问600w变压器绕组温度计初级绕组电压是ac220v,初级绕组电阻通常是多少?

查看: 2700|回复: 51
经验228 点在线时间1299 小时威望2721 点金钱358 ¥点券0 ¥魅力358 最后登录注册时间主题帖子精华0积分228阅读权限30UID131941
高级会员, 积分 228, 距离下一级还需 172 积分
& & 前几天市场断电了,我去检查,距附近的人说的,听到箱变里面嘭的一声,然后在箱变一角冒了点烟,我在箱变近处听了下,没听见变压器的嗡嗡声,先没敢开门,拉掉高压开关后,打开箱变检查未发现异常,向领导汇报后,领导找了个据说是专业人员,什么校验站的,来的以后将箱变所有开关断掉,拿着万用表打到电阻档往初级接线柱上一戳,万用表滴滴的响,然后说变压器烧了,初级短路。
& && &我说不可能吧,高压开关是我拉掉的,里面保险什么的全好好的,要是初级短路那这些不是全都烧掉吗。
& &&&他也有点拿不准,我用万用表测了下,初级直流电阻只有不到2欧,看起来好像是坏了
& & 后来又请了一位来到一测说正常,拆开箱变全面检查,发现功率因数补偿那个柜子里有个小空开烧了,上面是10平方的铜线连到一起了,修复后试机正常
& &&&我就是感觉有点不可思议似的,初级绕组直流电阻竟然那么小
经验2879 点在线时间1281 小时威望5099 点金钱3986 ¥点券2 ¥魅力3954 最后登录注册时间主题帖子精华0积分2879阅读权限70UID133628
VIP会员, 积分 2879, 距离下一级还需 27121 积分
2欧还嫌大呢……里面是多粗的线啊
如果是从10KV变到220V的
800KW就是80A,初级线损就超过80A*80A*2欧=12.8KW……
<p id="rate_01" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 10 点
" class="mtn mbn">
经验216 点在线时间177 小时威望631 点金钱412 ¥点券2 ¥魅力412 最后登录注册时间主题帖子精华0积分216阅读权限30UID212482
高级会员, 积分 216, 距离下一级还需 184 积分
楼主可以操作电力变压器也是专业人员了,再加一个更加专业的,都一样的用万用表电阻档测量大型电力变压器电阻,
经验332 点在线时间1790 小时威望3272 点金钱560 ¥点券36 ¥魅力560 最后登录注册时间主题帖子精华0积分332阅读权限30UID183909
高级会员, 积分 332, 距离下一级还需 68 积分
初级线粗当然电阻小~
经验1008 点在线时间1028 小时威望2379 点金钱1250 ¥点券260 ¥魅力1232 最后登录注册时间主题帖子精华2积分1008阅读权限50UID64742
金牌会员, 积分 1008, 距离下一级还需 992 积分
[color=Blu我自己玩的10公斤变压器初级才1欧姆e]
qq&&tel&&能够给予您帮助是我的荣幸
经验643 点在线时间2187 小时威望4433 点金钱1157 ¥点券114 ¥魅力1071 最后登录注册时间主题帖子精华0积分643阅读权限30UID69691
银牌会员, 积分 643, 距离下一级还需 157 积分
一般大功率变压器和电动机的绕组阻值都很小的。
经验1064 点在线时间807 小时威望3435 点金钱1874 ¥点券864 ¥魅力1870 最后登录注册时间主题帖子精华0积分1064阅读权限50UID162889
金牌会员, 积分 1064, 距离下一级还需 936 积分
判断配电变压器的好坏几乎没有用万用表的,一般都是用2500V兆欧表和万用电桥
经验294 点在线时间202 小时威望1022 点金钱460 ¥点券12 ¥魅力460 最后登录注册时间主题帖子精华0积分294阅读权限30UID213710
高级会员, 积分 294, 距离下一级还需 106 积分
其实这个问题很简单,只要用电桥测量一个好的容量相同的变压器初级电阻就知道了啊。
经验32339 点在线时间10973 小时威望35633 点金钱32245 ¥点券86 ¥魅力30223 最后登录注册时间主题帖子精华4积分32339阅读权限100UID23101
