www.acrel.cn v 多功能表如何读数

(安科瑞电气股份有限公司,上海市&201801)
摘要:大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的4%,但总能耗却占全国城镇总耗电量的22%,大型公共建筑单位面积年耗电量达到70~300KWh,为普通居民住宅的10~20倍。公共建筑是大户和节能重点,做好公共工作,对促进和带动全社会节能工作,实现节能减排目标,落实“转方式、调结构”重大战略具有重要意义。本文介绍塞维斯玻璃有限公司企业综合建筑,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-5000型建筑能耗监测系统实现配电回路用电及现场的燃气表,流量计等的实时监控。
关键词:大型公共建筑;能耗监测系统;ACREL-5000;
&&& 目前,我国已经是世界上的第二大能源生产国和消费国,统计显示,我国建筑能耗约占全国总能耗的28%,在我国每年新建的20亿平方米建筑中,其中99%是高能耗建筑;而既有的建筑中,仅有4%采取了节能措施。大型公共建筑不但能耗密度高,而且能源浪费非常严重,具有巨大的节能空间,建筑节能的推广已经势在必行,节能降耗,计量先行。
&&& 相关地方规范要求“建筑能耗监测系统应作为新建建筑设备设施系统的组成部分,列入建设规划;塞维斯玻璃有限公司属于大型公共建筑,上海能耗监测设计依据主要是《DGJ68-》公共建筑用能监测工程技术规范。
2&设计依据
&&& DGJ08-&《上海市公共建筑用能监测系统工程技术规范》
&&& GB-T&&《工业企业能源管理导则》
&&& 《评价企业合理用电技术导则GB》
&&& 《企业节能规划编制通则》
&&& 《企业能源审计技术通则-GB》
&&& GBT《能源管理体系要求》
&&& GB-&《供配电系统设计规范》
&&& ◆能耗计量装置国家及行业标准
DL/T&645-1997&&&&&&&多功能电能表通信规约
DL/T&645-2007&&&&&&&多功能电能表通信规约
CJ/T&188-2004&&&&&&&户用计量仪表数据传输技术条件
GB/T&&&&基于Modbus协议的工业自动化网络规范
3&项目概况
&&& 塞维斯(SEVES)S.p.A.集团是世界领先的玻璃绝缘子、玻璃砖制造商,公司引进并采用国际一流的玻璃成型生产设备,以及先进的工艺技术和管理。公司致力于提供优质的玻璃绝缘子以满足国内外日益增长的市场需求。
&&& 项目中现场设备位于厂房中一层到三层,需要将电表,燃气表,流量计,压机混合气,空压机等设备纳入监控范围,对各类能源消耗的情况进行监管,随时掌握能耗情况,提高节能意识。
4&系统架构
&&& 安科瑞Acrel-5000建筑能耗分析管理系统以工作站主机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集、开关状态监测及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如系统结构图所示:塞维斯玻璃有限公司项目能耗系统站控管理层及网络通讯层。现场设备分布于一层到三层的厂房里面,总共有24只电表,4只燃气表,4只空气流量计,1只压机混合气等设备。
系统结构图
6&系统软件模块
&&& ◆综合能耗主界面
&&& 反映建筑物当年用能各分类能耗和折算为标准煤的综合能耗,并计算得到单位面积能耗;
&&& 建筑物中的能耗分类虽然较多,但是能通过表计计量的主要有电、水、气、可再生能源,界面下方显示这四类能耗的当日逐时用能曲线;单击每个分类能耗的上部区域,可跳转到该分类能耗的用能分析主界面;
&&& 可通过下拉框切换建筑物,建筑物图片可根据项目要求替换;
&&& ◆分类能耗主界面
&&& 反映某分类能耗(例如电)当日及昨日同期、当月及上月同期、当年及上年同期的用能及对比,增长百分比及增加值;
&&& 反映某分类能耗过去48小时、过去31天、过去12个月、过去3年的用能趋势;
&&& 反映某分项能耗的当月用能饼图;
&&& 反映某分类能耗当年各月用能同比分析图;
&&& ◆分类能耗支路用能统计报表
&&& 可灵活选择支路,并统计某段时间内支路用能的日、月、周、季、年用能;
&&& 通过透视表功能强大,用户可进行多种数据统计,并对数据进行组合排序;
&&& 统计数据可通过柱状图、点线图、堆积图、饼图等多种图表展示;
&&& 统计数据可导出至Excel;
&&& ◆分类能耗支路非工作日用能
&&& 统计对各支路工作日和非工作日用能,非工作日可通过系统灵活设置
&&& 统计数据可导出至Excel;
&&& ◆分类能耗支路同比分析
&&& 统计各支路当年每月用能及去年同期用能;
&&& ◆分类能耗支路用能集抄
&&& 查询各支路任意两个时间的表计读数,并计算出差值;
&&& 时间精度到分钟;
&&& ◆分类能耗支路分时段用能趋势分析
&&& 可查询任一支路某段时间内的用能参数(例如电压、电流、功率、功率因素、谐波等),具体可查询的参数与安装的仪表和系统配置有关,查询时不可跨月;
&&& 数据以图表或表格的形式显示,图表可通过鼠标操作放大、缩小、移动;可对数据进行排序(最大值、最小值);
&&& 数据可导出至E
&&& ◆配置选项
&&& 依照相关技术规范配置建筑物的基本信息,例如:建筑功能、建筑面积、空调面积、建筑地址等,其中建筑面积等信息将用能单位面积能耗分析;
