学知识的来,告诉你什么叫软启动
器实际上是一个晶闸管交流调压器。改变晶闸管的触发角,就可调节晶闸管调压电路的输出电压。在整个起动过程中,软起动器的输出是一个平滑的升压过程(且可具有限流功能),直到晶闸管全导通,电机在额定电压下工作。“软启动”不仅能够大幅度减轻传动系统本身所受到的启动冲击,延长关键零部件的使用寿命,同时还能大大缩短电动机启动电流的冲击时间,减小对电动机的热冲击负荷及对电网的影响,从而节约电能并延长电动机的工作寿命。此外,通过使用“软启动”技术,在电动机的选型上将可以选用容量较小的电动机,因而也能够减少不必要的设备投资。
Powered by
地址:玉林市玉州区胜利路2号
联系电话: (李)(甘)
玉林天天网版权所有 未经书面授权禁止复制或建立镜像
ICP备案: 桂ICP备号-1什么是软启动,和降压起动有什么区别?
查看: 2495|
摘要: 软启动采用串接于电源与电机间的软启动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机的输入电压从0开始,以预定函数关系上升,直到起动结束,赋予电机全电压的运行方式。减压起动有:Y-△起动,自耦降压起动,电抗器起动等 ...
软启动采用串接于与电机间的,控制其内部晶闸管的导通角,使电机的输入电压从0开始,以预定函数关系上升,直到起动结束,赋予电机全电压的运行方式。减压起动有:Y-△起动,自耦降压起动,电抗器起动等,都属于有级降压起动,其特点是:在起动过程中会出现二次冲击电流。软启动的优点:起动时无冲击电流,通过逐渐增大晶闸管的导通角,使起动电流从零线性上升到设定值;属恒流起动,软起动可引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动;可根据负载情况及电网继电保护特性选择,能自由地无级调速到最佳起动电流。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:低压软启动器的用途是什么?
  软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为SoftStarter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。ABBPSS系列软启动器有3个旋转设定开关合一个2位拨动开关,对于各种不同的应用场合都能完成基本的参数设定。
  1.启动曲线――设定启动时电压提升的时间说明:斜坡升压软起动。这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。启动时间可在1-30秒内调整。
  2.停止曲线――设定停止时间电压下降的速度说明:电机停机时,传统的控制方式都是通过瞬间停电完成的。但有许多应用场合,不允许电机瞬间关机。例如:高层建筑、大楼的水泵系统,如果瞬间停机,会产生巨大的“水锤”效应,使管道,甚至水泵遭到损坏。为减少和防止“水锤”效应,需要电机逐渐停机,即软停车,采用软起动器能满足这一要求。软起动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机指令后,从全导通逐渐地减小导通角,经过一定时间过渡到全关闭的过程。停车的时间根据实际需要可在0~30s调整。
  3.初始电压/限流功能――设定启动曲线的开始电压水平以及停止曲线的终止电压水平初始电压说明:30%-70%全电压范围内可调节5级限流功能说明:这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定,直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。在PSS系列的软启动器中实现限流功能,需要外加附件电流互感器T2(变比可根据软启动型号选择)。在1。5―4倍的电流互感器变比范围内11可调。为了避免较大电流对电网的污染,常在1。5―2倍之间选择,初始电压总是固定在40%的位置。限流功能仅对启动有效。
  4.用于连接方式的选择说明:软启动器的主回路可有不同的接法,即与电机“外接”或与电机“内接”,开关S1于相应的位置。“外接”是将软起动器的功率元件接在三角形接法电动机的外部,控制电机的线电流。“内接”是将软起动的功率元件接到三角形接法电动机的内部,控制的是三角形接法电机的相电流。由于线电流是相流的1.73倍,所以同样的软起动器在“内接”时可提高控制电流(功率)的1.73倍。在实际应用中常以“外接”形式应用,“内接”方式浪费电机连接电缆,增加投资。
  5.旁路功能说明:当启动过程完成时,内置触点便会闭合;而停车信号发出时,内置触点便会打开。软起动结束,旁路接触器闭合,使软起动器退出运行,直至停车时,再次投入,这样即延长了软起动器的寿命,又使电网避免了谐波污染,还可减少软起动器中的晶闸管发热损耗。在电控柜内还可实现由于软启动器的损坏而使用接触器“直接启动”的方式。不影响用户的正常生产。