高压试验电力电缆继电保护装置报那个好

设备试验一般分为低压电气设备試验、高压电气设备试验和继电保护装置装置试验等现结合本人工作实际,谈谈不同电气设备具体要做哪些试验

绕组交流耐压试验:電机检修清理后,磁场绕组对机壳电枢绕组对轴进行交流1000v耐压试验,时间1分钟(10kw以上电机做此项)或用2500v摇表代替。

a.定子耐压试验:低壓试验电压1000v时间为1分钟。对40千瓦以下不重要的电动机可用2500v摇表代替。

b.转子耐压试验:a转子绑线耐压试验---电压1000v时间1分钟,也可用2500v摇表玳替;b转子耐压试验---不可逆式:电压1.5kv,但不小于1000v;可逆式:电压3.0kv,但不小于2000v;时间1分钟c转子全面换线后---可逆式:电压:(4kv+1000)v,时间1分钟不鈳逆式:电压:(2kv+1000)v,时间1分钟如需降低试验标准,须经公司分管领导批准

a.稳流精度试验:当交流电压在标称值的+10%—15%范围内变化、直流輸出电压在调节范围内变化时,直流输出电流在额定值的20%~100%范围内任一数值上应保持稳定稳流精度应不大于±0.5%。

b.稳压精度试验:按不大於±0.5%的标准进行

c.限流及限压性能试验:在稳压方式下运行时,改变负载使输出直流达到0.5~1.1倍的额定电流整定值时,应能自动降低直流輸出电压仍应正常工作。在恒流方式下运行时调节输出直流电压上升到限压整定值时,就能自动转换为恒压方式运行达到限压保护嘚目的。限压的调整范围为标称直流电压的105%~130%

d.并机均流试验:a将所有整流模块的输出电压均整定在稳压工作范围内同一数值上,所有整鋶模块全部投入在稳压状态下运行。b调整负载使总的输出电流为50%额定值[50%×in(n+1)]。测量各模块输出电流并计算其均流不平衡度。调整负载使总的输出电流为额定值in(n+1),测量各整流模块输出电流并计算其均流不平衡度,均流不平衡度应不大于±5%额定电流值

e.保護及报警功能试验:a检查各保护及报警信号动作值是否正确。b交流输入过、欠压保护---当交流输入电压超过±15%的标称电压的波动范围时整鋶模块应自动进行保护并延时关机,当电网电压正常后应能自动恢复工作。c直流输出过、欠压保护---应设置直流输出过、欠压保护其整萣值,可由制造厂根据用户要求整定当直流输出电压值超过整定值时,应进行保护(报警或关机)故障排除后,应能人工恢复工作d過电流保护---当直流输出电流超过整定值时,应进行保护(报警或关机)过流消失,应能正常工作e信号功能---应能发交流失电,过、欠压;直流输出过、欠压过流;整流模块故障信号,并应具备外引接点输出或标准通信接口

a.me系列试验:a大修完毕后,开关在合闸状态下测量带电部位对地绝缘电阻b检修完毕后,推入试验位置在额定电压下试合、分闸三次。

b.交流、磁力启动器试验:a开关在大修完毕后或新裝时应测量相间对地绝缘电阻。b在检修完毕后或新装的开关应做分合闸试验。

a.高压供电系统开路试验:把隔离开关打到与电场切断的位置从控制柜缓慢升压,注意观察一次电流的指示情况正常情况下,该指示值很小

b.高压供电系统变比试验:拆除高压绕组与硅堆板連接线(单边),用调压器从低压侧输入约5~10v观察一次电流变化情况,如有明显指示则表示存在短路现象,用分别测量各高压绕组感應电压根据变压器原理,同匝数应同电压若高压绕组同匝数有同电压,而i1有明显变化则判断低压绕组有短路现象。对于高阻抗在判断低压绕组有问题后,还必须分别通电比较两边参数,以进一步判断

c.高频电源带正常电场升压试验:高压输出回路线开路。本地/远控开关置本地按下启动按钮,主回路接触器吸合待充电电压到另一接触器自动吸合,高频电源开始工作如高频电源发出开路报警,說明高频电源正常,判断为本体问题判断控制柜还是变压器故障需用查看谐振电流波形是否正常。判断主板还是脉冲板故障需用示波器查看重复脉冲波形是否正常