&&& 配置项目中使用的仪表的类型、型号、生产厂家等基本信息,并添加该型仪表所能提供的监测参数信息,此处配置情况影响能耗统计、分时段用能统计、参数查询功能;
&&& 配置项目中使用到的所有计量仪表,保存计量仪表的地址、变比、对应的采集器、代码、监测回路的名称等信息;
&&& 配置分项能耗统计时涉及到的计量表计、所占比例、运算方式等信息,可根据项目情况灵活配置,此处配置信息将影响各分类能耗分项用能分析小模块中的功能;
&&& 配置各部门用能对应的计量仪表、运算方式、所占比例以及部门用能计划,完成此项配置后将启用部门能耗分析功能模块;
&&& 配置建筑物中某用能区域对应的计量仪表、运算方式、所占比例,完成此项配置后将启用区域能耗分析功能模块
7&前景展望
&&& 根据塞维斯玻璃有限公司能耗运行效果分析,建立典型能耗分析模型,统一分析。
a.建立建筑能耗计量体系,把脉建筑能耗,发现能耗黑幕,节能改造更有针对性,同时通过计量收费、绩效考核等管理措施巩固节能改造成果。
b.选择节能设备(变频器、热量回收装置)。
c.再好的节能设备,管不住浪费也无法发挥节能效果,通过增加自动化节能设备,制定设备运行策略,减少人为干预,集中管控,使节能设备正在实现节能。
d.通过能耗监测系统提供的同环比分析数据量化节能改造成果,最大程度的展现节能效果。
&&& 大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的4%,但总能耗却占全国城镇总耗电量的22%,大型公共建筑单位面积年耗电量达到70~300KWh,为普通居民住宅的10~20倍。公共建筑是节能大户和节能重点,做好上海塞维斯玻璃有限公司的节能工作,对促进和带动节能工作,实现节能减排目标具有重要意义。
参考文献:
[1].住房和城乡建设部技术要求
[2].DGJ08-&《上海市公共建筑用能监测系统工程技术规范》
作者简介:刘静,女,本科。任职单位:现任职于安科瑞电气股份有限公司,
手机:,座机:021-,QQ:
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国绿色节能环保网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
············精彩文章推荐ACR450EGH多功能电力质量分析仪的最新说明书
您的位置: →
ACR450EGH多功能电力质量分析仪的最新说明书
Acrel1江苏安科瑞电器制造有限公司ACR450EGH多功能电力质量分析仪的说明书1概述ACR450EGH多功能电力质量分析仪,是针对电力系统,工矿企业,公用设施,智能大厦的电力监控需求而设计的一种智能仪表,它采用高亮度TFT-LCD彩屏显示界面,通过面板按键来实现参数设置和控制,集成全部电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)、全面的电能计量和考核管理(如四象限电能计量和分时电能统计等)、多种电力质量分析参数(THDu、THDi、2-31次电压电流谐波、电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、电压电流矢量分析、电压电流不平衡度分析等)。配置大容量的SD卡用于保存各种故障波形信息和多达3000条的SOE事件记录等。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能,非常适合于实时电力监控系统。2特点?????????可直接从电压、电流互感器接入信号,并可任意设置PT/CT变比;四象限电能计量、分时电能统计、最大需量记录;采用专用的掉电保护电路,在掉电的情况下,电能保存不丢失,恢复电源后,电能继续走字;大屏幕TFT-LCD彩屏显示5.6''640X48016位色;配置SD卡记录各种故障波形信息和多达3000条的SOE事件记录;配置Modbus/485通讯,可介入SCADA、PLC系统中,可与业界多种软件通讯(Intouch、Fix、组态王等);带开关量输入输出,实现遥信和遥控功能;可实现过压、欠压、过流、缺相、不平衡等的报警功能,并有两路报警继电器输出;可选配485、以太网、Profibus等各种通讯接口;3应用ACR450EGH的应用领域非常广泛而且便于系统集成,凡是有电力供应的地方都有它们的用武之地,特别是在对电力品质、电力安全有较高需求的场合,它适用于如下领域,并且已有众多成功应用经验。???????