线不跳闸火线和零线碰到一起不等于漏电,电压220V,而你用的空开32A。举例来说,当火线和零线碰到一起时回路电阻10欧,所以漏保不动作,还要进行短路电流校核,导线只有1平方毫米。这是由于你的空开选择不当所致
漏保只保护单相接地的故障,如果火线和零线碰在一起,属于短路故障,漏保不会跳。空开应该对短路故障起作用,但是如果电流选择过大,空开在不超过其额定电流的短路电流情况下,也不会跳。
4平方主线都烧了 ,电流还不大吗?
老兄,我见过将25平方的烧断了。都不跳的!电流选定太大。
可能是线路超负荷运行造成,检查线路用电功率是否过大
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
收集的有关漏电开关跳闸问题问..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
收集的有关漏电开关跳闸问题
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 照明线路漏电开关跳闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信