三相五千瓦美的空气能热水器60米距离用多大线芯片?

10平方铝线最大可加载多少千瓦,条件是三相四线,距离总电表箱大约十五米,请说出道理来。我也学学 。我家是3个5.5千瓦的电机加3个380w的泵都是三相电,不是电缆线,是一根根的叫七股_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
10平方铝线最大可加载多少千瓦,条件是三相四线,距离总电表箱大约十五米,请说出道理来。我也学学 。我家是3个5.5千瓦的电机加3个380w的泵都是三相电,不是电缆线,是一根根的叫七股
10平方铝线最大可加载多少千瓦,条件是三相四线,距离总电表箱大约十五米,请说出道理来。我也学学 。我家是3个5.5千瓦的电机加3个380w的泵都是三相电,不是电缆线,是一根根的叫七股铝线。工业用电。
10平方铝线大约是6平方的铜线,计算可载40-50个电流.你家是3个5.5千瓦的电机加3个380w的泵,总约18个千瓦,通过计算1千瓦约2个电流,总电流36A.电机的起动电流是1.5-2倍,如同时起动总电流为72A,10平方铝线过少。如你家电压不稳,低于380V很普遍,10平方铝线也过少,建议选16-25铝线。
你说的千瓦是啥啊?是照明还是电动机啊?先算出设备电流,在看用多大的线,电动机一千瓦约2个电流。10平方铝线大约可载60个电流。导线的平方不同载流量也不同,导线的平方乘一个系数[电工手册可查]。
给你发个图表参考参考好了:300KW采用三相5线制铜芯绝缘电缆线变压器与酒店的距离在100米以外用多大的线_百度知道
300KW采用三相5线制铜芯绝缘电缆线变压器与酒店的距离在100米以外用多大的线
2=300(最好用600A的数值查电缆手册选择电缆截面积300*2=600A600&#47。即2*(4*150mm2+1*95mm2)最好选双拼的形式,我的只是估算)你可以选用双拼的150mm的电缆
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
油浸式变压器零线用240平方毫米。如变压器是干式的我想还考虑一下变压器的类型,地线为150平方毫米,地线为150平方毫米,电缆的零线与相线同一截面300平方毫米
不知你的酒店大小?一般的酒店铜线16#的已够用。何况变压器与酒店的距离并不远,如果再远就得选用25#的,不过投资大了点。你可请专业电工到现场查看一下。
300KW应该是你酒店的的总功率吧?这么大功率应该是个五星级酒店吧?如果没错的情况下最好选用YJV22
4*185+1的电缆两根并用
300KW540个电流
4*185+1的电缆两根并用是662个电流
如果不同时使用4*150+1的电缆两根并用也可以能过590个电流
变压器是315KW请问150平方毫米的三相5芯铜芯电缆被分去95平方毫米我酒店负感器用200比5的,别人用150比5的负感器,还剩多少容量?
那你的总功率肯定不是300KW吧
您可能关注的推广回答者:回答者:
电缆线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁帮忙算下150千瓦选用多大电缆长度7公里,380V三项电,每根线多大面积为好_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
帮忙算下150千瓦选用多大电缆长度7公里,380V三项电,每根线多大面积为好
帮忙算下150千瓦选用多大电缆长度7公里,380V三项电,每根线多大面积为好
三相异步电机的额定电流与磁极对数关系不大,与功率、电压等有关。额定电流怎么计算:I=P/(1.732×U×cosφ×η)(P=电机功率:KW,U=电源电压:V,I=电流:A,cosφ=功率因数,η=效率)如已知电机功率3KW,cosφ0.82,η82.6%。电压:380V即I=×380×0.82×0.826)&==6.7A电器的额定电流,A导线标称横截面积,mm2截面积mm2&0.75&1&1.5&2.5&4&6&10电&&流A&6&6~10&10~16&16~25&25~32&32~40&40~63一般的说截面1平方毫米的塑铜线,可以按6安培电流计算,但是不成正比,截面大了就得酌减,截面积&(mm2)&1&1.5&2.5&4&6&10&16&25&35&50&70&95&120倍&&&&数&(倍)&9&8&7&6&5&4&3.5&3&2.5&2.5&2.5&2.5&2.5电&&流&(A)&9&14&23&32&48&60&90&100&123&150&210&238&300估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
7公里的距离使用低压380伏送电是送不过去的,低压供电半径达不到那么远。正确合理的供电方式应该是10千伏供电,然后降压到380伏,再给电机配电。
用10KV供电,再加一个配变,可能投资要省.
一个千万=两个电流=一个平方30千瓦的三相电,要使用多大的电表,40安的合适吗?是不是小了,养殖小区可以承载的了吗?比如电线,变压_百度知道
30千瓦的三相电,要使用多大的电表,40安的合适吗?是不是小了,养殖小区可以承载的了吗?比如电线,变压
40安的合适吗?急?比如电线30千瓦的三相电,养殖小区可以承载的了吗?是不是小了,要使用多大的电表,变压器
补充一下,是一台数控冲床
提问者采纳
要考虑到安全载荷的问题,40(80)A,这个要专业电工安装。电线要求16平方以上,一般社区的都可以承载的.
你30KW的机床正常使用的话电流应该会在40A以上,20(40)A ;15的五倍互感器,变压器你就不用自己安装了,至少选择50A以上的才合适?
建议使用40(80)A的二倍表
如果加装电流互感器的话使用75&#47,你安装40A的就不合适了,电表使用5(20)A四倍三相四线电表你用的是什么样的电表10(40)A
提问者评价
非常感谢大家,回答的都很好。这个答案很详细了
其他类似问题
为您推荐:
其他7条回答
可以询问当地供电局:5互感器三个。用20平方铜芯电缆才行。当然前提是你小区变压器容量足够大40A肯定小啦,你只能买个互感器专用电表,用200
小了。建议用60A 的。不知道你养殖小区所用到的设备都有啥,功率都多大。上变压器的话没必要,30千瓦负荷太小,够50可以上个50KVA的。30千瓦(三相电)的话电缆建议用16平方铜芯。
20(80A)的吧。好像没有30(60)这个型号的。只有用前面的那个了
5(20)A三相电表,75/5电流互感器3个,10平方毫米铜多股线.接线图电表接线盖上有.
没问题,但只负载30KW
要是用3相电器电压稳定的话没得问题
最好电器自带无功补偿的装置
电线建议采用16平方毫米的铜芯电线
您可能关注的推广回答者:回答者:回答者:
三相电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁120KW 电量 三相五芯 进线需要多大的电缆_百度知道
120KW 电量 三相五芯 进线需要多大的电缆
0;1:S=227&#47.8时);U&#47.8≈227(A)大截面铜芯电线每平方安全载流约2;COSφ=120&#47.38/1,需电线截面.732/0.5~3A负载的电流(按COSφ为0.732&#47:I=P&#47
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
按电缆载流量来算的话95平的没有问题,如果距离远一些,可以考虑120平的电缆120KW电机在220A左右
可能线路有300米左右
120KW,三相五线,电缆用YJV-4*95+1*35。
您可能关注的推广回答者:回答者: