地基沉降,受力墙出现斜45度墙裂缝怎么处理理

-->施工单位各种类型的施工技术这里可能都有,本群组主要还是以建筑工程施工技术为主,期待广大网友的积极参与标签&&&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
28条回复&&3444次阅读&&&&
填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,在室内装修完一段时间后,填充墙出现许多斜裂缝,从填充墙底部开始向框架柱延伸,呈45度,而且都是贯穿性的,请大家帮忙分析一下原因,对于这种裂缝该怎样处理呢?谢谢大家了。
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&奖励于& 19:46:52
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&奖励于& 20:15:12
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&奖励于& 20:15:15
&&发表于&&|&
非常有规律 显然和外装无关 建议你把结施图纸传上来 顺路说明有裂缝的部位如果建筑物高度不超过15m的话 把基础图也传来吃饱了 看了楼下的回复很震惊``````印象中热胀冷缩的缝缝应该是竖向为主``````````顺路再说句``````地基是什么情况 怎么处理的 把整套结施图传上来吧 默认跨度和配筋上没啥问题的话 那只有说是地基处理出现问题的几率更大一点
奖励&&&&&&
&&奖励于& 20:15:26
&&发表于&&|&
按你的这种情况,我们以前也出现过,时间在半年到一年的时间出现,是加气混凝土砌块的热胀冷缩造成的,没什么好方法,只能是头痛医头,脚痛医脚。等裂缝不再发展后,切割机割抹灰层,沿裂缝左右各15cm,割开30cm,打凿抹灰层,挂钢丝网,重新抹灰修补。效果还可以。预防措施是砌筑的时候每隔三皮砖加2条6mm钢筋通长配置。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&奖励于& 20:41:27
&&发表于&&|&
据我个人分析,像你这种问题最大的原因可能就是施工操作中没有设置通长拉结筋,在温度应力作用下所致。当然也不排除地基的不均匀沉降(如果是楼房,且有正规设计院设计的话,这种可能性非常小)。其处理办法,恐怕只能按五楼朋友的方式为好了。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&奖励于& 21:52:49
&&发表于&&|&
感谢各位的回复。这个工程是个一层的框架结构,基础为独立基础,墙体高度为4.6m。基础土层基本上是中风化的岩石,在填充墙施工阶段,墙与框架柱之间拉结为2Φ6@500,与框架柱连接采用植筋,伸入墙体钢筋长度为700mm,在施工中墙长大于5m的在中间设置有构造柱,墙体高度大于4m的设置了拉梁,都是安装图纸说明操作的。装修施工完已经有半年多了,内墙基本上都存在这种裂缝,也有竖向裂缝,但斜裂缝居多。装修的说是沉降造成的。5楼的朋友采用的方法,我觉得少数还可以,对于出现太多的裂缝处理起来较为麻烦,对涂饰墙面也会造成大面积的污染,在最后的涂饰时色差也比较大。还有没有其它的处理措施?
奖励&&&&&&
&&奖励于& 22:33:12
&&发表于&&|&
一层的框架?你填充墙下是基础还是梁?
奖励&&&&&&
&&奖励于& 22:43:24
&&发表于&&|&
你的基础是独立基础,我猜测是柱子的独立基础、你的填充墙下的基础不知道是什么 我估计你墙下或许还有回填土斜裂缝形成原因分析墙下基础和柱的基础受力不均匀造成的 另外 你说的裂缝特征还有一部分是墙体收缩的裂缝
奖励&&&&&&
&&奖励于& 23:55:18
&&发表于&&|&
不知道填充墙下是否设计有基础梁,因为一般斜裂缝是由于沉降引起的,也就是剪切裂缝,如果是收缩裂缝或者是温度裂缝的话应该是竖直方向的.如果基础没有问题,那就应该从施工的角度考虑是否按施工到位,如墙体的拉墙筋是否设置到位,构造柱是否按要求设置等.因为图纸设计有不等于施工中做到位了.
