低压设备外壳接地电阻柜重复接地送电会有影响吗

电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分152帖子
三星助理工程师, 积分 152, 距离下一级还需 48 积分
我们公司有时候会做一些箱变这样的小工程,每次做接地的时候假设是一台400变压器,一台高压柜,4台低压柜,在低压柜做接地一般是做两路重复接地,我想问下做重复接地的具体做用是什么,还有根据低压柜数量重复接地的数量是怎么推算出来的。求大侠赐教,万望详细。小弟在此感谢。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分152帖子
三星助理工程师, 积分 152, 距离下一级还需 48 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
低压柜内哪来的重复接地?
看来楼主对重复接地的概念还不懂。
作个说明,重复接地:中性点直接接地的N线除了工作接地以外的再次接地叫重复接地!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分152帖子
三星助理工程师, 积分 152, 距离下一级还需 48 积分
原帖由 lingxuct 于
20:09 发表
低压柜内哪来的重复接地?
看来楼主对重复接地的概念还不懂。
作个说明,重复接地:中性点直接接地的N线除了工作接地以外的再次接地叫重复接地!
我去看看什么叫重复接地。我才干了没多久。我们这里做箱变,低压柜里面的零牌和地牌用一根铜芯线连接然后接入接地网。他们对其的称呼都叫做重复接地。
小弟不懂,万望指教。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分152帖子
三星助理工程师, 积分 152, 距离下一级还需 48 积分
原帖由 lingxuct 于
20:09 发表
低压柜内哪来的重复接地?
看来楼主对重复接地的概念还不懂。
作个说明,重复接地:中性点直接接地的N线除了工作接地以外的再次接地叫重复接地!
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。
.....................................
我们经常做的箱变不就是上面所说的中性点直接接地系统吗?我们在低压柜的做法就是用铜芯线将零线与地牌连接在一起并接地,这也不是符合上面那句话的后半段吗?& &所以按我的理解应该也能叫做重复接地啊?
那低压柜怎么会有重复接地这句话怎么理解呢?
...........
高人别嫌麻烦,小弟不懂,万望指教!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
解说一下:
重复接地,只有在TN-C-S系统的电源总箱上才会出现,当然,TN-S系统怕线路太长时,N线再次接地的重复接地也可能发生。
“低压柜里面的零牌和地牌用一根铜芯线连接然后接入接地网”是错误的做法,变压器的工作接地与低压柜里的PE排,应分开接地,各自用导电金属引到接地装置。这里没有重复接地,“零牌和地牌用一根铜芯线连接然后接入接地网。他们对其的称呼都叫做重复接地。”叫法不妥。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分103帖子
二星助理工程师, 积分 103, 距离下一级还需 47 积分
学习下……求教中……
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分152帖子
三星助理工程师, 积分 152, 距离下一级还需 48 积分
零牌和地牌用一根铜芯线连接然后接入接地网。他们对其的称呼都叫做重复接地。”叫法不妥。
...........................................
那应该叫什么?我们所做的箱变不就是TN-S吗
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分152帖子
三星助理工程师, 积分 152, 距离下一级还需 48 积分
“低压柜里面的零牌和地牌用一根铜芯线连接然后接入接地网”是错误的做法,变压器的工作接地与低压柜里的PE排,应分开接地,各自用导电金属引到接地装置。
.....................
.........................................................
我这个变压器工作接地与PE排是分开的啊,变压器房有单独的接地网。还有我们那样的做法错误到什么地方了,求指教!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
有单独的接地网,就应该有单独的接地引线到接地装置,把工作接地与保护接地分开。
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
重复接地及等电位联结在低压配电系统中的应用,等电位联结端子箱,等电位联结安装,等电位联结,等电位联结安装图集,等电位接地端子箱,等电位接地,总等电位联结端子箱,td28等电位联结端子箱,机房等电位接地
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
重复接地及等电位联结在低压配电系统中的应用
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
论文-配电线路0.4kv低压线路零线多点重复接地的必要性
下载积分:1500
内容提示:论文-配电线路0.4kv低压线路零线多点重复接地的必要性
文档格式:PDF|
浏览次数:0|
上传日期: 03:36:55|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
论文-配电线路0.4kv低压线路零线多点重复接地的必要性
官方公共微信低压供用电系统中重复接地的安全性能分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
低压供用电系统中重复接地的安全性能分析
||暂无简介
易发表网提供各学科期刊论文下载、毕业论文...|
总评分0.0|
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 低压重复接地 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信