农村二层小楼为砖混结构圈梁配筋预置楼板有圈梁有立柱寿命是多少

圈梁尺寸(砖混结构,三层楼,一层三米六,二三二米八)?是240×240吗?这240厚度包括100楼板厚度吗?_百度知道
圈梁尺寸(砖混结构,三层楼,一层三米六,二三二米八)?是240×240吗?这240厚度包括100楼板厚度吗?
DI测量一下他们的圈梁厚度大多在250至300(连楼板厚度在350至400)我看了很多CAD例图,是怎么回事呢?不是240厚度就够了吗
现浇楼板是和圈梁一起浇的吗?
提问者采纳
要看设计师的想法了。但是很时候圈梁有可能兼做有其他功能,无上限,截面尺寸和配筋也就会加大了,但是他做到300也没啥不可以啊,做再小都可以。所以具体做多高,例如门窗过梁。的确可以做240,这些情况下就会受弯受扭。单纯的圈梁是不受力的,例如天沟梁圈梁的最小高度是120,只要比120大即可
顺便问一下哦,我悬挑1.2米阳台出来,阳台作为卧室的一部分,二楼三楼都这样做,那么二楼阳台荷载一定很大,二楼阳台悬挑梁要多大尺寸好呢?悬挑梁可以做成变截面的吗?悬挑梁头部之间要不要加横梁呢?要的话什么尺寸呢?三楼阳台就不需要悬挑梁了吧,直接用承重墙是不是就行?
你的意思是二楼以上的房间变大,挑出一层的平面范围。这种情况最好的做法是每层都悬挑,这样把悬挑部分的荷载分担到每一层,受力是最合理的。另外既然悬挑部分是有墙体包住的,每层都做悬挑梁也隐藏在墙内,不会影响外观,何乐而不为呢。这样一来,二层的悬挑梁其实受到的荷载也就是一层的重量,和上面几层一样,并没有特别大。常规做法悬挑1米2的话,每层挑梁做个300~400高也就够了。变截面自然可以,但是我不觉得变截面有啥好看的,你自己斟酌吧。至于挑梁端部的封头横梁那当然要加,否则这楼板就变成三边支承,受力比较不利,另外缺少封头梁的话,立面上会很难看。
不好意思啊,再问你一个问题,我的一楼是7.6X10米的,一共是四套,也就是30.4X10。我们就按其中一套来说吧,7.6米的纵墙外墙有3根构造柱,10米的横墙外墙有4根构造柱,一楼3.6米高,我设一楼顶上圈梁300X600尺寸是不是大了?因为一楼就一厅,跨度大,我加一个十字梁,尺寸也是300X600(地圈梁是这个尺寸),是不是太大了?(十字梁与横墙水平的梁上有一道承重墙)。。。谢谢
圈梁和一般梁的区别,通俗的来说,就是圈梁下面不是空的,而是有承重墙。所以圈梁其实不受力,你做300*600当然是大了。至于一般的梁,梁尺寸主要由跨度和荷载确定,一般梁高取跨度的1/10,我不清楚你跨度和荷载的情况,所以这尺寸是否合理也无从判断。另外梁下无墙而上有承重墙,这属于托墙梁,可能按照墙梁考虑(即上部墙体和梁共同受力的模式),之所以说可能,就是还要看这墙的开洞情况。所以在具体情况不明的时候我也不好妄下判断。无论如何,上面说的都是估计。应该进行受力计算才能精确确定其尺寸和配筋的。
忘记讲了,十字梁底下有一根400×400的柱子,这样我的十字梁就合理啦,是吧?
那就不是十字梁了,而是两根两跨梁。还是之前说的话,是要受力计算才能精确确定的。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
此处设计应有说明.不带楼板,圈梁带现浇楼板厚 240×240,240×240,也可以240×300,地圈梁可以240×240,加高100mm与过梁钢筋一并现浇,也可以加高圈梁箍筋;第二层及顶层层高二米八楼主三层砌体结构;第一层三米六高,共计四道圈梁。逢窗洞处,另外加两根钢筋在最下面就行,圈梁带现浇楼板厚
顺便问一下哦,我悬挑1.2米阳台出来,阳台作为卧室的一部分,二楼三楼都这样做,那么二楼阳台荷载一定很大,二楼阳台悬挑梁要多大尺寸好呢?悬挑梁可以做成变截面的吗?(好看一些)悬挑梁头部之间要不要加横梁呢?要的话什么尺寸呢?三楼阳台就不需要悬挑梁了吧,直接用承重墙是不是就行?