奖励&&&&&&
&&奖励于& 18:43:46
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
发表于&今天 12:01&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&1条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&1条回复
最新回复网友
删除类型:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~当前 其它分校:
&&& &&& &&&
您现在的&位置:&&&&&&&&& >> 正文
建筑施工裂缝处理法
作者:&&& 更新时间:&&&
点击次数:
&施工项目质量问题的分析,是正确拟定质量事故处理方案的前提,是明确质量事故责任的依据。在结构混凝土施工过程中,混凝土表面常会出现各种病害,而混凝土裂缝是很普遍的结构性病害之一,它不仅影响结构的美观,也会降低结构混凝土的强度,影响结构的使用性能和使用寿命。因此,对引发结构混凝土裂缝的成因进行分析、归纳及采取预防措施是很有必要的。 &&& &&& 在混合结构中墙体裂缝是常见的质量问题,引起裂缝的原因有地基不均匀沉降、温度应力、地震力、膨胀力、冻胀力、荷载和施工质量等。地基不均匀沉降和施工工艺引起混凝土裂缝有如下原因:地基不均匀沉降引起墙体裂缝。房屋的全部荷载往往通过基础传给地基,而地基在荷载作用下,其应力随深度而扩散,深度愈大,扩散愈大,应力愈小,在同一深处,也总是中间最大,向两端逐渐减小。也正是由于土壤这种应力的扩散作用,即使地基地层非常均匀,房屋地基应力分布仍然是不均匀的,从而使房屋地基产生不均匀沉降,即房屋中部沉降多,两端沉降少,形成微向下凹的盆状曲面的沉降分布。 &&& &&& 在地质较好、较均匀,且房屋的长高比不大的情况下,房屋地基不均匀沉降的差值较小,一般对房屋的安全使用不会产生很大的影响。但当房屋修建在淤泥土质或软塑状态的粘性土上时,由于土的强度低、压缩性大,房屋的绝对沉降量和相对不均匀沉降量都就会较大。如果房屋设计的长高比较大,整体刚度差,而对地基又未进行加固处理,那么墙体就可能出现严重的裂缝。裂缝往往对称地发生在纵墙的两端,向沉降较大的方向倾斜,沿着门窗洞口形成约成45度的正八字形,且房屋的上部裂缝小,下部裂缝大。这种裂缝,必然是地基附加应力作用使地基产生不均匀沉降而形成的。 &&& &&& 当房屋两端土质压缩性大,中部小时,沉降分布曲线将成凸形。此时,往往除了在纵墙两端出现向外倾斜裂缝外,也常在纵墙顶部出现竖向裂缝。 &&& &&& 在多层房屋中,当底层窗台过宽时,也往往容易因荷载由窗向墙集中传递,使地基不均匀沉降,致使窗台在地基反力作用下产生反向弯曲,引起窗台中部的竖向裂缝。 &&& &&& 从以上分析可知,裂缝的分布与墙体的长高比有密切关系,长高比大的房屋因刚度差,抵抗变形能力差,故容易出现裂缝,因纵墙的长高比大于横墙的长高比,所以大部分裂缝发生在纵墙上。裂缝的分布与地基沉降分布曲线密切有关,当沉降分布曲线为凹形时,裂缝较多的发生在房屋下部,裂缝宽度下大上小,当沉降分布曲线为凸形,裂缝较多的发生在房屋的上部,裂缝宽度上大下小。裂缝分布与墙体的受力特点密切有关,在门窗洞口处,平面转折处、层高变化处,由于应力集中,往往也就容易出现裂缝,又因墙体是受剪切破坏,其主拉应力为45度,所以裂缝也成45度倾斜。 &&& &&& 要防止地基不均匀沉降引起墙体开裂,首先应处理好软土地基和不均匀地基,在拟定地基加固和处理方案时,应将地基处理和上部结构处理结合起来考虑使其能共同工作,不能单纯从地基处理出发,否则,不仅费用大,而且效果也会很差。在上部结构处理上可以改变建筑物体型,简化建筑物平面,合理设沉降缝,加强房屋整体刚度(如增加横墙、增设圈梁、采用筏式基础、箱形基础等),采用轻型结构、柔性结构等。 &&& &&& 施工工艺引起混凝土裂缝。混凝土施工工艺涉及面广,在一定程度上影响着混凝土的内在质量和表观。水分蒸发、水泥结石和混凝土干缩通常是导致混凝土裂缝的重要原因。混凝土是一种人造混合材料,施工中要严格控制均匀和密实程度,避免在极端天气条件下施工。混凝土的搅拌、运输、浇灌、振实、养护等各道工序中稍有差错都会影响其均匀和密实程度,产生裂缝。例如模板支撑不当,漏水、漏浆、支撑强度不足,支撑的地基下沉,过早拆模等都可能造成混凝土开裂。再有混凝土搅拌不均、混凝土离析、振捣不实以及施工过程中钢筋表面污染,混凝土保护层太小或太大,浇灌中碰触钢筋使其移位等也都可能引起裂缝。混凝土养护,特别是早期养护质量与裂缝的关系密切。早期表面干燥或早期内外温差较大更容易产生裂缝。混凝土达不到设计强度时,尽量不要承受外来荷载,普通钢筋混凝土构件在承受了30%至40%的设计荷载时,就可能出现裂缝,肉眼一般不能觉察,而构件的极限破坏荷载往往都在设计荷载的1.5倍以上。 &&& &&& 因此加强地基的检查与验收工作是十分重要的。基坑开挖后应及时通知监理工程师到场验收,取得监理工程师的认可后方可浇注混凝土。当有不利地质情况时,必须先对其加固处理,并经验收合格后,方可进行下一步施工。开挖基槽后,要注意不扰动其原状结构,同时不要暴露时间太长。要合理安排施工顺序,尽量做到流水作业。当相邻结构物间距较大时,应先施工较深的基础,当结构物各部分荷载相差较大时,应先施工重、高部分,后施工轻、低部分,同时通知勘察及设计单位到场验收。对较复杂的地基,设计方在基坑开挖后应要求勘察补钻探,当探出有不利地质情况时,应先对其加翮处理,并经验收后,方可进行下一步施工。相邻建(构)筑物间距较近时,应先施工较深基础,以防基坑开挖破坏已建基础的撼基。 &&& &&& 在现代建筑施工中,钢筋混凝土工程尤为多见,所以解决钢筋混凝土在施工过程中的各类问题,有利于建筑行业的发展,更有利于施工的安全及工程的实用性。混凝土生产以及施工过程中有针对性地采取预防措施,尽可能采取有效的技术措施控制裂缝,使结构尽量不出现裂缝,或尽量减少裂缝的数量和宽度,特别是避免有害裂缝的出现,可确保工程质量,使建筑物具备良好的耐久性和结构稳定性。对施工项目质量问题的认真正确分析,是正确拟定质量事故处理方案的前提,是明确质量事故责任的依据。作为工程技术人员,更应该严把质量关,对质量问题的分析力求全面、准确、客观,对事故的性质、危害、原因、责任的分析都不能遗漏。相关内容:
上一篇文章:
下一篇文章:
【】【】【】【】【】【】
网友评论:(只显示最新5条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
最 新 课 程
推 荐 课 程
热 门 课 程
常州南大街商务馆B座6楼(乐购超市楼上)
【608室】(乘12、13、14号电梯):3、
【506室】(乘9、10、11号电梯) :3、
【528室】(乘9、10、11号电梯) :3、
【601室】(乘9、10、11号电梯) :8、
【602室】(乘9、10、11号电梯) :3、
常州市武进购物中心B区3楼B3-59(湖塘乐购八佰伴旁) 热线:3、192563
溧阳市燕山路75号经贸大厦三楼(海关斜对面) 热线:热线:3 、
Copyright &
All Rights Reserved &温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!&&|&&
LOFTER精选
阅读(123)|
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
历史上的今天
loftPermalink:'',
id:'fks_',
blogTitle:'混凝土工程外观弊病及混凝土裂缝处理',
blogAbstract:'混凝土工程外观弊病及混凝土裂缝处理&1、蜂窝(1)配合比计量不准,砂石级配不好;(2)搅拌不匀;(3)模板漏浆;(4)振捣不够或漏振;(5)一次浇捣混土太厚,分层不清,混凝土交接不清,振捣质量无法掌握;(6)自由倾落高度超过规定,混凝土离析、石子赶堆;(7)振捣器损坏,或监时断电造成漏振;(8)振捣时间不充分,气泡未排除。2、麻面(1)同“蜂窝”原因;(2)模板清理不净,或拆模过早,模板粘连;(3)脱模剂涂刷不匀或漏刷;(4)木模未浇水湿润,混凝土表面脱水,起粉;(5)浇注时间过长,模板上挂灰过多不及时清理,造成面层不密实;(6)振捣时间不充分,气泡未排除。3、孔洞',
