防火阀,常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越和结构变形缝处,起火灾控制作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)关闭。
防火阀产品原理
安装在中央空调系统中,工作原理是利用阀门上安装的极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用,当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。
防火阀产品分类
防火阀防火阀
安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。
防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;
常开型排烟防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可联动关闭排烟风机。
防火阀排烟阀
安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用。当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。
常闭型排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.
3.全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。
防火阀排烟口
如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的即可;否则需用板式排烟口,它同时带有排烟防火阀的机构。
防火阀施工安装
1. 防火阀可与、排烟风机联锁。
2. 阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。
3. 安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效。
4. 防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其应采用不燃材料。
5. 防火阀应单独设支吊架,以防止发生火灾时管道变形影响其性能。
6. 防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。
防火阀选用要点
1. 防火阀选用主要控制参数为规格等。
2. 防火阀适用于通风空调系统,除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀,动作温度为150℃外,一般通风空调系统用防火阀动作温度为70℃。
3. 防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,基本功能和适用范围见表1。
4. 选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。
5. 阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。
6. 阀体叶片应为钢板,厚度为2~6mm,阀体为不燃材料制作,转动部件应采用耐腐蚀的金属材料,并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。
防火阀执行标准
防火阀产品标准
GB《建筑通风和排烟系统用防火阀门》
GB《防火阀试验方法》
防火阀工程标准
GB《建筑设计防火规范》
GB《通风与空调工程施工质量验收规范》
防火阀标准图集
K103-1~2《》(合订本)
防火阀产品使用
防烟防火阀主要用于通风、空调系统的风管上,平时处于“常开”状态,当空气温度达到70℃时,通过阀内熔断器动作而自动关闭。
排烟口、排烟阀主要设置在排烟系统的管道上,或安装在消防排烟风机的吸入口处,平时处于关闭状态,发生火灾时,通过联动,自动开启排烟。
防火阀安装在排烟系统与通风空调系统兼用的风机入口处,平时处于“常开”状态,可通风,当管道内气流温度达280℃时,阀门靠易熔金属的温度熔断器动作而自动关闭,切断气流,防止火灾蔓延。
在有些建筑消防工程项目中有重复使用这些设备情况。如重庆烟草大厦就是一例。
重庆烟草大厦主要是办公和商务,走道长,设置了机械排烟系统,每层楼只有一个防烟分区。每层的排烟主管上设计了一个电动的常闭的防火阀,每层的每个排烟口又设计一个电动的常闭的排烟阀,消防排烟风机的吸入口处也设计了一个电动的常闭的排烟防火阀。显然,这种设计存在功能浪费,也是模块、阀门、建筑成本的浪费。
建议:方法之一是把排烟口的排烟阀和模块取消,风口改成单层百叶;方法二是把每层的排烟主管上电动的常闭的防火阀改成常开的280度关闭的防火阀,控制模块改为一般的监视模块。这两种方法同样能达到消防规范要求,并且实际控制起来也十分可靠。
企业信用信息地区:延庆县
头衔:项目副经理
悬赏分:40
浏览数:736
[图]正压送风口、防火阀、配电箱、消防水炮、水流指示器等到模块之间接什么线?
1.正压送风口到模块之间接什么线?
2.防火阀到模块之间接什么线?
3.配电箱到模块之间接什么线?
4.消防水炮到模块之间接什么线?
5.水流指示器到模块之间接什么线?
6.检修阀到模块之间接什么线?
7.电磁阀到模块之间接什么线?
问题补充:
1.他们如果套定额是套阀类接线吗?(安装除外)
2.貌似不同牌子的产品 要求的 线的根数也不一样,你们在工程中通常是怎么做的?
地区:北京
等级:13 级
头衔:集团总裁
1.采用什么电线由设计决定,由于设计不同,采用的电线也会有不同,规范没有统一规定。
2.电磁阀、防火阀的安装子目不含接线内容,另套“阀类接线”子目计算;模块、配电箱的接线,安装子目已含。不得另计。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
这些都属于联动设备,连到模块的都是联动控制线。
地区:广东
等级:16 级
头衔:全球总裁
正压送风口、防火阀、配电箱、消防水炮、水流指示器等到模块之间接什么线& 是由设计图 确定的,不是施工单位可以自行确定的;
地区:四川
等级:7 级
头衔:项目经理
1--7上述文字描述应该属于联动设施,连接模块的都是联动控制线。
地区:江苏
等级:7 级
头衔:项目经理
系统图应该很清楚
操作执行中...