电表为220V 10(20)A 50HZ 600R/KW.H 单相机械电表,空气开关为32A,线为2.5平方的线能装6000w的电器吗
要是将线改为4平方的呢;KW,空气开关为32A.5平方的线能装6000W的电器吗.H 单相机械电表,线路为2电表为 220V 10(20)A 50HZ 600R&#47
提问者采纳
还是不能用我记得功率P=UI
按照这个公式你6000w的电器,那么通过的电流应该是27;以上仅供参考.3A的电流,只要超过电表的最大电流。但是你现在电表的额定最大电流也才20A,已经远远超过了。即便你跟换更大的线,在220v的电压下工作
我现在买了个6000W的速热型热水器...装了上去开到最大6000W功率10来秒是没问题的,就是不知道能开20分左右不
你的空气开关是32A;你用的热水器电流在27.3A。短时间使用的确不会出现跳闸现象,但是时间一长;因为你的电表最大电流也才20A,电表时间一长会发热,在然后电表也就烧掉了。所以还是不建议你用这个;毕竟很危险啊;20分钟时间也太长,小心火灾
换个电表能解决问题不?
理论上换个电表可以解决,但是你要注意热水器用的那个电线最好用粗一点的;不然电表没问题,电线出问题了;电表的最大电流最好同空气开关的电流差不多,32A,或者30A也就可以
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
这样用起来保证没后顾之忧,空气开关32A的.5平方的线,很容易使电线老化,电表 220V 10(40)A 的.用2,导线是4平方的最理想的使用方式是,到最后引起火灾
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁(2013o甘孜州)老师办公室里有个电热饮水机,其工作电路原理如图所示,主要参数见下表.A为自动温控开关,当水的温度达到没定温度时自动断开电路;低于设定温度时,自动接通电路.黄灯和红灯分别为保温及加热指示灯,已知水的比热容为4.2×103J/(kgo℃),水的密度为1×103kg/m3,不考虑温度对电阻的影响,请你通过分析来进行以下计算:
220V 50Hz
加热总功率
保温总功率
(1)电热饮水机装满初温20℃的水时,在额定电压下将水烧开(标准大气压下)用875s,则水吸收的热量是多少?电热饮水机烧水过程中的能量转化效率是多少?
(2)黄灯亮时电热饮水机处于保温状态还是加热状态?电热管工作时的电阻R热是多大?保温元件R工作时电阻是多大?(不考虑指示灯消耗的功率)
(3)若用电高峰时电压下降了10%,这时电热饮水机加热时的实际功率P是多大?
(4)请你从节能的角度为该电热饮水机提出一点合理化建议.
(1)烧水时,根据Q吸=cm(t-t0)和W=Pt分别计算出水吸收的热量和通电10min消耗的电能,然后求出它们的比值即可得出该电水壶的热效率.
(2)黄灯亮时保温元件R和加热电阻串联,根据P=2
可知饮水机处于保温状态;
根据电水壶的额定电压和额定功率利用R=2
可求加热电阻的阻值和保温状态时电路中总阻值,根据串联电路的电阻特点即可求出保温元件R的阻值;
(3)若用电高峰时电压下降了10%,先求出实际电压,根据P=2
求出实际功率;
(4)加热完毕关闭开关,可以节约电能,避免浪费.
解:(1)∵m=ρV=1×103kg/m3×2×10-3m3=2kg,
∴Q吸=cm(t-t0)=4.2×103J/(kgo℃)×2kg×(100℃-25℃)=6.72×105J,
W=P加热t=800W×875s=7×105J,
×100%=96%.
(2)黄灯亮时保温元件R和加热电阻串联,总阻值为保温元件R与加热电阻的和,根据P=2
可知功率较小,所以饮水机处于保温状态;
得:加热电阻R加热=2
保温状态时的总阻值为R总=2
∵保温状态时保温元件R和加热电阻串联,且串联电路的总阻值等于串联的各电阻之和,
∴保温元件R=R总-R加热=1210Ω-60.5Ω=1149.5Ω.
(3)∵若用电高峰时电压下降了10%,
∴实际电压为U实际=(1-10%)U=(1-10%)×220V=198V,
得:电热饮水机加热的实际功率:
P实际=加热
(4)为了避免反复加热而浪费能量,可以在加热结束后关闭饮水机电源.
答:(1)水吸收的热量是6.72×105J,电热饮水机烧水过程中的能量转化效率是96%;
(2)黄灯亮时电热饮水机处于保温状态;电热管工作时的电阻R热是60.5Ω;保温元件R工作时电阻是1149.5Ω;
(3)若用电高峰时电压下降了10%,这时电热饮水机加热时的实际功率P是648W;