能源管理系统变电站自动化配电网自动化小区电力监控工业自动化智能建筑智能型配电盘、开关柜1Acrel1江苏安科瑞电器制造有限公司4技术参数技术参数指标网络三相三线、三相四线频率45~65Hz额定值:AC100V、400V电压过负荷:1.2倍额定值(连续);2倍额定值持续1秒输入功耗:小于0.2VA额定值:AC1A、5A电流过负荷:1.2倍额定值(连续);10倍额定值持续1秒功耗:小于0.2VA输出方式:集电极开路的光耦脉冲,1路输出电能脉冲常数:imp/kWh通讯RS485接口、Modbus-RTU协议输出通讯可选另一路RS485、以太网、Profibus报警两路继电器输出,对应过压、欠压、过流、缺相、不平衡等的报警功能显示TFT-LCD彩屏显示开关量输入8路干接点输入,内置+5V电源输出方式:4路继电器常开触点输出开关量输出触点容量:AC250V/3A、DC30V/3A测量精度频率±0.05Hz、无功电能1级、其它0.5级电源AC/DC85~270V;功耗≤10VA工频耐压:电源、电压输入回路、电流输入回路两两之间AC2kV/1min;电源与开关量输入回路、通讯回路、变送输出回路之间安全性AC1.5kV/1min;绝缘电阻:输入、输出端对机壳&5MΩ工作温度:-10℃~+45℃;储存温度:-20℃~+70℃相对湿度:5%~环境95%不结露;海拔高度:≤2500m2Acrel1江苏安科瑞电器制造有限公司5安装接线说明5.1外形及安装尺寸(开孔139×139)正视图侧视图盘面开孔5.2接线方式5.2.1仪表下排端子接线方法下排端子:“5,6,7,8,9,10”为电流输入信号端子号;“1,2,3,4”为电压输入信号的端子号。5.2.2仪表上排端子接线方法上排端子:“12,13”为辅助电源端子号、“17,18”为有功电能脉冲输出端子号、“34,35”“36,37”分别为第一、第二路开关量输出或报警输出端子号,“38,39”“40,41”为第三、四路开关量输出端子号,“24,25,26,27,28,29,30,31,32”为8路开关量输入端子号(其3Acrel1江苏安科瑞电器制造有限公司中32为公共端COM1),“21,22,23”为通讯端子号。(COM1,COM2不可短接)6、包装包装内含下列项目:主机(含插拔式端子排)、安装支架、出厂检验、合格证(防伪标签)、安装使用说明书。在打开产品包装时,请仔细检查是否有损坏,如有任何损坏请及时通知ACREL公司或代理商,并请保留损坏的外包装,本公司将及时予以更换。7、工程施工注意事项7.1电压输入输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V)的120%,否则应考虑使用PT;在电压输入端须安装1A保险丝;需根据产品的PT接线方式来设定产品的接线方式,方法如下:接线方式2元件3元件7.2选择3P3L3P4L电流输入标准额定输入电流为1A或5A,要求使用外部CT(建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装);要确保输入电流与电压相对应,相序一致,方向一致;如果使用的CT回路上连有其它仪表,接线应采用串接方式;去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路!7.3通讯接线仪表提供异步半双工RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。一般在一条线路上可以同时连接多达32个网络电力仪表,每个网络电力仪表均可设定其通讯地址(Addr),通讯速率(baud)也可通过设置选择。通讯连接建议使用屏蔽双绞线,线径不小于0.5mm2,分别接A、B、COM接屏蔽层,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。建议最末端仪表的A、B之间加匹配电阻,阻值范围为120Ω~10kΩ。补充一个接线图4Acrel1江苏安科瑞电器制造有限公司8、操作说明8.1按键功能说明上键下键左键右键回车键8.2主菜单:仪表接通电源后,屏幕显示第一个界面――电量界面(图02)。菜单、显示模式下,用于光标的向上移动和显示界面向上切换;设置模式下,用于同级菜单的所选位的数值修改菜单、显示模式下,用于光标的向下移动和显示界面向下切换;设置模式下,用于同级菜单的所选位的数值修改菜单模式下,用于光标的向左移动;设置模式下,用于选中设置单元各个数循环左移位菜单模式下,用于光标的向右移动;设置模式下,用于选中设置单元各个数循环右移位显示模式下,用于返回到主菜单界面菜单、设置模式下,用于确认菜单项目的选择和参数的修改按回车键可进入主菜单界面(图01)。1、电网质量a.电量:显示相电压,线电压,电流,电流矢量图以及频率。b.功率:显示有功功率,无功功率,视在功率,总功率以及功率因数。c.质量:显示电压波峰系数,电话波形因子,电流K系数,电压峰值,电压矢量,电流矢量以及电压电流不平衡度。d.谐波:显示电压电流2-31次谐波数据及相应谐波棒图。图012、电能费率:显示本月、上月、上上月及总的复费率电能以及四象限电能(吸收有功电能、释放有功电能、感性无功电能、容性无功电能)。3、开关状态:显示开关状态。4、实时波形:显示实时电压电流波形。5、事件记录a.开入记录:显示输入动作信息。b.开出记录:显示输出动作信息。c.报警记录:显示报警动作信息。6、数据录波:录入实时电压电流波形。7、通讯设置:设置仪表通讯设置。8、时间设置:设置当前时间的年月日时分秒。9、其他设置5Acrel1江苏安科瑞电器制造有限公司a.数据处理:导出或删除输入记录、输出记录、报警记录以及录波数据。b.开关设置:设置输出(DO1-DO4)触发方式(电平/脉冲/报警DO1、DO2)。c.报警设置:设置DO1/DO2过压、欠压、过流、电压不平衡、电流不平衡报警。d.费率设置:设置复费率时段及费率e.系统设置:设置电压等级、电流等级、电压变比、电流变比、接线方式。10、版本信息:显示当前软件版本信息。菜单选择:进入主菜单后,可按上下左右键头时按回车键进入选中菜单。