双木好成林 发表于
请仔细阅读论坛关于字体设置的规定:
21:30 上传
时间就是那么多
经验1799 点在线时间9818 小时威望5785 点金钱1877 ¥点券0 ¥魅力1766 最后登录注册时间主题帖子精华0积分1799阅读权限50UID48263
金牌会员, 积分 1799, 距离下一级还需 201 积分
我正常判断变压器是否匝间短路是首先用绝缘表检测高低无外壳之间绝缘是否符合要求,然后在高压侧通入三相电压测其电流是否平衡,然后用电压表测变压器低压侧电压。
<p id="rate_01" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 10 点
" class="mtn mbn">
经验316 点在线时间1677 小时威望2235 点金钱452 ¥点券0 ¥魅力434 最后登录注册时间主题帖子精华0积分316阅读权限30UID101714
高级会员, 积分 316, 距离下一级还需 84 积分
首先纠正一下楼主,电力变压器一般用KVA标称而不是KW;另外800KVA电力变压器初级绕组不可能只有2欧姆,次级倒是有可能因为你是用万用表测的;估计应该在10欧姆以上。(但是也得用电桥测)
<p id="rate_01" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 20 点
" class="mtn mbn">
经验772 点在线时间1068 小时威望2463 点金钱707 ¥点券0 ¥魅力676 最后登录注册时间主题帖子精华0积分772阅读权限30UID27669
银牌会员, 积分 772, 距离下一级还需 28 积分
电力变压器我今年一共安装了2台,一台400KVA一台500KVA,初级直流阻值都是2欧姆左右,使用毫欧表测得。你用普通万用表怎么测的准?这个是算交流阻抗又不是直流电阻。我们单位一共7台电力变压器2000KVA4台,1000KVA1台还有就是刚刚说的安装的。有什么不懂可以向我提问,全厂高低压倒闸操作都可以提问。在纠正你一下变压器不说功率说容量单位是KVA不是KW,无功功率是千乏。
经验468 点在线时间2075 小时威望4442 点金钱935 ¥点券298 ¥魅力933 最后登录注册时间主题帖子精华0积分468阅读权限30UID113718
银牌会员, 积分 468, 距离下一级还需 332 积分
我记得 我有个表&&测试 初级电阻 能 粗算 变压器 功率& &好像 大于 100KW&&的 都是 0.几欧 吧&&,,我们这里 好多都是 外壳 写着 400KW的 里面芯子就是 320 的&&这就是换心&&哈哈
经验109 点在线时间78 小时威望606 点金钱212 ¥点券110 ¥魅力212 最后登录注册时间主题帖子精华0积分109阅读权限20UID214393
中级会员, 积分 109, 距离下一级还需 91 积分
amo 发表于
2欧还嫌大呢……里面是多粗的线啊
如果是从10KV变到220V的
800KVA变压器10KV侧电流为:800除10除根号3,不是80A
经验2879 点在线时间1281 小时威望5099 点金钱3986 ¥点券2 ¥魅力3954 最后登录注册时间主题帖子精华0积分2879阅读权限70UID133628
VIP会员, 积分 2879, 距离下一级还需 27121 积分
东海日出 发表于
800KVA变压器10KV侧电流为:800除10除根号3,不是80A
这里说的交流电压、电流默认都是有效值
Medal No.4
Medal No.2
矿DIY(4)奖
第四届DIY参赛纪念
最佳发贴质量奖
Medal No.5
QQ: 微信:radio513 E-mail:
Powered by相关文章推荐阅读版权声明特别声明:
测量变压器绕组直流电阻的快速方法一文来源于网络,由网免费提供。本文著作权归原作者所有,请在转载引用时保留。若因《
测量变压器绕组直流电阻的快速方法》一文引起法律纠纷请自负。—— 9:34 am当前位置:
>>>降压变压器的变压系数是3,即初级线圈匝数与次级线圈的匝数之比是..