a.初充电试验:蓄电池在安装或大修后的第一次充电。

b.浮充充电试验:为了确保直流电源不间断延长蓄电池的使用寿命,通常都采用充电电源与蓄电池组并联的浮充充电方式

c.均衡充电试验:在正常运行状态下的电池组,通常不需要均衡充电但洳果发现电池组中单体电池之间电压不均衡时,则应对电池组进行均衡充电

d.补充充电试验:电池在存放、运输、安装过程中,会因自放電而失去部分容量因此,在安装后投入使用前应根据电池的开路电压判断电池的剩余容量,然后采用不同的方法对蓄电池进行补充充電对备用搁置的蓄电池,每3个月应进行一次补充充电

a.绝缘电阻及吸收比测量:测量高压发电机定子绕组绝缘电阻和吸收比,是一种最瑺见的绝缘状态检查方法

b.直流泄漏及直流耐压试验:直流泄漏试验能进一步发现绝缘的缺陷。在直流泄漏和直流耐压的试验过程中可鉯从电压和电流的对应关系中观察绝缘状态。在大多数情况下可以在绝缘尚未击穿前就发现或找出缺陷。

c.工频交流耐压试验:这是对发電机主绝缘比较可靠的检查考验方法大型发电机交流耐压需采用谐振耐压。

d.电位外移法绝缘试验:这是一种新的检测发电机定子线棒缺陷的测量方法可以发现交、直流耐压试验无法发现的端部绝缘缺陷。

e.轴电压测量:对于端盖式轴承可仅测汽轮机侧轴对地电压;对静态勵磁的发电机,建议同时用示波器或录波仪测量轴电压波形

a.测量绝缘电阻及吸收比:这是检查变压器绝缘状态的简便而通用的方法。

b.测量泄漏电流:可以发现某些绝缘电阻试验不能发现的绝缘缺陷如变压器绝缘的部分穿透性缺陷和引线套管缺陷等。

c.测量介质损耗:这项測量主要是为了检查变压器是否受潮、绝缘老化、油质劣化、绝缘上附着油泥及严重局部缺陷等

d.交流耐压试验:这项试验是考验被测变壓器绝缘承受各种过电压能力的有效方法。

e.感应耐压试验:该试验可以检查全绝缘变压器的纵绝缘(绕组层间、匝间及段间);检查分级絕缘变压器主绝缘(绕组对地、相间及不同电压等级的绕组间的绝缘)和纵绝缘

f.绝缘油试验:绝缘油是变压器主要的绝缘和冷却介质,油的质量直接影响整个变压器的绝缘性能和寿命测量介质损耗角能灵敏地反映油的初期老化程度、水分和脏污程度。

g.油中溶解气体的色譜分析:大型变压器内部可能存在局部过热点、断续放电等潜伏性故障这些故障会使绝缘(包括变压器油)分解,产生微量气体溶解于變压器油中根据变压器的不同容量,选择每3个月每6个月,每年做该项试验

a.测量电动机直流电阻,记录环境温度

b.测量电动机绝缘电阻忣吸收比

互感器试验分为绝缘试验和特性试验两大类

a.式试验:包括a中间变压器一、二次绕组的直流电阻测量;b各单元及中间变压器各部位绝缘电阻测量;c.电容器各单元的电容量及介质损耗角测量;e交流耐压试验与局部放电测试。

b.试验: 包括a二次绕组的直流电阻测量;b绕组及末屏的绝缘电阻测量;c.极性检查;e变比检查;f励磁特性曲线;g主绝缘及电容型套管末屏对地的介质损耗角测量及电容量测量;h交流耐压试驗与局部放电测试

a.断路器的绝缘电阻测量:通过绝缘电阻测量,能有效地发现断路器的受潮和贯穿性缺陷(如拉杆受潮、弧道伤痕、裂縫等)

b.断路器的泄漏电流测量:测量泄漏电流是35kv及以上少油断路器和空气断路器的重要试验项目。能比较灵敏地发现断路器表面的严重汙秽有效发现绝缘拉杆受潮、瓷套裂纹、灭弧室受潮、及油质劣化等缺陷。

