隔离变压器线圈串联后改自耦变压器功率是否变大?
原变压器为一个120v - 120v 2安培(240VA)的隔离变压器,现在将初级和次级绕组串联,做自耦的初级,次级输出线圈还是不变,这样就变成一个输入端220v,输出端110v的自耦变压器,请问这样改以后,变压器功率会变大吗?还是仍然只能是一个240VA变压器?
提问者采纳
原则上自耦变压器的铁心要求比普通的变压器要小。在设计合理的情况下,100W普通变压器的铁心可以制作400-500w的自耦变压器。但是,你这个变压器只能作为240W使用。原因是二次线圈电流容量是2A,而输出电压又是120v。如果你希望功率大一些,应当是将一次线圈用一半线径的漆包线绕共用的一部分绕组,用原线径绕一次非共用部分绕组,用两倍的线径绕二次线圈,这样的话,功率会达到原来的4倍,而铁心和线圈仍工作在额定状态。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
隔离变压器的相关知识
其他4条回答
在忽略变压器的激磁电流和损耗的情况下,降压自耦变压器输出电流的关系:I2=I1+I
(I2是提供给降压负载的电流,I1是自耦变压器高压端输入电流,I是自耦变压器公共线圈电流)流经绕组公共部分的电流等于原,副绕组电流之差,所以绕组的公共部分的导线截面积可以用得小些。以上是在一本介绍变压器及电动机的工作原理与计算方法的理论(没书皮)。你的将变压器改为自耦式,虽然原电流是2A,但受原线径所限,公共线圈电流只能是:I=副绕组电流-预输出功率的初级电流I=2-(2×110)/220=1(A)低压实际输出电流I=2+1=3(A)该变压器改为自耦变压器时功率约提高50%
功率会变小
输出功率会变大,功率440VA,输出电流4安培.自耦变压器耦合功率220VA,传输功率220VA,总输出功率440VA。