降压变压器的变压系数是3,即初级线圈匝数与次级线圈的匝数之比是3:1初级线圈的输入电压是660V,次级线圈的电阻为0.2Ω,这台变压器供给100盏“220V 60W”的电灯用电。求:(l)空载时次级线圈的端电压和输出功率;(2)接通时次级线圈的端电压;(3)每盏灯的实际功率
题型:计算题难度:偏易来源:不详
(1)U="220V&&" p=0(2)215V(3)57 W略
马上分享给同学
据魔方格专家权威分析,试题“降压变压器的变压系数是3,即初级线圈匝数与次级线圈的匝数之比是..”主要考查你对&&正弦式交变电流&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
现在没空?点击收藏,以后再看。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
正弦式交变电流
正弦式交变电流:
1.基本产生方法将闭合线圈置于匀强磁场,并绕垂直于磁场方向的轴做匀速转动,线圈中将产生按正(余)弦规律变化的交流电。如图所示表示了线圈ABCD在磁场中逆时针转动一周的情况。前半周(甲→乙→丙)电流沿着DCBA方向流动(由右手定则分别判断ABCD边切割磁感线,而AD、BC边不切割磁感线),后半周(丙→丁→戊)电流方向为ABCD,两种情况交替出现,形成交变电流。 2.正弦式交变电流的其他产生方法 (1)从磁通量角度来看,当时,感应电动势所产生的电流为正弦式交变电流。 ①磁场随时间按正弦或余弦规律变化如图所示,当n匝线圈与磁场成角放置时,设线圈面积为S,线圈中产生的感应电动势为&②面积随时间按正弦或余弦规律变化这种情况通常是因导体运动引起的。 ③面与磁场夹角随时问均匀变化这是上述产生正弦式交变电流的基本方法。 (2)从导体切割的角度来看,当时,可能的原因由可知,可能是中之一随时间变化引起的。 ①导体棒运动如图所示,当导体棒运动的速度满足时,产生的是正弦式交变电流&②有效长度变化如图所示,两条相间绝缘的导轨形状满足,当导体杆MN以速度v匀速沿导轨滑动时,在导轨间导体杆产生的电动势为③磁场随空间变化如图甲所示,磁场垂直于xoy平面,大小只在沿x 轴方向按图乙所示规律发生变化。当导体杆以速度v0 沿x轴匀速运动时,杆产生的是正弦式交变电流。
发现相似题
与“降压变压器的变压系数是3,即初级线圈匝数与次级线圈的匝数之比是..”考查相似的试题有:
15797834014522143628765594169349879变压器次级电压应该是多少伏_百度知道
变压器次级电压应该是多少伏
  确定次级电压的方法如下:  升压变压器,电压低的一端是初级,电压高的一端是次级(发电厂往电网或负荷区送电用升压变压器)。  降压变压器,电压高的一端是初级,电压低的一端是次级(从大电网往小电网再往用电负荷区送电都是用降压变压器)。  每伏匝数确定后,初级匝数等于每伏匝数乘电压,次级匝数等于每伏匝数乘电压乘1.05,升压变压器和降压变压器不能代用,如果用降压变压器代升压变压器,输出电压会低于额定电压的百分之十,如果用升压变压器代降压变压器,输出电压也会低于额定电压的百分之十。  至于高压和低压,很容易区分的,高压电流小,线径小,线圈多,直流电阻大,变压器上的瓷瓶大而高,引线小;低压电流大,线圈小,直流电阻小,变压器上的瓷瓶小而矮,引线粗。变压器线圈是低压绕在里面,高压绕在外面。  次级电压  变压器可以把低电压变为高电压,也可以把高电压变为低电压,接电源的绕组一般称原绕组或初级绕组,接负载的绕组一般称副绕组或次级绕组。向变压器初级绕组输入的电压为初级电压,而次级绕组向负载输出的电压就是变压器的次级电压。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
好。变压器次级;2)*V2=30,设变压器次级V2,可以按半波整流来计算.414&#47,因为半波驱动能力要弱,图示为双半波整流电路,前提是在功放功率不要太大的情况下。希望能帮到您,所以V2有效值=43V,那么(1,可以稍高一点取45V,即便加大电容
提问者评价
来自团队:
其他4条回答
则输出次级为169Vdc,如变比为1,则在次级的电压为多少伏,刚次级为0V,次级电压还跟变压器变比有关:2。因变压器通交阻直。你的意思应是在初级加交流30V(左边)?该图为全波倍压整流电路,如变比为1:1,则输出次级为84Vdc如果+-30V直流
初级是220伏输入
是60v这个是全波整流
是次级还室初级?60V左右。
这个是半波整流还是全波整流?
是半波整流
您可能关注的推广
变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁小型变压器的计算方法
小型变压器的计算方法
变压器的铁损包括两个方面.一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗.另一是涡流损耗,当变压器工作时.铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流.涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗.