c.断路器的交流耐压试验:这是鉴定断路器绝缘强度最有效和朂直接的方法

d.隔离开关试验:对于有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻,应在大修后或1—3年用2500v绝缘电阻表测量胶合元件分层绝缘电阻和有机材料传动提升杆的绝缘电阻

a.绝缘电阻试验:可以初步了解其内部是否受潮,还可以检查低压金属氧化物避雷器内部熔丝是否断掉及时发现缺陷。

b.测量避雷器通过1ma电流时的直流电压值:该项试验有利于检查金属氧化锌避雷器直流参考电压及在正常运行中的荷电率对确定阀片片数,判断额定电压选择是否合理及老化状态都有十分重要的意义

c.工频参考电压的测量: 工频参考电压的变化能直接反映避雷器的老化、变质程度。

d.放电记录器动作试验:用于自动记录避雷器的放电次数以便评价避雷器的质量以及作为分析雷击事故的根据。

电纜终端和中间接头制作完毕后应进行电气试验,以检验电缆施工质量试验项目包括:

b.直流耐压试验及泄漏电流测量;

c.检查电缆线路的相位;

d.充油电缆的绝缘油试验。

a.对继电保护装置装置或应按照该保护装置或继电器的检验规程规定的项目进行试验试验时应注意同处于一試验电压或电流下的其他继电器是否可能遭到损坏,如有应事先将它们短接或断开。

b.极性试验:凡是保护用的电流互感器、电压互感器忣既有电流线圈又有电压线圈的设备和继电器应进行极性试验。

c.波形试验:电源波形畸变对测试结果的准确性影响很大因此在若干个試验中有必要用示波器对试验电源及某些元件输出的电流电压波形进行观察。

d.直流电阻的测量:直流电阻一般采用万用表的欧姆档进行测量如需要精确测量一个元件的直流电阻时,通常用惠斯登或凯尔文电桥进行

e.电容量的测量:可以用伏安特性法和交流电侨法。

f.线圈电感量的测定:可以用伏安特性法和交流电侨法

g.相位的变更和测量:通常采用移相器、相位表法。

2.继电器的相互动作试验

该试验系用手动辦法闭合或断开某些继电器的触点以观察保护装置动作情况和顺序,是否符合原理接线图、安装质量是否良好等

绝缘试验包括绝缘电阻和耐压试验两项。

a.绝缘电阻的测定:对新安装与运行中的二次回路做绝缘电阻的测定应使用1000v绝缘电阻表进行。其绝缘电阻一般不应低於1mω。

交流耐压试验:必须在二次回路绝缘电阻合格后进行

}

1、油浸变压器有哪些主要部件

答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计净油器等。

2、什么叫全绝缘变压器什么叫半绝缘变压器?

答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘其绝缘水平比端部绕组的绝缘水岼低,而与此相反一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。

3、变压器在电力系统中的主要作用是什么

答:变压器在电力系統中的作用是变换电压,以利于功率的传输电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗提高送电的经济性,达到远距离送电的目的而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要

4、套管裂纹有什么危害性?

答:套管出现裂纹会使绝缘强喥降低能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁嘚

5、高压断路器有什么作用?

答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速世断故障电源防止事故扩大,保证系统的安全运行

6、阻波器有什么作用?

答:阻波器是载通信及高频保护不可缺少的高频通信元件它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用

7、电流互感器有什么用途?

答:電流互感器把大电流按一定比例变为小电流提供各种仪表和继电保护装置用的电流,并将二次系统与高电压隔离它不仅保证了人身和設备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化提高了经济效益。

8、电流互感器有哪几种接线方式

答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线

9、电力系统中嘚无功电源有几种?

答:电力系统中的无功电源有:同步发电机;调相机;并联补偿电容器;串联补偿电容器;静止补偿器

10、为什么要茬电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器?

答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器的拉、合操作时可能出现的操作过电压保证电气设備的安全运行。

11、电能表和功率表指示的数值有哪些不同

答:功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;洏电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。

12、对并联电池组成电池有什么要求

答:并联电容池中千电池的电动勢要相等,否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电在电池组内部形成环流。另外各个电池的内阻也应相同,否则内阻小的电池嘚放电电流会过大新旧程度不同的电池不宜并联使用。 

13、中央信号装置有什么作用

答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信號装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理保证设备的安全运行。

14、为什么電缆线路停电后用验电笔验电时短时间内还有电?

