某电厂在机组试运行期间发生了一起因操作漏项而引起的锅炉灭火事故。这起事故暴露出新建电厂在管理、人员素质、消缺、逻辑保护等方面的问题,教训十分深刻,值得认真反思。& 1 事故经过& &&& 事故前的运行方式:5号机负荷150 MW,机组控制方式为协调控制CCS,51号汽动给水泵运行,52号汽动给水泵检修,53号电动给水泵备用(但转速表已坏)。& &&& 04:30,52号汽动给水泵检修结束后进行恢复操作,操作至"冲转"步骤时,运行人员确认汽动给水泵控制盘MEH上设定值为500 r/min,画面显示低压进汽自动主汽门全开后,汽动给水泵转速显示为0。运行人员紧急将52号汽动给水泵打闸、检查。打闸前汽包水位为+30 mm,主汽流量为500 t/h,打闸后,流量上升至720 t/h。运行人员将51号汽泵控制方式由"自动"切至"手动",并迅速降低51号汽动给水泵转速,以控制汽包水位,但汽包水位仍迅速上升。& &&& 06:53,汽包水位高至+250 mm,锅炉发生MFT(主燃料跳闸)。& &&& 07:33,在运行人员迅速组织恢复操作后,机组并网,带负荷。& 2 事故原因分析& &&& (1) 在操作过程中,没严格执行热机操作票,漏掉了"将52号汽动给水泵低压进汽电动隔离门打开"一项,从而使汽动给水泵因没有汽源而转速升不起来,这是引起汽动给水泵打闸的直接原因。& &&& (2) 在52号汽动给水泵打闸后,53号电动给水泵自启动,从而使主给水流量大幅上升至720 t/h。但由于53号电泵转速表不能正确指示,运行人员没能判断出给水流量上升的主要原因,而仅调节51号汽泵,从而控制不住汽包水位,引起锅炉MFT。& 3 事故暴露问题和反思& &&& 3.1 运行人员对热机操作票不够重视& &&& 对于热机操作,运行人员普遍存在认识上的误区,认为阀门、档板漏(误)开、漏(误)关不会象电气操作那样带来大的事故,加之部分管理人员对热机操作票的执行也有认识上的误区,因而对热机操作票的执行没有像对待电气"两票"那样重视。实际上机组启停不按规定操作,尤其是一些疏水阀门漏开或漏关,导致汽轮机大轴弯曲、水冲击等恶性事故时有发生。为此,应做好以下工作。& &&& (1) 加强运行员工的安全意识和安全责任教育,使他们认识到自己的工作对保证全厂设备安全运行的重要性,使他们树立起"安全就是效益,安全就是贡献"、"安全无小事"的理念。切实做到不仅重视电气操作,而且重视热机操作,不仅重视主机操作,而且重视辅机操作;& &&& (2) 加强对热机操作票执行的管理,要求运行人员认真按票面上所列的项目逐个阀门、逐个档板的检查,并逐项打钩,做好记录;& &&& (3) 加大安全生产奖惩力度,对认真履行安全职责、工作尽心尽责的人实行重奖,对不认真执行规程和管理规定的人给予重罚。& &&& 3.2 操作票需进一步完善& &&& 如果汽动给水泵启动操作票制定得完善些,如在冲转汽动给水泵前加上"将电泵自动解除"这一步骤,就有可能避免主机跳闸事故。因此,需要对操作票的合理性、科学性认真进行审核,必须根据设备实际运行情况对基建、调试期间制定的操作票、现场运行规程进行重新梳理、细化和补充,使之不留任何漏洞和隐患,尤其对可能直接或间接引起主机跳闸的操作票要重新审核校订。& &&& 3.3 运行人员需提高业务和心理素质& &&& 从事故的处理过程可以看出,运行人员业务素质不高,缺乏处理异常工况的能力和经验,未能全面掌握设备的参数、定值和逻辑保护的功能。如果运行人员知道1台给水泵的最大流量为560 t/h,则看到主给水流量为720 t/h,就应该能想到电泵自启动的问题,立即检查电泵的电流、流量、出口压力等有关参数;如果了解电泵联锁逻辑功能,则应该考虑到汽动给水泵打闸会引起电泵自启动的问题,也能避免主机跳闸的事故。同时,52号汽动给水泵打闸后,多个信号同时发出,运行人员处理起来有点慌乱。这些都说明运行人员业务素质不高,缺乏处理异常工况的心理素质。因此需要加强对运行人员的技术培训,尤其是加强控制和联锁逻辑、定值、保护等方面的学习和培训,加强反事故演习,加强日常事故预想,培养遇事不惊、遇事不乱的良好心理素质。& &&& 3.4 严格执行管理制度& &&& 53号电泵转速信号错误直接干扰了运行人员的判断,是造成无法判断电泵自启动的一个因素。该缺陷已经存在1个星期而没处理,但这次事故后不到1天,53号电泵转速表就修好了。因此必须加大对缺陷的管理力度,制定严格的考核措施,并不折不扣地加以执行,真正做到"小缺陷不过班、大缺陷不过天",为运行人员创造一个良好的运行环境。& &&& 3.5 电泵逻辑需要完善& &&& 在电泵联锁逻辑中,只要电泵联锁投入、电泵不在就地、电泵启动条件满足、任一汽泵停止,电泵就联锁启动。而汽泵停止信号是一个综合信号,既可以是保护自动跳闸,也可以是手动打闸(运行中事故打闸和冲转过程中打闸)。电泵自启动的目的是在汽泵停止,流量减少时,用电泵来增加给水流量,故在电泵联锁逻辑中,还应加上"汽泵流量为0"这一条件。这样,就可以避免上述事故。由此可见新厂投产后,对全厂的设备系统保护的联锁逻辑、设置和整定进行一次全面详细的审核和调整是非常必要的。
Tag:相关内容
电气事故热点内容
165298153691269036696554151704779
电气事故推荐内容
12-2112-2112-2112-2112-2112-2112-1212-02
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
服务热线:400-  业务联系:010-
E-mail:   &