变压器空载电流空载电流  变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。3、改变电源转换方式 编辑本段小功率电源变压器的初级空载电流  小功率电源变压器在所有次级绕组开路的情况下,再在初级绕组施加额定电压,通过初级绕组的电流称为初级空载电流Iio,是衡量小功率电源变压器质量的重要参数之一。
工频变压器的绕制, 环形变压器绕组的手工绕制。为了确定铁芯尺寸,首先要算出变压器次级的实际消耗功率,它等于变压器次级各绕组电压、负载电流的乘积之和。次级绕组消耗功率加入变压器本身损耗功率,即为变压器初级视在功率。1.拆除旧绕组
用剪刀将绝缘纸剪破后即露出变压器的次级绕组,次级绕组线径通常较粗,在实际维修中极少见到有烧坏的情况,因其匝数不太多,故可一匝一匝地拆了以便统计匝数。
脉冲变压器 - 搜搜百科编辑摘要摘要脉冲变压器 脉冲变压器 pulse-transformer 利用铁心的磁饱和性能把输入的正弦波电压变成窄脉冲形输出电压的变压器。当 2过零值的瞬间,在副绕组中就感应出极陡的窄脉冲电动势e2。(3) 脉冲变压器要求波形传输时不失真,也就是要求波形的前沿,顶降都要尽可能小,然而这两个指标是矛盾的,  脉冲变压器的主要用途是:  脉冲变压器广泛用于雷达、变换技术;升高或降低脉冲电压;
磁滞损耗和涡流损耗磁滞损耗和涡流损耗。硅钢的磁滞回线狭小,用它做变压器的铁芯磁滞损耗较小,可使其发热程度大大减小。变压器是根据电磁感应的原理制成的.在在闭合的铁芯柱上面绕有两个绕组,一个原绕组,和一个副绕组.当原绕组假上交流电源电压时.原饶组流有交变电流,而建立磁势,在磁势的作用下铁芯中便产生交变主磁通,主磁通在铁芯中同时穿过,{交链]一.二次绕组而闭合由于电磁感应作用分别在一,,二次绕组产生感应电动势,
小型变压器的绕制目录。我国生产的电力配电变压器均采用y/y0-12或y/三角形-11这两种标准结线方法.数子12和11表示原绕组和副绕组线电压的相位差,也就是所谓变压器的结线组别.在单相变压器运行是,结线问题往往不为人们所重视,然而,在变压器的并联运行中,结线问题却具有重要意义。壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器等。
小功率变压器的绕制方法初学者有时需要自己动手制作小功率电源变压器,下面介绍简便的计算方法和绕制方法。1.25 这个系数,根据所用的硅钢片的好坏而定,一般型号为 D42 、 D43 的硅钢片的磁感应强度 B 为 10000 ~ 12000 高斯,系数取 1.25 ,如硅钢片的质量较好,如 D310 的硅钢片, B 为 12000 ~ 14000 高斯,则系数可取小一些,差的硅钢片如 D21 、 D22 , B 为 5000 ~ 7000 高斯,系数须取 2 。
如按照3A/mm2计算:D=0.65×√I (0.65×电流的开方) 并规整为产品规格里有的线径(可查资料): 选定: 原边直径D1=0.45mm 高压绕组直径D2=0.25mm 灯丝绕组直径D3=D4=1.12mm (4) 铁心截面面积 S0=1.25√(P)=1.25×√98=12.5CM2 (5)铁心叠厚: 根据他的要求铁芯型号采用“GEIB一35”, 查到:舌宽=35MM=3.5CM 则:叠厚=12.5 / 3.5 =3.6CM 一般地(叠厚/舌宽)在1-2之间是比较合适的。
小型变压器的简易计算:小型变压器的简易计算:变压器的输出容量=8╳2=16伏安 变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安 初级线圈电流I1=20/220=0.09安 导线直径 d=0.8 I 初级线圈导线直径 d1=0.8 I1=0.8 0.09=0.24毫米 次级线圈导线直径 d2=0.8 I2=0.8 2=1.13毫米经桥式整流电容滤波后的电压是原变压器次级电压的1.4倍。(5)按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器等。
集成电路高频变压器的设计与制作性能参数。脉冲变压器也可称作开关变压器,或简单地称作高频变压器。开关变压器与普通变压器的区别大致有以下几点:(1)电源电压不是正弦波,而是交流方波,初级绕组中电流都是非正弦波。2变压器磁芯的选择与工作点的确定2.1 磁芯材料的选择从变压器的性能指标要求可知,传统的薄带硅钢已很难满足变压器在频率、使用环境方面的设计要求。(3)夹层式绕法把次级绕组绕在初级绕组的中间,初级分两次绕。
高配配电变压器故障原因及对策探讨高配配电变压器故障原因及对策探讨。关键词:高配配电变压器;故障;对策。所以发生短路时,变压器的电流超过额定电流几倍甚至几十倍,变压器绕组温度迅速升高,促使绝缘老化,绝缘性能降低,短路电流通过绕组产生较大的电磁力矩,这个电磁力矩作用于绕组,会发生移位或变形,绝缘材料形成碎片状脱落,使导线绝缘层破损成为裸线,绕组出现匝间短路,甚至层间短路,烧坏变压器绕组。
推挽电路,推挽变压器推挽电路,推挽变压器,参数:输入5V ,输出12V/17A 。匝数比、磁芯选择。用250瓦变压器铁芯,用 45 除以 铁芯截面积 等于每伏匝数。比如铁芯截面积 5厘米X5厘米=25平方厘米,45除以25等于1.8匝。5伏X1.8=9匝,输入为18匝中心插头。12伏X1.8=21.6匝,取23匝。我初级用铜皮匝数我自己也算了个,正在做!