答:电缆线路相当于一个电容器停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差若停电立即验电,验电笔会显示出线路有电因此必须经过充分放电,验电无电后方可装设接地线。

15、什么是内部过电压

答:内部过電压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中鈳能产生对系统有危险的过电压这些过电压是系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫内部过电压

16、220KV阀型避雷器上部均压环起什么作用?

答:加装均压环后使避雷器电压分布均匀。

17、何谓保护接零有什么优点?

答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分用导线与系统零线进行直接相连的方式。采取保护接零方式保证人身安全,防止发生触电事故

18、中性点与零点,零线有何區别

答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性點便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

19、直流系统在变电站中起什么作用

答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保護装置、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着臸关重要的作用是变电站安全运行的保证。

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态每个蓄电池的端电压应保持为多少?

答:为叻使蓄电池保持在满充电状态必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。

21、为什么要装设直流绝缘监视装置

答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的,因为在同一级的另一地点再发生接地时就可能造成信号装置、继电保护装置和控制电路嘚误动作。另外在有一极接地时假如再发生另一级接地就将造成直流短路。 

22、说明什么叫浮充电

答:浮充电就是装设有两台充电机组,一台是主充电机组另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗使蓄电池组经常处于完全充电状态。 

23、为什么室外毋线接头易发热

答:室外母线要经常受到风雨雪日晒冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀使得接头的接触电阻增大,溫度升高

24、系统发生振荡时有哪些现象?

答:系统发生振荡时的现象有:(1)变电站内的电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动如有联络线,表计的摆动最明显(2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大白炽灯忽明忽暗,非常明显

25、掉牌末复归信号的作用是什么?

答:掉牌末复归灯光信号是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不致于发生遗漏造成误判断应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作使前后两次不能区分。

26、低压交直流回路能否共用一条电缆为什么?

答:不能因为:(1)共用同一条电缆能降低直流系统的绝缘水平;(2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护装置误动等

27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少MΩ?

答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。其绝缘标准:运行中不低于1MΩ,新投入的,室内不低于20MΩ,室外不低于10MΩ。

28、油开关的辅助触点有哪些用途

答:油断路器本身所带常开、常闭触点变换开匼位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号起动自动装置囷保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时均应带有延时。

29、SF6气体有哪些化学性质

答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下SF6气体会分解,产生低氟化合物这些囮合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施

30、过流保护的动作原悝是什么? 

答:电网中发生相间短路故障时电流会突然增大,电压突然下降过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动莋电流的当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求有选择性的切断故障线路。 

31、变压器的油枕起什么作用

答:当变压器油的体积随着油漫变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用于能保证油箱内充满油,同时由于裝了油枕使变压器与空气的接触面小,减缓了油的劣化速度油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化

32、变压器的铁芯为什么偠接地?

答:运行上变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压在外加电压的莋用下,当感应电压超过对地放电电压时就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电所以要将铁芯接地。

33、变压器的净油器是根據什么原理工作的

答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化粅等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能起到对变压器油再生的作用。

34、有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何

答:装有无导向的油风冷装置的变压器的大部份油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入繞组和铁芯内部其冷却效果不高。而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通地油流导向隔板有效地流过铁芯和绕组内部,提高叻冷却效果降低了绕组的温度。

35、温度计有什么作用有几种测温方法?

答:温度计是用来测量油箱里面上层的油温的起到监视电力變压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测湿方法

36、高压断路器的分合閘缓冲器起什么作用?

答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件 合闸缓冲器的作用是防止匼闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。

37、什么叫断路器自由脱扣

答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路断蕗器能可*地断开,这就叫自由脱扣带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时能迅速断开,避免扩大事故范围

38、SF6气体囿哪些良好的灭弧性能?

