共三层,悬挑梁外挑1.2m上面两层砖混墙体,房间十六米跨度梁截面5m,请问悬挑梁配筋和截面尺寸?

混合结构,阳台悬挑梁外挑一米五,挑梁如何设计?_百度知道
混合结构,阳台悬挑梁外挑一米五,挑梁如何设计?
挑梁上面还砌了3,180宽的实心砖墙.8米高。悬挑梁截面做成180X500
提问者采纳
高度h=500M  由混凝土规范公式(6;1;   梁斜截面受剪承载力计算书  1 已知条件  梁截面宽度b=200mm.25×1;h0  =75000&#47,混凝土强度等级C25.2,纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=35mm.25βcfc=0.27Mpa  由混凝土规范6.9×200×0;11;fy  =(1.31KN·M  梁正截面受弯承载力计算书  构件名称,纵向受拉钢筋强度设计值fy=300Mpa,设计截面位于框架梁梁端;h20  =.0020  受拉钢筋最小配筋面积  Asmin=ρsminbh  =0.8  由混凝土规范公式(6.3。  2 配筋计算  查混凝土规范表4.×500  =200mm2  混凝土能承受的最大弯矩  Mcmax=α1fcξbh0b(h0-0.1条可知截面允许的最大剪应力  τmax=0,23,非抗震设计.27×200×465  =82738;Asv  取箍筋面积  Asv=18.0×11,箍筋间距s=100mm.550  截面有效高度  h0=h-a&#39.13可知  V/300  =761,截面尺寸满足条件,高度h=500mm:LJM-1  计算时间.0×11;τmax.2,纵向受压钢筋强度设计值f&#39.5可得钢筋弹性模量  Es=200000Mpa  相对界限受压区高度  ξb=0,截面下部受拉.2.2.89MPa  则可不进行承载力计算.27Mpa  由混凝土规范6.0/465  =0.87mm2 &gt.0  截面面积  A=bh  =200×500  =  截面有效高度  h0=h-as=500-35=465mm  截面腹板高度  hw=h0=465mm  由混凝土规范6;s=354652  =0.1.1-5)可知混凝土极限压应变  εcu=0.0×11;  设计的弯矩值为95,不能正确计算;b&#47.7×1,混凝土强度等级C25,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=35mm,箍筋设计强度fyv=270Mpa.×100  =18:45.206  由混凝土规范公式(6.5ξbh0)  =1.0
β1=0;h0=0.21×465)&#47.550×465×200×(465-0.0033  由混凝土规范表4.5=1-(1-2×0.0009  同一截面最小箍筋面积  Asvmin=ρsvminbs  =0;21;b&#47.9Mpa
ft=1.5=0.4可知  fc=11,截面设计弯矩M=95.3:32  1 已知条件  梁截面宽度b=200mm。  2 配筋计算  查混凝土规范表4;y=300Ms=500-35=465mm  受拉钢筋最小配筋率  ρsmin=0.9=2.7ftbh0  =0,竖向剪力设计值V=75kN,悬挑l0=1500b&#47.39N  由混凝土规范6,取  Asv=0  取箍筋最小配筋率  ρsvmin=0.9×0;200&#47.18)0。  设开间为4,求所需钢筋面积.6条可知  α1=1;h0=0,一级钢筋直径8mm间距100mm.18  截面相对受压区高度  ξ=1-(1-2αs)0.0m.10-2)可得受拉钢筋面积  As=(α1fcbξh0)&#47.81MPa  Vc&#47.1条可得混凝土强度影响系数  βc=1.3.550×465)  =N·mm &gt.31kN·m.5×0;fc&#47.9Mpa
ft=1.1。  由混凝土规范可知混凝土的抗剪承载力  Vc=0.81MPa  剪应力τV&lt:mm2  As&gt.87mm2构造配筋;10&#47.99MPa  剪力产生的剪应力  τV=V&#47,非抗震设计;α1&#47.55mm2配3根二级钢筋直径为20mm.10-1)可得  αs=M&#47,取受拉钢筋面积  As=761  不知道阳台的开间尺寸;200/b&#47.2.9&#47.4可知  fc=11,悬挑l0=1500mm,受压钢筋合力点至截面近边缘距离a'Asmin
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
其他类似问题
悬挑梁的相关知识
按默认排序
其他1条回答
为什么一定要是实心砖呢建议上筋4B22以上,你梁上砌筑的东西太多了,没有不行吗?墙上还承受楼板重量吗
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁外挑1.2米的开放式阳台 , 开间3.3米 , 悬挑梁如何配筋 , 截面尺寸要多大?_百度知道
外挑1.2米的开放式阳台 , 开间3.3米 , 悬挑梁如何配筋 , 截面尺寸要多大?
我有更好的答案
按默认排序
面筋2C25,箍筋A8@100/150L(1a)300×800/600,底筋3C25
二十五的筋足够.
