12mm的板打坡口焊接为什么打坡口用多大电流啊

本工程钢结构柱手工焊接为什么咑坡口和自动焊都有钢板厚度有1cm,想请教各位几个问题请告知,谢谢1.钢结构焊接为什么打坡口有对于钢板厚度达到多少需要打坡口,手工焊和自动焊的钢板厚度达到多少才需要打坡口有无规范条文规定?2.手工焊接为什么打坡口和自动焊对于钢板的焊剂有无要求比洳Q235和Q345的钢板不一样的焊剂吧。有无条文规定请知道的朋友告知,谢谢

手工焊接为什么打坡口和自动焊都有,

厚度有1cm想请教各位几个問题,请告知谢谢。

有对于钢板厚度达到多少需要打坡口手工焊和自动焊的钢板厚度达到多少才需要打坡口,有无

2.手工焊接为什么打坡口和自动焊对于钢板的焊剂有无要求比如Q235和Q345的钢板不一样的焊剂吧。有无条文规定

请知道的朋友告知,谢谢


基于广大用户反馈,論坛附件下载策略全新上线下载券全站通用,请放心下载

评论 文明留言,专业沟通

  • 当然有规范要求10个厚可以不打坡口的

  • 2.二级焊縫坡口焊接为什么打坡口,如端头板等

    3.一级焊缝(板材拼接)坡口,反向清根要不,探伤过不了

    多说一句,我是施工单位的以上偠求基本能满足设计及监理要求。

  • 1.手工对接焊缝大于6mm的板就要开坡口了自动对接大于12mm需要开坡口。详见钢结构焊接为什么打坡口规范

    2.焊条、焊丝和焊剂都应该与主体材料力学性能相适应。见钢结构设计规范

}
厚度12mm钢板对接焊条电弧焊立焊,单面焊双面成形时为防止角变形应预置反变形量一般为1°~2°。()