  本报讯(记者&许才芳)一到周末就停水,一天用水得分时段。4月份以来,福州晋安区鹤林新城部分住户用水成了难题。不过,这样的用水难题将有望解决。昨日记者获悉,福州市城乡建设委员会为此紧急召开供水问题协调会,并制定了三级供水方案,以解决鹤林新城用水难题。  据悉,福州市建委近日紧急召集开发商市住宅发展中心、市自来水有限公司、鹤林新城物业管理单位及相关设计单位、施工单位进行了协调。经过现场踏勘、图纸比对以及物业的陈述,查找出14座用水困难的主要原因是,缺水楼栋所供水的生活水池的实际位置偏离于原设计位置约325米、高差3米,造成水压不足。  经过研究,福州市建委制定了三级供水方案。第一级方案是着手解决眼前的供水问题,即针对当前缺水问题,计划通过小区内部消防环网,临时接驳一根DN100的供水管道至所涉生活水池,增加水池进水量,临时、快速解决水量不足问题。该应急措施计划于5月10日前完工。另外,还计划在32#楼旁增设一座生活水池,加大小区储水能力。  对如何永久解决鹤林片区供水问题,福州市建委将根据鹤林片区发展规划,结合道路建设计划,加快该片区供水设施的建设,对鹤林路等道路上的供水管进行更换加大。
来源:东南快报,未经许可禁止转载!
更多精彩内容,请登录东快网()
第A10版:时政财经&&
-- 本版目录 --
联系我们 | 关于东快网 | 广告服务 | 团队日志 | 网站地图
闽ICP备: 闽互联网新闻信息服务备案 号
 Copyright by .cn
东快网版权所有,未经授权不得转载查看: 17985|回复: 23
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分69帖子
一星助理工程师, 积分 69, 距离下一级还需 31 积分
本人是去年毕业的小菜鸟,前段时间做一个别墅,其实挺多算半地下室,也就是说,这个”地下室“仅有一点点事地下的,其他都是地上的。现在的问题是,地下室顶板做花园绿化景观,上面有水池,小假山,种植乔木,小土丘,草坪,凉亭,小桥,还有不少的砖砌楼梯什么的,因为当时是个小小菜虫(给菜鸟吃的),板厚普遍取120,,少数可到130,(明显很小)。在《地下工程防水技术规范》中,有规定种植屋面板不小于250,水池半夜不小于250,。我个人觉得,我这个也属于这种情况,应该满足这个规范要求。现在甲方也有不少东西要修改,但坚决不答应按这两条规范设计,仍然坚持120的板厚。
请前辈分析一下这样的屋面板厚应该怎么取,我觉得120的板厚防水应该不满足要求,甚至出现裂缝,而一旦出现裂缝,在种植屋面或水池的工作环境下,应该比较危险。
望各位前辈多发表意见。不胜感激
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分69帖子
一星助理工程师, 积分 69, 距离下一级还需 31 积分
听众数收听数自我介绍北京院结构工程师,三人行结构客服李工。工作三年,立志成为中国结构设计大师!最后登录注册时间主题精华1积分6136帖子
土木币72330
回复关于种植屋面和屋面水池的板厚问题,求前辈解答 主贴 的帖子
种植屋面和屋面水池的板厚
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
如果是300厚覆土3。6米见方的板的种植屋面,120的板厚10个的钢筋/100,足够了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
规范要求板厚最小是250,肯定要满足规范,甲方不懂的,你就跟他解释是规范要求,不然审图通过不了,出不了图
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分979帖子
四星工程师, 积分 979, 距离下一级还需 121 积分
那个是指大型地下室,荷载算对,防水做好,板厚计算通过,一般问题不大
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1222帖子
五星工程师, 积分 1222, 距离下一级还需 1278 积分
应该按防水、抗裂、强度要求去设计,我认为120不足,保护层应适当增加,按防水迎水面不小于50,最少应该不小于20,再加上防水处理,因此取150厚。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分152帖子
三星助理工程师, 积分 152, 距离下一级还需 48 积分
那个是指大型地下室,荷载算对,防水做好,板厚计算通过,一般问题不大
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分64帖子
一星助理工程师, 积分 64, 距离下一级还需 36 积分
这个厚度没有什么规范有特别的规定 只是砼规范里面规定的1/30~40 照样可以使用 只是要注意配筋的大小 以及裂缝的核对计算
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分304帖子
五星助理工程师, 积分 304, 距离下一级还需 196 积分
屋面做植草屋面板厚取250,就太厚了,建议按1/35取。
由于种植屋面荷载较大,如果板取得太厚,那么荷载更大,对于顶层的梁、柱是很不合理的,反而会给结构带来不安全的因素。我建议还是从外防水上多考虑一些措施。
本人已经做过好几个种植屋面,效果都蛮好,没听说有渗漏的情况,比起普通屋面防水效果更好。