鱼缸潜水泵漏电两寸半的配多大的漏电断路器

15KW的三相潜水泵置于河里,距离配电箱150米远。请问应配置多大的塑壳断路器和接触器,热继电器,选择多大_百度知道
15KW的三相潜水泵置于河里,距离配电箱150米远。请问应配置多大的塑壳断路器和接触器,热继电器,选择多大
15KW的三相潜水泵置于河里,距离配电箱150米远。请问应配置多大的塑壳断路器和接触器,热继电器,选择多大什么型号的铜芯电线?
15KW额定电流:28A塑壳断路器:60-100A接触器:40-60A热继电器:32A铜芯电线:10平方毫米
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
15KW额定电流:28A塑壳断路器:60-100A接触器:40-60A热继电器:32A铜芯电线:10平方毫米 建议使用漏电保护器
15千瓦的水泵运行电流在30A左右所以用40A的断路器,和交流接触器。和热继电器。考虑到距离太远会产生电压降。所以得需要用6平方的铜芯线。或6平方的国标铜芯电缆。。。。
15KW的电机正常的额定电流在30A左右,断路器和接触器选大一点的,60A,但热保护应选择最高在35A的热继电器,至少10平方的电缆.
6平方都大得很
您可能关注的推广
塑壳断路器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁11kw潜水泵配多大3p漏电断路器_百度知道
11kw潜水泵配多大3p漏电断路器
三相电计算如下。11KW/380/1.732/0.85=19.7A。因电机在启动瞬间,启动电流会很大,建议漏电断路器选择60A以上的。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
漏电断路器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁产品微门户
当前位置:
对不起,您查找的页面不存在!!
您还可以返回以下页面:
您可能感兴趣的商机
您可能对以下词条感兴趣
按字母分类 :
版权所有 慧聪网
通用网址:hc360
互联网药品信息服务资格证书:(京)-经营性- 海淀公安局网络备案编号:
Copyright&2000-. All Rights Reserved请问关于家用断路器的问题_百度知道
请问关于家用断路器的问题
请问:(1)单P63A空开DZ47-63 C型 1P 63A 和 单P60A漏电开关 DZ47LE 1P+N C 60A 中各个字母代表什么意思?(2)家用小漏保DZL18-32F/1 32A与断路器的区别;(3)空开上的230/400V 6000A指什么?(4)什么情况下用2P,3P,4P空开和2P,3P漏电?(5)家庭用,多大功率选多少A的空开?最好有公式和举例。
首先解释下第1个问题:DZ47-63 C型 1P 63A
(DZ表示塑料外壳式断路器,47表示设计序号,63壳架等级额定电流,C型表示照明保护,1P表示单极,63A表示断路器额定电流)。 DZ47LE 1P+N C 60A
(DZ表示塑料外壳式断路器,47表示设计序号,LE表示电子式剩余电流动作断路器,1P+N表示单极两线,C型表示照明保护,60A表示断路器额定电流)第2个问题:DZL18-32F/1 32A其实就是德力西公司生产的家用漏电断路器和DZ47LE 1P+N C 60A 其实都是一样的道理,都是断路器。第3个问题:230/400V代表额定电压 6000A代表短路极限分断电流。第4个问题:2P断路器用于照明和220V电器和电机,3P、4P断路器用于动力380V;他们的区别就是在于零线的不关断(3P)和关断(4P),漏电2P断路器一般用于插座、单相空调、单相水泵等,漏电3P断路器用于三相潜水泵(不需要零线的场合)等,漏电4P断路器用于三相空调(设备需要零线的场合)。第5个问题:其实家庭用电都是单相进户的,按每户总实际功率的4至5倍选总断路器;单相电1KW=4.5A(经验公式)呵呵。不知道对你有所帮助没有,谢谢。
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
(1)单P(P表示主触头)63A空开DZ(DZ-小型塑料壳空气短路器)47(47-设计序号)-63(63-额定工作电流) C型(C-接线端子形式) 1P 63A(1个主触头额定工作电流63安培)和单P60A漏电开关DZ47(同前)LE(带漏电保护装置) 1P(同前)+N(有零线接线端子) C(同前) 60A(同前)。(2)家用小漏保DZL(带漏电保护的小型塑料壳空气短路器)18(设计序号)-32(额定工作电流) F/1 (接线形式)32A(额定工作电流)与断路器的区别就是有漏电保护;
(3)空开上的230/400V(表示用于一般三相四线电气系统) 6000A(指最大可切断的短路电流);(4)什么情况下用2P(单相用),3P(对称三相如电机用),4P(三相四线电路用)空开和漏电开关的2P(220V单相用),3P(380V单相或对称三相负载用)。(5)家庭用,多大功率选多少A...