五星助理工程师, 积分 371, 距离下一级还需 129 积分
PC级:能接通、承载但不能分断短路电流。可以分段规定的负载电流。
BC级:配有过载和短路电流脱口器,主触头能分断短路电流。
1,双电源自动转换开关若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。
2,双电源自动转换开关若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性的保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和 ...
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
本帖最后由 roooocky 于
22:55 编辑
一般PC级使用的是负荷开关,上端需要配断路器使用。
&如果配上断路器的话,那不就和CB没区别了吗,干嘛不直接用CB呢?&
<p id="rate_2164" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
一个是自动转换控制,一个是断路器控制吧
《暮光之城》。
五星助理工程师, 积分 339, 距离下一级还需 161 积分
是PC和CB级吧,建筑电气杂志上有个专篇说明,一个是消防负荷,一个是一般负荷,
&????&
<p id="rate_2164" onmouseover="showTip(this)" tip="是CB级,不是BC级&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
做自己要做好的
一星助理工程师, 积分 59, 距离下一级还需 41 积分
?????????????
五星助理工程师, 积分 371, 距离下一级还需 129 积分
多谢各位的参与,受教了~
五星工程师, 积分 1489, 距离下一级还需 1011 积分
土木币1828
具备选择性的保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。
&多谢多谢!受教了!&
&消防负荷也可以使用只带短路保护的CB级双切。&
<p id="rate_2164" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 6
" class="mtn mbn">
土木币30341
PC主要用于消防系统
三星助理工程师, 积分 165, 距离下一级还需 35 积分
变电站里面的交流配电系统 一般用PC级 ATS& &因为我经常用
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
crisispaul 发表于
一般PC级使用的是负荷开关,上端需要配断路器使用。
如果配上断路器的话,那不就和CB没区别了吗,干嘛不直接用CB呢?
&如果上口已经配断路器的话,用PC级的可以减少自己的成本。如果没有,就选用CB级的。&
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)您的位置: &
双电源自动切换开关的特点及其使用
摘 要:本文介绍了双电源自动切换开关A.T.S.的工作原理、结构特点、参数及应用范围,文章对推动A.T.S.的应用具有意义。
优质期刊推荐精彩文章推荐双电源自动切换开关
&双电源自动切换开关
(1)、双电源自动切换开关概述:
双电源自动切换开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关,一般双电源切换开关广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。
(2)、双路双电源切换分类:
&&&&双电源切换开关包含STS和ATS,STS(静态转换开关),为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。
ATS(自动转换开关),主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。
亚派科技ATSE&APEQ系列功能特点1、开关体积小,2、采用电磁驱动,3、多片式触头,4、操作机构简单,5、优秀的分断能力,6、触头为拍合式