我家户内止阀关了杭州停止审批户外广告没关还会走这是什么原因

一楼业主关阀门楼上七户没燃气
来源:京华时报  发表时间: 15:56
本报讯(记者怀若谷)直至昨天,大兴区亦庄金色漫香林小区16号楼已收房一年半,但该楼2单元2至8层的7户业主家中仍无燃气可用。物业表示,因1楼业主不满燃气总阀门装在自己家,故拒绝开启燃气。物业及开发商正与该业主协商,但至今无果。
该楼8层业主唐先生称,他家收房后,去年10月底已装修完毕,但因发现没有燃气无法入住。燃气公司工作人员检查后称燃气管道正常,楼上未通燃气系装在1楼住户家的燃气总阀门未打开所致。目前,该楼2至8层仅6层业主伍先生家入住,没有燃气给其生活带来极大的不便。收房后至今,业主们多次找1层住户协商打开燃气阀,但从未成功。
昨天,记者来到该小区,16号楼2单元101室无人开门。几经寻找终于找到该屋业主,但对方拒绝接受采访。物业称,他们早知此事,该业主家的阀门能控制101至801共8户业主燃气,“这家业主觉得燃气总阀门不应该放他们家,就关着不让别人用,但当初就是这样设计的”。该工作人员表示,他们及开发商也一直在和该业主协商,但至今无果。新闻热线:024-
您当前的位置 :&&&&正文
沈河区先农坛路18号楼4单元,因下水道反脏物
1楼关水阀楼上6户没水吃
.cn   来源:
华商晨报&& 13:03
  一楼的用户表示关闭水阀是无奈之举-华商晨报华商响网记者王齐波摄
  本报讯(华商晨报华商响网实习记者丁晓丹)& 下水道反脏物,害怕楼上居民用水,就将阀门关闭。
  近10天以来,沈阳市沈河区先农坛路18号楼4单元的6户居民,一直没水吃。
  居民:刚接了一碗,转身就没水了
  4日上午,记者来到了沈河区先农坛路18号楼4单元。单元门上贴着这样一张字条,字条内容是:下水道堵塞,楼上用水一楼就反脏东西,没办法只能关闭水阀,邻居有意见可以直接找房管所。
  家住该单元四楼的一位老人今年已有74岁。说起没水用的事儿,老人无奈地说:&现在家里是一点水都没有。&
  记者看到,老人家厨房地下堆放着5瓶用塑料瓶装满的水,老人说这还是当天早上儿子在上班前到外面的工厂帮他接的。&就这些水只够平时做饭的,连洗衣服的水都没有,偶尔也能有点,刚接一碗,转身工夫就又没水了。&他说,因为没有水,楼里上年纪的人都搬到儿女家住了。
  据了解,四单元没水的用户一共有6户。
  饭店:关阀门因下水道总反脏物
  居民称,单元门上的字条是饭店贴的。对于关阀门的事情,饭店工作人员也很无奈。
  饭店方表示,因为下水管道堵了,现在居民一用水,饭店往上反脏东西,因此饭店只能将阀门关闭停止用水。
  关闭阀门后,饭店的厕所也已经一个多星期不能使用了。饭店方称,此前他们也曾花钱来找人疏通,每疏通一次就花50元,疏通好了没两天又恢复原样了。
  房管所负责人:正在排查问题根源,尽快解决
  当日13时30分,记者联系到了沈河区教育局房产基建管理所房产维修负责人。
  该负责人告诉记者,上周他们已先后派工作人员去小区检查过两次,初步判定下水道堵塞,但是堵塞的管线始终没有找到,该小区外线没有问题。近两天,他们也试图从各个方向打开,寻找管道出口,已经打开七十多米,但还是未能找到出口方向。负责人表示,如果真是原有管线出现问题,愿意花钱找施工人员打开路面铺管线将问题解决,但如果不是原来的管线,就需要联系市政方面,看看能否通过市政井排水,并会尽快解决此问题。
  市民声音:&与其这样僵着,不如双方分摊费用&
  王先生说:&与其双方这样僵着,不如维修后平均分摊费用!&
  杨女士说:&再怎么也不能给断水啊,可怎么生活啊。&
  刘先生说:&也能理解饭店,毕竟人家也得做生意啊!&
相关新闻:
新闻监督举报电话:(024)
沈阳日报报业集团版权所有 沈阳网技术中心制作 本站地址:沈阳市沈河区北三经街67号(110014)
广告咨询热线:96009-6 新闻热线:(024)
公共服务机构:
