格力空调四通阀kfr一72w/ko4一3制热差拨去四通门阀跟不拨去四通阀压力一个样是怎么

今天修了台格力空调制热不好测低压压力只有15公斤,怀疑氟不够可是怎么加压力也不升不解请教高手指教_百度知道
今天修了台格力空调制热不好测低压压力只有15公斤,怀疑氟不够可是怎么加压力也不升不解请教高手指教
我有更好的答案
情况与这着不多。只有换压机试试了,电流也不涨,换了四通阀也一样,压力不涨,氟加超了.5A,电压最低一相7今天我也遇到一台120的风管机,压力打到28kg要5分钟,因为当内风机不转时
把换向阀的电源去掉,让它实际工作在制冷模式下,再从粗管加氟口加。15公斤的接口是加不进氟的,你氟瓶的压力还没它高怎么加得进?
就是在制冷模式,从粗管加氟口加压力3.5公斤左右换成制热模式压力15公斤再也高不上去制热差
如果是不带电辅热或者电辅热功能坏掉功能的双制空调,在冬天户外气温很低时制热不好是正常现象,因为户外的温度低导致外机的热交换不好。外机翅片脏也会制热不好的。
四通阀串气,你可以让四通阀通电断电来回吸合几次试试,不行就换了吧
我有怀疑四通阀具体表现是什么现象
制冷加氟时
低压几公斤
制冷正常3.5公斤
在制热时拔掉四通阀
让它实际制冷
也有可能是 压缩机排气不行
,或四通阀串气
?十五公斤?
未开机测?
加制冷剂也不开机加吗?
你这个纯属操作失误呀,测低压时停机压力没有运行压力标准啊
其他类似问题
为您推荐:
格力空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁格力空调kfr一72w/ko4一3制热差拨去四通门阀跟不拨去四通阀压力一个样是怎么_百度知道
格力空调kfr一72w/ko4一3制热差拨去四通门阀跟不拨去四通阀压力一个样是怎么
提问者采纳
如果没有任何变化,只能说明四通阀没动作,可能是电脑版没有输出电压或者四通阀坏了
其他类似问题
为您推荐:
格力空调的相关知识
其他1条回答
静态压力?
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁格力空调不制热了怎么回事?_百度知道
格力空调不制热了怎么回事?
不知道怎么回事,但是设定的是制热的,但是是凉风。还有开五分钟后屏幕出现一个HI的符号,电压也没问题,机器也工作,才加的,怎么弄弄啊?不缺氟,不知道是什么原因,就是不热把空调调成制热
提问者采纳
但不会吹风、当热度达到一定的温度后、此时内机风扇停机、因为空调内机制热、四通阀换向。等外机化霜结束后(3-5分钟)制热恢复正常,建议找下售后吧格力空调制热除霜显示‘H1&#39、压缩机工作、外机风扇停机、换向后给外机制热把外机的霜化掉(就会有蒸汽和水产生)、外机就变成散冷、请不要担心。 如果长时间还是不知热的话、外机的冷凝器就会除霜、所以内机就变成制冷;这是正常的现象
提问者评价
温度设置不合理、所以有时候是看不到水的、因为空调内机制热、由于化霜的时候不同:1、换向后给外机制热把外机的霜化掉(就会有蒸汽和水产生)、如果低于这个标准、四通阀换向,房间要密闭一些、压缩机工作、清洗一下即可3.1MPa、外机的冷凝器就会除霜,建议适量加氟4,适当开窗通风2,可以联系厂家售后上门检查一下、系统压力低、这是空调除霜、如果仍不能正常使用、当热度达到一定的温度后,制热效果就会差、使用微风、调整一下、外机就变成散冷,主要有以下的原因你好.6-2。
冬季空调不制热、外机风扇停机、内机过滤网和外机的冷凝器太脏!
格力空调显示H1,建议设定在30度、空调在环境温度低的环境下工作困难
建议先自己清理,影响制热效果,正常制热压力在1、此时内机风扇停机
相关专业回答
可能存在以下几个原因:1:购买时,机型选小了,房间面积大,机器功率小。解决方法应把门窗加厚保温,这也是权宜之计。2:氟利昂泄漏。应找专业人员加注。3:室内机过滤网脏或有覆盖物,应打开室内机前盖,把里面的过滤网取出洗净。取掉覆盖物。4:室外机翅片脏或有覆盖物,清洗翅片取掉覆盖物。5:检查家的电压是否正常,在室外机完全启动运转时检测电压。200V...
其他类似问题
31人觉得有用
为您推荐:
其他10条回答
朋友你好:格力KFR--50L/H610故障代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。
格力变频故障显示表
LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象
压缩机运行
室外环境感温包有故障
室外管温感温包有故障
压缩机过载保护
绿灯亮 红灯亮 黄灯亮
排气感温包有故障
压缩机运行
通信正常工作,否则不正常
闪烁 室内感温包有故障
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D...
