http://www.&& 0:00:00
&■&中建三局总承包公司 管 川&&& 我们在多个项目的钢筋工程检查验收过程中,几乎每次检查验收都会发现一些常见的且反复出现的钢筋工程施工质量问题,这些质量问题都会或多或少对我们的施工成本和施工质量造成一定的负面影响,对这些质量问题我们要深刻总结并且引起足够的重视,现就结合日常的钢筋质量巡查、项目钢筋工程整改通知单、监理钢筋工程整改通知单来总结一下钢筋工程施工过程中的一些质量通病,并且结合工作过程中的一些有效的质量预防和整改措施,来探讨一下钢筋工程施工质量通病的整改措施。&&& 1 柱、墙钢筋工程施工&&& 1.1 柱主筋钢筋偏位&&& 现象:柱子主筋偏位因柱子受扭使两边的保护层不均匀,这使得柱子钢筋验收困难重重,即使绑扎的再好,也很难因为柱主筋偏位而很顺利的通过验收。&&& 预防措施:在浇筑混凝土之前,在梁主筋上部7cm处以及主筋露出混凝土面的腰部分别绑上两套箍筋,确保柱子各主筋在浇筑混凝土时相对位置不受变动。其次用铁丝把柱子的角筋和梁钢筋拉结绑扎在一起,保证柱子在浇筑混凝土的过程中不至于受扭而导致其保护层不均匀。最后就是混凝土浇筑过程中,要每一次都叮嘱钢筋工跟班作业人员跟班调整浇筑柱子混凝土时对钢筋定位的破坏。&&& 1.2 柱子核心区(梁柱交接处)箍筋间距不均匀&&& 现象:框架结构在框架梁的绑扎过程中,通常会破坏柱子核心区箍筋,使其间距不均匀,达不到验收要求,如没有得当措施,每次都会出现相同问题,且整改困难,容易被监理单位抓住不放。预防措施:将核心区箍筋通过一部分构造钢筋焊接成固定间距的钢筋笼,梁钢筋绑扎完成时一起下落到预定位置,如图所示。&&&& 1.3 剪力墙水平钢筋&&& 现象:剪力墙钢筋一般采用双层钢筋网片时,在两层钢筋网绑扎时,内外层水平钢筋绑扎不一致,使得拉筋绑扎后,拉筋与竖筋和水平筋不垂直,产生倾斜现象。&&& 预防措施:首先在剪力墙水平钢筋绑扎时,内外层首先在两边柱子上用粉笔划线保证其位置,在绑扎剪力墙内钢筋网片时,为保证墙内拉筋与竖筋和水平筋垂直度,防止倾斜,四周两行钢筋交叉点应全部绑扎,中间交叉点可间隔交错绑扎,双向主筋的钢筋网,应将全部交叉点绑扎,剪力墙内的钢筋必须钩住水平钢筋。剪力墙内钢筋必须先绑扎暗柱钢筋,再绑扎墙体&&& 钢筋,首次墙体钢筋绑扎先绑扎样板,经检查合格以后,再展开绑扎。注意绑扣成“八”字形。墙内拉钩朝向交错布置,弯钩因工艺需要制作成90暗模笤瓿珊缶】赡艿髦?35埃涔潮匦氤蝽拧?& &&& 2 梁钢筋工程施工&&& 2.1 当梁主筋有多排钢筋时,多排钢筋之间的间距&&& 现象:框架结构梁钢筋施工过程中,二排钢筋和一排钢筋间距绑扎随意,要么两排钢筋贴在一起,要么二排筋和梁腰筋的位置差不多,当单层结构面积大,梁很多的情况下,会给整个钢筋工程施工质量造成不好的影响。&&& 预防措施:梁钢筋一排筋与二排筋采用分隔筋断开,分隔筋直径≥主筋直径或25mm;分隔筋距支座边500mm设置一道,中间每隔3m设置一道,如下图所示:&&&& 2.2 特殊节点配筋不符合规范要求&&& 现象:梁、柱钢筋绑扎过程中,一些特殊节点,在验收过程中往往不符合规范要求,如建筑面积底层大,越往上越收缩变小的过程中,中间层会有框架柱的收头,也会有屋面框架梁的出现。而我们的钢筋工长往往会忽视,以为到屋面层才会有屋面框架梁的出现,而导致一些特殊节点配筋失误,不符合规范要求。&&& 预防措施:在熟悉图纸的过程中,质检员要提醒钢筋工长哪些地方有一些特殊的节点,有钢筋工长和质检员一起,把一些特殊的节点提前在图纸上做好记号,等到下料的时候钢筋工长根据图纸上的记号,就不会忽视一些地方,做到特殊节点下料准确。&&& 3 板钢筋施工&&& 3.1 板底筋未通过梁中线&&& 现象:板钢筋一般间距较小,钢筋根数较多,绑扎任务量大,对于板底筋经常会出现一边过梁中10cm,另一边未过梁中的情况,且此种情况相当普遍,每次都会发生。&&& 预防措施:钢筋工长在钢筋下料过程中要在板底筋过梁中的长度基础上,每根钢筋总长加上5cm来控制下料长度,同时板底筋施工时每一跨板应该由两名钢筋作业人员协作施工,保证板底筋位置两边都过梁中。&&& 3.2 板钢筋的成品保护&&& 现象:板钢筋验收完毕后,浇筑混凝土的过程中,通常由于混凝土操作工人的踩踏以及机械破坏等人为因素使得板钢筋偏移原有的位置,达不到验收规范对网片间距的规范要求。&&& 预防措施:在混凝土浇筑前,工长应该严格交底,规范混凝土班组的操作过程,不得随意在板钢筋上行走。同时板钢筋上部钢筋要严格控制满绑,保证其设计位置不轻易变动;柱子浇筑完毕后,值班钢筋作业人员应该随着混凝土的浇筑顺序,跟班调整踩坏的板面筋以及马凳和垫块。&&& 众所周知,钢筋工程施工中的质量通病是我们建筑行业中难以攻克的一大难题,因为它与人的因素、管理因素等有很大关系,关键是管理阶层的重视层度,乃至整个行业的重视层度。让我们共同协手,为消除钢筋工程的施工质量通病,提高工程质量而努力。
【】【】【
】【】【】施工规范框架柱主筋是否搭接来自:
日分享至 :
框架柱主筋搭接长度如何计算?推荐回答:准确 筏板基础〈=2000mm基础插筋度=基础层层高-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露度HN/3+与层纵筋搭接度LLE(焊接搭接度0) 筏板基础〉2000mm基础插筋度=基础层层高/2-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露度HN/3+与层纵筋搭接度LLE(焊接搭接度0)室:柱纵筋度=室层高-本层净高HN/3+首层楼层净高HN/3+与首层纵筋搭接LLE(焊接搭接度0) 首层:柱纵筋度=首层层高-首层净高HN/3+max(二层净高HN/6500柱截面边尺寸(圆柱直径))+与二层纵筋搭接度LLE(焊接搭接度0)间层:柱纵筋度=二层层高-max(二层层高HN/6500柱截面尺寸(圆柱直径))+max(三层层高HN/6500柱截面尺寸(圆柱直径))+与三层搭接LLE(焊接搭接度0) 顶层: 角柱:外侧钢筋度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6500柱截面边尺寸(圆柱直径))-梁高+1.5LAE 内侧钢筋度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6500柱截面边尺寸(圆柱直径))-梁高+LAE 看懂每层算搭接都伸入层梁、柱主筋按规范要求施工,出现接头该位置的箍筋是否加密推荐回答:如果是绑扎接头,要箍筋加密。焊接或直螺纹连接的不要加密。因为力的传递原理不同,绑扎是通过钢筋与混凝土的咬合力传力的,所以防止二根钢筋之间产生内部劈裂,要加密箍筋。后二种则不要。砖混楼钢筋柱子主筋的搭接长度 规范内容推荐回答:砖混结构柱称构造柱构造柱钢筋搭接度框架柱钢筋搭接LlE图砖混结构图集构造柱构造关于框架柱钢筋的搭接问题推荐回答:柱竖向钢筋直螺纹接头严禁设置在箍筋加密区范围内,同一平面内竖向钢筋接头按50%错开不小于35d(d为柱主筋),且不小于500mm框架柱钢筋绑扎要点一般框架柱钢筋绑扎应注意箍筋与主筋兜角绑扎到位、箍筋加密高度以及柱顶纵筋锚固符合规范要求。1)工艺流程套柱箍筋—连接竖向受力筋—画箍筋间距线—绑箍筋按图样要求间距计算好每根柱箍筋数量,先将柱箍筋套在下层伸出的钢筋上,然后连接框柱钢筋,主筋接头位置依据设计、图集要求错开,在立好的柱子竖向钢筋上,用粉笔画出箍筋间距,然后将已套好的箍筋往上移动,由上往下采用缠扣绑扎。箍筋与主筋要垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎,柱上下两端应加密,加密区长度及箍筋的间距应符合设计要求,保护层塑料垫块卡在外竖筋上,间距500mm。2)绑扎要点修整、清理清理下面预留柱筋上的混凝土渣,根据柱边线校正柱立筋位置。竖向钢筋连接位置柱竖向钢筋直螺纹接头严禁设置在箍筋加密区范围内,同一平面内竖向钢筋接头按50%错开不小于35d(d为柱主筋),且不小于500mm。对竖向钢筋的连接接头进行外观检查或按要求取样试验,合格后用脚手架临时固定立直,开始绑扎箍筋。柱钢筋绑扎:柱钢筋绑扎应注意起步箍筋、底部定位卡、加密区及箍筋与主筋绑扎到位,箍筋的开口应沿柱四角主筋通转布置(见下图),对于圆形柱,其箍筋的搭接处应沿柱通转布置在不同的四个面上以避免出现薄弱区。查柱子歪、扭位现象,调整合格后在柱上口设置柱定距框(固定钢筋的位置,可周转使用),及限位箍筋,并设置保护层垫圈框架柱的主筋、可以用电焊搭接吗,?