blogTag:'',
blogUrl:'blog/static/',
isPublished:1,
istop:false,
modifyTime:0,
publishTime:1,
permalink:'blog/static/',
commentCount:0,
mainCommentCount:0,
recommendCount:0,
bsrk:-100,
publisherId:0,
recomBlogHome:false,
currentRecomBlog:false,
attachmentsFileIds:[],
groupInfo:{},
friendstatus:'none',
followstatus:'unFollow',
pubSucc:'',
visitorProvince:'',
visitorCity:'',
visitorNewUser:false,
postAddInfo:{},
mset:'000',
remindgoodnightblog:false,
isBlackVisitor:false,
isShowYodaoAd:false,
hostIntro:'',
hmcon:'0',
selfRecomBlogCount:'0',
lofter_single:''
{list a as x}
{if x.moveFrom=='wap'}
{elseif x.moveFrom=='iphone'}
{elseif x.moveFrom=='android'}
{elseif x.moveFrom=='mobile'}
${a.selfIntro|escape}{if great260}${suplement}{/if}
{list a as x}
推荐过这篇日志的人:
{list a as x}
{if !!b&&b.length>0}
他们还推荐了:
{list b as y}
转载记录:
{list d as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{if x_index>4}{break}{/if}
${fn2(x.publishTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}
{list a as x}
{if !!(blogDetail.preBlogPermalink)}
{if !!(blogDetail.nextBlogPermalink)}
{list a as x}
{if defined('newslist')&&newslist.length>0}
{list newslist as x}
{if x_index>7}{break}{/if}
{list a as x}
{var first_option =}
{list x.voteDetailList as voteToOption}
{if voteToOption==1}
{if first_option==false},{/if}&&“${b[voteToOption_index]}”&&
{if (x.role!="-1") },“我是${c[x.role]}”&&{/if}
&&&&&&&&${fn1(x.voteTime)}
{if x.userName==''}{/if}
网易公司版权所有&&
{list x.l as y}
{if defined('wl')}
{list wl as x}{/list}全国咨询电话:400-
发表:010-
编辑:010-
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国论文资源库成立于1998年春。在两位清华教授的提议和大力支持下,三名致力于学术论文研究的博士,经过充分的市场调研和分析,创建了中国论文资源库。至今15年,中国论文资源库的专职和兼职团队已达400余人。
  中国论文资源库是一个论文发表服务平台。以庞大的期刊库为依托,为用户提供论文发表期刊信息咨询服务。期刊几乎涵盖所有学术领域,包括核心、SCI、国家级、省级等各个种类。
  中国论文资源库是最受欢迎的论文发表与论文编辑服务网站。
  中国论文资源库自1998年创建以来,注册用户量已突破263万人,并帮助近400多万人次顺利发表论文。15年来,中国论文资源库始终遵循热情快捷、安全可靠的服务宗旨,深受广大网民青睐,是目前国内论文行业,规模最大、服务人员最多的正规注册网站。&
中国论文资源库微信公众平台
手机登录中国论文资源库移动网站
& 钢筋混凝土结构构件受力裂缝与加固方法探讨
钢筋混凝土结构构件受力裂缝与加固方法探讨
17:52:19&字体:&&&&&
摘 要:摘 要:目前钢筋混凝土结构的建筑在我国各类建设项目中占绝大多数。随着钢筋混凝土建筑物服役时间的增长,老旧建筑物日益增多,钢筋混凝土结构的安全可靠性己逐渐成为土木工程领域普遍关注的问题。如何采取有效的加固措施对受损建筑物进行处理以恢复其使用功能是工程技术人员面临的重要课题,也是本文研究的初衷。
关键词:关键词:受力裂缝;混凝土结构;加固
一、钢筋混凝土结构裂缝的产生机理   裂缝是一种常见的建筑工程质量通病,它不仅影响建筑物的美观和使用功能要求,还会破坏墙体的整体性,影响结构安全,甚至会降低结构的耐久性。许多混凝土结构、砌体结构等建筑物在建设和使用的过程中出现了不同程度、不同形式的裂缝。混凝土的抗拉强度比抗压强度小得多,在不大的拉应力下就可能出现裂缝。过宽的裂缝会影响结构的正常使用功能,导致构件中钢筋的锈蚀,降低结构的耐久性;同时,过宽的裂缝影响结构的外观,引起人们心理上的不安。过去,使用荷载下钢筋的应力不高,一般构件的裂缝并不构成严重的问题。但是随着高强度钢筋的采用,钢筋工作应力的提高,以及日益突出的耐久性问题,裂缝控制越来越成为需要特别考虑的问题。对于钢筋混凝土结构,裂缝使大气中的二氧化碳很快渗透到混凝土中去,加快了裂缝处混凝土的碳化速度,从而缩短了结构从制作到钢筋开始锈蚀(即碳化历程)所经历的时间。而化学介质、气体、氧分子及水分子等也同时侵入裂缝,破坏钢筋的钝化膜,在钢筋表面发生电化学反应,引起起钢筋锈蚀,影响结构的使用寿命。
二、钢筋混凝士结构构件裂缝的常见形态   目前的建筑基本上都采用现浇钢筋混凝土楼面。现浇钢筋混凝土楼板对房屋的整体性、抗不均匀沉降性和结构安全性均有很大提高,但也伴随产生了一些裂缝的情况,大部分裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。虽然,这些裂缝一般被认为对使用无多大危害,但在实际设计与施工中仍有必要对其进行有效控制,特别是避免有害裂缝的产生。钢筋混凝土构件开裂的原因很多,但可归结成两大类:第一类:由外荷载引起的裂缝,也称为结构性裂缝、受力裂缝,其裂缝与荷载相应,预示结构承载力可能不足或存在严重问题。第二类:由变形引起的裂缝,也称非结构性裂缝,如温度变化、混凝土收缩、地基不均匀沉降等因素引起的变形,当此变形得不到满足,在结构构件内部产生自应力,当此自应力超过混凝土抗拉强度时,即会引起混凝土裂缝。对于现浇钢筋混凝士,由变形为主引起的裂缝所占的比例更大,几乎所有的现浇混凝土裂缝都是由变形为主引起的荷载所引起的,而在当前大量工程中都采用外墙有机聚合物外保温的情况下,温度裂缝有所减少,混凝土的收缩作用就成了引起裂缝的主要因素。按出现的位置划分,混凝土现浇裂缝的形态主要有以下6种类型:1)45度角斜裂缝:该类裂缝主要分布在房屋四角及内外墙交接角部,且大多数裂缝穿透楼板,裂缝形态一般呈中段宽,两端窄,端头消失在圈梁边,与外墙夹角约成45度,宽度不大于1mm。2)平行于楼板短边和长边的裂缝:这类裂缝常出现在楼板中部,多发生于楼板整体连续浇注的工程中,通常贯通楼板,宽度可达0.5一1.5~。