&& 京公网安备格式:doc&&&
贡献者:Pdube
上传时间: 16:46
此文档归属以下专题
暂无相关专题
暂无相关文档
-------------
新增文件夹...
(多个标签用逗号分隔)
&包钢220t纯燃煤气锅炉规程
分享到:&&
下载本文档需要登录,并付出相应积分。()
文件大小:414KB
所需积分:& 20
&2006-, All rights reserved.您当前的位置:&&&&&正文
一起热机操作漏项引起锅炉灭火的反思
读完这篇文章后,您心情如何?
您还有150字可以输入
更多资讯请点击
热门关键字:,,,
【打印文章】
网传闺蜜大尺度写真照曝光 床上姿态撩人
钢管舞国家队美女备战世锦赛 舞姿妖娆(组图)
四川村姑扮“武媚娘”亮相农家乐(组图)
高清:韩国艺体美女拍摄写真 造型多变身姿柔美
沈阳温泉丽人大赛开赛 美女模特争芳斗艳
百度"新度娘"走红
• 版权所有 Copyright 2011 All rights reserved.您好,欢迎回来
您好,欢迎来到中国供应商!
应用领域:
更多属性:
您还可以找|
经营模式:
供应产品:
注册时间:
湖南 长沙县
主营产品:
湖南 长沙县
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河北 盐山县
主营产品:
河北 盐山县
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河南 卫辉市
主营产品:
河南 卫辉市
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河南 太康县
主营产品:
店铺标识:
河南 太康县
经营模式:
供应产品:
注册时间:
主营产品:
店铺标识:
经营模式:
供应产品:
注册时间:
浙江 北仑区
主营产品:
店铺标识:
浙江 北仑区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
陕西 长安区
主营产品:
店铺标识:
陕西 长安区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河南 管城回族区
主营产品:
店铺标识:
河南 管城回族区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
主营产品:
店铺标识:
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河南 惠济区
主营产品:
店铺标识:
河南 惠济区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
广东 禅城区
主营产品:
店铺标识:
广东 禅城区
供应产品:
注册时间:
江苏 海陵区
主营产品:
店铺标识:
江苏 海陵区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河北 石家庄
主营产品:
店铺标识:
河北 石家庄
经营模式:
供应产品:
注册时间:
广东 东凤镇
主营产品:
店铺标识:
广东 东凤镇
经营模式:
供应产品:
注册时间:
陕西 未央区
主营产品:
店铺标识:
陕西 未央区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河北 桃城区
主营产品:
店铺标识:
河北 桃城区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
主营产品:
店铺标识:
供应产品:
注册时间:
河北 长安区
主营产品:
店铺标识:
河北 长安区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
主营产品:
店铺标识:
供应产品:
注册时间:
陕西 未央区
主营产品:
店铺标识:
陕西 未央区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
四川 金牛区
主营产品:
店铺标识:
四川 金牛区
供应产品:
注册时间:
河北 长安区
主营产品:
店铺标识:
河北 长安区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河北 桥西区
主营产品:
店铺标识:
河北 桥西区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
江苏 海陵区
主营产品:
店铺标识:
江苏 海陵区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
主营产品:
店铺标识:
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河北 石家庄
主营产品:
店铺标识:
河北 石家庄
经营模式:
供应产品:
注册时间:
主营产品:
店铺标识:
经营模式:
供应产品:
注册时间:
主营产品:
店铺标识:
供应产品:
注册时间:
陕西 新城区
主营产品:
店铺标识:
陕西 新城区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河南 太康县
主营产品:
店铺标识:
河南 太康县
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河南 太康县
主营产品:
店铺标识:
河南 太康县
经营模式:
供应产品:
注册时间:
