大大哥哥大姐们谁知道这个是什么意思,,水电工配电系统图

扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
这零件图里的M加了个圆圈是什么意思,有些数字加了方框又是什么意思,会的大哥大姐帮帮忙
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
圈M是最大实体要求,即:被测要素的实际轮廓应遵守最大实体实效边界,当其实际尺寸偏离最大实体尺寸时,允许其形位误差值超出在最大实体状态下给出的公差值的一种要求.那是理论正确尺寸.理论正确尺寸是一个非常重要的尺寸,标注是以一个方框的形式,多数表示的是一个基准,或是组成尺寸链的一个尺寸,可理解为是一个公差为零的一个理想位置,与它相关的尺寸都是以此为依据.并不代表加工是就没有公差,只是做为一个理想值.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码配电系统图中bv-3X2.5-ct-15x10mm是什么意思_百度知道
配电系统图中bv-3X2.5-ct-15x10mm是什么意思
bv-3X2。注意,可这是标准金属线槽的最小规格:单位是毫米,这个规格都嫌大。 15x10毫米的金属线槽(桥架).5——表示该回路为3根2.5平方毫米的塑铜线.5平方毫米的塑料绝缘铜芯导线.5-ct-15x10mm含义如下;15和10分别表示线槽的宽和高,你只有3根2。老兄;ct-15x10——表示该回路用15x10毫米的金属线槽(桥架)配线:成品铝合金线槽就有15x10毫米的。譬如bv-3X2
从电源引入端开始向配出端顺序看:
1、SCB10-.4 D/Yn11
干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);
2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)
低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排;
3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A
低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本;
4、4000/5A
进线侧电流互感器变比,4000/5
5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II
浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器;
6、D1:MNS 00
低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高;
7、D2、D3:无功功率补偿
电容补偿柜
8、GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J
带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路;
9、FYS-0.22
浪涌吸收保护(避雷器);
10、NT100-100A
熔断器,100A;
11、LC1-DPK12M7C
施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组;
12、FK-Dr30/440/7
电容器组回路串接电抗器,...