国家互联网新闻信息服务许可证:
广播电视节目制作经营许可证:(辽)字第180号
增值电信业务经营许可证:辽B-2-4-
信息网络传播视听节目许可证:0610474
公共信息安全网络监察查看: 6965|回复: 16
最后登录在线时间58 小时人脉502 人注册时间阅读权限90主题积分4709UID464288
工程师, 积分 4709, 距离下一级还需 291 积分
TA的每日心情奋斗 20:49:11签到天数: 214 天[LV.7]常住居民III星币4053 元0 贡献154 点精华0帖子
循环水泵出口逆止阀关闭不严造成停泵倒转,循环水系统是母管制的,有另外一台泵在运行。
1.首先我厂循环水泵出口只装逆止阀,未装安装闸阀及其他阀门
2.停泵是只能先关进口阀,防止循环水泵倒转,再停循环水泵
3.现在有一个问题,就是启动循环水泵之后不打水?请高手分析
4.说明一下,启泵之前打开泵体空气门排完空气,稍开进口阀(因逆止阀倒转严重),有轻微倒转,启动循环水泵同时全开进口手动阀,发现循环水泵不打水(说明一下空气门没有空气,启泵之后才关空气门)
5.通知检修泵体与止回阀中间的出口压力表,有大量的空气,因压力表很难把空气排完
6.请高手分析一下该怎样解决循环水泵不打水的问题?
最后登录在线时间340 小时人脉1005 人注册时间阅读权限180主题积分30269UID453206
TA的每日心情奋斗 09:15:59签到天数: 90 天[LV.6]常住居民II星币18834 元0 贡献10430 点精华8帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 优秀版主.用户介绍:
启泵排空气的工作没做好吧
1、启泵前小开进口门,止逆阀有内漏,母管上的水倒流回来,由于水量小,泵体应该不能注满水,所以不能把泵的气体排除去
2、启泵后关闭了空气门,泵内的其他还是排不出去,故泵还是抽不上水
建议启泵一段时间后,正常出水再关闭空气门。
也许你们的泵不大,大的循泵应该是装自动排气阀的
最后登录在线时间92 小时人脉360 人注册时间阅读权限30主题积分226UID883790
技术员, 积分 226, 距离下一级还需 74 积分
TA的每日心情奋斗 18:53:19签到天数: 140 天[LV.7]常住居民III星币-17 元0 贡献-117 点精华0帖子
系统不规范,泵的出口怎能没有出口阀门呢?应该加一只出口碟阀,逆止门要检修。就现有的设备,只能改让倒转的这台泵长期运行,而让另一台泵作为调度。
最后登录在线时间238 小时人脉1008 人注册时间阅读权限130主题积分23959UID495079
TA的每日心情衰 18:11:14签到天数: 279 天[LV.8]以坛为家I星币22221 元1 贡献730 点精华0帖子
没看懂你的表达。,。。。
最后登录在线时间614 小时人脉1445 人注册时间阅读权限180主题积分25978UID410487
TA的每日心情开心 21:23:19签到天数: 586 天[LV.9]以坛为家II星币19876 元0 贡献4657 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 汽机名人堂.用户介绍:
一般大机组循环泵出口只有逆止阀(通常为液压蝶阀)
最后登录在线时间58 小时人脉502 人注册时间阅读权限90主题积分4709UID464288
工程师, 积分 4709, 距离下一级还需 291 积分
TA的每日心情奋斗 20:49:11签到天数: 214 天[LV.7]常住居民III星币4053 元0 贡献154 点精华0帖子
本帖最后由 倚云听风 于
13:11 编辑
<font color="#817989 发表于
启泵排空气的工作没做好吧
1、启泵前小开进口门,止逆阀有内漏,母管上的水倒流回来,由于水量小,泵体应该 ...