陕西 雁塔区
主营产品:
店铺标识:
陕西 雁塔区
供应产品:
注册时间:
河北 裕华区
主营产品:
店铺标识:
河北 裕华区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河南 文峰区
主营产品:
河南 文峰区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
主营产品:
店铺标识:
经营模式:
供应产品:
注册时间:
广东 宝安区
主营产品:
店铺标识:
广东 宝安区
供应产品:
注册时间:
陕西 新城区
主营产品:
店铺标识:
陕西 新城区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
陕西 未央区
主营产品:
陕西 未央区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河北 裕华区
主营产品:
店铺标识:
河北 裕华区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
天津 滨海新区
主营产品:
店铺标识:
天津 滨海新区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
陕西 未央区
主营产品:
店铺标识:
陕西 未央区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
陕西 未央区
主营产品:
店铺标识:
陕西 未央区
供应产品:
注册时间:
主营产品:
店铺标识:
经营模式:
供应产品:
注册时间:
主营产品:
店铺标识:
供应产品:
注册时间:
江苏 海陵区
主营产品:
店铺标识:
江苏 海陵区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河北 枣强县
主营产品:
河北 枣强县
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河南 管城回族区
主营产品:
河南 管城回族区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
主营产品:
店铺标识:
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河北 裕华区
主营产品:
店铺标识:
河北 裕华区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河南 管城回族区
主营产品:
店铺标识:
河南 管城回族区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
主营产品:
店铺标识:
经营模式:
供应产品:
注册时间:
主营产品:
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河北 枣强县
主营产品:
河北 枣强县
供应产品:
注册时间:
主营产品:
店铺标识:
经营模式:
供应产品:
注册时间:
主营产品:
店铺标识:
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河南 卫辉市
主营产品:
店铺标识:
河南 卫辉市
经营模式:
供应产品:
注册时间:
陕西 碑林区
主营产品:
店铺标识:
陕西 碑林区
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河南 卫辉市
主营产品:
店铺标识:
河南 卫辉市
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河南 卫辉市
主营产品:
店铺标识:
河南 卫辉市
经营模式:
供应产品:
注册时间:
河南 卫滨区
主营产品:
店铺标识:
河南 卫滨区
共 90696 条西安燃气公司记录共30页 第1页1没有找到想要的产品?发布一条求购信息,让产品主动找到你!
免责声明:
当前页为西安燃气公司价格信息展示,该页所展示的西安燃气公司批发价格、西安燃气公司报价等相关信息均有企业自行提供,西安燃气公司价格真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。中国供应商对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您通过拨打西安燃气公司厂家联系方式确认最终价格,并索要西安燃气公司样品确认产品质量,如西安燃气公司报价偏低,可能为虚假信息,请确认西安燃气公司报价真实性,谨防上当受骗。
| | | | | | | |
按拼音检索:
主办单位:中国互联网新闻中心 网络传播视听节目许可证号:0105123
版权所有 中国互联网新闻中心 中国供应商()220吨D锅炉调试方案定稿_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
9页2下载券106页2下载券10页4下载券17页2下载券18页7下载券24页免费11页免费22页1下载券
220吨D锅炉调试方案定稿|供​锅​炉​调​试​单​位​编​制​调​试​方​案​参​考
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 燃气安全事故反思 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信