选择所需查看的项目,当所需查看的项目上有光标箭8.3电网质量a)电量仪表光标选中电网质量,按右键进入子菜单,按上键或下键光标选中电量选项后按回车键。显示如图02所示界面,显示日期时间、相电压、线电压、电流、频率、电流矢量图。按上键下键可查看功率界面(图03)、质量界面(图04)。图02b)功率图03仪表光标选中电网质量,按右键进入子菜单,按上键或下键光标选中功率选项后按回车键。显示如图03所示界面,显示有功功率、无功功率、视在功率、总功率、功率因数。按上键下键可查看电量界面(图02)、质量界面(图04)。c)质量仪表光标选中电网质量,按右键进入子菜单,按上键或下键光标选中质量选项后按回车键。显示如图04所示界面,显示电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、电压矢量、电流矢量、电压电流不平衡度。按上键下键可查看电量界面(图02)、功率界面(图03)。电压波峰系数(CF):电压波峰系数为电压谐波叠加后可能出现的最大值(基波峰值与所有谐波的峰值叠加)与有效值的比值,如考虑电压畸变对线路绝缘配合的影响则需要注意电压峰值。无谐波情况下CF值为1.414。电话波形因子(TF):谐波干扰会引起通讯系统的噪声,降低通话的清晰度;耳朵和话机对于50Hz的电压电流的灵敏度很低,对于1KHz附近的电压电流的灵敏度最高;在欧洲采用国际电报电话咨询委员会(CCITT)用噪声权系数Pn计入各次谐波对电信的干扰,用电话波形因子(TF)来表示。理想情况下TF值为0.00%6Acrel1江苏安科瑞电器制造有限公司电流K系数(KF):电流K系数是用来标识变压器因为谐波而产生的热效应的一个数值。这是一个计算值。K系数越高,谐波造成的发热就越严重,与KVA一起使用来选择替换变压器来处理非线性、谐波数值高的负载。K系数变压器:这种变压器可以标识热效应。对谐波有比较大的负载,比如一台K-4的变压器等同于可承受4倍一般变压器正常的发热情况。理想情况下KF值为1.00电压电流不平衡度(UF):三相供电系统中,如果缺相或三相的电压,电流有效值不等,或者三个相电压或电流的相位差不为120度时,则称此三相电压或电流不平衡。在电流电压平衡的情况下UF均为0.0%。图04d)谐波图05仪表光标选中电网质量,按右键进入子菜单,按上键或下键光标选中谐波选项后按回车键。显示谐波棒图、谐波数据按上键或下键切换显示电压电流谐波棒图、2~31次谐波数据、电压电流总谐波THD。如图05显示为三相电压谐波,图中最上面显示为三相电压总谐波含量(THD),中间为谐波棒图,下面为谐波数据。8.4电能费率仪表光标选中电能费率,按右键进入子菜单,按回车键进入费率界面(图06),显示本月、上月、上上月、总的复费率电能以及四象限电能。注:四象限电能分别指吸收有功电能、释放有功电能、感性无功电能、容性无功电能。抄表日为自然月,每月月底的23:59:59跳到次月1日00:00:00时自动会把本月有功电能(峰、平、谷、总)数值放入“上月有功电能(峰、平、谷、总)”显示界面中,上月有功电能(峰、平、谷、总)数值放入“上上月有功电能(峰、平、谷、总)”显示界面中,同时“本月有功电能(峰、平、谷、总)”显示值清零。图068.5开关状态图077Acrel1江苏安科瑞电器制造有限公司仪表光标选中开关状态,按右键进入子菜单,按回车键进入开关状态界面(图07)。开关状态显示当前相关的开关量输入与继电器输出实时状态,其中开关量输入供电采用表内+5V电源,开关量输出为一对无源继电器触点。当有开关量输入或输出时,相应的指示位由OFF变为ON。8.6实时波形仪表光标选中实时波形,按右键进入子菜单,按回车键进入波形界面。显示电压电流波形。按上键或下键来回切换显示界面:A相电压波形←→B相电压波形←→C相电压波形←→A、B、C三相电压波形←→A相电流波形←→B相电流波形←→C相电流波形←→A、B、C三相电流波形。如图08显示为三相电压波形图,图片最上端显示为二次侧电压值。图088.7事件记录a)开入记录图09仪表光标选中事件记录,按右键进入子菜单,按上键或下键光标选中开入记录选项后按回车键进入开入记录界面。显示开关量输入的动作信息。如图09所示第1条记录表示日10:09:39时第8路开关量输入关闭(ON);第2条记录表示日10:09:39时第8路开关量输入开(OFF);第3条记录表示日10:09:40时第7路开关量输入关闭(ON);最多保存1000条记录。图10b)开出记录图11仪表光标选中事件记录,按右键进入子菜单,按上键或下键光标选中开出记录选项后按回车键进入开出记录界面。显示开关量输出的动作信息。如图10所示第1条记录表示日10:08:32时第1路开关量输出关闭(ON);第2条记录表示日10:08:44时第1路开关量输出开(OFF);第3条记录表示日10:08:47时第2路开关量输出关闭(ON);最多保存1000条记录。8Acrel1江苏安科瑞电器制造有限公司c)报警记录仪表光标选中事件记录,按右键进入子菜单,按上键或下键光标选中报警记录选项后按回车键进入报警记录界面。如图11所示第1条记录表示日15:54:43时第1路继电器报警(失压报警失压故障时电压为99.800V);第2条记录表示日15:57:00时第1路继电器报警(电压不平衡报警不平衡故障时,不平衡度为47.300%);最多保存1000条记录。8.8数据录波仪表光标选中数据录波,按右键进入子菜单,按回车键进入数据录波界面(图12)。按右键选中录波按钮,然后按回车键录入当前时间的三相电压电流波形。按左键选中界面左边的栏框(该栏显示为录波的时间),可通过上键或下键查看已录入的波形。通过右键选中退出按钮,按回车键退出返回主菜单。图128.9通讯设置图13仪表光标选中通讯设置,按右键子菜单,按回车键进入通讯设置界面(图13)。在通讯设置界面下按上键或下键改变所选项(选择的项处于红框状态),并按回车键进入设置。按左右键选择欲设置的位,按上下键修改设置的值,修改完成后,按回车确定。可设置更改通讯地址或选择通讯波特率【4800bps、9600bps、19200bps、38400bps】。设置完成后选中保存项,按回车键保存,之后可选择退出项,按回车键退出通讯设置并返回主菜单。若不需保存修改设置则选中退出项,按回车键直接返回主菜单。8.10时间设置仪表光标选中时间设置,按右键进入子菜单时间设置选项,按回车键进入时间设置界面(图14)。在时间设置界面下按上键或下键改变所选项(选择的项处于红框状态),并按回车键进入设置。按左右键选择欲设置的位,按上下键修改设置的值,修改完成后,按回车确定。设置完成后选中保存项,按回车键保存,之后可选择退出项,按回车键退出时间设置并返回主菜单。若不需保存修改设置则选中退出项,按回车键直接返回主菜单。注:不合法时间不可保存(例如:不合法时间日25点05分则无法输入)9Acrel1江苏安科瑞电器制造有限公司图148.11其他设置图15a.数据处理仪表光标选中其他设置,按进入子菜单,按选中数据处理选项后按回车键进入(图15)。该界面可设置导出或删除输入记录、输出记录、报警记录以及录波数据。按改变所选项(选择的项处于红框状态),按回车键可进行相应操作。例如导出DO数据操作如下:首先打开按键下的翻盖,插入SD卡,界面选中DO数据的导出项,按回车键即可将DO数据导出到SD卡中。若要删除相应记录则选中删除按钮,按回车键删除即可。b.开关设置仪表光标选中其他设置,按右键进入子菜单,按上键或使光标选中开关设置选项后按回车键进入(图16)。该界面可设置输出(DO1-DO4)触发方式(电平/脉冲/报警DO1、DO2)。按改变所选项(选择的项处于红框状态),按回车键可进行相应设置。按上下键修改设置的触发方式,修改完成后,按回车确定。设置完成后选中保存项,按回车键保存,之后可选择退出项,按回车键退出开关设置并返回主菜单。若不需保存修改设置则选中退出项,按回车键直接返回主菜单。图16c.报警设置仪表光标选中其他设置,按进入子菜单,按图17光标选中报警设置选项后按回车键进入(图17)。该界面可设置DO1/DO2过压、欠压、过流、电压不平衡、电流不平衡报警。按改变所选项(选择的项处于红框状态),按回车键可进行相应设置。按左右键选择欲设置的位,10Acrel1江苏安科瑞电器制造有限公司按上下键修改设置的值,修改完成后,按回车确定。设置完成后选中保存项,按回车键保存,之后可选择退出项,按回车键退出报警设置并返回主菜单。若不需保存修改设置则选中退出项,按回车键直接返回主菜单。例:如要设置电压超过264V、小于110V、电流大于5A报警,则将数值分别设为120(264V/220V*100=120)、50(110V/220V*100=50)、100(5A/5A*100=100)。若以上值设为0时默认该项报警关闭。d.费率设置仪表光标选中其他设置,按右键光标进入子菜单,按上键进入(图18)。该界面可设置复费率时段及费率。按上下左右键改变所选项(选择的项处于红框状态),按回车键可进行相应设置。按左右键选择欲或下键光标选中费率设置选项后按回车键设置的位,按上下键修改设置的值,修改完成后,按回车确定。设置完成后选中保存项,按回车键保存,之后可选择退出项,按回车键退出费率设置并返回主菜单。若不需保存修改设置则选中退出项,按回车键直接返回主菜单。序号图18e.系统设置仪表光标选中其他设置,按右键光标进入子菜单,按上键或下键光标选中费率设置选项后按回车键进入(图19)。该界面可设置电压等级、电流等级、电压变比、电流变比、接线方式。按上下左右键改变所选项(选择的项处于红框状态),按回车键可进行相应设置。按左右键选择欲设置的位,按上下键修改设置的值,修改完成后,按回车确定。接线方式(三相四线、三相三线、单相)、电压等级(380V、100V)、电流等级(5A、1A)或更改电压变比和电流变比。设置完成后选中保存项,按回车键保存,之后可选择退出项,按回车键退出系统设置并返回主菜单。若不需保存修改设置则选中退出项,按回车键直接返回主菜单。时间00::::0022:00描述在00:00~06:00时间段中,费率为谷在06:00~08:00时间段中,费率为平在08:00~10:00时间段中,费率为平在10:00~12:00时间段中,费率为峰在12:00~14:00时间段中,费率为峰在14:00~16:00时间段中,费率为峰在16:00~22:00时间段中,费率为平在22:00~00:00时间段中,费率为谷图1911Acrel1江苏安科瑞电器制造有限公司9、通讯说明9.1通讯协议概述ACR仪表使用MODBUS-RTU通讯协议,MODBUS协议详细定义了校验码、数据序列等,这些都是特定数据交换的必要内容。MODBUS协议在一根通讯线上使用主从应答式连接(半双工)。