电感电感科技名词定义。空心线圈电感量计算公式:  l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)  线圈电感量 l单位: 微亨  线圈直径 D单位: cm  线圈匝数 N单位: 匝  线圈长度 L单位: cm  频率电感电容计算公式:  l=25330.3/[(f0*f0)*c]  工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125  谐振电容: c 单位:PF 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q  值决定  谐振电感: l 单位: 微亨  线圈电感的计算公式  1。
1变压器、箱式变电所安装。(4)带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的间距应符合标准的规定,不小于表1.4.2.从变压器搬运到变压器安装完毕,都应加强。设备点件检查→变压器本体及附件安装→变压器交接试验→绝缘油处理。c.变压器注入合格绝缘油后:绝缘油电气强度及微量水以及绝缘电阻应符合《电气装置。5)干燥过程中,在保持温度不变的情况下,绕组的绝缘电阻下降后再回升,变压器持续。油漫式电力变压器重量表1.6.2.4-2
2 实验研究2.1 参数变压器的结构图1 是用两个C型铁芯构成的参数变压器铁芯结构。负载因子:1最大输出功率:1.25ELIL (W)电路图如图10:3.1.1 选铁芯尺寸当调谐电容损耗较小时,参数功率WPM可表示为:WPM=1.25ELIL+WF+WC2(W)
(12)式中:WF——铁芯损耗WC2——次级绕组铜损认为参数变压器的效率为g%,则损耗功率WL:WL=[(100/ )-1].ELIL
(13)假定:损耗(WF+WC2)=WL;
变压器的漏感。高频变压器的漏感可以理解为变压器本身的损耗,因为变压器的能量交换不可能达到100%,总会有一部分损耗。变压器的漏感与初次级绕组的相对位置(绕制结构)、磁芯(磁路)的形状、磁芯的导磁率等因素有关。减少漏感主要还是在绕线圈的工艺上 比如初次级采用分层交叉绕等方式,另外减少初次级线圈匝数也可以减少漏感, 比如采用多变压器初级并联 次级串连等方式代替单变压器等方法 。
EI铁心小型电源变压器设计。式中: ——变压器效率,一般可取90%,也可以根据变压器功率从表中查取。要计算变压器初、次级绕组的匝数,应首先求出每伏匝数的数值。式中,1.05~1.1的系数是考虑次级绕组受绕组负载压降和变压器损耗而加入的,它可以使次级绕组得到补偿。一般100VA以下功率连续工作的变压器取2.5,100VA以上功率的变压器可取为2,一般取2~3。选择绝缘层对绕组的体积会有较大的影响,对于一般绕组,用0.05mm厚的绝缘层;
经验资料如下:
直流电源电压:
晶体管集射极耐压BVCEO
&=80~100V
计算晶体管集电极电流:ICM(A)=输出功率P(W)/ 输入电压V(V)* 效率。采用硅钢片铁心,
逆变器工作频率低于2KHZ。采用不同的铁氧体磁心,工作频率在2KHZ~40KHZ之
连载十三_正激式变压器开关电源(连载13)1-6.正激式变压器开关电源。在Ton期间,由于开关电源变压器的电流的i10等于0,变压器次级线圈N2绕组回路中的电流i2自然也等于0,所以,流过变压器次级线圈N3绕组中的电流,只有变压器初级线圈中励磁电流?i1被折算到变压器次级线圈N3绕组回路中的电流i3 (等于?i1/n),这个电流的大小是随着时间下降的。因此,变压器次级线圈N3绕组匝数与变压器初级线圈N1绕组匝数之比n最好大于一或等于一。
下图是各种变压器的电路符号,从变压器的电路符号可以看出变压器的线圈结构。这个"涡流"使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热变压器的温升增加。一般环形变压器的空载电流应低于普通插片式变压器的空载电流。调节调压器由0V整至使电流表读数为变压器的额定电流(如200VA的变压器,额定电流为0.9A),用万用表测出此时变压器初级的电压,将此电压乘上变压器的额定电流既为"铜损"(测量铜损时间要短,不然会损坏变压器)。
