220kv变电站资质证多少钱能办

国网上海电力公司220kV同济站“10 ? 19”触电事故 - 电工伤亡事故案例 - 国家能源局资质中心
国网上海电力公司220kV同济站“10 ? 19”触电事故
来源:资质管理中心
发布日期:
(一)事故简述
日,上海市电力公司检修公司和设备制造厂上海华通公司在国网上海电力公司220kV同济站进行2号主变压器35kV开关和备用出线技改准备工作过程中,在测量35kV开关柜时发生触电事故,造成1人死亡、2人受伤。
(二)事故经过
日10:18,上海市电力公司检修公司和设备厂家上海华通公司组成8人工作班,对220kV同济站2号主变压器35kV三段开关和备用出线开关开展反措技改准备工作。工作过程中,上海华通公司工作人员陈××使用核相小车打开三段开关拒内隔离帘门,使带电的变压器侧静触头直接裸露,此事并未引起包括现场工作负责人卢××在内的工作人员重视。随后,上海华通公司工作人员林×开始对2号主变压器35kV开关柜进行现场测量。测量过程中,林× 无意间触碰到带电的变压器侧静触头,引发三相弧光短路,随即林×触电,后经抢救无效死亡。
(三)事故原因
1.直接原因
35kV三段开关柜内隔离窗帘门被打开后,带电的变压器侧静触头直接裸露,致使上海华通公司工作人员林×在开关柜内测量尺寸时触及静触头,造成三相弧光短路。
2.间接原因
(1)上海华通公司工作人员未遵守《电力安全工作规程》,违规使用核相小车打开三段开关柜内隔离帘门,使带电的变压器侧静触头直接裸露。
(2)国网上海检测公司在工作票安全措施“工作地点保留带电部分(或注意事项)”中未明确注明2号主变压器35kV三段开关柜内变压器侧静触头有电(仅在电系接线图上用红色标明了带电部分),使现场工作人员误判己停电,可进入开关柜内工作。
(3)国网上海检修公司与上海华通公司对于2号主变压器35kV三段开关的内部测量工作,事前准备工作不充分、不细致、不全面,双方沟通协调不够,致使工作停电范围和安全措施与实际工作要求不符。
3.主要原因
上海华通公司工作人员违规打开隔离帘门,国网上海检修公司工作票签发人、许可人、现场工作负责人(监护人)风险认识不足,没有针对系统运行情况辨识、审核、检查出现场的安全风险,未对带电的变压器侧静触头隔离帘门采取锁定或挂置“止步高压危险”安全措施。
(四)防范及整改措施
&&&(1)上海华通公司和国网上海检修公司应按照“四不放过”的要求,召开事故专题会议,通报事故情况,举一反三,深刻吸取事故教训,认真落实整改措施,杜绝事故发生。&&&&&&
(2)上海华通公司应加强对技术协作项目的安全管理,针对项目的实际情况,指定工作方案和安全措施,进入变电站等危险作业场所,应严格遵守有关制度,同时做好各人员安全培训教育工作,相关人员要持证上岗。
(3)国网上海检修公司应进一步加强各级人员安全意识和安全技能培训,提高工作现场危险点辨识和预控能力,严格执行两票三制,确保安全风险防控措施落实到位。
(4)国网上海检修公司进一步加强外协单位人员进站规范管理,任务申请必须对工作项目进行认真审核分析,所有现场技术服务工作必须提供书面详细的工作项目清单,并经双方逐项确认,提出满足现场实际工作情况的停电需求。
(5)国网上海检修公司应进一步加强两票规范管理,根据实际要求,明确、准确描述工作票中工作地点、工作内容、安全措施、工作地点保留带电部分(或注意事项),切时提高站班会质量,工作负责人在站班会安全交底时应结合现场设备实际情况逐个核对交底,确保工作人员明确工作任务和注意的安全事项,做到规范安全操作。
(6)友谊街道办事处应进一步加强对辖区内企业安全检查,督促企业依法落实安全生产主体责任,完善各项安全规章制度,严格管理,确保生产安全。ca88亚洲城,ca88亚洲城娱乐 - www.ca88亚洲城
微信扫一扫二维码,添加本站公众号
打开微信,扫一扫二维码
添加本站公众号
微信扫一扫二维码,添加本站公众号
打开微信,扫一扫二维码
添加本站公众号
后使用快捷导航没有帐号?
