2.5平方毫米的电线能承受多大电流?
2.5平方毫米的电线能承受多大电流?
2.5平方毫米的电线能承受多大电流? 答:导线截面的估算 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。口诀是:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。 根据口诀,我国常用导线标称截面(平方毫米)与倍数关系排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为30安;截面为150平方毫米时,载流量为300安。
若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折。例如截面为10平方毫米的铝芯绝缘线在穿管并且高温条件下,载流量为10&5&0.8&0.9=36安。
若是裸线,则载流量加大一半。例如截面为16平方毫米的裸铝线在高温条件下的载流量为:
16&4&1.5&0.9=86.4安。
对于铜导线的载流量,口诀指出'铜线升级算',即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如截面为 35平方毫米的裸铜线环境温度为25℃的载流量为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50&3&1.5=225安。
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如 35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35&3=105安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的 1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&38元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&10.9元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&19元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&45元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元查看: 4849|回复: 4
最后登录在线时间18 小时CPS积分78 分注册时间阅读权限20帖子精华0UID46827
安防小学生, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
一平方线径可以过多大电流12V直流,求高手指点
最后登录在线时间76 小时CPS积分1830 分注册时间阅读权限255帖子精华0UID253966
安防偶像, 积分 1830, 距离下一级还需 1170 积分
r:一平方线径可以过多大电流12V直流,求高手指点
是的,是的
广州伟昊:
最后登录在线时间65 小时CPS积分51 分注册时间阅读权限20帖子精华0UID212311
安防小学生, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
r:一平方线径可以过多大电流12V直流,求高手指点
一平方可以承受1200瓦的功率,自己算算
最后登录在线时间82 小时CPS积分311 分注册时间阅读权限70帖子精华0UID244515
安防工作者, 积分 311, 距离下一级还需 89 积分
r:一平方线径可以过多大电流12V直流,求高手指点
100A& && &????
专业视频采集卡与硬盘录像机
中国公共安全产品网络化先行者
中国安防最具影响力十大品牌
QQ:160&&766&&9939
期待与您合作共赢 共创2011的辉煌
最后登录在线时间18 小时CPS积分78 分注册时间阅读权限20帖子精华0UID46827
安防小学生, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
r:一平方线径可以过多大电流12V直流,求高手指点
能给个确切的数值吗
Powered by当前位置:
主题:619556 ┆
帖子:4861070
今日新帖:935
昨日帖数:1426 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:2862人
10平方的线能过60A的电流
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 22:50:51 楼主
10平方的线能过60A的电流吗?瞬时电流170A的也可以吗,谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:45:24 1楼
查下电工手册啊,应该是可以的,但要看具体布线的环境等因素
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:45:57 2楼
可以................................
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:52:47 3楼
散热条件好的前提下是没问题的,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:08:16 4楼
某些情况下,是可以的
大多数情况下,不行
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:25:04 5楼
不建议使用,散热条件好的前提下是可以的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:50:52 6楼
10平方过50个电流应该没问题,不过现在的东西质量不是太过关,还是选大一点保险。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:53:19 7楼
楼主说的是铜的还是铝的?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:40:24 8楼
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系:
截面mm2&&& & &1&&& 1.5&&& 2.5&& &4&& &6&& &10&& &16&&&& &25&& && 35&&& &50&& & 70&&& &95&&& &120
倍数&&&&&&&&&&&&& 9&&&& 9&&&&&&& 9&&&& 8&& &7&&&&& 6&&&&& 5&&&&& 4&&&&&& &3.5&&& &3&&&&&& &3&&&& &2.5&&& &2.5
载流量A&&&&&&& 9&&& 14&&&& 23&&&32&& &42&& 60&&& 80&&& 100&&&&123&& &150& & 210&& &238&&& 300
铜线则加大一级。即10mm2铜线=16mm2铝线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:07:06 9楼
这要看电线有多少长,线路短没问题,线路长压降大,对用电设备有影响。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:40:40 10楼
那应该是可以的&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:48:36 11楼
要考虑下电缆如何铺设,以及压降的问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:28:28 12楼
谢谢各位,