当主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备(从机)后,终端设备发出应答信号传输给主机。MODBUS协议只允许在主机(PC,PLC等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。9.1.1传输方式信息传输为异步方式,并以字节为单位,在主机和从机之间传递的通讯信息是10位字格式,包含1个起始位、8个数据位(最小的有效位先发送)、无奇偶校验位、1个停止位。9.1.2信息帧格式地址码1字节功能码1字节数据区n字节CRC校验码2字节地址码:地址码在帧的开始部分,由一个字节(8位二进制码)组成,十进制为0~255,在ACR仪表中只使用1~247,其它地址保留。这些位标明了用户指定的终端设备的地址,该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的,仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应,响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。功能码:功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了该系列仪表用到的功能码,以及它们的意义和功能。功能01H03H05H10H定义读取线圈状态读数据寄存器强置单线圈预置多寄存器操作取得一组逻辑线圈的当前状态(ON/OFF)获得多个寄存器的当前二进制值强置一个逻辑线圈的通断状态设定二进制值到一系列多寄存器中数据区:数据区包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如:功能码告诉终端读取一个寄存器,数据区则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据,内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同内容而有所不同。CRC校验码:错误校验(CRC)域占用两个字节,包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算CRC值,然后与接收到的CRC域中的值进行比较,如果这两个值不相等,就发生了错误。生成一个CRC的流程为:12Acrel1江苏安科瑞电器制造有限公司1、预置一个16位寄存器为0FFFFH(全1),称之为CRC寄存器。2、把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回CRC寄存器。3、将CRC寄存器向右移一位,最高位填以0,最低位移出并检测。4、如果最低位为0,重复第三步(下一次移位);如果最低位为1,将CRC寄存器与一个预设的固定值(0A001H)进行异或运算。5、重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。6、重复第2步到第5步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束。7、最终CRC寄存器的值就是CRC的值。此外还有一种利用预设的表格计算CRC的方法,它的主要特点是计算速度快,但是表格需要较大的存储空间,该方法此处不再赘述,请参阅相关资料。9.2功能码简介9.2.1功能码01H:读取开关量状态此功能允许用户获得设备开关量输入输出状态。主机一次请求的数据个数没有限制,但不能超出定义的地址范围。下面的例子是从17号从机读8个DI、8个DO状态(地址表总共拥有16个状态位,建议一次性全部读取)。主机发送地址码功能码起始地址寄存器数量CRC校验码高字节低字节高字节低字节高字节低字节发送信息11H01H00H00H00H16HCRC低位CRC高位数据CRC校验码从机返回地址码功能码字节数寄存器高字节低字节高字节低字节返回信息11H01H02H01H00HCRC低位CRC高位意义如下:计算机发送命令:[设备地址][命令号01][起始寄存器地址高8位][低8位][读取的寄存器数高8位][低8位][CRC校验的低8位][CRC校验的高8位]&1&设备地址:在一个485总线上可以挂接多个设备,此处的设备地址表示想和哪一个设备通讯。例子中为想和17号(十进制的17是十六进制的11)通讯。&2&命令号01:读取数字量的命令号固定为01。&3&起始地址高8位、低8位:表示想读取的开关量的起始地址(起始地址为0)。比如例子中的起始地址为0。&4&寄存器数高8位、低8位:表示从起始地址开始读多少个开关量。例子中为16个开关量。&5&CRC校验:是从开头一直校验到此之前。13Acrel1江苏安科瑞电器制造有限公司设备响应:[设备地址][命令号01][返回的字节个数][数据1][数据2]...[数据n][CRC校验的低8位][CRC校验的高8位]意义如下:&1&设备地址和命令号和上面的相同。&2&返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。&3&数据1...n:由于每一个数据是一个8位的数,所以每一个数据表示8个开关量的值,每一位为0表示对应的开关断开,为1表示闭合。比如例子中,表示DI1闭合,DI2、DI3…为打开,如果询问的开关量不是8的整倍数,那么最后一个字节的高位部分无意义,置为0。&4&CRC校验同上。9.2.2功能码03H:读寄存器此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制,但不能超出定义的地址范围。下面的例子是从01号从机读3个采集到的基本数据(数据帧中每个地址占用2个字节)UAB、UBC、UCA,其中UAB的地址为0028H,UB的地址为0029H,UCA的地址为002AH。主机发送地址码功能码起始地址寄存器数量CRC校验码高字节低字节高字节低字节高字节低字节发送信息01H03H00H28H00H03H85HC3H数据寄存器数据寄存器数据CRC校验码从机返回地址码功能码字节数寄存器高字节低字节高字节低字节高字节低字节高字节低字节返回信息01H03H06H00H00H00H00H00H00H21H75H9.2.3功能码05H:预置一个DO状态此功能允许用户预置一个开关输出状态。下面例子是预置01号从机DO1闭合。主机发送地址码功能码起始地址寄存器数量高字节低字节高字节低字节发送信息01H05H00H08HFFH00H从机返回地址码功能码起始地址寄存器数据高字节低字节高字节低字节返回信息01H05H00H08HFFH00H14AcrelCRC1高字节低字节CRC低位CRC高位CRC校验码高字节低字节江苏安科瑞电器制造有限公司CRC低位CRC高位校验码计算机发送命令:[设备地址][命令号05][需下置的寄存器地址高8位][低8位][下置的数据高8位][低8位][CRC校验的低8位][CRC校验的高8位]意义如下:&1&设备地址和上面的相同。&2&命令号:写数字量的命令号固定为05。&3&需下置的寄存器地址高8位,低8位:表明了需要下置的开关的地址。&4&下置的数据高8位,低8位:表明需要下置的开关量的状态。例子中为把该开关闭合。注意,此处只可以是[FF][00]表示闭合[00][00]表示断开,其他数值非法。&5&注意此命令一条只能下置一个开关量的状态。设备响应:如果成功把计算机发送的命令原样返回,否则不响应。9.2.4功能码10H:写寄存器功能码10H允许用户改变多个寄存器的内容,该仪表中系统参数、开关量输出状态等可用此功能号写入。主机一次最多可以写入16个(32字节)数据。下面的例子是预置地址为01的仪表输出开关量Do1。开关量输入/输出状态指示寄存器地址为0022H,第9-12位对应DI1-DI4,第13-14位分别对应DO1-DO2。主机发送地址码功能码起始地址寄存器数量字节数0022H待写入数据CRC校验码高字节低字节高字节低字节高字节低字节高字节低字节发送信息01H10H00H22H00H01H02H10H00HADH12H从机返回地址码功能码起始地址寄存器数量CRC校验码高字节低字节高字节低字节高字节低字节返回信息01H10H00H22H00H01HA1HC3H9.3通讯应用细节ACR谐波系列电力仪表在设计时对通讯地址表进行了统一规划,用户根据下面的介绍可以方便地实现遥测、遥信、遥控等功能。15Acrel1江苏安科瑞电器制造有限公司9.3.1开关量输入输出ACR仪表开关量输入是采用干接点开关信号输入方式,仪表内部配备+5V的工作电源,无须外部供电。当外部接点闭合或断开时,仪表本地显示开关状态,同时可以通过仪表的通讯口实现远程传输功能,即“遥信”功能。ACR仪表开关量输出为继电器输出,可通过上位机远程控制(遥控有两种方式:1、电平触发;2、脉冲触发),实现“遥控”功能,也可以根据客户要求实现相应的报警功能(如过流、欠压)。ACR仪表与开关量输入输出相关的通讯地址有其单独的表地址,其与开关量输入输出的对应关系如下:地址00H01H02H03H04H05H06H07H08H09H0AH0BH0CH~0FH类型RRRRRRRRR/WR/WR/WR/WR/W对应开关量DI1DI2DI3DI4DI5DI6DI7DI8DO1DO2DO3DO4保留9.3.2通讯值与实际值对应关系(约定Val_t为通讯读出值,Val_s为实际值)1、电压、电流、功率因数、频率该系列测量值用Modbus-RTU通讯规约的03号命令读出,每一个项目占用1个word。通讯值与实际二次侧测量值之间的对应关系如下表:适用参量对应关系单位电压Uan、Ubn、Ucn、Uab、Ubc、Uca电流IA、IB、IC功率因数值PFA、PFB、PFC、PFS频率FR则Val_s=Val_t/10=0V.Val_s=Val_tVal_s=Val_tVal_s=Val_tVal_s=Val_t////0伏V安培A无单位赫兹Hz例:读A相电压Uan,MODSCAN在Integer读数方式下在地址00F4H栏可读到数据,即通讯读出值Val_t为2200,2、有功功率、无功功率、视在功率及电能(二次侧;W/Var/VA/kWh)该系列测量值用Modbus-RTU通讯规约的0x03号命令读出,每一个项目占用两个word。通讯值与实际值之间的对应关系如下:Val_s=Val_t/100;其中Val_t=第一个word×65536+第二个word。MODSCAN在Integer读数方式下在地址00FEH-00FFH:00FEH通讯读出值为1,00FFH例:读A相有功功率Pa,通讯读出值为26000,即Val_t=1×=91536,则Val_s=Val_t/100=915.36W.3、电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、电压波峰值、电流电压正序负序零序分量及不平衡度16Acrel1江苏安科瑞电器制造有限公司该系列测量值用Modbus-RTU通讯规约的0x03号命令读出,每一个项目占用1个word。通讯值与实际值之间的对应关系如下表:适用参量对应关系单位电压波峰系数电话波形因子电流K系数峰值电压(二次侧值)电压电流不平衡度Val_s=Val_t/Val_s=Val_t/Val_s=Val_t/Val_s=Val_t/Val_s=(Val_t/10)%无单位百分量无单位伏V百分量例:读A相电压波峰系数,MODSCAN在Integer读数方式下在地址0X011C栏可读到数据,即通讯读出值Val_t为1414,则Val_s=Val_t//4、电压电流谐波数据该系列测量值用Modbus-RTU通讯规约的0x03号命令读出,每一个项目占用1个word。通讯值与实际值之间的对应关系如下:Val_s=(Val_t/100)%例:读电流3次谐波含有量,MODSCAN在Integer读数方式下在地址0X11D1栏可读到数据,即通讯读出值Val_t为157,则Val_s=(Val_t/100)%=1.57%5、日期时间该系列测量值包括年、月、日、时、分、秒,用Modbus-RTU通讯规约的03号命令读出,每一个项目占用1个word,为BCD码格式。例:读年数,MODSCAN在HEX读数方式下在地址0X0081栏可直接读出9.4通讯地址表地址0名称仪表地址类型备注R/W仪表在网络节点中的地址(001---127)0―4800bps;1--9600bps;2--19200bps;3-38400bps.0--无校验位(默认的方式);1--奇校验位;2--偶校验位.0-单相;1--3相3线;2--3相4线.字11通讯速率R/W12通讯校验方式R/W13接线方式R/W117Acrel1R/W江苏安科瑞电器制造有限公司4电压等级R/W0--100V;1--380V.0--1A、1--5A.电压变比(0001---9999).电流变比(0001---9999).复费率信息分为8个时段、三种费率;每个时段占三个字:第一个字为时、第二个字为分、第三个字为费率种类;三种费率分别为:1--峰、2--平、3--谷.时间;//时间;//时间;//时间;//时间;//时间;//二次侧二次侧二次侧二次侧二次侧二次侧二次侧二次侧二次侧二次侧二次侧二次侧二次侧二次侧二次侧二次侧二次侧二次侧二次侧二次侧BCD码格式.BCD码格式.BCD码格式.BCD码格式.BCD码格式.BCD码格式.电压小数点位数:1156721-30-39-0251252253-257-261-265-269-273-274电流等级电压变比电流变比复费率时段1复费率时段2复费率时段3复费率时段4复费率时段5复费率时段6复费率时段7复费率时段8年月日时分秒相电压Uan相电压Ubn相电压Ucn线电压Uab线电压Ubc线电压Uca相电流Ia相电流Ib相电流Ic频率FA相有功功率PaB相有功功率PbC相有功功率Pc总有功功率P总A相无功功率QaB相无功功率QbC相无功功率Qc总无功功率Q总A相视在功率SaB相视在功率SbC相视在功率ScR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WRORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORO电流小数点位数:3频率小数点位数:2有功功率小数点位数:2无功功率小数点位数:2视在功率小数点位数:22218Acrel1江苏安科瑞电器制造有限公司19Acrel523-559-623-687-注:1C相电流2-31次谐波含有率A相电压总谐波畸变率B相电压总谐波畸变率C相电压总谐波畸变率A相电流总谐波畸变率B相电流总谐波畸变率C相电流总谐波畸变率A相电压采样点(32点/波)B相电压采样点(32点/波)C相电压采样点(32点/波)A相电流采样点(32点/波)B相电流采样点(32点/波)C相电流采样点(32点/波)RORORORORORORORORORORORORO江苏安科瑞电器制造有限公司C相电流2-31次谐波A相电压总谐波含量;小数点位数:2B相电压总谐波含量;小数点位数:2C相电压总谐波含量;小数点位数:2A相电流总谐波含量;小数点位数:2B相电流总谐波含量;小数点位数:2C相电流总谐波含量;小数点位数:2A相电压采样点B相电压采样点C相电压采样点A相电流采样点B相电流采样点C相电流采样点1、读写属性:“RO”只读,读参量用0X03H命令;“R/W”可读可写,写系统参量用0X10H号命令,禁止向未列出的或不具可写属性的地址写数据。2、仪表数据采用定点数表示,小数点位数见地址表;电压电流谐波数据为百分量表示。20
ACR450EGH多功能电力质量分析仪的最新说明书相关文章
《》由(在点网)整理提供,版权归原作者、原出处所有。
Copyright &
All Rights Reserved.}

我要回帖

更多关于 www.acrel.cn v 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信