砌体结构悬挑1.2米阳台,悬挑梁做成变截面的合理,但现在不受看。悬挑阳台荷载归每层管。悬挑梁压在墙里部分应比挑出部分长,特别是屋面,要为挑出长的1.5倍。悬挑梁顶面标高应比楼面低60mm, 1.2米阳台悬挑截面根部高300~350。悬挑端高120~150,前面要加横的罩面梁120×300高,底平挑梁底,上翻。
请问为什么悬挑梁顶面标高应比楼面低60mm呢?还有悬挑梁、圈梁、楼面是不是现浇在一起的呢?
低60mm的是真正阳台,室内比外面高,为防水排水。如果你是扩大房间,就做一样平。悬挑梁、圈梁、楼面当然是现浇在一起的啊。
不好意思啊,再问你一个问题,我的一楼是7.6X10米的,一共是四套,也就是30.4X10。我们就按其中一套来说吧,7.6米的纵墙外墙有3根构造柱,10米的横墙外墙有4根构造柱,一楼3.6米高,我设一楼顶上圈梁300X600尺寸是不是大了?因为一楼就一厅,跨度大,我加一个十字梁,尺寸也是300X600(地圈梁是这个尺寸),是不是太大了?(十字梁与横墙水平的梁上有一道承重墙)。。。谢谢
‘7.6X10米的,一共是四套’ 你一层的面积就304m²吗?7.6X10的跨间大,不宜做砌体结构!猜你是想底层做商业用房,出租。上面做住宅。这是个底框的砌体结构,是砌体结构的综合楼,比纯住宅麻烦。就凭你说圈梁300X600,可知结构你不内行。不建议你自行其事,借知友的指导建房,这相当不明智。建议委托正规设计,不仅至关你私人财产生命安危,还涉及公共安全啊!
圈梁尺寸不一定是240×240,要看具体的施工图,一般现浇结构,圈梁高度包括楼板厚度;圈梁是构造措施,高度由设计人员定,不同的施工图,圈梁高度会有不同,但一般是墙宽×(250-300);特殊部位可能会高些,例如,与过梁重叠处,
与过梁重叠处也就是把过梁和圈梁浇筑在一起吗?也就是圈梁一圈看下来,过梁处比其他处厚出一个过梁高吗?
与过梁重叠处也就是把过梁和圈梁浇筑在一起,过梁处比其他处厚出一个过梁高
一般圈梁尺寸是砖墙的厚度和一匹砖的高度,设置在门窗过梁的位置。
圈梁厚度同墙宽,高度没什么要求的,这些尺寸一般图纸上都有节点详图,标明了尺寸的,如果是砖混结构,墙高小于4米,只在板下设置圈梁,是同时浇筑的,墙高大于4米,还得另外曾设一道圈梁,
顺便问一下哦,我悬挑1.2米阳台出来,阳台作为卧室的一部分,二楼三楼都这样做,那么二楼阳台荷载一定很大,二楼阳台悬挑梁要多大尺寸好呢?悬挑梁要不要做成变截面的呢?悬挑梁头部之间要不要加横梁呢?要的话什么尺寸呢?三楼阳台就不需要悬挑梁了吧,直接用承重墙是不是就行?
地圈梁4根14,箍筋圆8间距200;构造柱转角处4根1454其余地方4根124箍筋圆6间距200
您可能关注的推广
砖混结构的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地区:南宁
头衔:学 徒
浏览数:36
砖混结构,圈梁和平板一起浇筑,那算混凝土工程时是分开计算还是按有梁板计算?
砖混结构,圈梁和平板一起浇筑,那算混凝土工程时是分开计算还是按有梁板计算?
地区:山东
等级:8 级
头衔:项目经理★
砖混结构,圈梁和平板一起浇筑,那算混凝土工程时是分开计算还是按有梁板计算?
答:你好:砖混结构没有有梁板,分别套用圈梁和平板定额子目。什么是有梁板参考下图。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:10 级
头衔:副总★
应该分开计算,不能算有梁板
地区:广西
等级:2 级
头衔:泥土工
按定额说明,是分开算的
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...热门搜索:
热门专题:
农村砖混结构二层楼房盖了近十年了,有一间房子总听到啪啪的声音,一楼顶是楼板二楼是现浇板,求解
提问者:| 浏览次数:321次 |问题来自:昆明
输入内容已经达到长度限制
您还可以输入
验证码错误
您可能对以下关键字也有兴趣:
相关资讯:
登录并提交回答
登录回答可获积分奖励
还没有账号?
如果您发现不正当的内容或行为,请及时联系我们!
举报内容:
举报原因:
(可多选)
含有反动的内容
含有人身攻击的内容
含有广告性质的内容
涉及违法犯罪的内容
含有违背伦理道德的内容
含色情、暴力、恐怖的内容
含有恶意无聊灌水的内容
Copyright &
Soufun Holdings Limited, All Rights Reserved
北京搜房科技发展有限公司 版权所有
文明办网文明上网 举报电话:010- 举报邮箱:农村自建房砖混结构,一层顶混凝土浇筑已有10天了,现在把所有的支撑(包括梁)都拆了,能往二层运砖砌..._百度知道
农村自建房砖混结构,一层顶混凝土浇筑已有10天了,现在把所有的支撑(包括梁)都拆了,能往二层运砖砌...
村自建房砖混结构,现在把所有的支撑(包括梁)都拆了,一层顶混凝土浇筑已有10天了?请专家解答,谢谢,能往二层运砖砌墙吗
检验方法不能,所以在混凝土强度很低的情况下:检查同条件养护试件强度试验报告,因为你的拆模时间已经过早了、甚至塌陷的情况时有发生,对混凝土而言已是有害无利.3.1的规定。《混凝土结构工程施工质量验收规范》4;8
≥100悬臂构件
≥100说明、混凝土强度不足而造成混凝土结构构件沉降变形;8
≥100梁:全数检查;当设计无具体要求时.3、开裂,在运砖加荷载是会对混凝土板造成破坏.3,标准的混凝土强度达到100%是要28天.1
底模拆除时的混凝土强度要求
构件跨度(m)
达到设计的混凝土立方体抗压强度 标准值的百分率(%)
目4,而你10天就拆了,一般在气温不低的情况下都要达到20天后才能拆模;2,加荷载还不能集中:4.1
底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求,≤8
&gt、缺棱掉角。该强度通常反映为同条件养护混凝土试件的强度,混凝土强度应符合表4。考虑到悬臂构件更容易因混凝土强度不足而引发事故,加荷太大.3、壳
表4。为保证结构的安全和作用功能,对其拆模时的混凝土强度应从严要求,提出了拆模时混凝土强度的要求。检查数量、拱.1
由于过早拆模
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他6条回答
至少半个月才能拆,10天混凝土强度大概达到70%,梁的模板一般要28天才能拆,建议你还是再加上顶撑吧
按标准来讲你的拆模时间有点早,但实际操作中我们经常遇到抢工期的情况最少7天就拆模了都没问题最多出现点裂纹不影响结构
虽然地方不同,但是一般情况下10天是拆了是不能的,就好像我们预制板厂的楼板15天还是不不能承受荷载的,不知道你归属哪个地方,但是我的建议是你查询一下你们地方性自建房屋管理委员会的规范,如果没有也可以参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5)4.3.1规定,拆除底模和支架时的混凝土强度要求。拆模和支架对于混凝土后期强度影响非常重要,宜晚不宜早,但是要慎重。希望能对你有点帮助
如果是自拌混凝土的话12天,商品混凝土15天
10天不够,一般要求强度达到75%后方可拆模板,14天可以,大跨度要求更高
就现在而言,15天为宜,当然,这与你房屋的开间和单间面积与关系
您可能关注的推广回答者:
农村自建房的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
设计结构功能太差了,哪能叫设计。简直是农家房魁亏你是建筑人
[ 本帖最后由 hstrip 于
15:01 编辑 ]
(43.87 KB, 下载次数: 15)
15:01 上传
点击文件名下载附件
四星助理工程师, 积分 245, 距离下一级还需 5 积分
土木币2092
真是比较惊讶
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
回复农村二层砖混结构每平米造价是多少? 主贴 的帖子
每平米造价是700-800元,总价25万内
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
不太懂& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&
& && && && && && && && && && && && && &
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&
& && && && && && && && && && && && && && &
& && && && && && && && && &&&
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多关于 圈梁设置要求 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信