请教一下推荐回答:框架柱主筋用电焊搭接直径22和25的框架柱纵筋能绑扎搭接吗?推荐回答:在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。当受拉钢筋的直径d25mm及受压钢筋直径d28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。这里摘录一些绑扎连接的规定供你参考。纵向受拉钢筋的最小搭接长度建筑工程中钢筋搭接要求?推荐回答:知道工程要工程专业毕业师要吐血身亡告诉家钢筋搭接规范规定直观点看04G101图集网载建议培训分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章相关帖子--施工规范框架柱主筋是否搭接建筑结构分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
绑扎搭接是允许的,规范并没用规定不许用。
欧洲的工程上钢筋基本上是搭接的,很少用机械连接和焊接。
大直径的钢筋(&=28)采用绑扎搭接浪费钢筋较多,不经济。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7060帖子
五星高级工程师, 积分 7060, 距离下一级还需 1940 积分
如设计没有特殊要求,施工时,满足规范要求就行。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
回复 1# 的帖子
1受拉钢筋直径大于28㎜,受压钢筋直径大于32㎜时,不宜采用绑扎搭接接头。
2现浇砼框架梁、柱纵向受力钢筋的连接方法:
①、框架柱:一、二级抗震等级及三级抗震等级的底层宜采用机械连接;
②、框支梁、框支柱:宜采用机械连接接头;
③、框架梁:一级宜采用机械连接,二、三、四级可采用绑扎搭接或焊接。
3位于同一连接区段内的受拉钢筋接头面积百分率不宜超过50%;
4当接头位置无法避开梁端、柱端箍筋加密区时,宜采用机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分362帖子
五星助理工程师, 积分 362, 距离下一级还需 138 积分
规范毕竟是规范,实际工程中可以采用绑扎钢筋,但是避免不了施工时碰到或是撞上,那么如果绑扎不牢靠,质量就难以保证,所有我个人认为还是以电渣压力焊,或是机械连接较好
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分362帖子
五星助理工程师, 积分 362, 距离下一级还需 138 积分
再说一点就是,不论是哪种连接方式,能保证质量的话,可以采用绑扎的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分163帖子
三星助理工程师, 积分 163, 距离下一级还需 37 积分
图集03G101-1的要求:框架柱纵筋大于28时,不宜采用绑扎搭接街头;
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分108帖子
二星助理工程师, 积分 108, 距离下一级还需 42 积分
当然是可以的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分327帖子
五星助理工程师, 积分 327, 距离下一级还需 173 积分
只要俺规范来就不会错的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分150帖子
三星助理工程师, 积分 150, 距离下一级还需 50 积分
现场电渣压力焊22以上的钢筋不容易合格。焊接技术要求好高
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分100帖子
二星助理工程师, 积分 100, 距离下一级还需 50 积分
回复 1# 的帖子
个人觉得监理要求的有点问题,
《砼规〉9.4.2& & 说了轴心受拉和小偏心受拉构件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接结头,还有大直径的钢筋不宜采用绑扎搭接结头