线的长度大概为7米左右,多股铜蕊线的,三条10平方的线穿管用的,散热一般吧,与一般的工厂一样的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:44:06 13楼
不能& 45度环境时候 载流只能到50A
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:14:08 14楼
具体要看你的敷设方式,还有就是安装的环境
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:41:29 15楼
最好是铜线&.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:00:41 16楼
铜线是可以的,但会发热的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:11:36 17楼
线路短可以,不要和别的电线在一起,时间不能长期运行;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:02:21 18楼
60A的电流如果是长期使用应该用16平方.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:05:38 19楼
一平方10安培,但是国内的电线一平方10安培我是不敢用的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:07:44 20楼
勉强可用,如果经常启停就够呛
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:30:27 21楼
长时间用不建议使用最好用16平方的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:16:45 22楼
可以用。但最好还是16平方的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:59:14 23楼
10平方的铜线在不穿管,不直埋的情况下行,并且要短时间使用
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:13:48 24楼
可以的,只要电缆不超过70度就安全的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:12:59 25楼
完全可以的,每平方通过的电流一般在5、6A是正常的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:27:19 26楼
可以,不过线材要求质量要好。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:36:11 27楼
这个为了保险起见,还是建议用大的吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:39:18 28楼
可以,但具体要看你的敷设方式,还有就是安装的环境
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:07:58 29楼
还是换大一级的保险点.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:52:13 30楼
&&&&&&&& 10平方太理论啦!与实际有点差别!还和布线方式,温度等等都有关系!在日常生产不能这么算!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 02:15:21 31楼
过60A电流10平方铜线可以,过瞬时170A?关键是什么叫瞬时,在一定得时间范围内是可以的,但不能过久,一般线缆都会考虑到负载短路电流冲击的影响,能够在一定时间范围内承受短路电流(一般远大于170A)。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 02:55:32 32楼
几股?铜线还是铝线?架空还是地下铺设?说清楚啊!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:29:34 33楼
但要看具体布线的环境等因素
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:51:10 34楼
重点要看布线环境,铺设方式,工业环境使用时要比电工选线口诀选线小太多了。实际使用时10mm2每100m内工业环境去10~15A用比较安全。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:12:50 35楼
小心使用比较好的,大一点保险。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:04:14 36楼
不可以,压降大,发热.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:27:47 37楼
当然可以开起时电流高慢慢的就小了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:26:08 38楼
电缆的电压降:△U=I&Z&L
式中: I-电缆通过的电流
Z-电缆阻抗 (其大小由导线的材质、截面积决定)
L-电缆长度
阻抗Z可以通过电缆手册中给出的公式计算。
所以,电缆的压降是和负载电流、供电距离、电缆截面等有关。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:39:52 39楼
没有问题的
太长可能就有压降要考虑了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:56:22 40楼
哦用过10平方的铜电缆带30千瓦的电机,一点问题也没有
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:37:31 41楼
没有问题的,但是空开不能大过63安。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:42:41 42楼
8楼的参数是那来的?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:09:51 43楼
说白了 太危险
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:19:30 44楼
可以的.....&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:47:10 45楼
引用#天涯 的回复内容:10平方过50个电流应该没问题,不过现在的东西质量不是太过关,还是选大一点保险。
这样选,太不保险了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:36:04 46楼
勉强可以,但要看启动电流和环境温度,用起来也不会有大的问题.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:57:04 47楼
若是单股的可以用。若是四股的电缆就要用16的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:59:12 48楼
应该是可以的,但要看具体布线的环境等因素
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:02:08 49楼
应该可以用,BVR10平方的铜芯线在空气中敷设的载流量为79.5A,还要看你买的产品怎么样了,国标BVR10的近似外径6.8MM.绝缘层厚度不大于1MM
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:16:38 50楼
铜线肯定没问题,环境不要太差,