你家的是双制的么?如果是的话你弄成制热没反映。估计是坏了。你只能去保修了。望采纳谢谢
估计是缺氟了,不知你加氟多长时间了,加多了也不行,加氟时检漏了吗。
如果是【冷暖空调】的话你试试在【气温低】的情况下把模式【调制热】、温度调到【30度】。注意看看室外机工作不,如果室外机不工作的话就可能是电路故障;如果工作的话有可能是主机故障,要不是缺弗就是压缩机、四通阀不能正常运作。 如果不能解决问题的话就得请维修师上门维修了。
首先确定你的空调有制热功能没?如果没有调了也是白调
估计是缺氟了,不知你加氟多长时间了,加多了也不行,加氟时检漏了吗。
请维修公司的人来看下吧
你可以去找找相关的人员,希望能帮到你吧!
就这么给删掉了?太不靠谱了吧
(24H-gree__tell:4000156315,)
您可能关注的推广
格力空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问这台格力空调还怎么修?_百度知道
请问这台格力空调还怎么修?
也不行,开多久室温也降不下来了。开高风温差有14C,厂家发一个压缩机来换,加冰种抽空时间也够,开机制冷前些时间修一台格力空调KFR一72LW&#47,本人还是怀疑冰种不够好,之前开机15分钟室温可达25C,开机三个小时室温也降低到25C,问题给难住了,是四通阀坏。房间面积30多平方,解释客户不接受,室温32C,怀疑是压缩机有问题,四通阀焊接时用水浸着焊接的,又换900多元22KG一罐的杜帮冰种加,结果也是一样,更换四通阀后抽空加冰种。请同行们分析一下这台机子怎么修;(72533L1)一JN2王者至尊,机只买一年多。客户说比之前差了很多,投诉到厂家去,怀疑是冰种差,开始是制冷变制热
提问者采纳
但客户不接受,等有了冰种再去修,天气凉了,我都不接受,这事迟早要解决,有结果再告诉大家,又一起加过冰种,换了四通阀就出现这问题。希望各位有好的建议再发表,谢谢各位,测试过参数,之前我和厂家工程师看过,但又找不出原因。我想也是,除了这我真的想不出别的,我们也再找好的冰种,客户也没有过问,向客户解释机是正常的,厂家目前也没有R22发过来,说之前很好,我跟工程还是怀疑我们的冰种有问题,但市面的冰种流的太多,10000多块钱的机子只有这种效果,好的机子温差应该有16·17度由于这台空调原来正常。
查看更多答案&&gt
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
过程很紧慎,我又把四通阀换新?请同行们探讨论,但是除了微堵之外.7KG,后经我和厂家工程师来判断先换压缩机,系统正不正常我不敢说,这台机是二级能效,还可能有其他原因吗,原来管路也没动,当显示屏显示26C时,开几个小时温度降下来,这台机是我部一个师傅修制热不制冷,出风口温度为12C,内机也吹过,电流8A,而目是用水泡着焊接,换四通阀后就是这样;&gt,抽空时间也很长。焊完压缩机和四通阀后用氮气吹过,为安全起见。加冰种后低压是4我要补充一下这台机的维修过程。我们是维修点的,只有26C。
查看更多答案&gt
格力空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空调不制热了是怎么回事?-格力空调维修师傅为您解答_百度知道
空调不制热了是怎么回事?-格力空调维修师傅为您解答
提问者采纳
无法将温度达到设定值,有时内部气压不够四通阀也转换不过去,也会影响空调的制热。了解空调加氟利昂请点击这里,也有可能为电热器及其供电回路的交流接触器、如果以上都确认没问题,问题有可能出在四通电磁阀或其控制电路上,管内氟利昂压力不足,即四通阀:1、还有电路系统线路控制故障也比较常见。4、可能是空调缺氟利昂,多半为电容或感温探头或者主板故障,比如外机不工作了,需要给空调加氟利昂、确认一下您的空调是不是单冷机(南方地区大多为单冷机。由于外机长时间在外放置,联接内机和外机的的铜管容易老化,加上年久少保养维护,风吹雨晒、温控器和超温熔断器低故障,接口松动。5,只能制冷不能制热)2然后开始一步步的排查问题、窒外温度太低,就要从空调制冷与制热之间的转换原理说起。检查四通电磁阀线圈上是否有电压和四通阀转换开关,长时间就会造成氟利昂渗漏,缺氟利昂也是造成空调不制热的重要因素之一,查看您的空调设定温度(只有设定温度比室内温度高才能正常工作)3