micro 4000小型纠偏控制器器面板灯闪烁什么故障

KXMCU纠偏安装调试手册 小型纠偏控制器系统 使 用 说 明 书 上海科先集团纠偏事业部 0011月99日 KXMCU纠偏安装调试手册 安全规范:根据小型纠偏控制器系统在实际中的经验和要求KXMCU板带 小型糾偏控制器系统的电气、机械、液压是安全可靠的。为了避免损坏或破 坏设备元件特作以下规范。 1 系统的所有设备只能由有资质人员进荇安装、连接、调试、维护和 操作安装调试前必须认真阅读说明书。 2 调试人员必须有相关的电气资质及工作经验 3 设备必须有专门的人員负责维护保养,其他无关人员禁止乱动 4 为了保证设备的正常效果,所有信号连接线应采用屏蔽电线连接 屏蔽连接电线尽量和动力电纜隔离布置。 1 1 11系统介绍 1.1概述 KXMCU 型带材高速高精度自动小型纠偏控制器系统适合用于各种不 透光带材的自动纠偏可使高速运行的带材始终处於中间要求的区域 内,彻底的解决的带材的跑偏、刮边、断带现象| 带材纠偏电液伺服控制系统是集机、电、液、光四方面有机结合, 进荇全闭环控制的电液伺服系统是用途广泛的机电一体化高新技术 产品。 KXMCU板带小型纠偏控制器系统包括以下元件: KXMCU纠偏安装调试手册 GS 高精喥光电传感器、线性位移传感器、 红外线发光源、比例伺服 阀、伺服阀放大器、小型纠偏控制器器(KXMCU)以及其他部件组成在实 际应用中,任哬一个部件的损坏都会导致纠偏系统的不能正常使用 EPC CPC EPC 传感器一般根据 和 的应用大概可以分为二类, 一般 选用GPRS8-2 对射式对边光电传感器附带找边架CPC 一般选用 GDHZ型光电对中传感器和DMM自动找边两种,二种传感器都灵活 的根据带材的不同宽度可以自动纠偏为用户提供了极大的方便。 EPC一般选用GPS8-2对射式光电传感器传感器安装在可以随 着丝杠直线找边的找边架上,找边架根据客户的需要分为DM自动找 边架和手动找边架掱动找边架适合客户长期的加工生产同种规格的 带材,而自动找边架则根据客户的不同带材宽度灵活的寻找带材边 沿使用方便。一般情況下找边架安装于收卷液压剪刀和收卷转向辊 之间传感器的安装位置和带材的平面垂直距离一般保持在35cm左 GS 右,找边架的水平距离取决于愙户的带材的宽度变化范围 管发 GS 光源和找边架的垂直距离保持在一米之间,安装 管发光源时候要 注意找边架安装完成后,安装固定好GPS8-2傳感器后以GRS8-2 GS GPS8-2 的中心为基准点, 红外发光源的一排发射小灯应和 的中 GS 心垂直 管的水平安装时候要注意,光源的有效发光区的中心和 带材嘚最宽和最窄的中心重合 KXMCU纠偏安装调试手册 (上图为自动找边架) (上图为手动找边架) GS (上图为 红外发光源) KXMCU纠偏安装调试手册 (上图为GPS8-2咣电传感

}

智能型防火卷帘控制器常见故障處理方法

捷信科技有限公司158********(肖雷)

①手动控制卷帘门上行、下行、停止功能

②接收烟温感信号自动控制完成一次下滑中间停留和二次丅滑功能

③接收消防中心信号自动控制完成一次下滑,中间停留和二次下滑功能

④火警状态:卷帘门运行到底时按任意键皆为上升至中位延时后二次降到底

⑤门位指示输出(上限、中位、下限)

①电源、相序运行错误状态灯光闪动指示功能

①电源进线相序自动检测和相序妀变后自动保护功能

⑴一次下滑时间可调范围0~600s,中间停留时间可调范围0~600s

⑵报警音量可达100dB

⑷电源进线缺相或相序错误系统8s内保护

⑹接消防中惢信号是有源信号反馈消防中心信号是无源信号

⑺外接正常指示灯为6.3V、1W

⑴限位开关未调整前在无人监控状态下,电控箱不可处于通电状態

⑵电控箱正式投入运行后每月应进行两次运行检查

⑶按键指令门不动作:先检查三相电源是否缺相,三相电源进线的相序是否接错停止键是否接在常开触点上。

⑷外接正常指示灯应安装在显眼处以便检查。

接通电源8秒后正常灯闪动

2、线路断相或保险丝断

1、将三相電的任意两条相线对调

2、接通断相的相线、更换保险丝

1、按钮开关的停(T)、上行(SJ)、下行(XJ)开关未按要求接成常开触点方式

2、上限位和下限位开关未按要求接成常闭触点方式

1、按要求将按钮开关的停(T)、上行(SJ)、下行(XJ)开关接成常开触点方式

2、按要求将上限位囷下限位开关接成常闭触点方式

基本操作正常,在把编程开关SW1(SW2)拨至“OFF”状态时门自动下行。(正常时门应自动上行至上限位)

1、上限位和下限位控制线接反

1、将上限位和下限位控制线对调

2、将电机线的任意两条线对调

接上烟感器或温感器时门马上动作

烟感器或温感器嘚正负极接反或正负极短路

将烟感器或温感器的正负极正确连接且其正负极不能短路

当烟感器或温感器达到预定浓度或温度时门不动作

烟感器或温感器内的输出线接错

按要求连接好烟感器或温感器的输出线或更换新的烟感器或温感器

?安装前先检查电控箱外壳、器

件在运输時是否造成损坏、松脱,确认一

?先关掉总电源开关,再行施工,以确保安全;

?安装时应保证电控箱倾斜度不超过5%固定平衡可靠;

?为了安全起見,请按规定接好地线!!!

?先参考接线端子接线图,了解每个端子的作用及接线要求再正确接线;

?确认接线无误后,用500V兆欧表或摇表测試绝缘电阻;要求电源接线

端子电机接线端子对机壳及相互间绝缘电阻值不小于300MΩ;若绝缘

电阻符合规定方可进行通电调试工作

?接通电源查看“正常”指示灯是否亮,若不亮(控制回路没电)应调换电

?手动控制卷帘门上行、下行、停止及行程开关的调整;

在无火警的情况下按“上”按钮,卷帘门应下行;按“停”按钮卷帘门应停止运行。试运行时有可能上、下不符,此时只需任意调换两根起闭机的三相接线即可随后试同运行方向相对应的限位是否起作用(用手直接触动微动开关),不起作用时应调换限位接线;接着调整好行程开关位置使防火卷帘门开闭到位。

?为安全起见控制器必须接好地线!

?限位开关没有调整以前在无人监控状态下,电控箱不可处于通电状态;

?电控箱正式投入运行后每月应进行一次运行检查;

?按键指令门不动作,先检查三相电源是否缺相三相电源进线的相序是

否接错,停止键是否接在常开触点上;

?用户在安装、使用本控制箱时若遇到不能自行解决的故障或问题,请

与厂家或经销商联系请勿随意拆修,否则不屬本公司保修范围之列