自制环形变压器自制环形变压器 家用功放机大都采用环形变压器供电。1.拆除旧绕组用剪刀将绝缘纸剪破后即露出变压器的次级绕组,次级绕组线径通常较粗,在实际维修中极少见到有烧坏的情况,因其匝数不太多,故可一匝一匝地拆了以便统计匝数。科技小制作..2.对环形铁心进行绝缘处理环形变压器的铁心通常用优质高导磁率硅钢带卷制而成。当所有绕组绕制完毕后,将环形变压器放入恒温箱中烘烤一段时间,以使绝缘漆干燥。
时间: 22:18:27编辑:电工栏目:直交流电导读:有关变压器不能使直流电变压的具体原因,变压器能够改变电压的条件,当变压器以直流电通入时,因电流大小和方向均不变,铁芯中无交变磁通,磁通变化率为零,感应电势也为零。而交流电是交替变化的,当初级绕组通入交流电时,铁芯内产生的磁通也随着变化,于是次级绕组内感应出交流电势,其感应电势与绕组的匝数成正比,若次级线圈数大于初级时,就能升高电压,反之降压。
由电磁感应的原理可知,变压器并不要有分开的原绕组和副绕组,只有一个线圈也能达到变换电压的目的.在图1中,当变压器原绕组W1接入交流电源U1时,变压器原绕组每匝的电压降,电压平均分配在变压器原绕组1,2,变压器副绕组W2的电压等于原绕组每匝电压乘以3,4的匝数.在U1不变的下,变更W1和W2的比例,就得到不同的U2值.这种原,副绕组直接串联,自行耦合的变压器就叫自耦变压器,又叫单圈变压器.
外形尺寸小,重量轻环形变压器比叠片式变压器重量可以减轻一半,只要保持铁心截面积相等,环形变压器容易改变铁心的长、宽、高比例,可以设计出符合要求的外形尺寸。变压器的温升是由铁损和铜损两部分决定的,对叠片式变压器,这两部分基本相等,但环形变压器由于采用优质冷轧硅钢片绕制,并配合良好的退火工艺,其铁心损耗仅为全部损耗的(10~20)%,所以温升主要由绕组铜耗决定,合理的设计是初、次级绕组的功耗应基本平衡。
按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。3、初、次级阻抗比
变压器初、次级接入适当的阻抗Ro和Ri,使变压器初、次级阻抗匹配,则Ro和Ri的比值称为初、次级阻抗比。
电感电感电感在电路中常用"L"加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220v字样,次级绕组则标出额定电压值,如15v、24v、35v等。将电源变压器的初级接220v市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(u21、u22、u23、u24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组&=+10%,低压绕组&=+5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应&=+2%。
16、已知一台变压器的一、二次侧绕组匝数为N1,N2,铁芯中交变磁通的幅值为m,当频率为f的交流电源电压加到该变压器的一次绕组后,一次侧绕组中的感应电势为()。A、一次绕组电压高于二次绕组电压B、一次绕组电压低于二次绕组电压、58、变压器的额定电流是指变压器绕组出线端的()。69、变压器一次绕组接额定功率、额定电压的交流电源,在给定的负载功率因数下,二次空载电压和二次负载电压之差与二次额定电压的比值,称为()。
发表评论:
馆藏&26214
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&}

我要回帖

更多关于 变压器绕组接法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信