综保仪tmp371提示控制回路电脑老是断线怎么回事事

求问控制回路断线怎样的?_百度知道
求问控制回路断线怎样的?
提问者采纳
要是合闸不成功时.常闭都接通回路.就发控制回路断线,TWJ还是失电,而串联在分闸回路的HWJ在合闸时得电,常闭断开,常闭断开串联在合闸回路的TWJ在合闸时得电.HWJ失电
其他类似问题
控制回路的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁高压柜后台监视屏报二次控制回路断线告警,如何处理?最好能说的细些具体点_百度知道
高压柜后台监视屏报二次控制回路断线告警,如何处理?最好能说的细些具体点
我有更好的答案
按默认排序
查一下图纸
看你后台监视器有没有用到这功能 (我以前做成套检验时也常常遇到过这问题)
如果没有用到就在台监视器把那个告警取消如果用到就查一下控制回路的线
如果后台监视器没有误报就是控制回路故障,一般是二次保险烧毁
查线........
其他类似问题
控制回路的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁资讯中心 / NEWS
联系我们 CONTACT US
东莞市舜银电气有限公司
地址:广东省东莞市东城区火
&&&&&炼树第三工业区
当前位置: / 详细介绍详细介绍 / DETAILS
控制回路断线原因分析
控制回路断线原因分析&
感谢共同专注&MISHUN&美舜电工“安全用电、安全开关、安全电工”专业银接点(模内铆接件)、冲压件、低压开关(墙壁开关、漏电开关等)制造商!感谢您的关注!!致力于为用户提供最全面的安全用电细节服务!!
首先要明白控制回路断线信号是怎样报出来的,控制回路断线信号是由跳位&&继电器与合位继电器常闭触点串联构成的,不论什么原因引起跳位继电器与合位继电器同时失磁,控制回路断线信号都将报出。&引起控制回路断线信号的原因有:&
1、控制保险熔断,TWJ、HWJ触点同时失磁,控制回路断线信号报出。&
2、跳合闸线圈损坏,回路不通。&
3、断路器辅助接点没有闭合好,同样引起外回路不通。&
4、由开关机构箱引至控制回路的各种闭锁信号,引起控制回路断线。&
东莞市舜银五金制品有限公司创立于2005年,专业生产:银接点、电器触点、双复合银钉、铆接银触点、焊接银触点、各类精密冲压件、导电铜柱、触点螺丝、电器螺丝、DC、AC各种插针、铆钉、银点、接线柱、冲压件及生产各种银、铜铁、铝、不秀钢等异性产品,电话0,手机,陈先生&
热门关键词搜索继电器触点、复合触点、开关触点、银接点、银触点、双复合触点、三复合触点、异型触点、电器触点、环保触点、模内铆接触点、银合金触点、铆钉触点、冲铆一体触点、焊接触点、铆接触点&
友情链接:&& &&&& &
技术支持: &版权所有:东莞市舜银电气有限公司高压柜综保显示控制回路断线,断路器合闸按钮也合不上怎么处理?_百度知道
高压柜综保显示控制回路断线,断路器合闸按钮也合不上怎么处理?
1、检查控制回路供电是否正常2、检查控制回路熔丝是否完好3、检查控制指示继电器是否完好(发出错误信号)
其他类似问题
控制回路的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁高压柜控制回路断线报警是何故
&照明高压柜断路器在试验位置(分闸)时,综保(清华紫光)显示控制回路断线01报警,无法复位,当试验合闸后报警自动解除,分闸后又有该报警。
&断路器在工作位置时切、合闸后,综保显示屏无显示,重启综保电源后,恢复正常,无任何报警。
该种现象是如何造成的,控制回路线路问题、综保问题还是其他?
因为没有监测到合闸或者分闸回路接通就会报控制回路断线,合闸回路接通需储能储好,你那是不是只能试验位置合闸,工作位置在后台合闸?
可以查看一下控制回路的二次图纸,有没有可能小车下的辅助触点没有串入控制回路里,综保检查不到回路有电,就会报警了。
开关如果在合位,就捡查合位继电器回路;如果在分位,就检查分位继电器回路;还要量一量101和102的电压;一般情况都是综合保护器检测不到控制回路电压,就报控制回路断线故障。
控制回路断线主要是针对合分闸信号回路是否正确对应的就是在微机上显示的合位和分位是否正常,如果全部都正常那就是微机内部逻辑出现问题了,叫设备来维护下。