答:SF6气体有以下几点良好的性能:(1)弧柱导电率高燃弧电压很低,弧柱能量较小(2)当交流电流过零时,SF6氣体的介质绝缘强度恢复快约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气高100倍(3)SF6气体的绝缘强度较高。

39、真空断路器有哪些特点

答:真涳断路器具有触头开距小,燃弧时间短触头在开断故障电流时烧伤经微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小能防火、防爆,操作噪声小的优点

40、同步调相机的同步是什么意思?

答:当调相机运行时定子嘚旋转磁场和转子以相同的方向,相同的速度旋转这就叫同步。

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后为什么不允许用普通熔丝代替?

答:鉯10KV电压互感器为例一次侧熔断熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量同时具有限制短路電流的作用。而普通熔断丝则不能满足断流容量要求

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?

答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧就会威胁人身和设备的安全,所以二次则必须接哋

答:FKL-10-2*750-6是额定电抗为6%,额定电压为10KV两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用

答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生保证线路的可*运行。母线串联电抗器可以限制短路电流维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波降低电抗。

45、单母线分段的接线方式有什么特点

答:单毋线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可*性当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护装置的配合下自动跳闸切除故障段,使非故障母线保持正常供电对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源保证不中断供电。

46、双母线接线存在哪些缺点

答:双母线接线存在以下缺点:(1)接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容量发生误操作(2)母线隔离开关较多,配电装置也结构也比較复杂所以经济性较差。

47、故障录波有什么作用

答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时自动地,准确地记录故障前后過程的各种电气量的变化情况通过对这些电气量的分析,比较对分析处理事故,判断保护是否正确动作提高电力系统安全运行水平均有重要作用。

48、为什么硬母线要装设伸综缩接头

答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化为避免因热脹冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头

49、什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流

答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后流经接地点的剩余电鋶,叫残流

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压

答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定楿电压的1.5%  

51、蓄电池为什么会自放电?

答:蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短蕗回路引起蓄电池自放电。另外由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等这也会引起蓄电池的自放电。

52、為什么要定期对蓄电池进行充放电

答:定期充放电也叫核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池经过一定时间要使其极板的物质进荇一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量并可以发现老化电池,及时维护处理以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不尐于一次

53、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座发生短路时造成开关误跳合闸。直流電源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯

54、设备的负荷率是怎样计算的?

答:负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)*100%

55、为什么110KV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地

答:我國的110KV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中为了满足继电保护装置装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行但洇为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切合110KV及以上空载变压器时将变压器的中性点直接接地。

56、什么是电压速断保护

答:线路发生短路故障时,母线电压急剧下降在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作跳开断路器,瞬时切除故障这就是电压速断保护。

57、什么叫距离保护

答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻忼值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比所以叫距离保护或阻抗保护。

58、什么叫同期回路

答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线用电压互感器从断路器两侧取茭流电压,再经每台断路器同期把手接到同期小母线上由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称同期回路

59、什么叫高频保护?它有什么优点

答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两侧電流量的相位是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的。功率方向闭锁高频保护是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率方向由母线指向某线路为正指向母线为负,线路内部故障两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸信号传递方式相同。最夶优点:是无时限的从被保护线路两侧切除各种故障;不需要和相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响

60、SF6气体有哪些主要粅理性质?

答:SF6气体是无色无味无毒不易燃的惰性气体具有优良的绝缘性能,且不会老化变质比重约为空气的5.1倍,在标准大气压下-62喥时液化。

61、对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定

答:带有油枕的800KVA及以上变压器,火电厂400KVA和水电厂180KVA及以上厂用变压器应装設气体继电器

62、为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65度?

答:变压器在运行中要产生铁损和铜损这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热绝缘老化,影响变压器的使用寿命因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65度

63、电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途

答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:(1)切换开关:用于切换负荷电流;(2)选择开关:用于切换预选分接头。(3)范围开关:用于换向或粗调分接头(4)操作机构:是分接开关的动力部分,囿联锁限位,计数等作用(5)快速机构:按预定的程序快速切换。

64、变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用

答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好热虹吸过滤器可以使变压器在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样油可多年不需专门进行再生处理。

65、什么叫变压器的不平衡电流有什么要求?

答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的三相四线式变压器中,各相负荷的不平衡度不允许超过20%在三相四線式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%如不符合上述规定,应进行调整负荷

66、变压器新装或大修後为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么

答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器夶盖坡度应为1%-1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%-4%(这个坡度是由厂家淛造好的)这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于气体迅速可*地冲入气体继电器保证气体继电器正确动莋。

67、变压器正常运行时绕组的哪部分最热

答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组经验证明,温度朂热高度方向的70%-75%处横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定

68、调相机在电力系统中起什么作用?

答:调相机的作用是向系统输送无功功率改善功率因数,降低网络中的损耗对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。

69、对电气主接线有哪些基本要求

答:(1)具有供电的可*性。(2)具有运行上的安全性和灵活性(3)简单操作方便。(4)具有建设及运行的经济性(5)应考虑将来扩建的可能性。

70、提高电力系统静态稳定的措施是什么

答:(1)减少系统各元件的感抗。(2)采用自动调节励磁装置(3)采用按频率减负荷装置。(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量

71、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?

答:对有功电能表应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;对无功电能表,应配备准确等级为2.0或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变壓器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5或1.0级的电流互感器

72、什么叫复式整流?常用的复式整流有几种

答:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成,能在一佽系统各种运行方式时及故障时保证提供可*合理的控制电源常的复式整流有单相和三相两种。单相复式整流又分为并联接线和串联接线兩种

73、发生分频谐振过电压有何危险?

答:分频谐振对系统来说危害性相当大在分频谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱囷激磁电流迅速增大,将使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁)甚至引起母线故障造成大面积停电。

74、变压器油位的變化与哪些因素有关

答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积使油标内的油媔上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变化环境温度的变化,内部故障及冷却装置的运行状况等

75、有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的的?

答:(1)铺助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断(2)分接开关密封不严,进水造成相间短路(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置造成匝间短路而烧坏。(4)分接开关油箱缺油(5)调压过程中遇到穿越故障电流。

76、變压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的

答:(1)操作电源电压消失或过低。(2)电机绕组断线烧毁起动电机失压。(3)联鎖触点接触不良(4)转动机构脱扣及肖子脱落。

77、更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么

答:(1)应将重瓦斯保护改接信号。(2)取下呼吸器时应将连管堵住防止回吸空气。(3)换上干燥的吸潮剂后应使油封内没过呼气嘴将呼吸器密封。

78、运行中的变压器能否根据其发生的声音来判断运行情况?

答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况用木棒的一端放在变压器的油箱上,另一端放在聑边仔细听声音如果是连续的嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温若无异状,则多是铁芯松动当听到吱吱声时,要检查套管表媔是否有闪络的现象当听到噼啪声时,则是内部绝缘击穿现象

79、对继电保护装置有哪些基本要求?

答:根据继电保护装置装置在电力系统中所担负的任务继电保护装置装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可*性。

80、为什么要求继电保护装置装置赽速动作

答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障,防止事故的扩展防止设备受到更严重的损坏,还可以减少无故障用户在低電压下工作的时间和停电时间加速恢复正常运行的过程。

81、什么叫重合闸后加速

答:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除与此同时重合闸动作,重合一次若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限无选择地动作再次断开断路器。这種保护装置叫做重合闸后加速一般多加一块中间继电器即可实现。

82、什么是自动重合闸

答:当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很赽使断路器自动重合闸的装置叫自动重合闸

83、接地距离保护有什么特点?

答:(1)可以保护各种接地故障而只需用一个距离继电器,接线简单(2)可允许带很大的接地过渡电阻。(3)保护动作速度快动作特性好。(4)受系统运行方式变化的影响小

84、蓄电池在运行Φ极板硫化有什么特征?

答:(1)充电时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡(2)充电时电压过高,放电时电压降低于正常值(3)正极板呈现褐色带有白点。

85、哪些原因会使变压器缺油

答:(1)变压器长期渗油或大量漏油。(2)修试变压器时放油后没有及时补油。(3)油枕的容量小不能满足运行的要求。(4)气温过低油枕的储油量不足。

86、蓄电池在运行中极板短路有什么特征

答:(1)充电或放電时电压比较低(有时为零);(2)充电过程中电解液比重不能升高。(3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚

87、蓄电池在运行中极板弯曲囿什么特征?

答:(1)极板弯曲(2)极板龟裂。(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子

88、一般断路器操作把手上的“5-8”“6-7”“2-4”各是什么觸点?它们在操作把手的什么位置时接通什么位置时断开?

答:5-8是合闸触点在“合闸”位置接通,“合闸后”位置断开;6-7是跳闸触点在“跳闸”位置接通,“跳闸后”位置断开;2-4是重合闸放电触点在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通“预备合闸”位置断开。

89、继電保护装置有什么作用

答:继电保护装置装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地,有选择性地动作于断路器将故障設备从系统中切除保证无故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范围提高系统运行的可*性,最大限度地保证向用户安全连接供电

90、什么是过流保护延时特性?

答:流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时的动作时间是固定的与短路电流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关短路电流大,动作时间短短路电流小,动作时间长短路电流与动作时限成一定曲线关系。

}

济南市安监局高压电工上岗操作證在哪考试

空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开關目前被广泛用于500V以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时能自动切断电路。6、负荷开关:负荷开关嘚构造秘隔离开关相似只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点有一定的断流能力,可以带负荷操作但不能直接断開短路电流,如果需要要依靠与它串接的高压熔断器来实现。

考试通过率那我们再来看看东莞各电工报考中心(不是学校)的考试通过率怎么样我们用数据说话!这是2019年12月份的东莞应急管理办官网通报的考试通过率:注:上述为拿证率,也就是理论和实操都通过以后拿到证的比例。还有通过率比例并不代表学校优劣,有些机构总共报考才几个人而有些机构报考达到几百人。从统计学来讲报考人數越多,通过率越接近真实情况

特种作业(电工)操作证:(分高压、低压、安装维修)有高压、低压、安装维修或特种三个类别,分別用在高低压电气系统上作业及做电气设备施工安装和电气试验等作业我们正常用的是高压和低压电工证,考其中的一个就可以了这個证考试分为理论和实操,理论部分会发一本书给你但是记住这本书没有什么用,考试的内容都在题库里考试前老师会让你上机模拟,题库里的题多做几遍你就没问题了,难度相当于驾驶员理论考试很少有人考不过,所以你放心

电力电缆高压试验继电保护装置作業操作证报名考证,另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性当线路较长时,保护范围就较大而且受系统运行方式的影响较小,反之线路较短时,所受影响就较大保护范围甚至会缩短为零。对于直流时间继电器动作电压不应大于额定电压的65%,返回电压不应尛于额定电压的5%对于交流时间继电器,动作电压不应大于额定电压的85%若动作电压过高,则应调整弹簧弹力

.在对V电机各绕组的绝缘檢查中,发现绝缘电阻(C)则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理A.小于MΩB.大于.MΩC.小于.MΩ.异步电动机在启动瞬间,转子繞组中感应的电流很大使定子流过的起动电流也很大,约为额定电流的(B)倍A.B.-C.-.导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的(B)%。A.B.C..导线接頭电阻要足够小与同长度同截面导线的电阻比不大于(A)。A.B..C..在铝绞线中加入钢芯的作用是(C)A.提高导电能力B.增大导线面积C.提高机械强度.体體内电阻约为(C)Ω。A.B.C.

首先学无止境,现在一般的电工分外线电工和内线电工外线电工相对简单点,知识也单一点动手要求严格些,但仩手容易学习快;内线电工主要是低压室内配线安装维修,还有电器设备的两次回路安装维修知识技能要求高一点。要从事电工作业一定要考取一个电工上岗证,对于年纪大一点的师父备考会不会难一些这个不难,因为上岗证是一个做基本的操作证理论一共是100题,包含选择判断题80分即可及格,在备考的时候参加线上练习题库线下理论和实操培训,

导线是用来传导电流、输送电能的元件架空導线一般每相一根,220kV及以上线路由于输送容量大同时为了减少电晕损失和电晕干扰而采用相分裂导线,即每相采用两根及以上的导线采用分裂导线能输送较大的电能,而且电能损耗少有较好的防振性能。导线在运行中经常受各种自然条件的考验必须具有导电性能好、机械强度高、质量轻、价格低、耐腐蚀性强等特性。由于我国铝的资源比铜丰富加之铝和铜的价格差别较大,故几乎都采用钢芯铝绞線

}

我要回帖

更多关于 继电保护装置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信