<img src="/mylogo.png" height='75' width='121' alt="ca88亚洲城" alt="ca88亚洲城-彭泽县第一门户网站 |ca88亚洲城论坛|彭泽渊明助学|彭泽美食团|彭泽品牌街|彭泽之家|彭泽生活网|彭泽核电站|彭泽|彭泽论坛" border="0" />
只需一步,快速开始
打开微信,扫一扫二维码
添加本站公众号
咋办?9万多斤救灾种子助力我县灾后恢彭泽有人用一顶帽子,一块湿毛巾又是货车!又出事!这次在彭泽这彭泽一男子欠下40万元债款未还,
(已补视频)ca88亚洲城东升慰问被窃孤寡暖意浓浓,爱心无限-------ca88亚洲城
江西退休老支书江静
洪水来了,他申请返乡(抗洪一线的共产党员)
本报记者 魏本貌
《 人民日报 》( 20
7月27日下午3点40分点左右,彭泽县部分地区突然开始刮起了一阵大风,紧接着又下起了雷阵雨。下午4点左右位
388562帖子9群组41594会员
www.ca88亚洲城
以前听过齐秦唱过的一首歌,叫
· · · ·
因本人要带小孩,现转让茂源旁边晗韩鞋吧。面积11平方,联系人方小姐:
有点小女人还有点小任性,喜欢逛街、看书、 做美食、
来说说我想要找的男士类型吧。
云南蒸汽石锅鱼彭泽最好吃的石锅鱼震撼来袭还带着草帽哦。
ca88亚洲城娱乐
职位:财务(全职) 1 名
食宿:包中午
·······
网站设计:
送桶装水:5663669
中通快递:
电脑维修:招商中
空调维修:
蒲公英音乐学校:5670825
学车热线:5663578
电脑培训:招商中
房子装修:招商中
房产楼市:招商中
ca88亚洲城 免责声明
本站内容来源于互联网及个人 不代表本站观点及立场.
本站不对网友所发言论的真实性做出评价,也无权删除(反动、色情、政治、垃圾广告帖等除外)
假若內容有涉及侵权,请立即联络我们。我们将立刻从网站上刪除,并向所有持版权者致最深的歉意。
本站法律顾问: 陈银山
打开微信,扫一扫二维码
添加本站公众号变压器电参数测试仪|高空测试钳|手表式近电报警器|变压器直流电阻测试仪|高压开关机械特性测试仪|上海徐吉电气有限公司|首页
上海徐吉电气有限公司
联系人:吉玉伟
地 &址:上海市宝山区富长路号
电 &话:021-
手 &机: & &
传 &真:021-
上海徐吉电气有限公司
联系人:吉玉伟
地 &址:上海市宝山区富长路号
电 &话:021-
手 &机: & &
传 &真:021-
Copyright@ &
上海徐吉电气有限公司版权所有&&&&&
联系人:吉玉伟 & &地 &址:上海市宝山区富长路号 & &电 &话:021-&&传 &真:021-&邮 &箱:
主营产品:
高压试验变压器,电容电感测试仪,变压器短路阻抗测试仪,互感器综合特性测试仪,变压器损耗参数测试仪,变压器变比组别测试仪
&&&&&&&&&&网上赌场网址,澳门赌场首页 - 澳门赌场
<img src="/mylogo.png" height='75' width='121' alt="网上?" width="289" height="78" alt="澳门赌场" />
网上赌场网址
澳门赌场汉语国际教育高级讲习班第三期开班
北语聘请郝卓悦教授为客座教授、&#32;孔子学院教师澳门赌场首页...
澳门赌场首页
主讲人:美国哥伦比亚大学韩照红教授
澳门赌场语言科学院理论语言学系列讲座...
主讲人:Victor Pan 潘俊楠
澳门赌场语言科学院理论语言学系列讲座...
主讲人:Victor Pan 潘俊楠
体验俄国文化——赴德语俄语国家汉语教师...
北语在2016北京高校外国留学生汉语辩...
第二届“中国-北欧杯”足球邀请赛在北语...
澳门赌场汉语学院招聘兼职汉语教师启事
澳门赌场汉语学院招聘流动编制(院聘)工作人员启事
关于2016年澳门赌场教育教学成果奖评审工作现场展示环节的通知
澳门赌场学生处/国际学生事务办公室
澳门赌场预科教育学院外聘教师招聘启事(1)
澳门赌场国际教育中心建设办公室招聘工作人员(1)
澳门赌场2016年部分单位招聘需求补充说明(七)
澳门赌场公开选拔商学院院长的公告
澳门赌场多媒体教室排桌椅和绿板项目(ZB-2016-19)招标公告
澳门赌场更换电教讲台等设备项目(ZB-2016-18)招标公告
澳门赌场速成学院家具项目(ZB-2016-17)招标公告
澳门赌场科研管理系统升级改造项目(ZB-2016-16)招标公告
澳门赌场更衣柜项目招标公告
澳门赌场新生床垫项目招标公告(ZB-2016-14)
澳门赌场电开水器项目招标公告(ZB-2016-13)
培训学院(教育部直属出国留学人员培训部、...
雅思澳门赌场首页
法语澳门赌场首页
研究所和中心电力丙级工程咨询资质满足220千伏电压等级的工程吗_百度知道
电力丙级工程咨询资质满足220千伏电压等级的工程吗
电力丙级工程咨询资质满足220千伏电压等级的工程吗
我有更好的答案
不能,220kV及以下需要乙级
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 220kv变电站主接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信