  空调出现跳闸现象的原因及解决方法 :
  原因一:空调外机引起热保护
  检查方法:空调外机冷凝器翅片长期清洗。
  原因二:空调室外机电容出现故障
  检查方法:用万用表检测空调室外机电容有无阻值。
  原因三:压缩机启动电容出现故障
  检查方法:用万用表检测压缩机启动电容的有效阻值。
  原因四:漏电保护器出现故障
  检查方法:检测高低压短路,四通阀窜气 原因五:空调一启动就出现跳闸,压缩机出现故障可能性就很大。
  检查方法:检测空调所用空气开关。链接地址:
天河格力特约维修点是格力官方网站厂家指定授权的售后服务维修网点,公司经营至今已有十年了,有丰富的格力空调维修技术经验,一律采用原厂原装零配件,收费严格按照市物价局执行。
服务项...联系信息联系人:天河格力特约维修点电话:020-QQ:相关查询格力空调制热时频繁跳闸的原因_百度知道
格力空调制热时频繁跳闸的原因
有以下原因:1,空调功率过大,这时需要更换合适的电源线和空气开关。2,电源线短路,需要用万用表测量电源线电阻,若电阻为0说明已经短路,需要更换电源线。3,压缩机损坏。首先测量压缩机绕组是否正常,若正常需要听压缩机是否有过载声音,若噪音大可能是压缩机内旋片或轴承损坏,需要更换整个压缩机。4,空调漏水导致漏电。需要检查漏水处,修复并吹干线路。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
32 谢谢 室外机底部有水流出 而不从出水管流出 是什么原因.在制热的时候室外机实际上在制冷状态,而制冷状态下,而水会顺着室外机翅片蒸发器往下滴.这是正常现象? 回答:室外机底部出水,遇到空气中的水蒸汽会冷凝成水.而你说的出水管应该是室内机的排水管,是因为空调在制热状态,蒸发温度低.只有在制冷的时候才会排水的.在室外机底部有出水口,所以就从那流出啦提问人的追问
您可能关注的推广回答者:
格力空调的相关知识
其他6条回答
(制冷正常的情况下)可以试下只开其中一部空调就可以确定原因了,因为制热时的功率比制冷时要高出很多,假如家庭全部空调一起开的话这个就表现得更明显了这个原因大部分是因为空调专用电线线经不够或者是空气开关(漏电保护开关)过小
可能是它的热保护起作用。
是总闸还是局部的开关呀!
先要确定是不是闸的原因,把 闸去掉不用了,接一个16A的保险(和功率有关)然后打到送风模式看看,
换个大的空气开关
1、家里闸太小,换个大的,因为制热比制冷时功率高2、空调自身出现故障,需要找售后解决
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁格力空调柜机开启一定时间后空气开关就跳闸-中国学网-中国IT综合门户网站
> 信息中心 >
格力空调柜机开启一定时间后空气开关就跳闸
来源:互联网 发表时间: 8:31:39 责任编辑:鲁晓倩字体:
为了帮助网友解决“格力空调柜机开启一定时间后空气开关就跳闸”相关的问题,中国学网通过互联网对“格力空调柜机开启一定时间后空气开关就跳闸”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:格力空调柜机开启一定时间后空气开关就跳闸是怎么回事,具体解决方案如下:解决方案1:开气空并额定电流小了。
2个回答1个回答2个回答2个回答8个回答5个回答8个回答5个回答2个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 中国学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号最新资讯&&&New
联系我们&&&Contact
地址:福州市鼓楼区群众路121号
搜索&&&Search
你的位置: >
开启制热模式空调外机运行就跳闸是为何?
鑫欣家住创意园附近,今天她说她家的空调不知道怎么搞的;在制冷时运行正常,在制热时空开跳闸。本来刚开始她还没有发现是制热的,只是一开机就跳闸,后来他老公说她好像开的是制热模式,是不是因为温度有这么高了空调就停掉了,于是她开启了制冷模式,发现可以用,处于不放心,他们还是找了服务人员预定了维修服务。我们先了解导致跳闸的原因吧,下面我们详细给大家分析。
导致空开跳闸或跳机的其他原因有:
(1)、格力空调器机体部件有漏电现象 &
(2)、用户家电源插座地线和火线接反,导致总电源跳闸。
(3)、格力空调室外机压缩机、外风机启动电容有漏点的现象。
(4)、相对三相电格力空调器,三根相线线径不一致,导致格力空调跳机或总电源跳闸。
(5)、使用不合格的空开 或规格不符合格力空调输出功率要求的空开。
(6)、电源电压不稳定,波动太大。、
(7)、连接线线径偏小、接头氧化。
(8)、格力空调压缩机、外风机短路等原因
经验与体会:遇到格力空调跳闸的现象,我们可以采取对格力空调负载逐级断开进行排除故障部位。
现场分析夏天制冷运行时,工作电流在10A左右,而用户使用的空开是16A的,所以空开不可能会跳闸,但在制热运行时,室内机组还有一个11.4Kw大功率辅助电加热器,当电加热启动时运行电流远大于16A,所以制热时,空开跳闸。
维修指引:更换一个25A的的空开。