斑竹说得对,就是空气排不干净!但是泵体内已经放不出空气了,检查发现空气堵在泵体和逆止阀中间!因公司舍不得花钱,就现有设备来说,我认为可以再泵体和逆止阀之间的管道开一个空装排空气门!启泵之前打开这个空气门,启泵打水电流正常之后,在关掉这个空气门!
最后登录在线时间58 小时人脉502 人注册时间阅读权限90主题积分4709UID464288
工程师, 积分 4709, 距离下一级还需 291 积分
TA的每日心情奋斗 20:49:11签到天数: 214 天[LV.7]常住居民III星币4053 元0 贡献154 点精华0帖子
zcy_1976 发表于
一般大机组循环泵出口只有逆止阀(通常为液压蝶阀)
我厂的是环保电厂,小机组2台7500KW和一台25000KW启炉机组!
最后登录在线时间137 小时人脉972 人注册时间阅读权限100主题积分5958UID696379
高工, 积分 5958, 距离下一级还需 2042 积分
TA的每日心情衰 03:30:11签到天数: 300 天[LV.8]以坛为家I星币4926 元0 贡献60 点精华0帖子
xmake 发表于
系统不规范,泵的出口怎能没有出口阀门呢?应该加一只出口碟阀,逆止门要检修。就现有的设备,只能改让倒转 ...
可以逆止阀与出口阀是一个阀门的,不一定要装两个门
最后登录在线时间137 小时人脉972 人注册时间阅读权限100主题积分5958UID696379
高工, 积分 5958, 距离下一级还需 2042 积分
TA的每日心情衰 03:30:11签到天数: 300 天[LV.8]以坛为家I星币4926 元0 贡献60 点精华0帖子
一般这种循环水泵出口都是一个液动快关阀,逆止门+出口门,节约投资,操作简单。我遇到出口门关闭,停泵后,泵体倒转,立即关闭入口门,并敲打液动快关阀,让出口阀立即归位。然后缓慢开启入口门,应该就没事了
最后登录在线时间58 小时人脉502 人注册时间阅读权限90主题积分4709UID464288
工程师, 积分 4709, 距离下一级还需 291 积分
TA的每日心情奋斗 20:49:11签到天数: 214 天[LV.7]常住居民III星币4053 元0 贡献154 点精华0帖子
qingyueshui 发表于
可以逆止阀与出口阀是一个阀门的,不一定要装两个门
泵体倒转,我们是停泵之前先关进口阀再停泵的!现在的问题是怎么把泵体的空气排干净,才可以打出水来!
每月版区管理井井有条的版主均将被授予此勋章
管委会委员
论坛管理委员会成员
前20名电厂免费!北极星电力网主办2017清洁燃煤发电中国国际论坛
地点:上海
欢迎行业人士积极参与!