3)穿线管位置裂缝:这类裂缝位于板内埋设线管的地方,裂缝分布沿线管走向。裂缝常常上下贯通,缝宽较大。4)异性板拐角处裂缝。5)板面顺钢筋方向的裂缝。6)板面分布的不规则裂缝,裂缝宽度较小,深度也较浅。 三、钢筋混凝土结构构件的加固方法 1、直接加固法   直接加固法是通过一些技术措施,直接提高构件截面的承载力刚度等,目前常用的直接加固法有以下几种。1)大截面加固法。加大截面加固法是一种传统的加固的方法, 是采用同种材料即混凝土和钢筋对水工程原结构进行加固补强的一种施工技术。其技术要点就在于用钢筋混凝土来增大原水工程混凝土结构截面面积以提高结构的承载力为目的的一种传统方法。加大截面加固法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。鉴于此,该方法适用于水工程中病险的梁、板、柱、墙等钢筋混凝土结构的加固。在钢筋混凝土受弯构件受压区加混凝土现浇层,可增加截面有效高度,扩大截面面积,从而提高构件正截面抗弯,斜截面抗剪能力和截面刚度,起到加固补强的作用。?另外,需要指出的是该法最大的施工问题,就是必须保证新、旧两部分钢筋混凝土共同受力并整体工作的问题,而新、旧混凝土的结合面却是加固结构受力时的薄弱环节。如在原有钢筋混凝土柱的周边,浇筑一层钢筋混凝土围套,通过采取一些有效技术措施保证新旧钢筋混凝土形成整体,这样就可以提高柱的承载力和刚度。2)外包钢加固法。包钢加固法是把型钢或钢板等材料包在被加固构件的外侧,采用四角包裹角钢,角钢间用扁钢相连。然后灌注结构胶与原结构粘结、键合。使后
成为本站注册用户,能看到更多文章内容,老用户请登录,新用户请
工程技术 > 工程技术 >
主办:国资委•商业网点建设开发中心
期刊简介:
《城市建设理论研究》杂志是经国家科技部、新闻出版总署批准,中国商业联合会主管,联合国全球人类发展中国协会指导,国资委•商业网点建设开发中心主办,科技部科学技术进步研究所、中国社会科学院城市发展与环境研究中心联合承办,面向国内外公开发行的专业学术期刊。
免费电话:400-
咨询QQ:
投稿邮箱:
创作发表提交
创作发表说明
1. 如果您没有,还要评定职称,需要,请联系我们,或填写上面的表单,客服人员会及时处理;
2. 教授、博士等专业人员,专业的高品质把控;
3. 合作期刊,全国最全,与杂志社关系稳定,保证刊期。浅谈墙体裂缝
今天与大家一起探讨一下有关墙体裂缝的问题.最近很多客户反应上来,房间内很多的墙体出现裂缝,有的位于悬挑梁搁置位置底部成45度的斜裂缝,还有是垂直裂缝及窗台下八字缝.因为纹川大地震的原因.客户对这些裂缝的恐惧心理空前高涨,都担心会不会这此裂缝会导致房屋的主体结构坍塌.在这里我想告诉大家,对于这样的房屋质量,不用有太多的担心.现我将发生这些裂缝的主要原因向大家说明一下.
悬挑梁搁置位置底部承重墙体出现45度裂缝、部分墙体出现竖直裂缝及窗台八字缝的原因为地基沉降不均.为什么这些裂缝又大部份又发生在交房以后呢.这是因为一般建筑物会在施工期间完成的沉降量,对于沙土,可认为其最终沉降已基本完成;对于低压缩粘性土,可认为已完成最终沉降的50%~80%;对于中压缩粘性土,可认为已完成20%~50%;对于高压缩性粘性土,可认为已完成5%~20%。
因此呢,客户入住后,附加荷载开始产生,附加荷载包括客户的装修荷载,供水的水荷载,家具荷载,人员流动荷载等,这些荷载将使房屋继续沉降.附加荷载增加不均匀性是其主要特点.自然就产生允许范围内的地基沉降不均.地基沉降不均也就导致了墙体软弱部位开裂.当然在客户入住一年后,地基沉降基本完成,也就处于了稳定期.裂缝也不会再发展,有的可能会出现以前裂缝闭合的现象.我想大家都会发现这些裂缝全部发生在四层以上.这也是沉降不均高层倾角大的原因.大家对此不必担心,发生这些都是建筑要求允许的范围内的.不影响房屋的安全性、耐久性和使用性。当然,当在四层以下发现这种裂缝的时候,问题就大了。当然原因是多方面的,施工中地基处理不合格,或者是堪探部门的堪探数据有问题等.都成为追究责任的依据。
已投稿到: