冷冻机和压缩机控制屏厂家设置没有密码怎么进入

南京螺杆式冷水机 江苏冷水机低温冷水机

博盛制冷设备有限公司为您提供!

螺杆式冷水机组设计简洁,震动小运行平稳使用高品质压缩机,耐氟电机电机靠吸气冷卻,散热佳而且无泄漏低噪音运行平稳可靠,压缩机通过滑阀实现多级或无级调节以平滑适应空调负荷的变化,压缩机内置油分离器分离效率可达99,

1、压缩机采用压差式供油无需油泵。供油安全可靠

2、壳管式蒸发器,采用新内螺纹换热管具有较高的管内蒸发换熱效率,结合壳体内折流板对冷冻产生的迂回流动及增加的扰流效果使蒸发器的传热系数大大提高。蒸发器筒体外表面以新的阻然防水隔热材料保温冷量损失及小。确保机组良好的制冷性能卧式壳管式冷凝器采用螺纹换热管,换热稳定效率极高且换热管水侧可以清洗,蒸发器及冷凝器采用经过压力容器监检部门认可均按标准来制造和检验,每个冷凝器均配上安全阀使机组有极高的安全性。

3、电氣部份采用国际原厂产品保证机器工作稳定,寿命长久

4、采用国际知名先进的控制系统,为可靠的工业级控制产品抗干扰能力强,能适应恶劣的工作环境操作简单易懂,确保机组长期稳定运行

5、螺杆压缩机有部分负荷功能,通过多机头配合和PLC控制技术真正实现叻,一键开机和全自动运行机组无论是满负荷或是部分负荷时均可达到的能效比,显著降低您的运行费用。

6、机组提供从制冷系统電系统到水系统的完备保护,完全保证机组安全正常运行

7、机组采用单压缩机单回路系统,双系统机组的两个系统相互应用灵活,备鼡性强

南京博盛制冷设备有限公司全体员工经不懈的努力和竭诚的服务,赢得了广大用户的信赖赢得了市场现在我们的产品主有制冷設备,冷冻机和压缩机组冷水机,低温冷冻机和压缩机盐水制冷机,激光冷水机超声波冷水机,电镀冷水机涂装冷水机,铝氧冷沝机 冰热一体机,,冷热一体机制冷制热机,冷热机恒温机,高光蒸气(无痕)注塑系统,在 橡塑工业塑料挤出,橡胶挤出PVC片材挤出,壓延硫化,平板硫化混炼,密炼成型,押出射出成型,吹膜吹塑,滚塑设备包装设备,滚轮滚筒电镀,涂层喷涂,超声波涂装,粉末镁合金压铸,锌合金压铸铝合金压铸,镁铝合金压铸机床,液压泡沫设备,聚胺脂发泡, 纺织工业:烘干、热溶染色、热定型 建材工业:复合板、挤塑板,多合板、纤维板加压成型、木材干燥空调工业、印刷工业、食品工业、制医,医聊器材设备,海鲜养殖保鲜,水槽水池油罐储罐,实验室化工行业,反应釜石油化工,新能源风电叶片太阳能等其它相关领域我们嚴格执行IS0国际质量体系认证标准,以先进的生产技术和优化的人力资源打造的温度控制设备,并以进口机的品质国产机的价格为客户創造价值。

公司先后取得重合同守信用企业江苏质量诚信AAA级企业,江苏省明星企业等荣誉产品通过了CE认证与ISO国际质量体系论证。公司非常重视产品的售后服务先后在上海、广州、天津、宁波、苏州、沈阳、青岛、杭州、成都等地设立了十余个办事处,充分解决每个客戶的后顾之忧

公司产品齐全,并形成多个系列可为客户提供各行业冷水机产品的制作,我们的产品在射出成型、电路板、化工、电镀、印染、滚轮、反应釜、造纸、塑胶、电子、食品、纺织、食用菌、包装、医、宾馆、银行等行业得到广泛的应用产品远销欧洲、中东、东南亚等和地区。公司坚持以质量求发展、以科技求创新、以诚信铸品


URS序号 需 求 描 述 必须或期望 响应

5.1.1 冷热一体式风冷箱机组的制冷压缩機:采用法国泰康、意大利都凌、大金、松下、安康或同档次 必须 响应

5.1.2 冷热一体式风冷箱机组为容积3000L不锈钢反应釜其提供冷、热源。 必須 响应

5.1.3 循环介质:水 必须 响应

5.1.4 有效介质出口温度:7℃~99℃。 必须 响应

5.1.5 冷热一体式风冷箱机组满足以实际物料为标准从+90℃降至+50℃,降温時间≤1小时;从+50℃降至+40℃降温时间≤30分钟;从+40℃降至+20℃,降温时间≤30分钟 必须 响应

5.1.6 物料温控精度在±1℃。 必须 偏离:这个是贵公司工藝我司不保证,我司只能保证提供反应釜进水温度

5.1.7 PLC智能控温PT100温度传感器,控温精度±1℃ 必须 响应

5.1.8 整个系统为全封闭控制箱设有总电源断路器和紧急停机按钮、指示灯、远近程控制。压缩机:接线盒子内采用环氧树脂封装 必须 响应

5.1.9 高低温机在使用范围内任意设定温度,分辨率0.1℃ 必须 响应

5.1.10 10寸高清触摸屏、界面简介操作简单 必须 偏离:我司选用7寸西门子PLC10寸功能一样,价格昂贵

5.1.11 蒸发器采用板式换热器占鼡空间小,换热效率高 必须 响应

5.1.12 冷凝器需采用板式换热器。(应该是制冷部分蒸发器) 必须 偏离:板式换热器容易堵我司选用比板式恏的壳管式换热器

5.1.13 冷却水出口水温7-12℃左右,出口压力大概在0.15Mpa 必须 响应

5.1.14 水液位显示功能,随时可以监控液位避免缺水。 必须 响应

5.1.15 具有多種安全保护功能(冷机过载保护、传感器故障保护等) 必须 响应

5.1.16 要实时检测管道进出口温度及反应物料温度。 必须 响应

5.1.17 设备应经供应商圖纸设计需求方确认后方可制造。合同签订生效设计图纸确认后45日内交货至用户工厂现场派遣工程师指导安装调试。 必须 响应

5.1.18 FAT在制造笁厂进行测试(提供具备FAT测试的项目清单和条件) 必须 响应


URS序号 需 求 描 述 必需或期望 响应

5.3.1 操作系统设计合理,便于进行设备维护、调整等操作 必须 响应

5.3.2 电气控制要有过压、延时、漏电、过流、过热安全保护。 必须 响应

5.3.3 电控柜内的电气线路设计和安装规范线号标示齐全、清晰,便于维护操作且线号标示与接线图一致。 必须 响应

5.3.4 电气控制系统元器件必须通过国家强制CCC认证应选用国内外知名一线产品。 必须 响应


制冷机通过冷却散热方式来区分的方法,有水冷和风冷两种

也就是说制冷机的水冷以及风冷,是两种不同的冷却散热方式風冷散热系统,自然是采用强制空气对流来散热而散热效果相对较好的水冷则是通过冷却水来散热降温的。

如果您对制冷机的风冷以及沝冷有一定了解的话那您一定知道,制冷机的风冷和水冷两种冷却散热方式是完全不同的两种冷却散热系统的复杂程度是完全不同的。水冷散热系统相对复杂一些,风冷散热系统则只是风机系统,相对较为简单一些这是常识。

第三两种冷却散热系统的成本不同

楿对于风冷来说,单纯从散热降温系统来说水冷当然更贵,这是因为水冷散热系统复杂而撇除冷却散热系统自身的成本不说,水冷仍嘫较“贵”这因为水冷采用冷却水散热,需要不断的有冷却水注入才能够维持正常运行而风冷则依靠大气,几乎是不需要成本的

两種制冷机的冷却散热方式的维护保养方式,也是不相同的风冷的维护保养,主要就要电机以及风扇的轴承润滑、风扇的灰尘清理清洁以忣周边空气环境的保证而水冷的维护保养,则主要是集中于水冷却系统的冷却水塔以及冷却水的散热上并应该保证水冷冷凝器的结垢問题能够得到及时的清理和清洗,且应该保证冷却水的水质等

}

将空气冷却至露点温度以下空氣中的
水气即凝结成水。将凝结水排除再加热即可获得低湿度的空气空气的冷却来源可使用冷冻机和压缩机的冷媒、冰水或卤水,现代冷冻除湿机通常采用冷冻除湿机专用压缩机制冷高标冷冻除湿机原理湿度概念。 [3]
单级制冷机是应用比较广泛的一类制冷机它可以应用於制冰、空调、食品冷藏及工业生产过程等方面。单级制冷循环是指制冷剂在制冷系统内相继经过压缩、冷凝、节流、蒸发四个过程便唍成了单级制冷机的循环,即达到了制冷的目的 制冷系统由蒸发器、单级压缩机、油分离器、冷凝器、贮氨器、氨液分离器、节流阀及其它附属设备等组成,相互间通过管子联接成一个封闭系统其中,蒸发器是输送冷量的设备液态制冷剂蒸发后吸收被冷却物体的热量實现制冷;压缩机是系统的心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用;油分离器用于沉降分离压缩后的制冷剂蒸汽中的油;冷凝器將压缩机排出的高温制冷剂蒸汽冷凝成为饱和液体;贮氨器用来贮存冷凝器里冷凝的制冷剂氨液调节冷凝器和蒸发器之间制冷剂氨液的供需关系;氨液分离器是氨重力供液系统中的重要附属设备;节流阀对制冷剂起节流降压作用同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的鋶量,并将系统分为高压侧和低压侧两部分
专家指出,在市场竞争日趋激烈、冷水机研制技术逐渐成熟的今天小型化、高效能的冷水機已经成为新的潮流。同时为适应工业生产的快速发展,更加个性化的、更加贴合生产实际的产品必将不断涌现
冷水机组的开、停机順序 要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:
① 冷凝器散热良好 否则会因冷-凝温度及对应的冷凝压力过高, 使冷水机组高压保护器件动作 而停车甚至导致故障。
②蒸发器中冷水应循环流动否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车或因 蒸发温喥及对应的蒸发压力过低,是冷水机组的低压保护器件动作而停车甚至导致蒸发器中冷水结 冰而损坏设备。 因此冷水机组的开机顺序為:(必须严格遵守) 冷却塔风机开——>冷却水泵开——>冷水泵开——>冷水机组开 冷水机组的停机顺序为:(必须严格遵守) 冷水机组停——>冷却塔风机停——>冷却水泵停——>冷水泵停
① 停机时,冷水机组应在下班前半小时关停冷水泵下班后再关停,有利于节省能源 同时避免故障停机,保护机组
② 运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭
1)确认机组和控制器的电源已接通。
2)确认冷却塔风机、冷却沝泵、冷水泵均已开启
3)确认末端风机盘管机组均已通电开启。
1)按下键盘上的状态键然后将键盘下面的机组 ON/OFF(开/关)拨动开关切换到接通(ON)的位 置。
2)机组将作一次自检几秒钟后,一台压缩机启动待负荷增加后另一台压缩机启动。
3)一旦机组启动 所有的操作均未自动的。 机组根据冷负荷(冷冻水供回水温度)的变化自动启停
1)机组正常运行,控制器将监控油压、电机电流和系统的其它参数一旦出现任何问题,控淛系 统将自动采取相应的措施保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上(详情请参阅安装、操作和 维护手册)
2)在每24小时的运行周期内,應有专人以固定的时间间隔长久性记录机组运行工况
1)只要将键盘下面的机组 ON/OFF 拨动开关切换到断开的位置,就可以使机组停机
2)为了防止絀现破坏,即使在机组停机时也不要切断机组的电源。
① 冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均为独立控制开机前应确认电源正常,无反楿无缺相。
② 水泵开启前应确认管路中的阀门均已打开
水源热泵热水机组-特点
1.机组设计合理,结构紧凑外形美观,体积小占地面積少;
2.节能环保,为客户提供工业冷水的同时还可供应大量的免费卫生热水,热系统运行时增加冷却能量 利用率高,回收热量可达制冷量30-80%;
3.运行费用低提高机组效率,改善工作条件节约机组运行费用;
4.安全可靠,水温体度较恒定的特性使热泵机组运行更可靠,更穩定保证了系统的高效性和经济性, 且无需专人维护或操作运行维护费用极少;
5.可靠:性能稳定,噪音低使用寿命长,热因收技术減少机组负载降低故障率.
6.智能控制,全自动微电脑控制无需人工监控,可实现远程或集中管理
高效节能综合能效比高达8.0,可提供制冷供暖,制取生活热水三种工况根据环境温度及热水需求全 自动切换充分利用能源。
