楼宇自控系统中“点” 的概念 数字量 Digital 数字信号是指在时间上和幅度上离散取值的信号,例如“1”表示开关的“打开”或“启动”“0”表示开关的“关闭”或“停止”,数字信号用此两种状态就能表示全部信息 模拟量 Analog 模拟信号,是指幅度随时间连续变化的信号例洳,人对着话筒讲话话筒输出的音频信号就是模拟量信号。 BAS中的“点”: DI :数字输入(防冻开关、过滤网压差、运行状态等) DO :数字输絀(水泵启停控制、风机启停控制、开关量风阀控制) AI :模拟输入(温湿度检测、水流量监测、压力检测) AO :模拟输出(模拟量风阀控制、水阀控制) 楼控点表示意 集水井   1               高液位检测     1       液位开关 1   排污泵   2               运行状态     2 新风机组 X6-1 1               送风机运行状态     1             送风机故障报警     1             送风机手自动状态     1             送风机启停控制         1         初效过滤网检测     1       空气压差开关 1   防冻开关     1       防冻开关 1   新风阀控制         1   开关量风阀执行器 1   电動水阀           1       送风温度检测       1     风管温度传感器 1   小计:     8 1 3 1     DDC-B2-02 楼控的控制原理-冷冻站群控 楼控的控制原理-空调机组控制 楼控的控制原理-新风机组控制 楼控的控制原理-送排风机控制 楼控的控制原理-给水系统控制 楼控的控制原理-排水系统控制 楼控的控制原悝-照明系统控制 照明回路配电箱 DI DI DO 运行状态 手自动状态 启停控制 楼控的控制原理-电梯系统控制 江森自控通讯模块产品介绍 1、系统产品 2、渠道產品 ① 数据服务软件(ADS\ADX\ADS-Lite) ②网络控制引擎(NAE\NCE) ③直接数字控制器(FEC\FX\DX\TEC\VMA ) ⑴传感器(TE\HT) ⑵执行器(M9000系列执行器) ⑶ 电动开关\调节水阀(VG1000\VF6000) 1、系统产品 ① 数据服務软件(ADS\ADX\ADS-Lite) ADS工作站: 通过网络浏览访问、图形显示、管理警报和事件消息、趋势分析、开放数据库、支持BACnet、NAE网络引擎、点数较大的系统 ADS\ADX的选擇 产品编码 描述 MS-ADS05U-0 ADS软件最多5用户同时使用 MS-ADX10U-0 ③直接数字控制器(FEC\

}