房孑浸泡电路老是跳闸怎么回事

帐号:密码:下次自动登录{url:/nForum/slist.json?uid=guest&root=list-section}{url:/nForum/nlist.json?uid=guest&root=list-section}
贴数:14&分页:卡拉苏发信人: Forane (卡拉苏), 信区: Occupier
标&&题: Re: [求助]新装的房子总是跳闸
发信站: 水木社区 (Thu Dec&&4 11:03:27 2014), 站内 && 按你的描述可以排除因为负荷过大导致的跳闸 && 两种可能: && 1.某处接线端子虚接,大概率出现在配电箱空开处,你可以在跳闸后摸一摸空开面板,
是不是很热甚至烫手 && 2.空开买到假的了,有质量问题。 && 找电工测测看看吧,应该不难修。如果配电箱和空开都没问题,就断开所有分路开关只
留一路,看看还跳不跳,这样一路一路排查 && 凡是建议你换大额定电流空开的都是坑死人不偿命的,着火了谁负责啊 &&&&&& 【 在 dodo326 (dodo) 的大作中提到: 】
: 新房刚入住1、2周,从周末晚上开始就频繁跳闸了。周末下午请朋友过来做客,电水壶和电视冰箱一直处于工作状态都没事儿,等晚上人走了1个小时后就跳闸了。老公说看来暖房还是很有必要的,要不发现不了问题。
: 从此之后跳闸就成平常事儿了。
: 厨房和卫生间单走的线,4个的线,施耐德20A带漏保的空开。总开关施耐德2p 40A带漏电保护的空开。
: ...................
&& -- && ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 111.161.66.*]
dodo发信人: dodo326 (dodo), 信区: Occupier
标&&题: Re: [求助]新装的房子总是跳闸
发信站: 水木社区 (Thu Dec&&4 15:24:44 2014), 站内 && 关于大电流空开的这个问题我咨询过施耐德客服的工程师,他们说推荐现在家用的电流就是63A的,我后来看施耐德天猫上家用套餐配的也是2p63A的带漏保开关。特地问他是否会存在火灾及着火危险,他说63A的不存在。
原来工长的电工给我开的单子是40A的,曾经问过是否需要更高级的,他说够用了,现在他也说换个空开就没事儿了。 && 今天过来检测,反正每个插座和空开都检查巩固一遍吧,要不即便换了大的也没用。只能一个家电用电的日子不好过啊
【 在 Forane 的大作中提到: 】
: 按你的描述可以排除因为负荷过大导致的跳闸
: 两种可能:
: 1.某处接线端子虚接,大概率出现在配电箱空开处,你可以在跳闸后摸一摸空开面板,
: ...................
&& -- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 202.96.11.*]
卡拉苏发信人: Forane (卡拉苏), 信区: Occupier
标&&题: Re: [求助]新装的房子总是跳闸
发信站: 水木社区 (Thu Dec&&4 16:14:12 2014), 站内 && 用多大的户箱总开关是由你的进户电缆规格决定的,不是说想多大就可以多大,施耐德
这工程师是临时工吧 &&&&&& 【 在 dodo326 (dodo) 的大作中提到: 】
: 关于大电流空开的这个问题我咨询过施耐德客服的工程师,他们说推荐现在家用的电流就是63A的,我后来看施耐德天猫上家用套餐配的也是2p63A的带漏保开关。特地问他是否会存在火灾及着火危险,他说63A的不存在。
: 原来工长的电工给我开的单子是40A的,曾经问过是否需要更高级的,他说够用了,现在他也说换个空开就没事儿了。
: 今天过来检测,反正每个插座和空开都检查巩固一遍吧,要不即便换了大的也没用。只能一个家电用电的日子不好过啊
: ...................
&& -- && ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 111.161.38.*]
dodo发信人: dodo326 (dodo), 信区: Occupier
标&&题: Re: [求助]新装的房子总是跳闸——被普及了一下家用电知识
发信站: 水木社区 (Mon Dec&&8 12:22:15 2014), 站内 && 谢谢您,我家的问题解决了。果然是没接好,持续打火接触点已经烧了,没有明火还能继续用说明空开也算是良心货了。
【 在 Forane 的大作中提到: 】
: 用多大的户箱总开关是由你的进户电缆规格决定的,不是说想多大就可以多大,施耐德
: 这工程师是临时工吧
: ...................
-- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 202.96.11.*] && 文章数:14&分页:
抽奖到手软!将狂欢进行到底!房子装修后电闸老跳闸是啥原因_百度知道
房子装修后电闸老跳闸是啥原因
  跳闸,也就是空气开关自动断开,分两种情况,显然你的是第二种情况:短路,由于电线老化、或者人为不小心将火线和零线不通过负载直接接到一起。现象:瞬时跳闸,也就是说,只要短路,空开第一时间自动断开。过载,由于夏天来临,家用 电器用的过多,而空气开关的负荷和电线的线径过细的原因,导致空开因过载而断开。现象:延时,用电5分钟以后跳闸。原因:可以看大功率的电气:电水壶、空调、是不是开了几个空调、电磁炉、挂烫机、吸尘器、这些都是大功率的家用电器。一起开的话,线路受不了就会跳闸。解决方法:1)可以适当关闭几个不是急用的家用电器  2)在线路允许的情况下,更换更大功率的空开,如果电线线径不够,又想更换,那么电线换粗的,空开换大的。具体多大,找个电工来帮你算。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
线路可能在施工中遭到破坏,比如墙上打孔有可能打到线路致短路,或者线路连接上存在问题,最好请专业电工查一下排除隐患
其他7条回答
应该是有电路断路了,建议找专业的电工师傅给你检查一下线路。
1,可能是线路负荷不够,就是说有可能配电线路没有按照要求配置。2,空气开关(漏电保护器)有质量问题,这个原因可能性较大。
线路有接到地的,(有烂线)。
电器太多或电线短路
可能是装修的时候,线是接上了,可是并没有完全契合!
电器用量多大,超负荷。看电线的规格是否适合家里使用
可能哪里漏电了,赶紧检查
房子装修的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁&&问题详情
这是家里的电路 中间那个开关总是跳闸 是主卧的 有时候推不上去 有时候推上去了 一段时间就跳闸 时
很贵哦。现在应该都卖完了,位置是很好,可以考虑去租
木有去过,不过本周末俺们公司组织去玩,据说很漂亮哦
框就是框框剪就是剪掉吧框剪可能就是把框框剪掉吧我个人理解哈
装修是不分季节的,但是冬季装修就是要注意涂料等铺上之后的晾干时间!!!
回家会不会进步空间和 i 个国家
根据图片来看 电线负载的可能性很大 ,而且你这应该是老线了把,好像还是铝线 。。。。。这样跟你说的你可以换个C20的空开 .....试试如果还是跳空开的话,就只要建议你找个电工,重新分配下电路,或者把你家的电路直接全部翻新,随着电器的普及,对电线需求也比较高,建议最好是空调一路,插座一路,照明一路。。。。。。。。。。。。。。。。你家那电线一坏就修不了的,最好还是找个电工翻新下预埋线管这样会比较好点! 低压电工为你解答!
绝对线路有问题,可以找专业电工查下线路,不要耽误
换个功率大点的空开,一定要买正品的,不能马虎。
呵呵,我是电工,需要帮忙吗
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Soufun Holdings Limited, All Rights Reserved
北京搜房科技发展有限公司 版权所有
客服电话:400-850-8888 违法信息举报邮箱:精彩推荐:
新装的房子总是跳闸,怎么办?
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转胶州网论坛
才可以下载或查看,没有帐号?
新房是去年就装修好了,但最近才陆续买进家电和家具,之前只是开灯,没发现电路有问题,但是冰箱买回后,一插电,就跳闸了,之后安窗帘,一插电钻就跳闸,有时候干脆把插座的电闸一合就跳,到底是怎么了?
问了好多人,但是说法不一样,我也不知道该怎么办了。
想找个电路高手,给俺指点一下或者直接帮俺去看看。
在此先谢了!
坐等解决办法
电盒里面接线有问题
先把接电器就跳闸的插座里的零线和地线对调试试,如果所有的插座接电器后就跳闸,可能是入户的电箱里改动过或压线不实,最好找电工调线路,压线不紧,即使不跳闸,用久了也会烧坏电闸
别总找那些费劲的啊,楼主MM先把家里的电器功率加一下看看有多少。然后看看你家的空气开关多大容量的,也有可能是空气开关容量问题。}