其他类似问题
悬挑梁的相关知识
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁圈梁尺寸(砖混结构,三层楼,一层三米六,二三二米八)?是240×240吗?这240厚度包括100楼板厚度吗?_百度知道
圈梁尺寸(砖混结构,三层楼,一层三米六,二三二米八)?是240×240吗?这240厚度包括100楼板厚度吗?
DI测量一下他们的圈梁厚度大多在250至300(连楼板厚度在350至400)我看了很多CAD例图,是怎么回事呢?不是240厚度就够了吗
现浇楼板是和圈梁一起浇的吗?
提问者采纳
要看设计师的想法了。但是很时候圈梁有可能兼做有其他功能,无上限,截面尺寸和配筋也就会加大了,但是他做到300也没啥不可以啊,做再小都可以。所以具体做多高,例如门窗过梁。的确可以做240,这些情况下就会受弯受扭。单纯的圈梁是不受力的,例如天沟梁圈梁的最小高度是120,只要比120大即可
顺便问一下哦,我悬挑1.2米阳台出来,阳台作为卧室的一部分,二楼三楼都这样做,那么二楼阳台荷载一定很大,二楼阳台悬挑梁要多大尺寸好呢?悬挑梁可以做成变截面的吗?悬挑梁头部之间要不要加横梁呢?要的话什么尺寸呢?三楼阳台就不需要悬挑梁了吧,直接用承重墙是不是就行?
你的意思是二楼以上的房间变大,挑出一层的平面范围。这种情况最好的做法是每层都悬挑,这样把悬挑部分的荷载分担到每一层,受力是最合理的。另外既然悬挑部分是有墙体包住的,每层都做悬挑梁也隐藏在墙内,不会影响外观,何乐而不为呢。这样一来,二层的悬挑梁其实受到的荷载也就是一层的重量,和上面几层一样,并没有特别大。常规做法悬挑1米2的话,每层挑梁做个300~400高也就够了。变截面自然可以,但是我不觉得变截面有啥好看的,你自己斟酌吧。至于挑梁端部的封头横梁那当然要加,否则这楼板就变成三边支承,受力比较不利,另外缺少封头梁的话,立面上会很难看。
不好意思啊,再问你一个问题,我的一楼是7.6X10米的,一共是四套,也就是30.4X10。我们就按其中一套来说吧,7.6米的纵墙外墙有3根构造柱,10米的横墙外墙有4根构造柱,一楼3.6米高,我设一楼顶上圈梁300X600尺寸是不是大了?因为一楼就一厅,跨度大,我加一个十字梁,尺寸也是300X600(地圈梁是这个尺寸),是不是太大了?(十字梁与横墙水平的梁上有一道承重墙)。。。谢谢
圈梁和一般梁的区别,通俗的来说,就是圈梁下面不是空的,而是有承重墙。所以圈梁其实不受力,你做300*600当然是大了。至于一般的梁,梁尺寸主要由跨度和荷载确定,一般梁高取跨度的1/10,我不清楚你跨度和荷载的情况,所以这尺寸是否合理也无从判断。另外梁下无墙而上有承重墙,这属于托墙梁,可能按照墙梁考虑(即上部墙体和梁共同受力的模式),之所以说可能,就是还要看这墙的开洞情况。所以在具体情况不明的时候我也不好妄下判断。无论如何,上面说的都是估计。应该进行受力计算才能精确确定其尺寸和配筋的。
忘记讲了,十字梁底下有一根400×400的柱子,这样我的十字梁就合理啦,是吧?
那就不是十字梁了,而是两根两跨梁。还是之前说的话,是要受力计算才能精确确定的。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他5条回答
此处设计应有说明.不带楼板,圈梁带现浇楼板厚 240×240,240×240,也可以240×300,地圈梁可以240×240,加高100mm与过梁钢筋一并现浇,也可以加高圈梁箍筋;第二层及顶层层高二米八楼主三层砌体结构;第一层三米六高,共计四道圈梁。逢窗洞处,另外加两根钢筋在最下面就行,圈梁带现浇楼板厚
顺便问一下哦,我悬挑1.2米阳台出来,阳台作为卧室的一部分,二楼三楼都这样做,那么二楼阳台荷载一定很大,二楼阳台悬挑梁要多大尺寸好呢?悬挑梁可以做成变截面的吗?(好看一些)悬挑梁头部之间要不要加横梁呢?要的话什么尺寸呢?三楼阳台就不需要悬挑梁了吧,直接用承重墙是不是就行?
砌体结构悬挑1.2米阳台,悬挑梁做成变截面的合理,但现在不受看。悬挑阳台荷载归每层管。悬挑梁压在墙里部分应比挑出部分长,特别是屋面,要为挑出长的1.5倍。悬挑梁顶面标高应比楼面低60mm, 1.2米阳台悬挑截面根部高300~350。悬挑端高120~150,前面要加横的罩面梁120×300高,底平挑梁底,上翻。
请问为什么悬挑梁顶面标高应比楼面低60mm呢?还有悬挑梁、圈梁、楼面是不是现浇在一起的呢?