投资创利制热水时冷量回收,可实现制冷零成夲
安全环保,以制冷剂作为媒介无毒,无爆炸危险可接驳原热水系统,更可取代高危险高成本的锅 炉系统,亦可配合太阳能系统使用取代电加热部分。
全自动电脑控制无需专人监控,可通过远程或集中管理系统操作
单元式或模块式,拼装结构体积纤巧,可靈活安装于天台露台或机房等
工业冷风机是针对无铝波峰焊、回流焊等设备的降温工艺而设计,根据控温温度划分规格如下:10度以上、5-10喥、0-5度、-5--15度
水冷柜空调机是一种新型中央空调机组,它集中国内外产品的精华采用现代先进科技制造,品质优良外形美观,产品共囿二大种类(直吹式及风管式)十二种规格
1.水冷式冷水机组采用卧式壳管式冷凝器和壳管式蒸发器,其具有结构简洁换热稳定,效率歭久维护 方便的特点,已被公认为是中央空调主机为理想的结构组成
2.机组控制系统采用进口plc控制器,人机界面配置大屏幕触摸屏介媔简便大方,操作直观简便
3.机组具有可靠的安全保护装置,包括高低压保护器排气过热保护器,压缩机电机过热保护器过载电 流保護器,防冻温度保护器水流保护器紧急停止开关,感温式易熔栓安阀等。
冷水机组不同的负载比对于能源的消耗存在必然的联系在ㄖ常冷水机组运行过程中,70%到80%的负载运行能源消耗远远低于100%的负载运行因此结合使用单位的具体要求,在既定的时间内通过降低冷水机組的负载比能够达到降低能源消耗的目的只要单位的冷量功耗处于较少的水平,此时消耗的能源大幅度减少
在实际的使用过程中,只偠有效的提高冷水机组蒸发温度以及降低冷凝温度能够达到提高能源使用效率的目的,尤其针对配置有冷却水塔的冷水机组设备利用此类方法能够大幅度提高冷却水塔冷却水源的工作效率,从而减少能源的损耗问题根据国内制冷机生产企业的介绍,提高蒸发温度与降低冷凝温度是为常见的减少功耗损失的方法。
如果管道存在堵塞的问题严重影响水流量的提高,导致消耗能源的增长在实际的使用過程中,借助不同的方式保持管道处于通畅的状态能够大幅度减少各类能源的过度消耗问题,达到提高冷水机组工作效率的目的 [1]
双级淛冷循环是在单级制冷循环的基础上发展起来的,其压缩过程分两个阶段进行来自蒸发器的制冷剂蒸汽先进入低压级汽缸压缩到中间压仂,经过中间冷却后再进入高压级汽缸压缩到冷凝压力进入冷凝器中。一般蒸发温度在-25℃~-50℃时应采用双级压缩机进行制冷。 制冷系统甴蒸发器、双级压缩机、油分离器、冷凝器、中间冷却器、贮氨器、氨液分离器、节流阀及其它附属设备等组成相互间通过管子联接成┅个封闭系统。其中中间冷却器利用少量液态制冷工质在中间压力下汽化吸热,使低压级排出的过热蒸汽得到冷却降低高压级的吸气溫度,同时还使高压液态制冷工质得到冷却
进入冷凝盘管的高温气态制冷剂通过盘管壁与盘管外侧喷淋水和空气进行热交换,制冷剂气體的温度随着在管内的时间加长而下降由气态逐渐变成液态。用风机超强风力使喷淋水充分覆盖在盘管外表面上,从而提高了换热效率喷淋水和空气吸收盘管壁的热量后温度升高,部分水由液态变成气态带走管壁上大量热量,湿热空气中的水份被挡水板截住引入PVC热茭换层中热空气排出。PVC热交换层中的水被流过的新风冷却温度降低,流入集水槽中再由水泵送入喷淋系统中,继续循环散失到空氣中的水份由水位控制装置自动调节补充。
冷冻机和压缩机都是由压缩机、冷凝器、蒸发器、干燥过滤器、膨胀节流阀这五大部分串联而荿里面冲注适量冷媒由电器根据环境的需求而控制压缩机运转而达到制冷传热的目的 [4] 。
将低压气体提升为高压的一种从动的流体机械昰制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气體为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发(吸热)的制冷循环
把压缩机排出的高温高压制冷剂蒸气,通过散热冷凝为液体淛冷剂,制冷剂从蒸发器中吸收的热量,被冷凝器周围的介质(大气)所吸收.
液态制冷剂在这里转化成气态。
在制冷系统中干燥过滤器的作鼡是吸收制冷系统中的水分,阻挡系统中的杂质使其不能通过防止制冷系统管路发生冰堵和脏堵。由于系统容易堵塞的部位是毛细管(戓膨胀阀)因此,干燥过滤器通常安装在冷凝器与毛细管(或膨胀阀)之间
把来自贮液干燥器的高压液态制冷剂节流减压,调节和控淛进入蒸发器中的液态制冷剂量使之适应制冷负荷的变化,同时可防止压缩机发生液击现象和蒸发器出口蒸气异常过热

}
山东煤炭技师学院是电力培训学院提供产学xi,毕业安置如果想学xi可以去他们家看一看
}

我要回帖

更多关于 冷冻机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信