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&民生在线:小区停暖 单管串联才能户外关阀停热
青岛新闻网5月20日讯
20日下午,青岛市城市管理局副局长李顺福做客“民生在线”网谈直播室。对于很多网友疑问的为何很多老小区非要将室内暖气片与公用管道断开才能停热问题,李顺福解答,1998年实施的楼内供热系统为上供下回串联,因无单户控制阀门,需由供热单位将室内的暖气片与公用管道断开连接以实施停热。对于单管串联系统改造为分户控制系统后,可户外关闭阀门直接停热。
李顺福介绍,2014年市委市政府关于职能转变和机构改革,整合市政公用、城建、园林、城管执法、爱国卫生等机构的城市管理职责,组建市城市管理局,挂市城市管理行政执法局牌子,作为市政府工作部门。
只有单管串联才可实现户外关阀停热
“小区供热管道没有单户的供热阀门。冬天不想要暖气的话,只能把家里的管道拆掉,没有其他办法吗?”有网友对自己停暖问题提出了疑问,李顺福解答,该区域属于能源热电供热范围,1998年实施供热,楼内供热系统为上供下回串联方式。该种供热系统因无单户控制阀门,如居民申请停热,需由供热单位将室内的
暖气片与公用管道断开连接以实施停热。单管串联系统改造为分户控制系统后,可具备户外关闭阀门实施停热的条件,这种改造需要楼内居民统一意见后方可实施。您家里的停热实施方案请咨询能源集团24小时服务热线96556。
6年以上不合格垃圾运输车停运和整治
对于网友关心的如何改进夏天垃圾运输过程撒漏问题,李顺福解答,由于夏季生活垃圾含水率较高,且部分垃圾收集车老化,密闭效果不好,容易产生撒漏。除了升级系统加强管理外,还将淘汰老旧车辆,加快更新速度。对达到使用寿命的车辆,该停运的停运,该报废的报废,对使用6年以上的车辆加强检查频率和等级,对检查不合格的进行停运和整治,按照规定更换密闭系统设备。市民监督电话12319。
宝应路19号不同意穿客厅或外墙致8户无法通气
有网友反映,宝应路19号一单元有几户装不上煤气问题。 李顺福解释,宝应路19号一单元安装管道天然气的气源已到位,目前只有该处04户型共计8户未安装天然气。该户型厨房靠外墙,气源需穿过居民客厅进入厨房,或者沿一楼、二楼之间外墙架空敷设至一楼厨房,但居民均不同意上述施工方案,暂无法安装。有疑问可拨打12319。
王哥庄区域初定供气方案
网友问王哥庄供气供热问题何时能解决?李顺福解答,王哥庄区域供气问题,天然气公司已初步确定了王哥庄区域供气方案,由于王哥庄区域及北宅区域(石岭子以北)控制性规划尚未批复,相关供热及燃气配套建设需依据控制性规划确定实施,因此,配套建设的具体时间尚不确定。 供热服务电话。
无汞电池可当生活垃圾处理
有网友说,市南区垃圾桶1年多前完成了厨房垃圾和其他垃圾的垃圾桶安装和使用,我市的其他区市什么时候才能安装和使用?李顺福解答,目前我市正在市南区全区和其他区部分具备条件的小区进行垃圾分类试点,会根据试点情况,在其他各区适时推开。
根据对市南区有毒有害垃圾的跟踪分析结果,目前有毒有害垃圾桶内的垃圾大部分为一次性电池,而目前市场上销售的一次性“非”充电电池,只要在包装上标明低汞、无汞的,都能够与生活垃圾一同处理,不需要专门收集,市民注意将此类电池直接投入普通生活垃圾桶。
手机电池、纽扣电池等作为有毒有害垃圾,应单独投放由专业公司处理,已进行分类试点的小区可投放至红色垃圾桶中。
10处路段设置雨量测量装置及显示屏
有网友指出,其他省市在一些容易积水的道路(如:桥下等低洼地方),都安装了有高度的标尺,我市统计过哪些路段易积水吗?李顺福解答该网友,目前市内三区存在积水隐患的位置主要有23处,市城市防汛办已在孟庄路、海岸路等10处位置安装了雨量测量装置及显示屏,及时显示积水深度、降雨量及相关警示信息。针对易积水位置,水务集团排水公司已分别制订了专门措施,安排物资、人员,根据雨量进行巡查值守,确保交通安全。
无燃气设施住宅 每户收2208元建设安装费
对于网友反映的井冈山路606号银河商住楼供气问题,李顺福解答,根据青黄政发【2014】53号文件,已建成的无燃气设施住宅项目,用户申请燃气配套的,按每户2208元标准由燃气经营单位收取并负责建设安装。