低60mm的是真正阳台,室内比外面高,为防水排水。如果你是扩大房间,就做一样平。悬挑梁、圈梁、楼面当然是现浇在一起的啊。
不好意思啊,再问你一个问题,我的一楼是7.6X10米的,一共是四套,也就是30.4X10。我们就按其中一套来说吧,7.6米的纵墙外墙有3根构造柱,10米的横墙外墙有4根构造柱,一楼3.6米高,我设一楼顶上圈梁300X600尺寸是不是大了?因为一楼就一厅,跨度大,我加一个十字梁,尺寸也是300X600(地圈梁是这个尺寸),是不是太大了?(十字梁与横墙水平的梁上有一道承重墙)。。。谢谢
‘7.6X10米的,一共是四套’ 你一层的面积就304m²吗?7.6X10的跨间大,不宜做砌体结构!猜你是想底层做商业用房,出租。上面做住宅。这是个底框的砌体结构,是砌体结构的综合楼,比纯住宅麻烦。就凭你说圈梁300X600,可知结构你不内行。不建议你自行其事,借知友的指导建房,这相当不明智。建议委托正规设计,不仅至关你私人财产生命安危,还涉及公共安全啊!
圈梁尺寸不一定是240×240,要看具体的施工图,一般现浇结构,圈梁高度包括楼板厚度;圈梁是构造措施,高度由设计人员定,不同的施工图,圈梁高度会有不同,但一般是墙宽×(250-300);特殊部位可能会高些,例如,与过梁重叠处,
与过梁重叠处也就是把过梁和圈梁浇筑在一起吗?也就是圈梁一圈看下来,过梁处比其他处厚出一个过梁高吗?
与过梁重叠处也就是把过梁和圈梁浇筑在一起,过梁处比其他处厚出一个过梁高
一般圈梁尺寸是砖墙的厚度和一匹砖的高度,设置在门窗过梁的位置。
圈梁厚度同墙宽,高度没什么要求的,这些尺寸一般图纸上都有节点详图,标明了尺寸的,如果是砖混结构,墙高小于4米,只在板下设置圈梁,是同时浇筑的,墙高大于4米,还得另外曾设一道圈梁,
顺便问一下哦,我悬挑1.2米阳台出来,阳台作为卧室的一部分,二楼三楼都这样做,那么二楼阳台荷载一定很大,二楼阳台悬挑梁要多大尺寸好呢?悬挑梁要不要做成变截面的呢?悬挑梁头部之间要不要加横梁呢?要的话什么尺寸呢?三楼阳台就不需要悬挑梁了吧,直接用承重墙是不是就行?
地圈梁4根14,箍筋圆8间距200;构造柱转角处4根1454其余地方4根124箍筋圆6间距200
砖混结构的相关知识
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
二级建造师实务历年真题合集及详解.doc51页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:200 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
建造师历年真题详解
2005年二级建造师房建实务真题
一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.钢筋先达屈服极限,然后混凝土才被压坏的情况属于(
2.作用在物体上的两个力用一个力来代替称力的合成。力的合成可用的法则称为(
A.三角形法则
B.六边形法则
C.平行四边形法则
D.多边形法则
3.钢筋的成分中,属于有害元素的是(
4.常用水泥的初凝时间均不得早于(
5.混凝土的强度等级是根据立方体抗压强度的标准值来确定的,C30表示(
6.测试混凝土立方体试件抗压强度时,试件为(
)mm的立方体。
7.调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂是(
8.关于地震,下列说法不正确的是(
A.地震按成因主要分为构造地震、火山地震和陷落地震
B.房屋结构抗震主要的研究对象是构造地震
C.地震波主要有纵波、横波和面波
D.纵波的振动方向与波传播的方向垂直
9.大体积的混凝土施工中,不宜选用(
A.矿渣水泥
B.硅酸盐水泥
C.复合水泥
D.火山灰水泥
10.用于大面积场地平整,开挖大型基坑,填筑堤坝和路基的机器是(
B.正铲挖土机
C.反铲挖土机
D.拉铲挖土机
11.地基处理方法中,灰土挤密桩主要用于(
A.增加软土地基的承载能力
B.提高人工填土地基的承载力
C.减少沉降量
D.提高边坡的稳定性
正在加载中,请稍后...问题补充&&
也有可能是程序计算错误,足够啦。一般。话说这么简单的构造,随手算算就出来了,三级钢,单排配筋8@100或者10@150,板厚120,要么是参数出错。PKPM这种结果要么是模型建的有问题可以用板悬挑
•回答
•回答
•回答
•回答
•回答
这么小的板,基本构造配筋就可以了。PKPM没必要设置的这么精细。
shenyuncheng&
楼板太薄,设双层钢筋。